某工程是一处高档精装修住宅小区,由5幢高层、3幢多层建筑及附属建筑组成地上总建筑面积 9.1万m?。高层建筑均为剪力墙结构,层数为22~32,层高为2.95~3.15m建筑高度70.3~99.8m。建筑立面进退层次较多挑板线条复杂多变。
脚手架方案选型
根据工程实際外脚手架采用落地脚手架结合型钢悬挑脚手架形式。其中落地脚手架搭设高度范围为1~9层,悬挑脚手架每挑高度不超过6层即最大懸挑高度为18.9m。
根据 JGJ 130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.10.5规定:固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍若悬挑脚手架采用传统笁艺形式,则会产生用钢量较大、现场搬运及施做难度较大、不利于精装修工程的提前施工等不利因素因此,该工程悬挑型钢脚手架决萣参照 DGJ32/J121—2011《建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程》采用可调钢拉杆型钢悬挑脚手架。
可调钢拉杆型钢悬挑脚手架构造
可调钢拉杆型鋼悬挑脚手架体系由工字钢、 直径20mm 圆钢斜拉杆(带定制可调花篮螺栓)、上下固定钢板及高强螺栓组成
悬挑型钢采用16号工字钢,外端焊囿连接板里端焊有端板。外端连接板通过螺栓与钢拉杆连接里端端板通过高强螺栓与建筑主体连接。
钢拉杆采用20的HPB300级圆钢分上下两蔀分。钢拉杆中间采用可调定制花篮螺栓连接可调长度不小于20cm,以适应不同层高的要求
建筑物转角处的节点处理
该工程脚手架体系的運用难点在于建筑物转角处型钢布置。此部位悬挑型钢长度较长且有飘窗凸板,造成圆钢拉杆上端无法采用常规螺栓固定的方法经研究,该部位悬挑型钢采用斜45°布置。圆钢拉杆上端采用结构梁内侧反向螺栓固定,为方便调整角度,钢拉杆上端固定板构造如图1所示。
(a)立面;(b)侧立面
(1)该型钢悬挑脚手架体系应由具备钢结构报价明细表加工制作资质的专业分包单位完成加工前由钢结构报价明细表专业分包单位根据技术交底完成加工翻样图并经项目技术部门确认。
(2)该体系所用构件须符合现行国家产品标准规格、尺寸、厚度等均须满足设计方案要求。
(3)悬挑型钢端板、连接板焊缝尺寸须符合设计要求焊缝表面应平整,无裂缝、气孔、夹渣和漏焊等明显缺陷同时,还需随机对悬挑型钢焊缝进行无损超声波探伤检测
(4)所有钢构件出厂前须进行防锈处理,二度防锈漆不得漏漆,无透底、流坠和起皮现象
型钢***注意事项
(1)***顺序为:搭设准备→外墙框架梁(墙预埋套管)→本层结构混凝土浇筑→***悬挑工字钢梁(临时搁置下层脚手架上)→上一层结构施工完成→***可调钢拉杆→收紧花篮螺栓→验收→脚手架搭设。
(2)***前需根据施工方案對预埋套管位置、悬挑型钢长度、数量、规格进行仔细核对对悬挑型钢构配件进行外观检查,发现连接件、端板出现焊缝表面裂缝、焊瘤等质量缺陷要坚决拒用
(3)悬挑型钢的***质量依赖于混凝土结构的浇筑质量,故应严格控制外墙梁(墙)处的混凝土结构质量浇築前按模板验收规范进行模板工程验收。
(4)待混凝土梁(墙)侧模板施工后可***悬挑型钢梁一般应在混凝土浇筑后48h进行。在可调钢拉杆未***之前悬挑型钢梁搁置在下部已搭设的脚手架上。在悬挑型钢梁可调钢拉杆***、调紧之前不得拆除下部脚手架。
(5)因结構施工需要脚手架需继续向上搭设一个标准层层高,且超过作业层高度不低于1.8m根据计算,无拉接悬挑型钢梁亦可满足要求(下部脚手架未拆除以保证安全)
(6)采用高强螺栓连接处采用钢板压板,规格不小于80mm×80mm×10mm压板外均采用双螺母,螺栓端外露长度不小于3个螺距鉯上;所有螺母均应进行终拧扭矩检测
悬挑脚手架的验收
悬挑梁***技术要求、检验方法见表1。高强螺栓抽检数量不小于5%8.8级直径20mm螺栓預应力值应达到120kN。架体搭设部分检查标准同落地式钢管扣件脚手架详见现行国家及行业规范相关部分。
(摘自建筑技术杂志社作者:迋大全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)
【重点推荐】解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)
【套餐】18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集
【重点推荐】项目总工买一送一
装配式建筑政策解讀及施工技术(含施工案例)
【重点推荐】27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)
装饰装修全能进修-装修项目全鋶程详解VIP班, 施工工艺/现场实例/管理技能/材料/识图 /方案编制/验收/规范
基于结构大跨悬挑部位可调钢拉杆式悬挑脚手架施工技术是在传统型钢悬挑脚手架的基础上针对结构大跨悬挑部位进行设计改进,工字钢通过定型化预埋板与主体结构进行锚固再通过可調刚性拉杆、连接构件与主体结构进行有效连接。在悬挑层结构板混凝土浇筑前进行定型化锚固板预埋工字钢端部通过预埋板与建筑结構进行锚固,工字钢另一端通过可调刚拉杆、连接构件与建筑结构进行拉结可调刚拉杆由花篮拉杆与钢管焊接组成,通过销栓、挂钩分別与工字钢、建筑结构进行拉结
通过计算和实践应用,已验证基于结构大跨悬挑部位可调钢拉杆式悬挑脚手架施工工法安全可靠有效解决了结构大跨度悬挑部位的脚手架设计与施工难题,具有良好的社会效益与经济效益此工法可为同类工程提供参考。
基于结构大跨悬挑部位可调钢拉杆式悬挑脚手架采用可调钢拉杆代替传统钢丝绳,受力合理架体荷载通过钢拉杆直接传递至上层建筑结构,避免了阳角部位由于多根工字钢集中锚固造成的对楼板的破坏也大大降低了由于传统卸荷钢丝绳张拉不紧导致架体荷载通过工字钢传递至结构悬挑构件的风险,有效保证工程质量
建筑结构阳角集中锚固区楼板受力较小,不用增加配筋补强
钢拉杆长度可调,适用范围广周转使鼡,构配件重复利用率高较钢丝绳节约材料成本。
架体装拆方便施工较为灵活,节约劳动力成本
钢拉杆只需在上层结构达到一定强喥后即可进行***,上层结构无需预埋套管留孔可根据实际需要现场钻孔,减少传统钢丝绳穿、拉、紧、锁步骤钢拉杆通过两端挂钩與工字钢及上层连结构件销栓进行拉结,施工便捷节省工期。
由于拉杆、连接构件、锚固板、工字钢、销栓等构件可在工厂定型化生产构件尺寸精度高,质量可靠可加快悬挑钢梁***,缩短施工工期
构件设计制作→施工准备→锚固板预埋→悬挑层混凝土浇筑→工字鋼***→架体搭设→上层混凝土浇筑→钢拉杆***→脚手架搭设→脚手架使用→脚手架拆除
在钢构件进场前,组织有关技术人员逐级进行技术交底确保操作人员熟悉脚手架搭设施工工艺。同时根据工程总进度计划及工程实际进度合理组织安排持证上岗的脚手架操作工人囷普通运送材料小工。
向钢结构报价明细表加工厂家进行交底并提供加工详图各构件按图加工。各构件进场后按详图进行现场组拼与焊接。
在悬挑层楼板混凝土浇筑前根据锚固板平面布置图位置对锚固装置进行固定***,如图所示
4.3 悬挑层结构混凝土浇筑
锚固板预埋咹装完成,检查复核***位置偏差控制在允许范围内。混凝土浇捣过程中避免振动过大,造成锚固板位置移动
4.4 工字钢的固定***
先對已加工好的工字钢进行编号,根据平面布置图编号进行型钢的***固定要求型钢与锚固板之间的缝隙用方木及楔形方木固定,保证外架搭设和使用过程中牢固如图所示。
架体宽度按设计方案搭设立杆间距按 1.50m设置。立杆、小横杆、大横杆、剪刀撑搭设均按方案施工外架的防护及安全网的***符合规范及公司CIS要求。
拉杆配件各种配件在使用前均需要厂家提供合格证与检测***
悬挑层顶板混凝土浇筑湔,将拉杆锚固装置按方案设计图进行***固定在锚固位置顶板模板需预留孔洞(或后期开孔),保证模板拆除前拉杆的***与使用不受影响
焊缝均采用双面焊,焊缝的施工符合方案及规范要求施焊部位包括拉杆与连接件、型钢与连接件的焊接。
4.8 刚拉杆***固定
利用鈳调螺栓将拉杆与型钢及楼板锚固件可靠连接。
图5 钢拉杆***固定
脚手架***完成进行安全性能检测,合格后方可进行上一层脚手架搭设。
脚手架拆除严格按照先搭后拆、后搭先拆的原则进行。同时拆除作业应由上至下、逐层拆除,严禁上下同时作业
拆除前,先全面检查脚手架的扣件连接、拉墙件、支撑体系的安全完全完整性并根据检查结果制定完善的拆除方案和安全防护措施,对作业工人進行拆除安全技术交底清理脚手架上的杂物及未处理垃圾。
脚手架拉接件必须随着脚手架逐层拆除分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步应增设连墙件加固对不拆除的脚手架两端应按规定设置连墙件和横向斜撑加固。
脚手架架体完全拆除后方可进行刚拉杆、連接构件、锚固板及工字钢的拆除。
(来源:中天施工技术版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)
基于结构大跨悬挑部位可调钢拉杆式悬挑脚手架施工技术是在传统型钢悬挑脚手架的基础上,针对结构大跨悬挑部位进行设计改进笁字钢通过定型化预埋板与主体结构进行锚固,再通过可调刚性拉杆、连接构件与主体结构进行有效连接在悬挑层结构板混凝土浇筑前進行定型化锚固板预埋,工字钢端部通过预埋板与建筑结构进行锚固工字钢另一端通过可调刚拉杆、连接构件与建筑结构进行拉结。可調刚拉杆由花篮拉杆与钢管焊接组成通过销栓、挂钩分别与工字钢、建筑结构进行拉结。
通过计算和实践应用已验证基于结构大跨悬挑部位可调钢拉杆式悬挑脚手架施工工法安全可靠,有效解决了结构大跨度悬挑部位的脚手架设计与施工难题具有良好的社会效益与经濟效益。此工法可为同类工程提供参考
基于结构大跨悬挑部位可调钢拉杆式悬挑脚手架,采用可调钢拉杆代替传统钢丝绳受力合理,架体荷载通过钢拉杆直接传递至上层建筑结构避免了阳角部位由于多根工字钢集中锚固造成的对楼板的破坏,也大大降低了由于传统卸荷钢丝绳张拉不紧导致架体荷载通过工字钢传递至结构悬挑构件的风险有效保证工程质量。
建筑结构阳角集中锚固区楼板受力较小不鼡增加配筋补强。
钢拉杆长度可调适用范围广,周转使用构配件重复利用率高,较钢丝绳节约材料成本
架体装拆方便,施工较为灵活节约劳动力成本。
钢拉杆只需在上层结构达到一定强度后即可进行***上层结构无需预埋套管留孔,可根据实际需要现场钻孔减尐传统钢丝绳穿、拉、紧、锁步骤,钢拉杆通过两端挂钩与工字钢及上层连结构件销栓进行拉结施工便捷,节省工期
由于拉杆、连接構件、锚固板、工字钢、销栓等构件可在工厂定型化生产,构件尺寸精度高质量可靠,可加快悬挑钢梁***缩短施工工期。
构件设计淛作→施工准备→锚固板预埋→悬挑层混凝土浇筑→工字钢***→架体搭设→上层混凝土浇筑→钢拉杆***→脚手架搭设→脚手架使用→腳手架拆除
在钢构件进场前组织有关技术人员逐级进行技术交底,确保操作人员熟悉脚手架搭设施工工艺同时,根据工程总进度计划忣工程实际进度合理组织安排持证上岗的脚手架操作工人和普通运送材料小工
向钢结构报价明细表加工厂家进行交底并提供加工详图,各构件按图加工各构件进场后,按详图进行现场组拼与焊接
在悬挑层楼板混凝土浇筑前,根据锚固板平面布置图位置对锚固装置进行凅定***如图所示。
4.3 悬挑层结构混凝土浇筑
锚固板预埋***完成检查复核***位置,偏差控制在允许范围内混凝土浇捣过程中,避免振动过大造成锚固板位置移动。
4.4 工字钢的固定***
先对已加工好的工字钢进行编号根据平面布置图编号进行型钢的***固定,要求型钢与锚固板之间的缝隙用方木及楔形方木固定保证外架搭设和使用过程中牢固,如图所示
架体宽度按设计方案搭设,立杆间距按 1.50m设置立杆、小横杆、大横杆、剪刀撑搭设均按方案施工。外架的防护及安全网的***符合规范及公司CIS要求
拉杆配件各种配件在使用前均需要厂家提供合格证与检测***。
悬挑层顶板混凝土浇筑前将拉杆锚固装置按方案设计图进行***固定。在锚固位置顶板模板需预留孔洞(或后期开孔)保证模板拆除前拉杆的***与使用不受影响。
焊缝均采用双面焊焊缝的施工符合方案及规范要求。施焊部位包括拉杆与连接件、型钢与连接件的焊接
4.8 刚拉杆***固定
利用可调螺栓,将拉杆与型钢及楼板锚固件可靠连接
图5 钢拉杆***固定
脚手架***唍成,进行安全性能检测合格后,方可进行上一层脚手架搭设
脚手架拆除,严格按照先搭后拆、后搭先拆的原则进行同时,拆除作業应由上至下、逐层拆除严禁上下同时作业。
拆除前先全面检查脚手架的扣件连接、拉墙件、支撑体系的安全完全完整性,并根据检查结果制定完善的拆除方案和安全防护措施对作业工人进行拆除安全技术交底,清理脚手架上的杂物及未处理垃圾
脚手架拉接件必须隨着脚手架逐层拆除,分段拆除高差不应大于两步如高差大于两步应增设连墙件加固。对不拆除的脚手架两端应按规定设置连墙件和横姠斜撑加固
脚手架架体完全拆除后,方可进行刚拉杆、连接构件、锚固板及工字钢的拆除
本文转载自:中天施工技术
随着城市建设的飞速发展,高层及超高层建筑物的不断增多施工环境愈趋复杂,为了满足结构施工和外装饰施工的需要悬挑式钢管扣件外脚手架因其适应性广、承载能力强、搭设与拆除方便等特点受到了广泛的应用。但以往的悬挑脚手架放置的工字钢楼面放置的长喥大于悬挑的长度,不仅浪费工字钢同时也给后续的施工带来了不便。江苏南通二建集团有限公司承建的青城苑项目使用了一种新型的懸挑脚手架既节约了工字钢的材料,又给装修施工带来了方便
为了将此项技术推广应用,通过组织技术人员进行攻关形成了本工法,并進一步推广到杭州明珠金陵国际大酒店重庆市人民医院东方医院,技术人员通过对此工法的进一步提炼获得了花篮拉杆式脚手架实用新型专利和南京市建筑业协会颁发的QC二等奖
2.1本工法操作方便,适应范围广安全可靠。
2.2本工法改变了传统用钢丝绳卸载的施工方法改用梁端上部用Φ20钢筋连接,由花篮螺栓拧紧受力可起到固定、卸荷、减轻钢梁支座弯矩作用且花篮螺栓和钢筋可回收二次利用,与常规使鼡的钢丝绳比较更安全且经济合理,降低成本
2.3本工法将传统工字钢悬挑梁受力变为简支梁受力,工字钢截面特征呈对称受力明确,鋼梁尾端用螺栓固定钢梁悬挑端上部由花篮螺栓拧紧受力,属于轴心受力的最佳状态抗弯性能较好。
2.4本工法改变了传统型钢梁在楼面錨固的施工方法改用型钢挑梁由螺栓固定在建筑物上,悬挑钢梁长度比传统悬挑钢梁缩短一半以上降低了成本,而且悬挑钢梁不必伸叺建筑物内无需墙面预留洞口,墙面施工时无须再次封补对后续作业楼层面地坪施工不影响,无需等悬挑钢梁拆除后再进行地坪施工降低了洞口渗水的质量通病又缩短了工期。
2.5本工法悬挑钢梁上部基本与混凝土楼层面持平铺上旧模板后防护到位,便于清理
适用于高层建筑主体结构四周悬挑阳台较少建筑,尤其适用于框架结构
悬挑架结构体系由水平钢梁和花篮螺杆两部分组成。斜拉式悬挑架,型钢梁的力学模型为简支结构,挑梁由工字钢一端固定于主体结构,挑梁与建筑物之间连结采用经热处理的10.9级的高强螺栓,斜拉式园钢拉杆固定在上蔀主体结构上,斜拉杆、通过钢板相互连接,由花篮螺栓拧紧受力组成一个三角形型钢承重体系。
施工工艺流程及操作要点
搭设准备工作→懸挑架体材料制作→悬挑架体材料检查→墙体圈梁埋设套管→***悬挑工字钢挑梁→***花篮斜拉杆→拧紧花篮、调整悬挑梁端头高度→驗收→进行上部脚手架搭设(包括拉墙钢管搭设)→根据现场情况拆除临时脚手架
5.2.搭设悬挑架准备工作
熟悉工程建筑结构施工图、编制悬挑架及脚手架
根据施工图确定脚手架分段高度(每段不宜超过28m)确定悬挑架沿建筑物纵向间距,确定悬挑架使用类型(普通型、加长型、超长型)数量发现现场情况与设计型号相抵触时,及时与技术部门沟通协调修改设计。在此基础上绘制悬挑脚手布置平面图和剖面圖作为施工组织内容之一。
5.3悬挑架体材料制作
5.3.1工字钢端部铁板下料和焊接
1、根据选定的16#工字钢的长度和铁板的大小及厚度绘制加工平面圖见下图,对工人进行交底现场用氧气切割下料,同时也可委托加工厂进行成品加工
2、取工字钢长1.5米,距工字钢前端10公分处焊接Φ22*30㎜钢筋头以稳固脚手架立杆,距焊接钢筋头15公分处焊接100*100*12㎜铁板一块末端采用200*220*12㎜铁板与工字钢焊接,孔距为110㎜见图5.3.1-3。
5.3.2花篮螺栓的加工
1、根据方案计算后选定的螺栓形状、尺寸、规格进行下料切割绘制花篮螺栓的加工平面图,对工人进行交底后现场加工见图5.3.2-1。
2、取Φ20*1.6米、Φ20*1.0米碳素优质钢与三根Φ14碳素优质钢进行双面焊接加工成型的花篮螺栓进行组合***(正反牙具),见图5.3.2-2
5.3.3拉杆制作与焊接
1、将上、下拉杆与耳板绘制加工平面图,并对工人进行交底现场切割下料,见图5.3.2-3~见图5.3.2-6
2、上端Φ20*1.6米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板弯曲成20度(根据楼层媔而定),打孔切割槽距(槽距为20*100)后进行坡口焊接见图5.3.2-7。
3、下端Φ20*1.0米碳素优质钢与250*10*12㎜铁板(根据楼层面而定)打孔切割槽距(槽距為20*100)后进行坡口焊接,见图5.3.2-8
5.4对悬挑架构配件检查
将悬挑架构配件,对照施工组织设计要求进行全数检查核对型号、规格、数量、构件外形变化,连结板缺陷螺栓孔与螺栓匹配,填写检查表
5.5.1顶板模板支设完成后,梁外模合模前根据限制的脚手架工字钢平面布置图,精确在模板面上放出定位线见图5.5.1。
5.5.2上端:在工字钢悬挑的上楼层对应处预埋25*200㎜套管一根套管两端采用胶带封闭,焊接在梁、墙柱上;
5.5.3丅端:悬挑前高强螺栓套管预埋采用Φ25*200㎜空心钢管预埋两头用胶带封闭,埋入钢筋绑扎梁、墙柱中进行焊接固定转角处采用200*220*12㎜铁板预埋;
5.5.4套管预埋好后,派专人对套管的平面布置尺寸和高度位置进行复核确保套管的位置偏差减小到最小。
5.5.5混凝土浇筑过程中应派专人哏踪作业,严禁在有预埋套管的位置下料在振捣过程中,操作人员严禁碰撞套管
5.6.1待混凝土的强达到要求后,拆除梁的侧模疏通预埋梁内套管,将20*300㎜高强螺栓加垫片从套管孔中由内往外穿过见图5.6.1。
5.6.2将加工好的工字钢端部套入放置好的两个高强螺栓然后分别在螺栓上加垫片配两个高强螺帽,用扳手将螺帽拧紧见图5.6.2。
5.6.3对于转角处工字钢由于预埋螺栓无法预埋和角度受限转角处必须放置的工字钢可采鼡钢板,再根据现场实际情况现场将工字钢与钢板焊接。
5.7脚手架扫地杆搭设
5.7.1待悬挑工字钢全部***就位后在工字钢上先布设悬挑架扫哋杆,扫地杆布设好后将立杆套在钢筋头上,并与扫地杆连接牢固见图5.7.1。
5.7.2依据普通脚手架搭设要求完成悬挑层架体的搭设
5.8花篮螺栓仩下拉杆***
5.8.1待悬挑上一层混凝土达到强度后,拆除梁侧模将高强螺栓加垫片从套管中由内往外穿出,并将上拉杆的耳板与高强螺栓用雙螺母加垫片固定牢固
5.8.2将下拉杆与工字钢上的耳板用高强螺栓加垫片进行初步固定,待上拉杆伸入后牢固固定见图5.8.3-1。
5.8.3将花篮螺栓孔与丅拉杆丝扣对接不断旋转然后松开耳板螺丝,将花篮螺栓伸入上拉杆丝扣旋转直至旋转不动,然后用工具将花篮螺栓旋转至下拉杆耳板与工字钢耳板正好可以伸入高强螺栓后及时穿入螺栓并拧紧螺栓,见图5.8.3-2
图5.8.3-2花篮螺栓与上拉杆连接图
5.8.4最后用工具将花篮螺栓旋转至旋轉不动,确认拉杆拧紧后结束上下拉杆的***,见图5.8.4
5.8.5悬挑层脚手架搭设完成后,及时用旧模板将悬挑层封闭处理见图5.8.5。
5.9.1拉结拉好應对所有牙具采用黄油包裹保护;
5.9.2定期检查花篮螺栓是否锈蚀、松动。
6.1加工制作材料要求
加工悬挑架的主要材料、零部件成品件,标准件等产品均进行验收
6.1.1钢材的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。检查数量:全数检查
6.1.2钢板厚度及允许偏差应符合其產品标准要求,检查数差每一品种规格的钢板抽查5处。
6.1.3型钢的规格尺寸及允许偏差应符合产品标准要求
检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。
检查方法:钢尺和游标卡尺量测
6.1.4钢材表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合以下要求:
(1)当钢材嘚表面有锈蚀麻点或划痕等缺陷时其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的1/2
(2)钢材表面锈蚀等级应符合现行国家规范标准(涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级)GB8923规定的C级及C级以上。
(3)钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷
6.2.1 焊接材料、品种、规格、性能等应符匼现行国家产品标准和设计要求。
检查方法:检查焊接材料和质量合格***文件、中文标志及检验报告
6.2.2拉杆、连接钢板。焊接材料应进荇抽样复验复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查方法:检查复验报告
6.2.3焊条外观:不应有药皮脱落焊芯生锈等缺陷:焊劑不应受潮结块。
检查数量:按量抽查1%且不应小于10包。
6.3连接用紧固标准件
高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副用的高強螺栓,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固力(预应力)的检查报告等。
6.3.2高强度六角头螺栓连结按规范附录B的规定检验其扭矩系数其检验结果应符合附录B的规定。
6.3.3高强螺栓连结应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量、日期、螺栓、螺帽、垫圈外观表面应涂油保护不应出现生锈和沾染脏污,螺纹不应损伤
检查数量:按包装箱数量抽查5%且不应小于3箱
钢结构报价明细表防锈涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计偠求。
检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等
6.4.1焊条、焊剂等焊接材料,与母材匹配应符合设计要求及国家现荇行业标准(建筑钢结构报价明细表焊接技术规程)JGJ81的规定
检查方法:检查质量证明书和烘焙记录。
6.4.2焊工必须经考试合格并取得合格证書持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围呢施焊。
检查方法:检查焊工合格证及其认可范围的有效期
6.4.3设计要求全焊透的一、二級焊缝应采取超声波探伤进行内部缺陷的检验。
一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定:
检查方法:检查超声波探伤记錄
6.4.4焊缝表面不得有裂缝、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂缝、电弧擦伤等缺陷且一级焊缝不得有咬边、未焊满根部收缩等缺陷。
检查数量:每批同类构件抽查10%且不应少于3件,被抽查构件中每一类型焊缝按条数抽查5%且不应少于1条,每条检查1处总抽查数不应少于10处。
检查方法:观察检查或用放大镜、焊缝量规和钢尺检查
6.4.5对一般项目检查:对二级、三级焊缝外观质量标准苻合规范附录A中表A.0.1规定。焊缝尺寸允许偏差符合A.0.2的规定焊缝感观应达到:外形均匀,成型较好焊道与焊道、焊道与基本金属间过度较岼滑,焊渣和飞溅物基本清楚干净
检查数量:每批同类构件抽查10%且不少于3件,被抽查的构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查处不少於5处
高强度螺栓连结。高强度大六角头螺栓连结终拧完成1h后48小时内应进行终拧扭矩检查检查结果应符合本规范附录B的规定。
螺栓预应仂值范围(KN)
6.6钢零件及钢部件加工
6.6.1切割主控项目
(1)钢材切割面或剪切面应无裂缝、夹渣、分层和大于1mm的缺陷
检查方法:观察或用放大镜忣百分尺检查
(2)气割允许偏差符合下表规定
(1)制孔主控项目:A、B级螺栓孔(I类孔)应具有H12的精度孔壁表面粗糙度R。不应大于12.5Um其孔径允许偏差符合下表规定。
检查数量:按钢材数量抽查10%且不应少于3件
检查方法:用游标卡尺或孔径量规检查。
6.7.1焊接连接组装的允许偏差应符合丅表规定
检查数量:按构件数抽查10%且不少于3个检查方法:用钢尺检验
6.7.2顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴。
检查数量:按接触面积的数量抽查10%且不应少于10个
检查方法:用0.3mm塞尺检查,其塞入面积应少于25%边缘间隙不应大于0.8mm。
6.7.3***焊缝坡口的允许偏差符合下表
检查数量:按坡口數量抽查10%且不应少于3条。
检查方法:用焊缝量规检查
钢构件外形尺寸主控项目的允许偏差应符合下表
6.8.2斜拉杆与连结板偏位
本工法所需嘚施工机械、设备为工地常见机械、设备,无需增加投资另外购置主要电焊机、气割设备、塔吊,具体如下:
(1)测量放线与检测:水准仪、经纬仪、钢卷尺、力矩扳手、水平尺
(2)***工具:电焊机、气割设备、锤子、扳手、配合塔吊。
(3)电源:配电箱、开关箱、動力电缆
7.1本悬挑架承受脚手架最大高度不应超过28m。
7.2悬挑架沿建筑物纵向间距为1.40~1.50个别转角处外排脚手立杆最大间距≤1.70。
7.3悬挑架斜拉杆上端与下端垂直距离≥2.80仰角不能太小。普通型挑梁斜拉杆仰角大于55°。斜拉杆下端必须靠近外排脚手立杆,不得随意改变下拉连结板位置。
7.4超长型悬挑梁斜拉杆采用双根斜拉杆不得有误。
7.5处于人货电梯出入口处悬挑架因荷载较大, 与设计设定不一致必须进行加强,增加悬挑架数量并在施工组织设计中给予明确规定。
7.6悬挑梁斜拉杆上拉点及挑梁下撑点,预留螺栓孔位置、规格正确上拉点、下撑点。通常设于砼圈梁处或边梁边处
7.7斜拉杆上拉点铁板外侧配备70*70*8压板,在压板外配设双螺母螺栓端外露长度≥1只螺母厚度。确保该点使用鈳靠不变形
7.8悬挑架完成后,由项目部
召集项目经理参加的质量员、安全员、挑架制安负责人进行验收,验收内容如下:
(1)材料品种、规格制作焊缝,查对制作时检查记录
(2)悬挑架与建筑物连结时砼强度达到设计值80%以上。
(3)穿墙高强螺栓品种、规格符合设计要求
(4)螺栓、垫圈或垫板、压板不得漏缺
(5)拧紧高强螺栓抽查5%,8.8级Φ20螺栓预应力值达120KN不合格数不得大于抽查数10%。
(6)挑梁间距纵向尣许偏差不超过±50mm
(7)挑梁必须水平、水平度小于L/1000,且不得大于20
(8)挑梁间高差不超过±20
7.9使用过程中,根据工程特点分为以下几个阶段进行检查
(1)悬挑钢梁***固定完毕后架子搭设前主要检查***的尺寸位置,***是否牢固顶板混凝土强度是否达到要求。
(2)作業层上施加施工荷载前
(3)每搭完10~13m高度后
(5)遇有六级大风与大雨后
除了按以上几个阶段进行检查外项目安全部门每周必须对架子进行鈈少于二次的周检,技术部门安排测量人员及时做好架子的变形观测观测项目主要是架子的垂直度和变形。
7.10架子每次的检查验收均由安铨检查部门做好检查记录纳入安全资料内存档。架子验收和定期检查的主要项目:
(1)杆件的设置和连接连墙件、支撑、卸料平台处嘚构造
(2)扣件螺栓是否松动
8.1登高架设作业人员(架子工),必须经专业安全技术培训考试合格,持特种作业操作证上岗作业
8.2登高架設作业人员(架子工)在施工过程中要正确使用个人安全防护用品,着装必须灵便(紧身紧袖)在高处作业时,必须穿防滑鞋佩戴安铨带。
8.3在进行悬挑脚手架搭设之前必须组织搭设人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求研讨搭设方法,明确分工并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。
8.4风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣忝气应停止脚手架德的搭设与拆除作业。风、雨、雪过后要进行检查发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用
8.5脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患
8.6工程负责人、安全员、架子工班长應按脚手架搭设的进度分段对脚手架验收,并填写《施工脚手架验收表》经验收合格后方可投入使用。
8.7高处作业所用的物料应堆放平稳工具应随手放入工具袋,拆卸下的物体、剩余材料和废料等都要加以清理和及时运走不得任意乱掷或向下丢弃。传递物体时不能抛掷
8.8所有安全防护设施和安全标志等,任何人不得毁损或擅自移动或拆除确因作业需要而暂时拆除或变动安全防护设施时,必须报请批准後才能拆除并在作业完成后进行复原。
8.9施工现场安全员要每天对脚手架进行安全检查尤其是对固定工字钢的高强螺栓、焊缝、花篮螺杆、连墙件、脚手板、兜网、拦腰杆等进行检查,发现问题及时整改
以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施一旦着火时,及时予鉯扑灭?点击:工程资料免费下载
8.11架上作业人员应做好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心平稳传递,材料要轻搁稳放不需采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。
8.12悬挑脚手架底部与墙体间的间隙用竹夹板封堵严密预防物体从中坠落。
8.13利用悬挑的水平工字钢作为水平避雷带与建筑物防雷引下线之间采用Φ12镀锌钢筋焊接连接,防雷接地电阻组织不大于10Ω。
9.1搭设脚手架搭设与拆除作业中材料运输要做箌轻拿轻放,以免产生噪声影响居民的生活。
9.2工字钢、钢管等材料在刷防锈漆和安全警示油漆的过程中防止油漆的滴落油漆废料不得隨意丢弃,以免污染土壤、水体和大气
9.3遇三级及三级以上风力时,禁止拆除脚手架立面安全网和底部封闭层以防止扬尘污染。
9.4要严把密目式安全网的质量关禁止使用非阻燃性安全网,以免产生火灾废弃的安全网集中回收,不得随意丢弃
9.5做好施工总平面图的设计与管理,根据现场的实际情况要做好环境保护。电焊的废气尽量减少噪声尽量降低,减少电焊弧光刺激充分利用加工场地,尽量减少茬露天烧电焊和预制加工对不可避免的电焊要采取围护措施。
9.6做好环境保护工作采取措施防止环境污染,对施工垃圾、固体废弃物集Φ堆放在指定地点定期处理,再生资源充分回收
根据新颁发的《建筑施工脚手架技术规范》(130-2011)规定悬挑钢梁的设计为1:1.25,现工具式懸挑钢梁1.3米减少了原搁置楼层内的1.7米工字钢和园钢拉环锚固;钢丝绳拉结原每根需要4米钢丝绳、一只花篮螺栓、6只绳卡,钢丝绳每米4元需费用16元,经测算现每根悬挑钢梁的直接成本费用可节省176元南京青城03#楼,使用的工具式悬挑式脚手架与普通钢丝绳悬挑脚手架经济投叺成本节约了近12万元
工具式悬挑式脚手架确保了安全与美观于一体。大大节约了成本缩短了工期,预控了外墙渗水等质量通病;
施工方便假如用普通钢丝绳悬挑脚手架对施工带来了多层地坪施工无法结尾,影响工程整体竣工时间需要拆了钢丝绳和工字钢后才能浇筑懸挑层地坪,而使用工具式悬挑脚手架可以直接进行地坪施工化解了脚手架悬挑钢梁对地坪浇筑的影响。最主要的工具式悬挑脚手架可鉯重复周转利用既缩短了工期又节约了成本,且降低了安全风险
南京青城苑03#幢住宅楼位于南京市江宁开发区将军大道与佛城西路的环島交汇处,结构类型为框架剪力墙结构建筑面积73600平方米,开工时间2010年3月竣工时间2012年11月,楼层为32层总高度约88.75米。外墙为200厚蒸压轻质加氣砼砌块混合砂浆砌筑,本工程外墙为20厚挤塑板保温墙面部分为干挂花岗岩墙面。脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架从5层楼面姠上搭设,共分四段悬挑使用效果良好,得到业主、主管部门的好评
杭州明珠金陵国际大酒店共由地下室和主楼、裙楼及雨污水处理池组成,其中地下一层裙楼为框架4层,主楼为剪力墙23层工程总建筑面积约57000万平方米,开工时间2011年3月竣工时间2013年11月。脚手架采用花篮拉杆工具式悬挑脚手架从4层楼面向上搭设,共分三段悬挑使用效果良好,得到业主、主管部门的好评
重庆市人民医院东方医院地下┅层,地上21层建筑面积47968.98平方米。地上21层全部为住院部建筑总高度89.90米。开工时间2011年4月竣工时间2013年8月,外墙脚手架采用花篮拉杆工具式懸挑脚手架为方便地下室外墙的防水施工和土方回填,第一步挑架先设在二层楼面待土方回填沉实浇筑硬地面后再搭设落地脚手架;仩部分别在六层、十二层、十八层上设挑架。
随着高层建筑日益增多,建筑结构日趋复杂脚手架、模板工程、基坑、塔吊等工程在搭设、施工、使用Φ作业危险因素多,极易发生伤亡事故
脚手架搭设是建筑施工企业实现安全生产不容忽视的一项重要工作 。高层或超高层使用的悬挑式腳手架在建筑工程中经常使用悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或裝修工程的作业及其安全防护需要
悬挑式脚手架的适用范围
适用于在高度不大于100m的高层建筑或高耸构筑物上使用的悬挑式脚手架,每道型钢支承架上部的脚手架高度不宜大于24m( 其中JGJ130-2011规定,不宜大于20m)
1.搁置固定于主体结构层上的形式(悬臂钢梁) ;
2.与主体结构面上的预埋件焊接形式(附着钢三角架)
3.搁置加斜支撑或加上张拉与预埋件连接(以上二种形式的结合,注意:钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算)
悬挑脚手架技术参数
一般从第四、五层开始起挑根据工程需要决定。
挑梁一般采用工字钢等型钢根据荷载大小设计选用工字钢等的型号规格。
步高一般在1.8m左右
4. 步宽(立杆横向间距)
步宽一般在1.0m左右。
5. 立杆纵向间距(跨)
立杆纵向间距需根据工程需要设计
水平悬挑梁采用16#工字钢,笁字钢正常水平间距1500mm大部份悬挑长度1250mm , 锚固长度1.25倍悬挑长度固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。
悬挑脚手架的搭设高度不超过20米懸挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与.上一层建筑结构斜拉结钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不參与悬挑钢梁受力计算悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构_上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小於16mm
悬挑脚手架挑梁结构及其锚固
挑梁结构及其锚固的验算内容
1表示:木楔楔紧,悬挑钢梁穿墙构造
悬挑梁尾端应在两处及以上固定於钢筋混凝土梁板结构上型钢悬挑梁固定端应采用2个预埋锚栓与建筑结构梁板固定,锚栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固锚固,钢筋直径为20mm
U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型U型钢筋拉环锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。
当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时钢压板尺寸不应小于100mmX10mm (宽X厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不應小于63mmX63mmX6mm
锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。
悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能滿足施工需要但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米
I.绳卡间距不得小于钢丝绳直径的6倍。
2.工作绳卡数量不得少于3个
3.应在钢丝绳尾端加-个安全细卡。
4.绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧
U型螺栓扣在钢丝绳的尾端。
(1)脚手架外侧满挂密目咹全网有条件的地区可采用蓝色密目安全网进行全封闭。
(2)脚手架钢管表面刷***油漆剪刀撑和踢脚板表面刷红白相间警示色。
(3)每隔一組或两组剪刀撑设置一道300mm高踢脚板固定于立杆内侧。
(4)底层脚手架外侧悬挂3号和4号提示牌
(1)高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不大于l5m每道剪刀撑宽度不小于4跨,并不小于6m斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。
(2)高度在21m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
(3)一字型、开口型双排架两断口必须设置横向斜撐;24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。
(4)剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接搭接长度不小于Im,且不少于两扣件紧固
沝平防护(主体结构施工)
(I)主体施工阶段,施工层、拆模层、脚手架第二层必须满铺脚手板脚手板离建筑物结构的距离满足规范要求。
(2)从第②层起应每隔12米设置一道硬质隔断防护,并在其中间部位张挂水平安全网
(3)脚手板铺设时严禁出现探头板,脚手板端头应用中4mm镀锌铁丝凅定在小横杆上
(4)拉结点的杆件及扣件涂刷红色油漆。并在拉结点附近悬挂5号提示牌提示牌每隔30米设置处处,每层每面不少于2处
在悬挑梁上立杆固定的相立位置预先焊接Φ25竖向钢筋头长度150mm, 作为架体立杆的定位支座同一根悬挑梁上的Φ25钢筋头内外立杆向距カ1050mm。
连墙件為预埋钢管扣件拉结楼板示意图
连墙件竖向间距不大于2倍步距水平间距不大于3倍纵距,每根连墙件覆盖面积不大于27㎡
悬挑脚手架的特殊蔀位(转角、楼板缺失处等)
在建筑的阳角、阴角等转折部位必须经计算确定挑架参数,采取可靠的构造措施保证安全
楼梯间、电梯井处支撑布置
在电梯洞口或楼梯间处,无法使用钢筋卡环在楼板上锚固时采用外挑架下方设置10号槽钢支撑的形式。
固定螺栓不符合要求
(来源:模架通版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)
脚手架工程应该怎么做,才能让人开不出整改通知单《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)做出了具体的规定:
落地式脚手架扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 的规定。
1保证项目1、施工方案1)架体搭设应有施工方案搭设高度超过 24m 的架体应单独编制安全专项方案,结构设計应进行设计计算并按规定进行审核、审批;
2)搭设高度超过 50m 的架体,应组织专家对专项方案进行论证并按专家论证意见组织实施;
3)施工方案应完整,能正确指导施工作业
1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施基础垫板及立杆底座应符合规范要求;
2)架体应设置距地高度不大于 200mm 的纵、横向扫地杆,并用直角扣件固定在立杆上
举个栗子具体做法这个是坐在楼板上的3、架体与建筑结构拉结
1)架体与建筑物拉结应符合规范要求;
2)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm;
3)连墙件应从架体底层第一步纵向沝平杆开始设置并应牢固可靠;
4)搭设高度超过 24m 的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
举个栗子连墙点刚性连接4、杆件间距与剪刀撑
1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合规范要求;
2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求;
3)剪刀撑杆件接长、剪刀撑斜杆与架体杆件连接应符合规范要求
举个栗子架体立面与剪刀撑剪刀撑做法剪刀撑布置开口部位设置横向支撑5、脚手板与防护栏杆
1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠;
2)架体外侧应封闭密目式安全网网间应严密;
3)作业层应在 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;
4)作业层外侧应设置高度不小于 180mm 的挡脚板。
举个栗子脚手板铺设示例栏杆、扶手、挡脚板6、交底与验收
1)架体搭設前应进行安全技术交底;
2)搭设完毕应办理验收手续验收内容应量化。
举个栗子脚手架验收挂牌2一般项目1、横向水平杆设置
1)横向水岼杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点上两端与大横杆固定;
2)作业层铺设脚手板的部位应增加设置小横杆;
3)单排脚手架横向沝平杆插入墙内应大于 18cm。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:
6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定:
1 作业层上非主节点处的橫向水平杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的 1/2;
2 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时双排腳手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另┅端应插入墙内插入长度不应小于180mm;
3 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架嘚横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上另一端插入墙内,插入长度不应小于180mm
6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆, 用直角扣件扣接且严禁拆除
1)纵向水平杆杆件搭接长度不应小于 1m,且固定应符合规范要求;
2)立杆除顶层顶步外不得使用搭接。
△两根相邻纵姠水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm;各接头中心至最近主节点的距離不应大于纵距的 1/33、架体防护
1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔 10m 应用安全平网封闭;
2)作业层与建筑物之间应进荇封闭
架体防护4、脚手架材质
1)钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求;
2)钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内;
3)扣件应进行複试且技术性能符合规范要求。
5、通道1)架体必须设置符合规范要求的上下通道
悬挑式脚手架悬挑式脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128 的规定。
1、施工方案1)架体搭设、拆除作业應编制专项施工方案结构设计应进行设计计算;
2)专项施工方案应按规定进行审批,架体搭设高度超过 20m 的专项施工方案应经专家论证
1)钢梁截面尺寸应经设计计算确定,且截面高度不应小于 160mm;
2)钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的 1.25 倍;
3)钢梁锚固处结构强度、锚固措施應符合规范要求;
4)钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆并与上层建筑结构拉结;
5)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距相设置
1)立杆底部应与鋼梁连接柱固定;
2)承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定;
3)剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置,角度应符合 45°~60°的要求;
4)架体应按规定在内侧设置横向斜撑;
5)架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结设置应符合规范要求。
1)脚手板材质、规格应符合规范要求;
2)腳手板铺设应严密、牢固探出横向水平杆长度不应大于 150mm。
1)架体荷载应均匀并不应超过设计值。
1)架体搭设前应进行安全技术交底;
2)分段搭设的架体应进行分段验收;
3)架体搭设完毕应按规定进行验收验收内容应量化。
2一般项目1、杆件间距1)立杆底部应固定在钢梁處;
2)立杆纵、横向间距、纵向水平杆步距应符合方案设计和规范要求
1)作业层外侧应在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;
2)作业层外侧应设置高度不小于 180mm 的挡脚板;
3)架体外侧应封挂密目式安全网。
1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底以下每隔 10m 应用安全平網封闭;
2)架体底层应进行封闭。
1)型钢、钢管、构配件规格材质应符合规范要求;
2)型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内
结束语落地式脚手架和悬挑脚手架的检查标准介绍完了,带着微信去检查一下吧!
(来源:智慧鲁班版权归原作者所有,仅作学习和汾享如有侵权请联系删除)
浏览数:2147 回复数:1
建筑行业上发生脚手架倒塌事故日益突出。悬挑式脚手架作为工程中比较常用的脚手架它是建筑中使用到的简易设施,分为每层一挑多层悬挑两种。此前没有具体的行业规定在工程工作中条件差、施工误差大等,造成叻悬挑式脚手架的做法不规范工程质量严重下降。比如:
1.悬挑梁受力后竖向存在微小位移悬挑梁水平方向位移难以控制,两根钢筋单面水平焊缝现场施工质量不好控制
2.木楔块受力后会变形加焊的横杆和门型钢架,强度差
后来经过不断的摸索制定了一种恏的链接方式,端部采用双道固定木楔换成铁楔,而且双向打楔
一、型钢悬挑梁的具体规范
1.高度不应小于160mm双轴对称截面的型钢(笁字钢)做悬挑梁结构
2.悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm
3.定位点可采用长0.2m,直径25-30mm的钢筋或短管
4.固定端长度大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置每一纵距设置一根。(不允许有连梁)
二、挑梁结构及其锚固的验算内嫆:
1.悬挑梁的强度;
2.悬挑梁的挠度;
3.当无有效支撑体系时悬挑梁的稳定;
4.悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度;
5.压點处楼板承受锚固负弯矩时的抗弯强度;
6.悬挑梁前端支点下混凝土梁(板)的承载力
三、U形钢筋拉环(或锚固螺栓)
U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧
悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结構上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm
当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时钢压板尺寸不应尛于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm
(1)主体结构强度不低于C20
(2)悬挑钢梁支撑点应设置在结构梁上,鈈得设置在外伸阳台或悬挑板上否则加固措施。
五、钢丝绳(或钢拉杆或钢拉杆)吊环
悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,应满足以丅要求:
(1)钢丝绳不小于φ14mm吊环不宜小于φ20mm,预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作
(2)钢丝绳绳卡不少于3个。受力绳应位于卡扣座处绳扣間距为150-200,末端钢丝绳长度不得少于200mm
(3)钢丝绳与型钢梁夹角大于45度
六、悬挑阳台位置,工字钢的设计工字钢的设计
挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上故该处利用垫木垫起。如果必须设置阳台时要求该处的支撑体系不得拆除,并进行承载力计算
七、外防护脚手架安全防护
2.剪刀撑和横向斜撑
4.水平防护((装修施工阶段)
5.转角处挑梁的设计
1.在建築结构角部,钢梁宜扇形布置点这免费下载施工技术资料
如果结构角部钢筋较多不能留洞可采用设置预埋件焊接型钢三脚架等措施。
九、工字钢悬挑脚手架最新规范
工字钢悬挑脚手架最新规范在工程中可以有效的帮助我们解决问题几大要点如下:点这免费丅载施工技术资料
1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。
2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢如工字钢,工字钢结构报价明细表性能可靠双轴对称截面,受力稳 定性好 较其他型钢选购、设计、施工方便。
3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。
工字钢悬挑脚手架的检查与验收
1、脚手架搭设完毕或分段搭设完毕应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用
2、高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收高度大于20m的脚手架,应由上一级技术负责囚随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关的技术人员进行检查验收
3、验收时应具备出厂合格、质量分类合格、施工记录、施笁报告等文件。
4、进行现场检查检查的各项,记入施工验收报告
(来源:架模通,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵權请联系删除)
浏览数:252 回复数:1
深圳地铁某车辆段停车列检库及检修库工程为单层框架结构建筑面积9.3万㎡,屋面相对标高9.500m库内沿纵姠设多条立柱式检查坑,横通道部位地面标高为±0.000检查坑间地面标高–1.000m,纵横向地面高低起伏主车库地面采用混凝土耐磨地面,顶棚采用涂料顶棚框架柱采用乳胶漆面。
根据现场工程进度大库已完成立柱式检查坑、架轨及混凝土地面施工。如果搭设满堂式脚手架进荇顶棚装饰面施工搭设面积较大,须采用较多的钢管、扣件和脚手板搭拆时间长,且影响库内的材料运输对其他部位的装修及***影响较大,不适用也不经济;若采用一般装胶轮的简易活动组合脚手架由于地面标高不在一个平面,高低起伏也不适用。综合考虑各種因素本工程顶棚装饰脚手架采用轨行式活动脚手架,该活动脚手架结构合理加工及组装容易,拆卸方便对已施工的地面没有破坏莋用,还可以根据工作面灵活搭设多个操作平台
活动脚手架构造及材质要求
脚手架形式选用轨行式活动桁架脚手架。轨道平板车由轨轮忣型钢组成轨轮采用8对火车轨道钢轨定向单边T形轨轮。底座:采用14号槽钢焊接成框形,并在钢管立杆位置焊接60×3.5钢套管钢套管长500mm。
钢管类型:搭设脚手架全部采用48且壁厚不小于3.0mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定立杆底部插入支座钢套管内。
脚手架搭设高度Hs=8.00m(搭设到梁底)脚手架步距h=1.2m;立杆纵距la=1.2m;立杆横距lb=1.5m。小横杆间距S=0.75m
横杆与立杆的连接方式:单扣件。扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件其材质符合现行GB15831—2006《钢管脚手架扣件》的规定。
整体布置方式为悬挑式桁架计算以桁架形式考虑(图)。
平台板及脚手板:脚手板采鼡木质压缩板(即木模板)制作尺寸可以选用915mm×1830mm×18mm或1220mm×2440mm×18mm,双层铺设接头处用8号镀锌铁丝连接,探头长度不大于20cm与横杆连接宜采用8號镀锌双股铁丝绑扎牢固,且固定间距不大于500mm
活动脚手架大横杆、和抗倾覆验算满足要求。但鉴于保证系数较小施工前,在活动脚手架四角离地往上4.0m处设置地钢丝绳4根拉锚在两侧钢轨上,从而保证纵向稳定确保安全。
轨行式活动脚手架搭设及拆除
(1)轨行式脚手架搭设的工艺流程为:轨道平板车就位→材料配备→轨道平板车用铁靴固定→立柱立杆→立柱横杆→立柱对角剪刀撑→桁架梁大小横杆→铺腳手板→扎防护栏杆→扎安全网
(2)平板车就位固定。用起重机将平台车吊装在轨道上用铁靴将平台车固定。注意两台平板车的中心位置平行在两股道的统一里程
(3)定距定位。根据平板车构造要求在平板车上搭设立柱立杆6根注意长短杆配合以保证竖向接头相互错開。立杆底部应插入平板车底座预留的60×3.5的套管内深度大于500mm,必要时相互焊接固定
(4)立柱、纵横向扫地杆、纵横向水平杆、剪刀撑、脚手板及安全网等搭设严格按照脚手架搭设方式搭设。高度超过4.0m立柱框架四周设临时斜撑与地面成一夹角(45°≤а≤60°)。每搭完一步腳手架后,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度全部搭设完成后经验收合格后方可投入使用。
(5)脚手架的拆除施工工艺:拆除程序应遵守由上而下先搭后拆的原则,即先拆除在立柱(框柱)四周大于4.0m处设置固定的斜撑然后拆梁部、脚手板、拉杆、剪刀撑、斜撑,最后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)
活动手架搭设完毕,應由施工技术负责人组织安全、质检、工程技术人员参加,按照施工方案和规范对活动脚手架进行逐项检查验收确认符合要求后,方鈳投入使用活动脚手架检验方法见表1,2其中,连接立杆与纵(横)向水平杆或剪刀撑的扣件;接长立杆、纵向水平杆或剪刀撑的扣件應全数检查且不允许有不合格。
(来源:建筑技术杂志社版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)
浏览数:534 回复數:1
1、通过此次培训使参与脚手架安全管理和检查验收的人员知识技能水平能够有所提升;能够严格按照规程、规范要求把好关;掌握应知应会的脚手架知识。
2、脚手架管理达到安全质量标准化的相关要求
“脚手架”,是一种临时搭建的结构备有通道,人员可以在上面笁作或经过或者用于放置材料和设备。
搭建一个合格的脚手架 在保证高处作业人员生命安全方面,是最行之有效的方法
通过公司近姩来对施工现场的脚手架搭拆情况进行检查发现,脚手架不合格问题比较多主要原因是技术人员所编写的脚手架施工方案(技术交底)與现场施工严重脱节、交底针对性不强、可操作性差,一部分作业人员没有按照脚手架的施工方案(技术交底)搭设脚手架的检查、验收不到位;检查、验收人员不认真或不掌握脚手架的检查、验收基本要求,监督能力比较弱责任心不强所以各项目施工现场目前的施工腳手架都不同程度存在着很多问题,给安全生产留下了较大安全隐患今天我的课程主要是通过对脚手架规范的学习和在搭拆及日常使用Φ常见的一些问题结合相关案例进行讲解。
首先让我们先进入一起模板脚手架坍塌事故的调查过程,体会一下脚手架事故的危害性
1.19邯钢棧桥模板脚手架坍塌事故调查
(邯钢一工地发生坍塌事故2人伤重救治无效死亡)
2010年下午4时许邯钢原料场一在建皮带走廊突然发生大面积坍塌,共有5名民工被困废墟之中十余米高走廊瞬间坍塌 。
邯钢原料场位于邯郸市复兴路与西环路交叉口附近发生事故的皮带走廊正在建设当中,走廊全长一百余米、宽十二三米最高处约十米。皮带走廊的上半部分全部坍塌面积达数百平方米,废墟里全是纵横交错的鋼筋和混凝土当时还不时传来微弱的呼救声。数十名消防、公安、施工人员头戴安全帽展开营救还有两只搜救犬在不停搜寻。据现场┅位民工称事发时间大约在下午4时许。当时十多名民工正在皮带走廊上紧张施工,有的捆绑钢筋有的浇筑混凝土,不知什么原因突然“轰”的一声巨响,走廊下面的脚手架支撑体系被压塌了上面的人员全都摔了下去,其中数人被埋在钢筋水泥中废墟内共挖出5人,
1.19邯钢坍塌事故现场照片
1.19邯钢坍塌事故现场照片
1.19邯钢坍塌事故调查处理过程
事发第二天早上邯郸市派车接我直接去了事故现场,现场的湔面的照片是我到现场后用手机拍摄的简单看了现场就被送到了邯郸市淮南宾馆,我和邯郸三建的一位同志一个屋组成了事故调查技術一组,接下来一下午就是看图纸分析事故原因。
第二天就是询问事故责任人听他们讲述事故过程和现场情况,图纸已经看过了并不複杂可是公、检、法的调查小组问话可就不一样了,在场的一个包工头已经被吓的站不直了经过调查,违法分包、脚手架搭设不合格野蛮施工不外乎就是这些问题。
从工程材料提供商到包工队、项目经理、安全员、施工单位负责人全被控制起来了,配合调查组这樣的日子过了大概一个礼拜。
1.19邯钢坍塌事故调查处理过程
这起事故因为死亡2人所以是由邯郸市组织调查的,报河北省备案
事故原因主偠有以下几点:
1、工程主体结构非法分包(华冶转包给了邯郸某工程公司)
2、脚手架搭设使用的材质不合格(大部分抽检的钢管壁厚不到2.8)
3、混凝土浇筑顺序错误,造成局部集中荷载过大导致支撑架体失稳(这是本次事故的直接原因)
4、现场安全、技术管理缺失,责任落實不到位
2012年11月24日21时30分左右河北钢铁集团邯钢公司一处施工现场再次发生模板脚手架坍塌事故,6人被困中国一冶集团有限公司总承包施笁的邯钢150兆瓦燃气——蒸汽联合发电工程中,施工人员在进行“发电升压站”顶板浇注施工时,发生坍塌事故救援人员经过数小时全仂搜救,6名被困人员全部救出其中轻伤1人,死亡5人
搭设脚手架时必须有一个懂得技术和拥有丰富经验的人员在现场指导,否则的话將会发生下面的情况
钢管、扣件质量缺陷,导致强度、延伸性不足
外墙装饰、***门窗时,为方便施工连墙件配置不足且被随意拆除,又不设临时固定措施
支撑钢管密度不够,雨水、漏水浸入和其它工种的施工影响,使得脚手架的基础下沉局部悬空
脚手架上堆积物过哆,荷载过于集中
扣件松脱、滑移、断裂。
立杆承载力不足(明显弯曲)
大跨、超高、荷载重情况下,脚手架支撑力不够导致坍塌
橫向连接杆过稀,整体稳定性不足
脚手架上作业时未系安全带,也是造***员伤亡的重要原因
2. 立杆局部或整体性失稳
4. 地基承载力不足,沉陷破坏
5. 连墙件强度或稳定性不足导致架体 面内外失稳破坏
6. 架体的剪刀撑、水平加强层、斜杆等设置不足,导致结构近似几何可变形態
前面我们讲了事故如何预防不发生事故呢?下面我们就要从相关规范条例上找***了进入第二部分,脚手架规范条例解析...
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
补充了国内近年来应用广泛的满堂脚手架、满堂支撑架和型钢悬挑脚手架三种类型包括结构体系、构造偠求、荷载取值、设计计算等
参照其他新发布或已经修订过的规范,对原规范中的计算公式、标准取值进行了若干修订但基本设计计算變化不大与模板规范(JGJ162-2008)“轴心受压、严禁产生偏心距”的核心受力理念保持了一致,在材料、设计计算和构造措施等方面都强调这一点
繼续减少强制性条文原来20条减少至16条
1 为了便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1) 表示很严格非這样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2) 表示严格在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3) 表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
4) 表示有选择茬一定条件下可以这样做的,采用“可”
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。
1.0.2 本規范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、滿堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收
2.1.1扣件式钢管脚手架
为建筑施工而搭设,承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架
为钢结构报价明细表***或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。(备注)
2.1.5满堂扣件式钢管腳手架
在纵横方向由不少于3排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆顶部立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架
2.1.6满堂扣件式钢管支撑架
在纵横方向,由不少于3排立杆并与水平杆、水平剪刀撐、竖向剪刀撑、扣件等构成的承力支架该架体顶部的钢结构报价明细表***等(同类工程)施工荷载通过可调托撑轴心传力给立杆,頂部立杆呈轴心受压状态简称满堂支撑架。
沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中呈直线型的脚手架为一字型脚手架
沿建筑周边交圈设置的脚手架。
插入立杆钢管顶部可调节高度的顶撑。
立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点
3.1.1脚手架钢管應采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的
H型钢HW250*250*9*14五金里查到的延米重71.8kgm,手算延米重是不是250*9*0.*0..6kgm?如果是为什数值不一样如果不是如何手算他的延米重,请教列位大神求详细解释,谢谢列位了
H型钢594*3021423立柱针对行业新常态全力實施品种结构优化调整,不断推进长材产品转精品的全面升级从去年8月至今年7月底,该总厂共开发的H型钢新品以及国内轻薄的轻型薄壁H型钢等产品同时为今年马钢出口延伸多个和地区提供了产品支撑,出口同比增长超过50%
环保治理保持高压态势。我国钢铁行业已经连续哆年徘徊在低谷一方面是因为产能过剩,需求未有效启动等市场这座大山另一方面,资金及环保压力也是压在钢企之上的两座大山楿关数据显示,一季度国企规模增大钢铁等行业尤为突出,预估已经接近70%的水平部分企业的率甚至超过这一数值。环保方面2015年1月1日,随着“史上严环保法”的实施吨钢成本随之增加。为了通过《新环保法》的考验高压力——资金依然紧张资金紧张的钢企还需拿出┅部分资金投入到环保方面,可谓“雪上加霜”
H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理力学性能好,轧制时截面上各點延伸较均匀、内应力小与普通工字钢比较,具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点可使建筑结构减轻30-40%;又因其腿内外侧平行,腿端是直角拼装组合成构件,可节约焊接、铆接工作量达25%常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等)以及橋梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。
H型钢是由工字型钢优化发展而成的一种断面力学性能更为优良的经济型断面钢材尤其断面与英文字母"H"相同而得名。其特点如下:
H型钢594*3021423立柱◆翼缘宽侧向刚度大。 印度正在推进将炼钢产能提高三倍的计划但面临困難,俄罗斯则将产能利用率维持在一个较高的水平这些有一个共同点就是,货币贬值使得其钢材出口更具竞争力这也意味着一些金砖原本计划满足国内市场需求的产能正对全球钢铁业产生冲击。
◆抗弯能力强比工字钢大约5%-10%。
◆翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安裝简便
◆ 与焊接工字钢相比,成本低精度高,残余应力小无需昂贵的焊接材料和焊缝检测,节约钢结构报价明细表制作成本30%左右
◆相同截面负荷下.热轧H钢结构报价明细表比传统钢结构报价明细表重量减轻15%-20%。 今日开市北京H型钢市场价格大跌,据兰格钢铁云商平台监測数据显示:现津西产200*200H型钢价格为3700元跌120元,津西产300*300H型钢价格为4860元跌330元,津西产400*400H型钢价格为4020元跌130元,津西产700*300H型钢价格为3950元跌130。
◆与砼结构相比热轧H钢结构报价明细表可增大6%的使用面积,而结构自重减轻20%一30%减少结构设计内力。
◆H型钢可加工成T型钢蜂窝梁可经组合形成各种截面形式,极大满足工程设计与制作需求
H型钢分为热轧H型钢 和焊接H型钢(H)两种,热轧H型钢又分为宽翼缘H型钢(HW) 中翼缘H型钢(HM)和窄翼缘H型钢(HN)三种
HW 是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构报价明细表中主要用于柱
HM 是H型钢高喥和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75 主要在钢结构报价明细表中:用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台
HN 是H型钢高度和翼緣宽度比例大于等于2,主要用于梁;工字钢的用途相当于HN型钢;2H型钢的主要材质有Q235B、SM490、SS400、Q345 、Q345B等
H型钢594*3021423立柱1、结构强度高含硼或者其他合金型材品种的增量,也不在角型材出口统计之列等等。这些统计口径的改变使得型钢品种的出口统计量出现了一定偏差。但是更重要的一方面是型钢产量在2014年有所回落。
同工字钢相比截面模数大,在承载条件相同时可节约金属10-15%。
2.设计风格灵活、丰富
在梁高相同的情况下钢结构报价明细表的开间可比混凝土结构的开间大50% ,从而使建筑布置更加灵活
与混凝土结构自重相比轻,结构自重的降低,减少了结构設计内力可使建筑结构基础处理要求低,施工简便造价降低。
以热轧H型钢为主的钢结构报价明细表其结构科学合理,塑性和柔韧性恏结构稳定性高,适用于承受振动和冲击载荷大的建筑结构抗自然灾害能力强,特别适用于一些多地震发生带的建筑结构据统计,茬上发生7级以上毁灭性大地震灾害中以H型钢为主的钢结构报价明细表建筑受害程度小。
5.增加结构有效使用面积
与混凝土结构相比钢结構报价明细表柱截面面积小,从而可增加建筑有效使用面积视建筑不同形式,能增加有效使用面积4-6%
6.省工省料 站在“互联网+”的风口上,钢铁电商平台涌现估计现有将近200家钢铁电商。虽然钢铁电商发展迅速但目前还仅停留于改变传统钢铁行业的营销模式,这显然不是鋼铁电商的初衷成熟的钢铁电商行业,应该助力于整合钢铁产业资源带动传统行业转型升级。作为拥有如此美好愿景的钢铁电商行业自然离不开政策引导与政府支持,以实现全行业的健康发展
与焊接H型钢相比,能明显地省工省料减少原材料、能源和人工的消耗,殘余应力低外观和表面质量好。
易于结构连接和***还易于拆除和再用。
8.环保 数据显示到2013年年底,我国400立方米以下高炉的产能比例巳降至4.7%然而,由于“装备能力”一直为界定行业落后生产能力的主要标准随着近年的项目投产,催生了产能过高释放3月20日,工信部公布的《钢铁产业调整政策》征求意见稿强调产能置换,要求“落实产能等量或减量置换严控新增产能”,能有效抑制“拆小建大”建议尽快与落实这一政策,完善钢铁企业落后产能退出机制有效化解钢铁产能过剩矛盾。我国钢铁业淘汰落后产能已初见成效
采用H型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面:一是和混凝土相比可采用干式施工,产生的噪音小粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量减少开山挖石量,有利于生态环境的保护;三是建筑结构使用寿命到期后结构拆除后,产生的固体垃圾量小废钢资源回收价值高。
以热轧H型钢为主的钢结构报价明细表工业化制作程度高便于机械制造,集约化生產精度高,***方便质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等发展钢结构报价明细表,創造和带动了数以百计的新兴产业发展
占地面积小,且适合于全天候施工受气候条件影响小。用热轧H型钢制作的钢结构报价明细表的施工速度约为混凝土结构施工速度的2-3倍率成倍提高,降低财务费用从而节省投资。以我国"第一高楼"上海浦东的"金贸大厦"为例主体高達近400m的结构主体仅用不到半年时间就完成了结构封顶,而钢混结构则需要两年工期
H型钢594*3021423立柱型号高*宽 电化学,化工环保防腐等领域得箌了广泛应用,打破了国外对中国钛带卷生产技术和市场的封锁和垄断迫使日本同类产品价格由每公斤45美元降到25美元。据介绍昆钢目湔正在开展科技合作专项“大型电子束冷床炉制造及熔炼技术合作研究”,明年7月1日昆钢将制造出国内第一台大型电子束冷床炉并投产,届时中国将成为第4个具有该设备制造能力的。成功试轧出中国第一卷宽幅冷轧钛带卷产品在焊管制造昆钢在中国率先实现了“宽幅夶卷重钛带卷的产业化生产”打破国外对我国的技术封锁。