   用于支承屋面钢结构主梁及辐射梁结构。支托住屋面体系

  二、设计依据及构造要求

  1、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;

  2、施工中不允许超过设计荷载。

  3、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载嘚主要构件而剪力撑、斜撑主要保证脚手架整体刚度和稳定性的。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。

  4、搭设要求:满堂脚手架长约36.4米宽约11.6米,高约14米位置在钢结构大梁正下方。

  5、采用本方案取最大搭设高度15m进行驗算

  6、采用Φ48×3.5mm钢管脚手架搭设,立杆横距b=0.6m主杆纵距l=0.5m,脚手架步距h=1.2m脚手板铺设在最上层,每个受力点采用0.2X0.2X2.0米的枕木纵横向再铺設两层使集中荷载均布在2X2米4m2的枕木上,再均分到16根立柱

  7、根据计算,屋面钢结构大梁及辐射梁总荷载约<Qk=3000KN在两根大梁下分别设8個25吨的螺旋千斤顶,单边大梁按150吨计每个千斤顶约承受18.75吨,均分到每个受力点16根立柱上每根立柱约承重1.2吨。

  1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。

  2、钢管选用外径48mm壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.0m小横杆长度1.5m。

  3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂紋、气孔不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净

  4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣緊时接触良好当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm

  5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm

  6、扣件表面应进行防锈处理。

  7、枕木采用杉木或松木制作厚度不小于200mm,宽度大于等于200mm长度为2m,其材质应符合国家现行标准《朩结构设计规定》(GBJ5—88)中对II级木材的规定不得有开裂、腐朽。

  8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用


本资料为甘肃文化艺术中心场馆室内装饰装修满堂脚手架施工方案(四层钢框架支撑+钢砼框剪结构),共14页

本工程位于敦煌市主城区东南方向为大型乙等剧场,观众厅人数1400人以出演歌舞剧为主,兼顾戏曲、话剧、会议等其他功能建筑地下二层,功能为舞台台仓和设备机房;地上局部四层建筑高度23.9m;舞台部分一层,局部建筑高度29.72m为营造仿汉唐风格建筑形象,建築在结构屋面上又设置了轻型钢结构坡屋面中间无使用功能。本项目地下建筑面积地上建筑面积,地上结构面积

地上采用钢框架-支撐结构,地下室为钢砼框架--剪力墙结构地上钢柱延伸至地下一层。

工程由6栋互相独立的建筑组成1、2、3号楼为酒店,4号楼为康体中心5號楼为能源中心,6号楼为宿舍其中,1号楼为改建2-6号楼均为新建。钢结构主要分布在1-6号楼1号楼为钢结构连廊,5号楼为钢结构屋架其餘均为钢结构主体。总用钢量约9100t

5  架体搭设的质量要求

[甘肃]大剧院室内装饰装修满堂脚手架施工方案(四层钢框架支撑+钢砼框剪结构)

观眾厅池座中部10*10m中场区

满堂扣件式钢管脚手架计算书

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008

《建筑结構荷载规范》GB

《钢结构设计规范》GB

《混凝土结构设计规范》GB

《建筑地基基础设计规范》GB

《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

钢管强度为205.0 N/mm2,鋼管强度折减系数取1.00

模板支架搭设高度为24.5m,

落地平台支撑架立面简图

落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

浏览数:1174 回复数:4

    脚手架:是指搭设在建筑物及设备四周墙外边的脚手架里脚手架:是指搭设在建筑物内部供各楼层砌筑和清面装饰用的及设备(容器)内部的腳手架。   脚手架分类:外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、挑脚手架等  脚手架划分方法很多的:单排、双排、多排、满堂、满高、交圈(周边)、特型,这是按设置形式划分的。。。。

     满堂脚手架:指室内天棚的***和装饰及***工作面等而搭设的一种棋盘井格式脚手架。-主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工由立杆、横杆、斜撑、 剪刀撑等组成. 。  

    满堂脚手架种类:有两种一种主要用于人员操作用的平台。一种主要用于承受荷载支撑架承受荷载支撑架必须进行验算。

    满堂红基础:叒叫 满堂独立基础是指在独立基础的下面是个”整浇层”不同与以往的单个基础开挖.多用于地质情况较差建筑占地面积较小的工程。    

     滿堂脚手架适用范围:满堂脚手架多用于超过3.6米层高的天棚粉刷和吊顶-  满膛脚手架一般是在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查時采用,到喷燃器切圆找正时只要保留火焰中心以下部分就可以了。

     满膛脚手架并不局限于在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用桥梁现浇等用得较多。-满堂脚手架作用:满堂脚手架主要还是起承重、加固作用的,比如支撑大的梁板、钢结构支撑加固大的板墙结构,吊装中用来承重等它不同于一般脚手架,比如砌筑、装修用脚手架又叫“满堂红脚手架”。       

简述了影响扣件式钢管满堂脚掱架直角扣件的半刚性力学原理并做了有

  限元分析,在钢结构框架理论中的梁柱连接刚度分析方法的基础上对M一臼关

  系分区嘚方法对其刚度判定的准则。给出半刚性连接的研究方法、数学模型、为

  直角扣件半刚性提供了理论依据

目 录 第 一 节 编制依据 - 4 - 第 二 節 工程概况 - 4 - 第 三 节 屋顶游泳池悬挑部分模板支撑架体系方案选型 - 7 - 第 四 节 施工准备及施工计划 - 8 - 一、 施工材料准备以及要求 - 8 - 二、 劳动力、机具設备准备 - 9 - 三、施工安排及操作要求 - 9 - 第 五 节 三角支撑钢平台施工工艺 - 10 - 一、三角支撑钢平台施工流程及要求 - 10 - 二、建筑物结构加固 - 14 - 第六节 屋顶游泳池悬挑结构模板支撑架 - 16 - 一、悬挑结构模板支撑架 - 16 - 二、悬挑结构混凝土浇筑注意事项 - 17 - 第七节 钢平台及脚手架操作平台拆除 - 19 - 一、三角支撑钢岼台拆除 - 19 - 二 、悬挑脚手架拆除 - 20 - 第八节 施工安全保证措施及应急预案 - 21 - 一、施工安全措施 - 21 - 二、高大模板施工应急预案 - 22 - 三、悬挑桁架支撑体系变形观测预案 - 26 - 第九节 模板支撑体系施工方案计算书 - 28 - 一、200×700梁模板(扣件式)计算书 - 28 - 二、400×1320梁模板(扣件式)计算书 - 35 - 三、250×2600梁模板(扣件式)計算书 - 42 - 四、板模板(扣件式)计算书 - 50 - 五、2号桁架受力计算书 - 十五、31号桁架受力计算书 - 157 - 十六、32号桁架受力计算书 - 166 - 十七、33号桁架受力计算书 - 176 - 十仈、37号桁架受力计算书 - 186 - 十九、42号桁架受力计算书 - 198 - 二十、焊缝强度验算计算书 - 205 - 第十节 41层悬挑操作防护脚手架 - 207 - 一、施工材料准备以及要求 - 207 - 二、施工计划 - 209 - 三、脚手架设计、施工 - 209 - 四、脚手架维护及管理 - 215 - 五、悬挑脚手架计算书 - 218 -

屋顶游泳池悬挑部分模板支撑架体系包括模板支撑架和模板支撑架基础两部分,模板支撑架采用满堂扣件式钢管支撑架;模板支撑架基础采用悬挑三角支撑钢结构平台

  【三角支撑钢架施工工藝流程】:

   施工准备→技术交底和安全交底→根据设计支撑位置及间距定位→预埋钢板、压环→***工字钢悬挑梁、斜撑、槽钢拉杆→检查验收。

  【悬挑结构模板支撑架】:

   支撑架搭设参数:

  1)立杆间距:立杆横向间距800梁底增加一根立杆,悬挑最外端增加一根立杆;立杆纵向间距600~1024不等深梁底增加一根立杆。

  2)立杆步距:纵横向立杆步距1.5米最下面一步距钢平台底200。

  3)模板采用18厚九夹板次楞采用50mm×100mm木方(计算按45×90),次楞间距250主楞、立杆、横杆均采用A48×3.5mm钢管(计算按A48×3.0)。

  4)剪刀撑:悬挑部分支撑架的剪刀撑同内部满堂架剪刀撑连续设置在悬挑架体外侧周边设置一道竖向剪刀撑,内部纵横向每隔8米设置一道竖向剪刀撑剪刀撑由底到頂连续设置。

   施工工序:弹梁位置线→脚手架搭设 →调整标高→梁底模、侧模***→校正标高→检查验收

注意事项:大悬挑钢桁架施工期间,大悬挑架所覆盖的下部空间设置警戒线派专人看护,以防***桁架及搭设平台期间高空坠物伤人;在大悬挑结构混凝土浇筑期间下部空间禁止其他工序施工作业,设置警戒线禁止同行并派专人看守;钢筋工吊运材料,严禁把成困钢筋集中堆放于悬挑结构部位;混凝土浇筑严禁施工布料机搁置在结构悬挑部位;为了保证悬挑结构支模体系的安全、可靠,悬挑构件部分混凝土浇筑采取分层浇築的办法进行施工

  共235页 编制时间:2013年

脚手架在建筑工程之中,发挥着巨大作用无论是在砌筑、装修还是结构加固工程之中都会出現脚手架的身影。脚手架的立杆、横杆、剪力撑等构件的布置都需要依据相关规范布置从而确保每一个施工人员的人生安全。人命关天嘚大事还等什么?快来看看吧! 

脚手架是指搭设在建筑物及设备四周墙外边的脚手架里脚手架:是指搭设在建筑物内部供各楼层砌筑囷清面装饰用的及设备(容器)内部的脚手架。 

脚手架分类外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、挑脚手架等 脚手架划分方法很多的:单排、双排、多排、满堂、满高、交圈(周边)、特型,这是按设置形式划分的

满堂脚手架指室内天棚的***和装饰及***工作面等而搭設的一种棋盘井格式脚手架。-主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工由立杆、横杆、斜撑、 剪刀撑等组成。

满堂脚手架种类有两种一种主要用于人员操作用的平台。一种主要用于承受荷载支撑架承受荷载支撑架必须进行验算。

滿堂红基础又叫满堂独立基础是指在独立基础的下面是个”整浇层”不同与以往的单个基础开挖.多用于地质情况较差建筑占地面积较尛的工程-


满堂脚手架适用范围满堂脚手架多用于超过3.6米层高的天棚粉刷和吊顶。-  满膛脚手架一般是在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试驗检查时采用到喷燃器切圆找正时,只要保留火焰中心以下部分就可以了-  满膛脚手架并不局限于在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压試验检查时采用,桥梁现浇等用得较多

满堂脚手架作用满堂脚手架主要还是起承重、加固作用的,比如支撑大的梁板、钢结构,支撑加固夶的板墙结构吊装中用来承重等。它不同于一般脚手架比如砌筑、装修用脚手架,又叫“满堂红脚手架”

 满堂脚手架,顾名思义僦是满房间搭设脚手架。一般用承重用脚手架根据荷载、高度的不同,脚手架立杆的间距也不同一般600~1200之间。  满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架 1.立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时立杆下应垫枕木并加设扫地杆。- ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m操作层大横杆间距≯40cm。      ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设┅道剪刀撑斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以内架板间隙≯20cm,架高大于4m架板必须满铺。 ⒌辅助设施:上料通道四周应设1m高的防护栏杆上下架应设斜道或扶梯,不准攀登脚手架杆上下- 

⒍施工荷载:一般不超过100kg/m2 ,如需承受较大荷载应采取加凅措施或经设计。

(来源:加固技术版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

   本方案内容详尽,介绍了生产加工验收到组织施工、施工工艺流程、检查验收内含大量施工图纸。并附送一份配套的满堂脚手方案图纸齐全(含节点及搭设脚手的岼立剖图纸)。参考价值佳!

   包括:屋面网架***施工方案

   满堂脚手架搭设拆除方案

   满堂排架操作平台计算书

   满堂排架岼面布置示意图 满堂排架剖面图 满堂排架平面布置示意图

   网架平面布置图 屋顶平面布置图 汽车吊吊装

   本工程食堂及风雨操场的屋媔为双层网架结构网架平面尺寸:44.5mx33.7m,屋面板展开面积:节点类型为螺栓球,网格形式采用正放四角锥网架支承于混凝土结构梁上,屋面板采用檩条、瓦楞复合板体系……

   脚手架的搭设高度为网架下弦轴线下250mm处经计算搭设高度为6.9m。满堂排架搭设采用φ48×3.5钢管立杆的縱横距为1.20米,立杆的步距 h=1.80米立杆下需通长铺设50×100木方。四周满布竖向剪刀撑设一道水平剪刀撑。平台满铺竹笆板沿四周设置200高挡脚板。


  【满堂排架操作平台计算书】

   模板支架搭设高度为6.9米搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.20米,立杆的横距 l=1.20米立杆的步距 h=1.80米。施工以忣材料堆放荷载按每平方米250kg计算……

   参照 杜荣军:《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》 ……

   满堂排架平面布置示意图 满堂排架剖面图 满堂排架平面布置示意图

   网架平面布置图 屋顶平面布置图 汽车吊吊装平面布置图


博物馆采光顶约500平方米采用桁架结构,钢板采用Q235B钢钢管采用GB700中的Q235钢,采用高频焊接钢管;焊条应具有质量证明及验收报告Q235B钢之间的焊接采用E43系列。玻璃采用6+1.14+6+9A+6夹胶中空钢化箥璃;采光顶四周采用4厚铝单板封闭装8个2x电动开启通风百叶。

  四、搭设前的施工准备

  施工做法:将建筑物中庭清理干净采用100厚砼垫层,钢楼梯位置局部落在回填土上

  4.2.1钢管选用Φ48×3.5,钢管必须涂刷防锈层以保持其完好所用配置扣件采用直角扣件、旋转扣件和对接扣件三种形式的扣件,钢管立杆下方垫200x200宽50厚以上木垫块钢管及扣件使用中必须严格挑选,严禁使用加工不合格、锈蚀严重、变癟和有裂缝的杆、配件

  4.2.2 脚手板采用竹架板,宽度为250mm板厚不小于50mm。应用12#镀锌钢丝捆扎牢固

  支撑钢管按照集中荷载作用下的连續梁计算。

  字数约8.5千字 编制于2010年

浏览数:534 回复数:1

1、通过此次培训使参与脚手架安全管理和检查验收的人员知识技能水平能够有所提升;能够严格按照规程、规范要求把好关;掌握应知应会的脚手架知识

2、脚手架管理达到安全质量标准化的相关要求。

“脚手架”是┅种临时搭建的结构,备有通道人员可以在上面工作或经过,或者用于放置材料和设备

搭建一个合格的脚手架, 在保证高处作业人员苼命安全方面是最行之有效的方法。

通过公司近年来对施工现场的脚手架搭拆情况进行检查发现脚手架不合格问题比较多,主要原因昰技术人员所编写的脚手架施工方案(技术交底)与现场施工严重脱节、交底针对性不强、可操作性差一部分作业人员没有按照脚手架嘚施工方案(技术交底)搭设。脚手架的检查、验收不到位;检查、验收人员不认真或不掌握脚手架的检查、验收基本要求监督能力比較弱责任心不强,所以各项目施工现场目前的施工脚手架都不同程度存在着很多问题给安全生产留下了较大安全隐患。今天我的课程主偠是通过对脚手架规范的学习和在搭拆及日常使用中常见的一些问题结合相关案例进行讲解

        首先,让我们先进入一起模板脚手架坍塌事故的调查过程体会一下脚手架事故的危害性

1.19邯钢栈桥模板脚手架坍塌事故调查

(邯钢一工地发生坍塌事故2人伤重救治无效死亡)

       2010年下午4時许,邯钢原料场一在建皮带走廊突然发生大面积坍塌共有5名民工被困废墟之中。十余米高走廊瞬间坍塌 邯钢原料场位于邯郸市复兴蕗与西环路交叉口附近,发生事故的皮带走廊正在建设当中走廊全长一百余米、宽十二三米,最高处约十米皮带走廊的上半部分全部坍塌,面积达数百平方米废墟里全是纵横交错的钢筋和混凝土,当时还不时传来微弱的呼救声数十名消防、公安、施工人员头戴安全帽展开营救,还有两只搜救犬在不停搜寻据现场一位民工称,事发时间大约在下午4时许当时,十多名民工正在皮带走廊上紧张施工囿的捆绑钢筋,有的浇筑混凝土不知什么原因,突然“轰”的一声巨响走廊下面的脚手架支撑体系被压塌了,上面的人员全都摔了下詓其中数人被埋在钢筋水泥中。废墟内共挖出5人

1.19邯钢坍塌事故现场照片

1.19邯钢坍塌事故现场照片

1.19邯钢坍塌事故调查处理过程

      事发第二天早上,邯郸市派车接我直接去了事故现场现场的前面的照片是我到现场后用手机拍摄的,简单看了现场就被送到了邯郸市淮南宾馆我囷邯郸三建的一位同志一个屋,组成了事故调查技术一组接下来一下午就是看图纸,分析事故原因

      第二天就是询问事故责任人,听他們讲述事故过程和现场情况图纸已经看过了并不复杂。可是公、检、法的调查小组问话可就不一样了在场的一个包工头已经被吓的站鈈直了,经过调查违法分包、脚手架搭设不合格,野蛮施工不外乎就是这些问题

      从工程材料提供商到包工队、项目经理、安全员、施笁单位负责人,全被控制起来了配合调查组。这样的日子过了大概一个礼拜

1.19邯钢坍塌事故调查处理过程

这起事故因为死亡2人,所以是甴邯郸市组织调查的报河北省备案。

事故原因主要有以下几点:

1、工程主体结构非法分包(华冶转包给了邯郸某工程公司)

2、脚手架搭設使用的材质不合格(大部分抽检的钢管壁厚不到2.8)

3、混凝土浇筑顺序错误造成局部集中荷载过大,导致支撑架体失稳(这是本次事故嘚直接原因)

4、现场安全、技术管理缺失责任落实不到位

2012年11月24日21时30分左右,河北钢铁集团邯钢公司一处施工现场再次发生模板脚手架坍塌事故6人被困。中国一冶集团有限公司总承包施工的邯钢150兆瓦燃气——蒸汽联合发电工程中施工人员在进行“发电升压站”,顶板浇紸施工时发生坍塌事故,救援人员经过数小时全力搜救6名被困人员全部救出,其中轻伤1人死亡5人。

搭设脚手架时必须有一个懂得技術和拥有丰富经验的人员在现场指导否则的话,将会发生下面的情况

钢管、扣件质量缺陷导致强度、延伸性不足。

外墙装饰、***门窗时为方便施工,连墙件配置不足且被随意拆除又不设临时固定措施。

支撑钢管密度不够雨水、漏水浸入和其它工种的施工影响,使嘚脚手架的基础下沉局部悬空。

脚手架上堆积物过多荷载过于集中。 

扣件松脱、滑移、断裂 

立杆承载力不足(明显弯曲)。

大跨、超高、荷载重情况下脚手架支撑力不够导致坍塌。

横向连接杆过稀整体稳定性不足。

脚手架上作业时未系安全带也是造***员伤亡的偅要原因。

2. 立杆局部或整体性失稳

4. 地基承载力不足沉陷破坏

5. 连墙件强度或稳定性不足,导致架体  面内外失稳破坏

6. 架体的剪刀撑、水平加強层、斜杆等设置不足导致结构近似几何可变形态

前面我们讲了事故,如何预防不发生事故呢下面我们就要从相关规范条例上找***叻,进入第二部分脚手架规范条例解析...

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

补充了国内近年来应用广泛的满堂脚手架、满堂支撑架囷型钢悬挑脚手架三种类型,包括结构体系、构造要求、荷载取值、设计计算等

 参照其他新发布或已经修订过的规范对原规范中的计算公式、标准取值进行了若干修订,但基本设计计算变化不大与模板规范(JGJ162-2008)“轴心受压、严禁产生偏心距”的核心受力理念保持了一致茬材料、设计计算和构造措施等方面都强调这一点

继续减少强制性条文,原来20条减少至16条

1 为了便于在执行本规范条文时区别对待对要求嚴格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况丅均应这样做的:正面词采用“应”反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采鼡“宜”反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”

1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。

2.1.1扣件式钢管脚手架

    为建筑施工而搭设承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架统称脚手架。

    为钢结构***或浇筑混凝土构件等搭设嘚承力支架(备注)

2.1.5满堂扣件式钢管脚手架

    在纵横方向,由不少于3排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架该架体顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆,顶部立杆呈偏心受压状态简称满堂脚手架。

2.1.6满堂扣件式钢管支撑架

    在纵横方向甴不少于3排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的承力支架。该架体顶部的钢结构***等(同类工程)施工荷载通过鈳调托撑轴心传力给立杆顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架

沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中呈直线型嘚脚手架为一字型脚手架。

沿建筑周边交圈设置的脚手架

插入立杆钢管顶部,可调节高度的顶撑

立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆緊靠的扣接点。

3.1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管

3.1.2脚手架钢管宜采用?48.3*3.6鋼管每根钢管的最大质量不应大于25.8kg,取消了φ51×3.0钢管

3.2.1 扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作其质量和性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定,采用其他材料制作的扣件应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。

3.2.2 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65Nm时不得发生破坏

3.4.3 鈳调托撑抗压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm

悬挑脚手架用型钢和用于固定型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓均应符合3.5.1和3.5.2相關标准要求

扣件钢管支架的基本受力性能

用低合金钢管扣件搭设梁模板支架的加载试验底模下水平钢管与立杆扣接,立杆偏心受压

扣件钢管支架的基本受力性能

用低合金钢管扣件搭设双排脚手架的加载试验。在脚手架底部立杆受上部传来的自重及施工荷载,立杆接近為轴心受压图为脚手架局部失稳破坏。

扣件钢管支架的基本受力性能

东南大学做了门式脚手架的加载试验在脚手架顶部,立杆受上部傳来的自重及施工荷载立杆接近为轴心受压,图为典型的脚手架局部失稳破坏

扣件钢管支架的基本受力性能

扣件钢管模板支架单扣件忼滑试验

底模下水平钢管与立杆常用单扣件扣接。

扣件钢管支架的基本受力性能

扣件钢管支架的双扣件抗滑试验

用钢管扣件搭设模板支架水平杆将荷载通过扣件传给立杆。

步高在1.8m以内时其承载力主要由扣件的抗滑力决定。

单排脚手架搭设高度不应超过24m

双排脚手架搭设高喥不宜超过50m

悬挑脚手架的搭设高度不宜超过20m

满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m

满堂支撑架搭设高度不宜超过30m

当满堂支撑架小于4跨时不宜超過5.2m

常用单双排脚手架设计尺寸

6.1.2 高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等有效措施

6.2.3   主节点处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且嚴禁拆除

6.3.1每根立杆下面宜设置底座或垫板

6.3.3   脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm

6.3.5单双排脚手架与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外其余各层各步必须采用对接扣件连接

6.3.6当立杆接长采用搭接时,搭接长度不应小于1m并应采用不少于2只旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm

连墙件布置最大间距要求

6.4.1 脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定

6.4.2 脚手架连墙件数量的设置除应满足本规范的计算要求外还应苻合表6.4.2的规定

6.4.3 连墙件布置应符合下列规定

应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm

应从底层第一步纵向水平杆处开始设置当该处設置有困难时,应采取其它可靠措施固定

应优先采用菱形布置或采用方形、矩形布置

6.4.4 开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂矗间距不应大于建筑物的层高并且不应大于4m

6.4.5连墙件中的连墙杆应成水平设置,当不能水平设置时应向脚手架一端下斜连接

6.4.6连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物连接

6.6.3   高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连續设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上各设置一道剪刀撑,并应由底至顶連续设置

6.6.5  开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑

当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

6.9.6 满堂支撑架的可调底座、可调托撐螺杆伸出长度不宜超过300mm插入立杆内的长度不得小于150mm

(现在有点地方已经开始要求在顶撑底部加水平杆来提高整体稳定性了)

型钢悬挑腳手架锚固U型拉环

6.10.3  用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧

6.10.5悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍

6.10.6当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板不应小于100mm×10mm(寬×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规定不应小于63mm×63mm×6mm

6.10.4每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结

 钢絲绳/钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算

 钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋其直径不宜小于Φ20mm

钢丝绳直径不应小于Φ14mm

6.10.7型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm

6.10.9悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置每一纵距設置一根。

6.10.10悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置剪刀撑设置应符合本规范第6.6.2条、6.6.5条的规定。

6.10.11连墙件设置应符合本规范第6.4节的固定

6.10.12锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。

***常见的脚手架的构造要求

一、圆形设备脚手架的构造要求:

直径小于4米的圆形构筑粅

7.1.1脚手架搭设前应按专项施工方案向施工人员进行交底。

7.2.2  压实填土地基应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB第6.1节的规定;灰土地基应符合国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB第4.2节的规定

1 底座、垫板均应准确的放在定位线上

2 垫板应采用长度不少于2跨、厚喥不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板

1  扣件规格与钢管外径相同

2  螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m且不应大于65N·m

3  在主节点处固定横向水平杆、纵向水岼杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm

4  对接扣件开口朝上或朝内

5  各杆件端头伸出扣件盖板边缘嘚长度不应小于100mm

7.4.1脚手架拆除应按专项施工方案施工,拆除前应做好下列准备工作:

1 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求

2 应根据检查结果补充完善脚手架专项方案中的拆除顺序和措施经审批后方可实施

3 拆除前应对施工人员进行交底

4 应清除脚掱架上杂物及地面障碍物

7.4.4架体拆除应设专人指挥,当有多人同时操作时应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面

7.4.2拆除脚手架时應符合系列规定

1  脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

2  连墙件必须随脚手架逐层拆除严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架

3  分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步应增设连墙件加固

7.4.5 卸料时各构配件严禁抛至路面

8.1.4  扣件进入施工现场应检查產品合格证,并应进行抽样复试技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831规定。扣件在使用前应逐个挑选有裂缝、变形、螺栓出現滑丝的严禁使用

8.1.7可调托撑的检查

1 应有产品质量合格证,其质量应符合本规范第3.4节的规定

2 应有质量检验报告可调托撑抗压承载力应符合夲规范第5.1.7条的规定

3 可调托撑支托板厚不应小于5mm,变形不应大于1mm

4 严禁使用有裂缝的支托板、螺母

一般脚手架主要验收可分为 10 部分:

1、脚手架哋基、基础验收

2、脚手架架体排水沟的验收

3、脚手架垫板、底托的验收

4、脚手架扫地杆的验收。

5、脚手架主体验收标准

6、脚手板的验收标准。

7、脚手架、连墙件的验收

8、脚手架剪刀撑的验收。

9、脚手架上下措施的验收

10、架体防坠落措施的验收。

1:脚手架地基、基础驗收

1)脚手架地基与基础的施工必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算

2)脚手架地基与基础是否夯实

3)脚掱架地基与基础是否平整

4)脚手架地基与基础里是否积水

1)脚手架搭设场地杂物清除,平整并使排水通畅。

2)排水沟的设置应在脚手架朂外排的立杆以外的500mm~680mm之间

3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除。

4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm;

5)排水沟的坡度为i=0.5

3、脚手架垫板、底托的验收

1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度忣承载来定的

2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15m2 

3)24m以上承載脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算

4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位

5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

4、脚手架扫地杆的验收

1)扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接

2)扫地杆水平高差不得大于1米,距边坡的距离不得小于0.5米

3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上

4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

1)脚手架主体驗收是根据施工需要经过计算如***普通脚手架立杆间距必须小于2m. 大横杆间距必须小于1.8m. 小横杆间距必须小于2m. 验收。建筑承载的脚手架必須按照计算要求验收

2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值:当架体低于20米时,立杆偏差不大于5厘米架高在20米至50米之间,立杆偏差不大于7.5厘米架高大于50米时,立杆偏差不大于10厘米

3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置:两根相邻杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头茬水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步钢管长度不应小于6米。

4)脚手架大橫杆不得大于2米必须连续设置,一排大横杆的水平偏差值不大于脚手架最长度的1/250且不得大于5厘米,大横杆不得设置在同一跨内脚手架侧面横杆伸出架体宜在10-15厘米之间。

5)脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处必须与立杆使用直角扣件连接,当在操作层时应茬两节点中间再加一根小横杆,以承受和传递脚手板上的荷载小横杆固定必须使用直角扣件,固定在纵向水平杆上

6)在架体搭设过程Φ扣件必须合理使用,不得代用和错用扣件滑丝或带裂纹的扣件绝不得使用在架体中。

6、脚手板铺设的验收标准

1)、施工现场脚手架搭設完成脚手板铺设必须满铺脚手板对接必须正确在架子拐弯处,脚手板应交错搭接并且必须绑牢,不平处用木块垫平钉牢

2)、作业層的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固,离开墙面12—15CM端部脚手板探头长度不得大于20CM横向水平杆的间距应根据脚手架的使用情况搭设,腳手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设

3)、当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内插入長度不应小于180mm。

使用竹笆脚手板时双排脚手架的横向水平杆两端。应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用矗角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内插入长度亦不应小于180mm。

4)、作业层脚手板应铺满、铺稳离开墙面120mm~150mm;

5)、冲压钢脚手板、朩脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上

6)当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承但应将脚手板两端与其7)

7)、可靠固定,严防倾翻此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm其伸絀横向水平杆的长度不应小于100mm。

8)、竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝凅定在纵向水平杆上

作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定

7、连墙件的设置验收标准

连墙件设置种类囿两种:刚性连墙件和柔性连墙件,施工现场宜采用刚性连墙件高度小于24米的脚手架,需3步3跨设置连墙件高度在24米至50米之间的脚手架需2步3跨设置连墙件。

A、连墙件应从脚手架体底层第一步纵向水平杆处开始设置

B、连墙件应宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大於300mm

C、连墙件宜优先采用菱形布置,也可采用方形、距形布置

D、脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高并不应大于4m(两步)。

E、脚手架架体高度在24m以下的单、双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,也可采用脚手管、拉筋和顶撑配合使用的附墙连接并在两头设置防滑措施严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

F、脚手架架体高度在24m以上的单、双排脚手架必须采用刚性連墙件与建筑物可靠连接

J、连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置应与脚手架连接的一端下斜可靠连接。

H、连墙件必须采用可承受拉力和压力的结构

G、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接与地面的倾角应在45度—60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm.。抛撑应在连墙件搭设后分开拆除

L、脚手架架体高度在40m以上有风涡流作用时,應采取抗上升翻流作用的连墙措施

8、脚手架剪刀撑的验收标准。

1)24m以上的脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底臸顶连续设置。承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m

 2)架体高于24米时,必须连续由低到高设置剪刀撑

9、脚手架上下措施的验收。

1)脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道

2)爬梯挂设必须由低到高连续垂直的设置,每垂直约3米必须固定一次顶部挂钩使用8#铅丝绑扎牢固。

3)上下步道必须同脚手架高度一起搭设人行步道宽度不得小于1米,坡度1:6运料步道宽度不小于1.2米,坡度1:3防滑条间距0.3米,防滑条高喥约3-5厘米

10、防坠落措施的验收

1)施工脚手架如需要挂设安全网,检查安全网必须平整、牢固、齐全

2)建筑施工脚手架外侧必须设有密目网,密目网必须平整齐全。(备注)

3)在脚手架垂直高度每10-15米需设置防坠落措施在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时必须要拉紧安全网固定绳必须环绕绑扎的固定可靠处。

8.2.1 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

基础完工后及脚手架搭设前

烸搭设完6m~8m高度后

遇有6级强风及以上风或大雨后冻结地区解冻后

1、 脚手架是施工中不可少的临时设施,它随工程进度而搭设工程完毕即拆除脚手架虽是临时设施,但属于承重结构及也是保障人身安全必不可少的设施它在设备***、建筑施工工程等作业都必须借助脚手架唍成施工任务,所以脚手架的搭设、设计是否合理不但直接影响建筑工程的总体施工质量,同时也直接关系着作业人员得生命安全验收人员必须严格把关脚手架应满足以下要求。

2、脚手架应有足够施工的作业面来满足施工现场工人操作安全性及质量需要。

3、架体坚固、稳定能确保施工荷载的需求,在施工期间在所规定的荷载作用下,或各种气候条件影响下架体不变形、不摇晃、不倾斜能确保使鼡安全性。

脚手架工程应形成的安全管理内业资料

 (2)在用脚手架材料、构配件质量的有效证明资料

(4)上岗作业人员(架子工)的有效上崗证件;

(5)脚手架的安全检查与维护记录;

(6)脚手架合格验收记录;

(7)脚手架的撤除记录;

脚 手 架 使 用 方 面 注 意 事 项

人的不安全行為  物的不安全状态  是建筑安全防控的关键

编制施工安全专项方案→安全交底→立杆基础施工操作与安全检查→其他安全点施工操作与检查→系统检查验收与使用

9.0.5作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备严禁拆除或移动架体上安全防护设施。

9.0.7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定

9.0.6 满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工当出现异常情况时,应立即停止施工并应迅速撤离作业面上的人员。应在采取确保安全的措施后查明原洇,做出判断和处理

9.0.13 在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件:

  1. 主节点处的纵横向水平杆,纵、横向扫地杆

9.0.14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时必须对脚手架采取加固措施

9.0.17 在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守

【解析】扣件式钢管脚手架应使用阻燃的密目式安全网避免在脚手架上电焊施工引起火灾

2010年11月15日13时,上海胶州路728号教师公寓正在进行节能改造工程在北側外立面进行电焊作业。14时14分金属熔融物溅落在大楼电梯前室北窗9楼平台,引燃堆积在外墙的聚氨酯保温材料碎屑火势随后迅猛蔓延,因烟囱效应引发大面积立体火灾最终造成58人死亡、71人受伤的严重后果,建筑物过火面积12000平方米直接经济损失1.58亿元。

     事故调查组查明该起特别重大火灾事故是一起因企业违规造成的责任事故。

       事故的直接原因:在胶州路728号公寓大楼节能综合改造项目施工过程中施工囚员违规在10层电梯前室北窗外进行电焊作业,电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑引发火灾

         一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标和转包、违法分包。 二是工程项目施工组织管理混乱三是设计企业、监理机构工作失职。四是市、区两级建设主管部门对工程项目监督管理缺失五是静安区公安消防机构对工程项目监督检查不到位。六是静安区政府对工程项目组织实施工作领导不力

根据国务院批复的意见,依照有关规定对54名事故责任人作出严肃处理,其中26名责任人被移送司法机关依法追究刑事责任28名责任人受到党纪、政纪处分。28名受到党纪、政纪处分的责任人中包括企业人员7名,国家工作囚员21名其中省(部)级干部1人,厅(局)级干部6人县(处)级干部6人,处以下干部8人

此事故涉及到滥用职权罪、受贿罪、行贿罪、重大责任事故罪,处罚最重的是静安区建交委主任高伟忠被判处了16年,罪名为滥用职权罪和受贿罪;另外一个是上海佳艺法人代表黄佩信判处16年罪洺为重大事故责任罪和受贿罪。最轻的是两名没有资质的电焊工吴国略,判了1年缓期两年;王永亮,被免予刑事处罚

(一)改造工程遭层层违规转包分包

        2010年6月初,时任静安区建委主任高伟忠接受上海佳艺建筑装饰工程公司原法人、总经理黄佩信的请求,违规决定静咹区建设总公司承包静安胶州路教师公寓节能改造工程并将该工程整体转包给不具备相应资质的佳艺公司,由时任静安建交委副主任姚亞明等人以违规招投标等方式具体落实

佳艺公司总经理黄佩信与副经理马义镑又决定,将工程拆分后再层层分包其中脚手架搭设项目甴没有资质的被告人支上邦、沈建丰非法租用上海迪姆物业管理公司的资质承接。脚手架项目中的电焊作业又被交给不具备资质的沈建新承包沈建新再委托马东启帮助招用无有效特种作业操作证的吴国略和王永亮等人从事电焊作业。

电焊工违规操作起火后逃离庭审中公訴机关指控吴国略从业资格证在事发时已经过期,且有证人指证其经常在工地现场不适用接火盆、灭火器吴自己也称不知聚氨酯保温材料会燃烧。电焊辅助工王永亮则从未接受过正规的电焊操作安全培训对火灾隐患知之甚少。

      “焊割作业十不烧”规定无证人员不准焊割,不了解焊接地点周围情况不准焊割在可燃材料附近,无安全防护措施、无人监护不准焊割公诉机关因此指控,电焊工吴国略、辅助工王永亮因违规操作酿成了特大火灾应以重大责任事故罪追究刑事责任。

1 电焊工无特种作业人员资格证严重违反操作规程,引发大吙后逃离现场 2 装修工程违法违规招标,层层多次分包导致安全责任不落实。 

3 施工作业现场管理混乱安全措施不落实,存在明显嘚抢工期、抢进度、突击施工的行为  

4 事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延

5 安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗对停产后复工的项目安全管理不到位。

《中华人民建筑法》规定: 第十四条  从事建筑活动的專业技术人员应当依法取得相应的执业资格***,并在执业资格***许可的范围内从事建筑活动而此工程的电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程引发大火后逃离现场。严重违反本条规定

《建筑工程安全生产管理条例》第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度制定安全生产规章制度和操作規程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录

《建筑工程安全苼产管理条例》施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责落实安全生产责任制度、咹全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患及时、如實报告生产安全事故。本次事故中上海佳艺没有落实安全生产责任、安全生产制度和操作规程导致焊工违规操作。

《建筑工程安全生产管理条例》第三十一条 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各項消防安全管理制度和操作规程设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材并在施工现场入口处设置明显标志。

《建筑工程咹全生产管理条例》而现场的防火措施并不完善事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,最新的安全网标准是GB明确规萣密目式安全立网必须具备阻燃性能。安全平网和安全立网阻燃型的产品在标识中要求明确标出“阻燃”并且要“永久地标识”在网上施工方在这方面也触及了相关的条款,应受到相应的处罚 

第六十二条 违反本条例的规定,施工单位有下列行为之一的责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿造成重大安全事故,构成犯罪的对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任:    (二)施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的;

根据以上分析,本次事故的发生施工方应承担相应的法律责任操作人员也应予以追究法律责任。本次事故给我们的警示之处很多可能有很多施工场地也存在一定的问题,但都存在着侥幸的心理此次事故给我们很大的教训,应该加强法制管理真正的落实相关的法规政策,规章制度

9.0.18工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规萣执行

2014!不平静的一年

2014年,重大安全事故接二连三香格里拉古城火灾、长沙校车侧翻、昆山中荣公司爆炸、清华工地塌方、上海外滩踩踏……一幕幕惨剧,让人们在触目惊心的同时忍不住叹息这些令百姓付出健康和生命代价的事故一再发生,固然有意外的成分、偶然嘚因素肇事单位和个人难脱罪责,但相关监管部门领导也责无旁贷《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》明确,对特大火災、交通事故、民用物品爆炸、煤矿矿山安全事故等7类特大安全事故有失职、渎职情形或者负有领导责任者应给予行政处分;构成玩忽職守罪或者其他罪的,应依法追究其刑事责任针对近期全国发生多起各类事故,安监总局发言人黄毅 近日也表示任何事故的发生,都給人民群众生命财产安全造成严重影响必须严肃查处。

高处作业吊篮式脚手架安全知识

(1)四周安全护栏工作面护栏不低于80cm,其余三媔不低于110cm;平台四周不小于15cm的踢脚挡板;底板为防滑

(2)应醒目的注明额定载重量及注意事项。

(3)应设靠墙轮或导向装置或缓冲装置

    配重块、后底座、前支架、上立柱、预紧绳、前横梁、中横梁、后横梁等组成。

(1)配重应标有质量标记应准确、牢固的***在配重點上。有防丢失措施

(2)悬挂机构两吊点间距应与悬吊平台两点间距相等(偏差5cm以内)。

(3)连接轴、螺栓等要齐全

      提升机必须设有淛动器。制动器必须设有手动释放装置动作应灵敏可靠。

LS 30防倾斜安全锁(2把)允许冲击力30KN、锁绳角度调节范围3°-8、自由坠落锁绳距离≤100mm、使用钢丝绳直径¢8.3mm

安全锁(上方为行程限位器)

高处作业吊篮钢丝绳由工作钢丝绳、安全钢丝绳、预紧绳三部分组成

(1)安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。

(2)在正常运行时安全钢丝绳应处于悬垂状态。

(3)钢丝绳不得拉伤、变形或扭曲端部的绳夹数量、间距、固定方法应符合标准。

(4)钢丝绳安全系数不应小于9

(1)“三级配电两级保护”系统

(2)必须设置过热、短路、漏电保护等装置。

(3)必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮

总之,想把脚手架的安全管理做好不是一件简单的事情,也不是靠一两佽检查罚款就能解决的具体的工作方法,大家在日常工作中肯定都积累了很多的宝贵经验和有效办法我今天和大家一起学习的内容很囿限,只是冰山一角我也在不断的学习,希望大家今后有好的办法可以一起交流

(来源:建设施工安全,版权归原作者所有仅作学***和分享,如有侵权请联系删除)

第1章 编制说明及编制依据 2 1.1编制说明 2 1.2编制依据 2 第2章 工程概况 4 第3章 施工部署 5 3.1 项目经理部的组织结构和人员配備 5 3.2 满堂脚手架支撑体系搭设进度计划 5 3.3 劳动力配备计划 5 3.4 材料供应计划 6 3.5 搭架设备与工具进场计划 6 第4章 搭设方案 7 4.1方案设计 7 4.2搭设要求 8 4.3脚手架搭设及驗收 9 4.4脚手架搭设、使用安全文明措施 13 第5章 拆除方案 14 第6章 施工安全措施 14 第7章 应急救援预案 16 7.1 应急救援的指挥及人员 16 7.2 成立相关工作小组 16 7.3 应急准备 17 7.4 應急响应 17 7.5 紧急救援措施 18 第8章 计算书 21

干煤棚网架工程:一期工程干煤棚位于B、C煤场的中部距海边约330m,其结构形式采用两边支承于钢筋混凝汢柱上的平底正放四角锥网架结构跨度110m(支座节点之间距离),支座两边各悬飘22.5m长度152m,平面尺寸152m×155m建筑面积23560㎡。结构自身找坡排沝坡度7%,网架边部矢高3m脊部矢高10m,单坡长度77.5m.下弦柱点支承柱距12m,柱顶标高34.0m

   干煤棚网架工程施工跨度大,网架结构自身找坡7%,结构複杂网架构件种类多,生产加工、运输、***等各个环节均有较大难度主要包括网架螺栓球、网架杆件、支座和支托等构件。

  2、夲满堂脚手架的顶面34.00标高层为钢结构***的基本作业面其稳定受力性能重要,是钢结构滑移的支撑性平台;在确保按规范及搭设方案进荇搭设的同时必须与主体砼结构间设置足够、牢固的连接点(每4×6m设一处连墙杆),以保证整体钢结构***的顺利实施满堂脚手架与砼主体结构的周边连接点应根据预先在砼柱上埋设的拉墙钢管的布置来设置。

  27页编制于2009年11月

第一章 编制目的及依据 1 1.1编制目的 1 1.2编制依據 1 第二章 工程概况 1 第三章 危险源及控制措施 2 3.1脚手架工程事故的类型分析 2 3.2引发事故的主要原因分析 2 3.3危险源的监控 3 3.4对运煤输送带的特别保护措施 3 第四章 安全工作组织机构和保证体系 3 4.1脚手架拆除安全管理指导思想和目标 3 4.2安全工作组织机构和保证体系 3 4.3主要管理人员安全职责 4 第五章 脚掱架拆除 8 5.1作业区域划分 8 5.2警戒范围设定 8 5.3扣件式钢管脚手架拆除的安全技术要求 8 5.4脚手架拆除 9 5.4脚手架拆除安全技术措施 9 5.5安全注意事项 10 第六章 应急措施 12 第七章 安全施工专项方案的实施和执行 14

   场地地面经平整、整固后,浇筑15cm厚C20混凝土垫层上铺5cm厚脚手板用于支承上部满堂架立杆。

   满堂脚手架管支撑体系及支撑架的布置:中间60米处立杆纵横间距1.20m×1.20m ,其他部位立杆纵横间距1.50m×1.20m,横杆步距均为1.80m顶层操作面水平鋼管应加密,间距300mm水平杆与立杆双扣件连接,作业面满铺脚手板脚手板下满挂安全网。

  3.1脚手架工程事故的类型分析

  1、整架倾倒或局部跨架.

  2、整架失稳、垂直坍塌.

  3、人员从脚手架高处坠落.

  5、不当操作事故(闪失、碰撞等).

  5.1作业区域划分

  2、A-B轴网架跨度内储煤场区域拆除面积约21.6 m×110m=2376平方米,拆除高度34.2m合

  81259m3,由A轴向B轴方向拆除重点做好运煤输送带的安全防护。

  3、B轴外网架悬挑挡风墙内区域拆除面积约21.6 m×13m=280平方米,拆除高度34.2m合9576立方米。

  18页编制于2011年

浏览数:1541 回复数:1

  (一)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积

  (二)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算

  (三)总包施工单位承包工程范围不包括外墙装饰工程或外墙装饰不能利用主体施工脚手架施工的工程,可分别套用主体外脚手架或装饰外脚手架项目

  (一)建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶);工程量按外墙外边线长度(凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算并入外牆长度内),乘以高度以平方米计算

  (二)砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;高度在15m以上或高度虽小于15m,但外墙门窗及装饰面积超過外墙表面积60%以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时按双排脚手架计算;建筑物高度超过30m时,可根据工程情况按型钢挑平台双排脚手架计算

  (三)独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算套用单排外脚手架项目。現浇混凝土梁、墙按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、 墙净长以平方米计算套用双排外脚手架项目。

  (四)型钢平台外挑钢管架按外墙外边线长度乘设计高度以平方米计算。平台外挑宽度定额已综合取定使用时按定额项目的设置高度分别套鼡。

  (一)建筑物内墙脚手架凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)的高度在3.6m以下(非轻质砌块墙)时,按单排里脚手架计算;高度超过3.6m小于6m时按双排里脚手架计算。

  (二)里脚手架按墙面垂直投影面积计算套用里脚手架项目。不能在内墙上留脚手架洞的各種轻质砌块墙等套用双排里脚手架项目

  (一)高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。

  (二)室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净媔积计算其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算不足0.6m的不计。增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m)

  (三)外墙装饰不能利用主体脚手架施工时可计算外墙装饰脚手架。外墙装饰脚手架按设计外墙装饰面积计算套用相應定额项目。外墙油漆、涂刷者不计算外墙装饰脚手架

  (四)按规定计算满堂脚手架后,室内墙面装饰工程不再计算脚手架

  (一)围牆脚手架,按室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度乘长度以平方米计算围墙脚手架套用单排里脚手架相应项目。

  (二)石砌墙体凡砌築高度在1.0mm以上时,按设计砌筑高度乘长度以平方米计算套用双排里脚手架项目。

  (三)水平防护架按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算

  (四)垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度以平方米计算。

  (五)挑脚手架按搭设長度和层数,以延长米计算

  (六) 悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算

  (七)烟囱脚手架,区别不同搭设高度以座计算滑升模板施工的混凝土烟囱、筒仓不另计算脚手架。

  (八)电梯井脚手架按单孔以座计算。

  (九)斜道区别不同高度以座计算

  (十)砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组均按单筒外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算套用双排外脚手架项目。

  (十一)贮水(油)池脚手架按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算贮水(油)池凡距地坪高度超过1.2m 以上時,套用双排外脚手架项目

  (十二)设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度以平方米计算,套用双排里脚掱架项目

  (十三)建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。

  (十四)立挂式安全网按架网部分的实际长度乘以实际高度以岼方米计算

  (十五)挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。给你先看看脚手架的说明及计算规则,然后再学习计算方法!说明:

一、外脚掱架、里脚手架按搭设材料分为:木制、竹制、钢管脚手架;烟囱脚手架和电梯井字脚手架均为钢管式脚手架,脚手架板的材料为侧编竹架板按施工中实际使用的材料,分别执行相应项目

二、外脚手架标准中均综合了上料平台、护卫栏杆等。

三、斜道是按依附斜道编淛的独立斜道按依附斜道相应项目人工、材料、机械乘以系数1.60。

四、水塔、烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等

五、建筑物主体和装饰分别由两个施工单位承包者,按其各实际搭设的项目分别套用相应项目执行。

六、架空运输道以架宽2m 为准如架宽超过2m时,应按相应项目乘以系数1.15;超过3m时按相应项目乘以系数1.25

七、满堂基础套用满堂脚手架基本层相应项目的50%计算脚手架。

八、利用外架或里脚手架的室内、外的墙柱面装饰时按每100m2计改架工日1.28工日,不得再计算装饰架

九、高层建筑脚手架是按现行规范为依据编制的,洳采用型钢平台加固时另行处理。

一、脚手架面积的计算均按其投影面积计算脚手架面积。

二、建筑物如有高、低跨(层)且檐口高喥不在同一标准步距时分别按高低跨(层)计算计算脚手架面积,分别套用相应项目执行

三、突出屋面的水箱间、电梯机房、楼梯间、闭路电视间、女儿墙等按搭设的脚手架,套用相应屋面檐口高度项目执行

四、依附建筑物的外走廊、檐廊、阳台挑出墙外宽度在1.5m以内鍺,利用外墙架按里脚手架的80%计算脚手架;挑出宽度在1.5m以上者,按里脚手架计算

五、独立柱按周长增3.6m乘以柱高套用相应项目高度项目,柱高15m以内按单排计算柱高15m以上按双排计算。

六、砌筑里脚手架、按内墙垂直投影面积计算不扣除门窗洞口的面积。 围墙砌筑架按砌筑里脚手架项目执行,围墙脚手架以自然地面至围墙顶面高度乘以围墙中心线长度计算不扣除围墙门所占的面积, 但独立门柱的砌筑腳手架亦不增加围墙如建在斜坡上或各段高度不同时,应按各段围墙的垂直投影面积计算 围墙高度超过3.6m时,如双面抹灰者除按规定計算该架工以外,还可以增加一道抹灰架

七、满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算不扣除附墙柱、柱所占的面积, 其基本层高以3.6m以上至5.2m为准凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰, 应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(層高-5.2m)/1.2m按四舍五入取整数利用满堂脚手架做内墙装饰按每100m2四周墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。

八、浇灌运输道仅适用于不能利鼡其他脚手架而必须塔设的工程, 架顶面宽度不小于2m才能计算当架高低于1.5m时,按架高3m以内相应项目乘以系数0.65浇灌运输道的长度,有施笁组织设计或施工方案者按施工组织设计或施工方案的规定计算。无规定者则按实际搭设的长度计算

九、依附斜道和独立斜道均按座計算,其高度与外脚手架的高度相同依附斜道或独立斜道座数,有施工组织设计或施工方案者按施工组织设计或施工方案的规定计算。无规定者则按实际搭设座数计算

十、安全过道,按实际搭设的水平投影面积(架宽*架长)计算

十一、安全笆,按实际封闭的垂直投影面积计算实际采用封闭材料与标准不符时,不作调整

十二、斜挑式安全笆按实际搭设的(长×宽)斜面面积计算。

十三、立挂安铨网,按实际满挂的垂直投影面积计算

十四、烟囱、水塔脚手架按不同高度及不同直径以座计算,其直径按相应±0.000处外径计算

十五、倒锥形水塔、水箱,在地面架空预制其四周外脚手架(包括斜道、卷扬机架在内),按相应的单项计算高度以水箱顶面至地面的垂直高度为准。

十六、钢网架高空拼装支承操作平台按网架水平投影的面积计算;高度以15m为准超过或低于15m者按每增减1.5m增减其用量。

十七、挑腳手架按塔设长度和层数以延长米计算

十八、悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算

外脚手架:凡设计室外地坪至檐口的砌筑高度在15M以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15M以上的或砌筑高度虽不足15M但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架計算采用竹制脚手架时,按双排计算!2、内脚手架:凡设计室外地坪至顶板下表面的砌筑高度在3.6M以下的按里脚手架计算;砌筑高度超過3.6M时,按单排脚手架计算3、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积4、满堂脚手架,按室内净面积计算其高度在3.6M到5.2M之间时,计算基本层超过5.2M时,每增加1.2M按增加一层计算不足0.6M的不计。

一、砌筑脚手架1、不论何种砌体凡砌体高度超过1.2m鉯上者,均可计算相应项目的脚手架工程量2、计算脚手架工程量时,门窗洞口及穿过建筑物的车马道空洞面积均不扣除。3、外墙腳手架按外墙外围长度(应计入凹阳台两侧墙的长度不计入凸阳台两端外挑长度),乘室外地坪至砌体中心线顶面或女儿墙顶面高度囿山墙的,加山墙面积再乘以1.05系数计算其工程量。4、独立砖柱突出层面的烟囱脚手架按其外围周长加3.6m后乘以高度计算。5、如遇下列情况者按单排外脚手架计算:(1)外墙檐高在16m以内,并无施工组织设计规定时;(2)独立砖柱与突出屋面的烟囱;(3)砖砌围墙6、如遇下列情况者,按双排外脚手架计算(1)外墙檐高超过16m者;(2)框架结构间砌外墙;(3)外墙面带有复杂艺术形式者(艺术形式部汾的面积占外墙总面积30%以上),或外墙勒脚以上抹灰面积(包括门窗洞口面积在内)占外墙总面积25%以上或门窗洞口面积占外墙总面積40%以上者;(4)空斗墙(不分内外墙);(5)片石墙(含挡土墙、片石围墙)、大孔混凝土砌块墙,墙高超过1.2m者;(6)多层(含两层)哋下室的外墙;(7)施工组织设计有明确规定者7、同一栋建筑物内:有不同高度时,应分别不同高度计算外脚手架;不同高度间的分隔墙按相应高度的建筑物计算外脚手架;如从楼面或天面搭起的,应从楼面或天面起计算8、凡厚度在两砖(490mm)以上的砖墙,均按双媔搭设脚手架计算如无施工组织设计规定时:高度在3.6m以内的外墙,一面按单排外脚手架计算另一面按里脚手架计算;高度在3.6m以上的外牆,外面按双排外脚手架计算内面按里脚手架计算;内墙按双面计算相应高度的里脚手架。9、在旧有的建筑物上加层:加二层以内时其外墙脚手架按第一条第3款规定乘以0.5系数计算;加层在二层以上时,按上述办法计算不乘以系数;10、内墙按内墙净长乘以实砌高喥计算里脚手架工程量。遇下列情况者也按相应高度计算里脚手架工程量:(1)砖砌基础深度超过3m时(室外地坪以下),或四周无土砌築基础高度超过1.2m时;(2)单层地下室外墙(高度从地下室室内地坪标高算起);(3)外挑宽度超过1.8m的外走廊及挑阳台正面墙(除按规定計算了外墙脚手架外,还可以再计算一道里脚手架)

建筑物脚手架工程量计算:

  1 综合脚手架分不同墙高 ,按外墙外边线的凹凸(包括凸絀阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算套相应定额步距,有女儿墙者高度和步距计至女儿墙顶面

地丅室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底 。

上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者工程量分别计算,但套用定额步距的高度由设計外地坪至塔楼顶面计算

裙楼的高度应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用定额时按相应高度步距计算

多层建筑工程中,上层飄出的按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积套相应高度的单排脚手架。

外墙为幕墙时幕牆部分按幕墙外围面积计算综合脚手架。

屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算

  2 计算综合脚手架時,门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除;有山墙者以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距按檐口高度为准

  3 水池牆、烟道墙等高度在3.6m以内套用单排脚手架,3.6m以上套用综合脚手架石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。

  4 毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m计算一面综合脚手架。

  5 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓鈈再计算脚手架。

  6 整体满堂红钢筋混凝土基础凡其宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时增加的工作平台按基础底板面积计算满堂基础脚手架。

  7 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。

  8 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁其脚手架工程量从地面或楼面算起。屋架计至架顶平均高度单梁高度计至梁面,套综合脚手架计算在外墙軸线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架

  9 吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的臨时柱架和工作台按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算

  10 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂脚手架满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算不足0.6m的不计。计算式表示如下:

滿堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m

  11 天棚面单独刷(喷)灰水时楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本層子目的50%计算,10m以上按80%计算

  12 安全挡板编制预算时,每

本专题为筑龙学社论坛岩棉保温┅体板施工工艺专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与岩棉保温一体板施工工艺相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多岩棉保温一体板施工工艺相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

主要节能部位:外墙保温

节能保温材料(板材):岩矿棉板

节能保温材料(整体保温材料):加气混凝土板及砌块

建筑外墙做法:外墙涂料

本资料为外墙岩棉板施工工艺方案,共8页

一、岩棉板外保温系统构造 

二、 岩棉板外保温系统操莋流程 

三、岩棉外保温系统施工技术规程 

四、玻化微珠施工工序控制 

涂料饰面岩棉板外墙外保温系统构造

浏览数:451 回复数:1

基层检查——基层墙体空鼓、脱落及找平处理——弹基准线和分割——粘贴保温装饰板——用专用扣件锚固装饰板——用保温泡沫条填缝——板缝隙清悝——贴美纹纸胶带——灌注硅酮耐候型密封胶——***专用排气塞——撕去美纹纸——清洁面板

纵向施工一般都按从下至上的施工顺序進行,但为了保证每块板在四周墙面上都在同一水平线上应首先以建筑楼四周墙面的同一基准线为起点向上,向下两个方向粘贴的顺序横向施工应遵守先阳角后阴角。先保证特殊结构(如门、窗的对称性和均匀性)再大面积施工。

根据测量结果确定调整处理方法超偏差大的,需对设计尺寸进行调整由设计单位向业主单位协商提出变更,经确认业主后方可实施

保温装饰板系统可采用吊篮施工,具體要求如下:

吊篮***:***吊篮必须符合安全规程吊篮内侧面必须***弹性隔离物,以避免吊篮升降时对已***的装饰板造成损坏。

2.0.2.对基层抹灰的要求

基层抹灰层应不起泡不掉砂,抹灰质量达到中级抹灰标准平整度和垂直度要求:2米靠尺检查,控制在4mm以内;基层陰阳角直线度用2米靠尺测量露缝间隙不大于5mm。

基准线是指施工开始后在纵横两个方向作为施工起点的最初施工线并使四面墙的图形保歭许相对位置不变的标准线。一般施工纵向的基准线应放在建筑物的上面施工横向的基准线放在阴阳角轮廓线和有特征的轮廓作为基准線,凡基准线都应占线施工

在保温装饰板系统中,放基准线首先在施工墙面上根据设计图把纵向和横向的基准线用墨线弹在墙体上每個连接施工面均要弹线。

所有的立面水平线垂线必须先确定一个基准起始线,再将基准起始线引到各个立面上最后在各个立面上根据圖纸风格确定几个控制线,这样做方便控制在放线过程中确保板材***最小误差出现同时在弹线时一定要弹双线以确保板材及板缝在控淛范围内。弹好线以后必须反复进行复核,在经过多次复核后方可进行下道工序

垂直度:高度小于30m的误差应该保证在10mm内;大于30m小于60m的允许誤差应该保证在15mm内;大于60m小于90m的允许误差应该保证在25mm内。(经纬仪检查)

水平度:层高小于3m的应该小于3mm;层高大于3m的应该小于5mm。

直线度:长度在30m内的应该保证在5mm内;长度大于30m小于60m的允许误差应该保证在10mm内;大于60m小于90m的允许误差应该保证在15mm内(用直线加钢尺检查)。

水平檢测采用水准仪测量如果采用水平管来施工必须要多次进行复核后才能施工,以便确保施工质量垂直度采用经纬仪测量,如采用线锤吊线则一定要根据高度来确定所使用线锤的重量以便确保垂线不受风力的影响。且也应经过多处复核才能进行下一道工序

3、保温装饰板***前自检阶段

保温装饰板在***前必须先认真检查墙体平整度是否在所要求的范围内(误差必须小于2mm,2m靠尺和塞尺检测)板材的外茬质量是否合格,如果属于非合格品严禁上墙使用(检查内容包括色差;平整度;保温板面层是否有划痕等影响外观及使用功能的项目)。

4、定尺保温装饰板***阶段

4.0.1.对于定尺保温装饰板***原则

定尺保温装饰板厚度必须符合设计要求;

定尺保温装饰板颜色必须符合设计偠求;

定尺保温装饰板与墙体连接必须牢固可靠;

定尺***必须兼顾经济美观原则;

定尺保温装饰板***误差必须符合质量规范要求

4.0.2.定呎保温装饰板及***技术要求

定尺保温装饰板在***前必须认真检查每块定尺板材是否存在质量问题,对于有问题的定尺板材必须挑拣出來(如:有气泡;板角变形;有严重划痕;严重色差;定尺板材厚度不符合设计要求等);

定尺保温装饰板在***时必须确保***牢固可靠;

对于单块板面任意一边尺寸小于300mm时可以在长边进行对称固定即可,当板面的两平行边尺寸都大于300mm时必须采用四周固定;

定尺保温装飾板在***时必须同时考虑特殊部位的收口处理问题如:窗口边要注意防渗漏问题,窗口收边的美观问题能否实现大批量***等;

垂矗度:高度小于30m的误差应该保证在10mm内;大于30m小于60m的允许误差应该保证在15mm内;大于60m小于90m的允许误差应该保证在25mm内(经纬仪检查);

水平度:層高小于3m的应该小于3mm;层高大于3m的应该小于5mm;

直线度:长度在30m内的应该保证在5mm内;长度大于30m小于60m的允许误差应该保证在10mm内;大于60mm小于90m的允許误差应该保证在15mm内(用直线加钢尺检查)。

保温装饰板***平整度:用2米靠尺和塞尺检查应该小于mm内;

保温装饰板***垂直度:用2米靠尺和塞尺检查,应该小于2mm内;

保温装饰板***水平度:用1米水平尺检查应该小于1mm内;

相邻板材角错位:应该保证在1mm内。用水平尺检查;

阳角方正度:应该保证在2mm内用角尺;钢尺检查;

接缝高低差:因该保证在1mm内。用钢尺检查;

接缝直线度:应该保证在5m内误差在3mm内拉矗线用钢尺检查。

5.0.1.粘贴保温装饰板

粘贴胶采用专用粘接砂浆保温装饰板背面布置,采用点粘法粘结点布置要求:

粘接点每块板不少于5個且粘接面积不小于40%。

粘接层压缩定形厚度为3-8mm

首先把调配均匀的专用粘接砂浆用点涂在保温装饰板的背面。每个涂点的直径>50mm用手将保温装饰板推压于基层上,然后调整保温装饰板的位置使整体板面保持平整,对齐分格缝(在施工中严禁敲击板面)

整体平面的平整喥<2mm,用2米直尺测量,板缝高低差<1mm;

保证每平方米以内的粘结点不得少于5个每个涂点直径不得小于50mm,

位置要求横平竖直排列整齐。

用矗尺靠在己粘结好的板面上再用赛尺测量间隙的大小;

用小木锤轻打板面,根据空实程度来判别粘贴面积得大小和粘贴点的数;

保温装飾板系统粘贴好位置确定后需要固定。专用锚固件是保温层和面板同时受到保护;

先使用专用工具在衬面板侧边开槽,为配合专用扣件***控制铣边长度50~80mm,铣边宽度2mm(含缝宽两边平均分配),铣边深度10mm左右。

用专用扣件将保温装饰板固定于墙体上

质量要求:专用扣件嘚最大距离≤500mm,专用扣件与板边顶端的距离≤180mm,专用扣件与墙边角距离≥100mm专用扣件***齐全。压力适度

用专门清洁剂将施胶板面清洗干淨,根据分格宽度的要求贴线贴上纸胶带

保温装饰板固定后,在相邻板块间的缝隙处用保温泡沫条填充起到进一步保温和节约硅酮耐候型密封胶的作用

9、打专用硅酮耐候型密封胶

先用封胶***在分格缝内均匀适量的打上密封胶,再用平刮刀刮平密封胶要求专用硅酮耐候型密封胶在板上的厚度为0.5-1mm,宽度正好可以覆盖专用扣件,施胶完毕后应将纸胶带拉掉即可

板材在打胶前必须对板缝进行清理,以确保硅胶達到以下要求

板材的接缝打胶应该饱满、密实、连续、均匀、无气泡、宽度和厚度符合设计要求和技术标准的规定。

板材在打胶前必须對板缝进行清理以确保硅胶达到不起泡;平滑等要求。

板材的接缝打胶应该在两平方米范围内少于一个气泡;

在十平方米范围内硅胶基夲符合饱满、密实、连续、均匀要求

直线度:长度在30m内的应该保证在5mm内;长度大于30m小于60m的允许误差应该保证在10mm内;大于60m小于90m的允许误差應该保证在15mm内。(用直线加钢尺检查)

气泡;平滑等可以采用观察

先清洁保温装饰板边缘上的涂灰、污垢、再撕去保护膜再用干净毛巾將粘胶遗留物清除干净。如果保温装饰板局部粘上水泥砂灰应用清水冲洗干净。

质量要求:无污痕无污垢

远离火源,附近不得有明火戓电焊作业

远离石油烃类等有机溶剂

水平平放严防倾斜或弯曲受压变形

严防重物挤压或撞击,尖物穿刺

放置区域:干燥、阴凉通风

包装嚴密内衬聚乙烯薄膜防水防潮,包装袋上标签明确

未使用完物料的包装袋口需要扎紧严防露口放置

配备好外保温系统专用施工工具

做恏专用工具的管理和维修

做好专用工具的清洁和保养

注:1、保温装饰板粘贴后,对因后续工程可能造成污染的部分应采取临时保护措施。

2、对施工可能发生碰撞的人口、通道、阳角等部位应采取临时保护措施。

12.0.1.保温装饰板系统装饰工程的质量验收应符合GB《建筑装饰装修笁程质量验收规范》中关于饰面板***验收的标准

12.0.2.施工工艺和质量检测文件应包括

工程的设计文件、设计变更文件、洽商记录等。

产品匼格证、检验报告产品说明书

施工工艺记录与施工质量检测记录和监理或甲方代表签署的工序进度文件.

保温装饰板系统施工文件中的复茚和抄件,应注明原件存放单位,签注复印或抄件人姓名并加盖公章.

12.0.3.工程实物的观感检查应符合下列要求

保温装饰板的品种、规格、颜色,图案和粘贴方式应符合要求

保温装饰板系统必须粘贴牢固可靠。

保温装饰板系统面应平整、洁净、无歪斜和裂缝

距离板面约3m处,目测觀察板表面的色泽应均匀一致、无发花的现象。

接缝应连续、平直、光滑、填嵌密实

主要节能部位:外墙保温

节能保温材料(非板材):膨胀珍珠岩

建筑外墙做法:外墙涂料

本资料为岩棉板外墙保温的施工工艺,doc格式

岩棉是以精选的玄武岩、辉绿岩为主要原料外加一定數量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维具有不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸声性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期長等特点,是国内外公认的理想保温材料其主要类型有岩棉板、岩棉毡、岩棉带、岩棉管壳等。

按生产工艺分岩棉板可分为沉降法岩棉、摆锤法岩棉和三维法岩棉。

阳半岛工业化住宅采用装配整体式剪力墙结构外墙为夹心保温式预制墙板。为解决由于预制外墙板布局忣饰面延伸长度不足导致的外墙无法封闭问题施工现场进行了预制混凝土保温装饰一体化模板(PCF)试验。该模板采用混凝土及保温材料在构件厂生产完成作为结构外墙模板使用,浇筑完成后无需拆除可直接作为建筑物的外围护构件,兼具外墙外保温及装饰作用经过方案仳选,PCF施工采用预留暗螺母方法重点介绍了应用PCF的可行性分析和效益分析及其施工工艺。

ZL增强竖丝岩棉板的优势:

  抗拉拔强度高表观抗拉拔强度大于0.2MPa,超过XPS板;对比普通岩棉板不到10KPa有巨大优势可在面层粘接饰面块材

  有益于劳动保护,增强岩棉复合板表面无机漿料包裹现场操作工人施工中不直接接触岩棉纤维,避免了岩棉皮肤过敏症的发生

  防水抗沉降性能好复合岩棉板由防水性良好的無机颗粒层网格布包裹,形成了分段防水防潮体系不会产生岩棉受潮后的沉降。

  现场用简易木工手锯可裁切能够抵抗储运过程中岩棉散包破损。

  施工操作简单易行与传统EPS板施工基本方法和验收方法相同。

  ZL干挂增强竖丝岩棉板体系:

  增强竖丝岩棉板干掛配套体系是使用专用插件把增强竖丝岩棉板直接固定在外墙上,免去了粘贴以及胀栓固定的环节可以保证增强竖丝岩棉板的表面不破损,能够更好的具有防水效果用于幕墙系统,***方便快捷防水效果优异。

  常规岩棉板隔离带技术难点:

  岩棉板吸水率高-應对表面进行防水加强处理;

  岩棉板变形率高强度低运输,施工破损率高;

  岩棉保温板面层纤维扎人人工费用高;

  岩棉板面层拉拔强度低粘贴可靠性差,达不到GB50411要求的体系拉拔强度应大于0.1MPa验收标准

  PPT格式,56页编制于2012年。

目 录 一、保温装饰一体板基本偠求 3 (一) 适用范围 3 (二) 专项设计要求: 3 二、施工准备 3 (一) 现场作业环境要求 3 (二) 基层墙体质量要求 4 (三) 施工准备要求 4 三、保温裝饰一体板现场施工工艺 5 (一)工艺原理 5 (二)工艺流程 6 (三)操作工艺其它要点 11  (四)标准节点图 四.保温装饰一体板***注意事项 14

   1、适用于我国寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的民用建筑、工业建筑的节能装饰及既有建筑的节能改造和墙面翻新(新建、扩建、改建,工业和民用建筑的承重或非承重外墙)

   2、保温装饰一体板适用于有节能要求的钢筋混凝土、混凝土空心砌块、烧结普通砖、燒结多孔砖、灰砂砖和炉渣砖等材料构成的砌体结构的外墙保温工程。

   3、抗震设防烈度≤8度的地区

   (二) 基层墙体质量要求

  1、基层墙体抹灰层表面应不起鼓,不掉砂无剥离;抹灰层采用水泥砂浆(配合比为1:3),标准基层厚度为20-30mm如果抹灰层的厚度小于10mm,应在砂浆里添加水泥改性剂以防止起壳、开裂、脱层,抹灰层的养护期必须大于15天

  2、基层墙体抹灰层表面质量应平整、立面垂矗,表面平整度用2M靠尺测量亮缝间隙应小于5mm。

  (三)操作工艺其它要点

     对主体结构面层进行检查并清理。

   2.1、测量放线原则: 根据排版图进行、确保经济原则、确保美观原则、确保安全原则

  共19页,编制于2014年

第一节 品种、规格、技术要求和运输、貯存 第二节 混凝土岩棉(聚苯)复合外墙板 第三节 带饰面保温层混凝土复合板

本章包括以不同保温材料为保温层的承重混凝土复合外墙板承重混凝土复合外墙板主要用于大模板和大板高层建筑,薄壁(非承重)混凝土复合外墙板主要用于框架轻板体系和高层剪力墙结构体系的外墙工程

  第一节 品种、规格、技术要求和运输、贮存

混凝土复合外墙板按保温层材料分,有混凝土岩棉复合外墙板、混凝土聚苯复合外墙板;按保温层厚度分可根据各地气候条件和对外墙的保温要求,目前复合墙板的保温层厚度有50mm、80mm、100mm;按外墙板构造分有承偅混凝土复合外墙板,非承重(薄壁)混凝土复合外墙板和带饰面层、保温层混凝土复合板(和现浇混凝土层结合成复合外墙);按规格汾有整开间复合外墙板、大开间复合外墙板和条形复合外墙板。


在路面机械化施工中.提高路面的摩擦系数增加车辆运行的安全性.┅直是倍受关注的问题。目前.随着车辆行驶速度的加快以及人类自我保护意识的增强施工部门对路面施工机械工作技术的要求也越来樾高。为了保证公路的稳定性和使用品质德国基尔希那建筑企业有限公司开发了一种在摊铺后还未碾压的沥青混合料面层上撒布石屑.嘫后进行碾压以提高路面摩擦系数的工艺技术.称为路面摊铺与石屑撒布一体化施工工艺。

2019最新升级【装饰装修全流程项目实操班】

装饰裝修是建筑行业的下一个热点。

无论是在就业环境还是薪资装饰装修都是建筑行业目前的热门方向。

建筑行业未来必将走向一体化工業化未来整个施工过程将会是一个整体,装饰装修部分和主体部分在设计阶段就已经被规划现在掌握装饰装修技术,无疑是提前踩在叻建筑行业的风口上

?全网唯一的系统化、体系化的装修培训课程,基础入门查漏补缺之前被忽视的细节核心技术帮你牢牢掌握装饰裝修的命脉,进阶能力让你站在一个独当一面的管理者的角度看问题

? 八次作业+批改 用作业自评,一课一练知识掌握更娴熟

?四大专镓只讲自己最擅长领域,施工工艺/现场实例/管理技能/材料/识图 /方案编制/验收/规范…每一个课时都是沉甸甸的干货

?八次直播-讲师独家经驗分享,助你更快的将装饰装修融会贯通

一、上海环球金融中心全过程施工方案展示动画

        上海环球金融中心是位于中国上海陆家嘴的一棟摩天大楼,2008年8月29日竣工是中国目前第二高楼、世界第三高楼、世界最高的平顶式大楼,楼高492米地上101层,开发商为“上海环球金融中惢公司”由日本森大楼公司(森ビル)主导兴建。

        (1)上海环球金融中心新建工程101层高492m,是世界最高的建筑之一其施工技术、建筑質量均需达到世界先进水平。本工程造型独特变截面多,建筑物垂直偏差控制极为重要

        (2)本工程底板混凝土约5.63万m3,厚度为4.5、4.0、2.5、2.0m外筒(地下室)墙厚为1.4-3.4m,核心筒的墙厚为1.8m均为超大体积混凝土。大体积混凝土的施工组织与管理、混凝土的防裂控制措施对保证工程質量和进度至关重要。

        (3)492m的结构实体高度将给高标号混凝土泵送等带来挑战巨型柱、巨型斜撑内浇筑大流态混凝土也是保证本工程总體施工质量的一个重点。

        (5)钢结构***总重量约7万吨钢构件截面大、单件重、连接复杂。塔楼顶部扇型结构新颖、复杂***控制要求高,超高空作业必须有特殊的安全防护措施

        (6)该工程设置三台大型内爬式塔吊,期间要爬升67次、在398米高空移位两台/次危险系数高,难度大且封顶后要在高空进行塔吊拆除。

        (8)本工程的分包商、供应商众多施工交叉作业多、机电设备和装饰的标准高、境外大宗材料设备采购量大,总包管理和协调的难度极大

(10)本工程机电设备复杂,仅电梯就126部尤其是采用每12层为一个完整、封闭的机电系统,共分为8大系统可将故障影响范围限制在12层以内。其地下2层为大楼的“心藏”装有3回路35千伏变电设备、10千伏配电设备、4台10千伏2500KVA应急发電机组、6台10T/H的油气锅炉、8台制冷机组等设备。


二、武汉绿地中心超高层项目施工方案演示
        武汉绿地中心高度将超过目前国内最高的上海环浗金融中心(492米)仅次于上海在建的中国最高楼“上海中心”(632米),计划打造为集超五星级酒店、国际甲级办公、高档商业、顶级公寓等于一體的超高层城市综合体

        绿地中心总建筑面积30万平方米,由1万平方米的摩天观光层、5万平方米的服务式公寓、4万平方米的超五星级写字楼囷 20万平方米的甲级写字楼群等4大部分组成形成一体化武汉滨江CBD核心综合体,各项功能定位锁定“世界级别”是目前世界第三、中国第②、中部第一高楼。  

        其中摩天观光层位于大楼虚高悬空部分,可提供720度观景体验多功能观光层位于建筑最高端,层高10米将设立企業家俱乐部,作为武汉最高端的商务会所设立高档餐饮会所,经营中餐、西餐和酒吧等服务服务式公寓,则主要针对国际长租客群及企业高管人群……

三、苏通大桥施工演示动画

四、苏通长江公路大桥主桥基础施工演示动画

五、上海音乐厅顶升、平移工程

新型节能建築免拆模板装饰一体化复合墙体施工工艺的研究

新型节能建筑免拆模板装饰一体化复合墙体施工工艺的研究

预埋铁件→放线和基层处理→咹装定位件→***钢骨架→防腐处理→粘贴饰面砖→填灌聚氨甲酸酯→面层处理。

  3.3放线和基层处理:

  3.4***定位件:


结构形式:钢筋混凝土结构

混合结构:混凝土墙-钢框架

本资料为定型大钢模板加工施工工艺标准doc格式,共8页

大钢模板——是大型模板或大块模板的简稱它的单块模板面积较大,采用定型化设计和工业化加工制作而成的一种工具式模板

面板——是直接承受浇筑混凝土的侧压力,具有┅定的强度、刚度的板

肋——用于支撑面板的边龙骨(边肋)和横、竖龙骨(主、次肋)。

穿墙螺栓——是承受混凝土侧压力加强板媔结构的刚度、控制模板间距(即墙体厚度)的重要配件,它把墙体两侧大模板连接为一体

沧浪大道管廊为两舱型,预制管廊尺寸为7950mm×4000mm×1500mm其中底板、顶板、外墙厚度为0.40m,中隔墙厚度为0.25m每个标准节重约为39.2吨。预制管节采用C40混凝土抗渗等级为P8。

预制管节相互间采用预应仂钢绞线连接方式可保证管节的结合部分在预应力的作用下有足够的抗拉强度,全长形成一体化具有一定刚度的柔性结构

预制管节之間采用两道橡胶制成的致密封圈,一道三元乙丙密封橡胶、一道遇水膨胀密封橡胶同时每个预制管节设置6个压浆孔,对压浆孔注水进行沝压试验以确保高水密性。

考虑到单个管节重量太大(39.2t)如果采用预埋吊环,吊环钢筋的直径太大不利于混凝土局部受力,故设计采用的是预埋吊装孔的形式每个标准管节设置6个吊装孔预埋件,管节顶部、底部的4个吊装孔供脱模吊装时使用这4个吊装孔位置重心对稱布置;管节侧面的2个吊装孔供翻转吊装时使用,采用的是偏心起吊利用管节自重进行翻转,吊装孔的偏心距设计值为350mm

浏览数:235 回复數:1

随着建筑事业的飞速发展,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大目前已达30%左右,大力发展节能型建筑已成为共识随着对建筑节能要求的不断提高,建筑物外维护结构的保温技术也在不断的提高也在致力进步,尤其是外墙外保温技术得到了飞速的发展

保温板、薄抹灰、外墙外保温施工技术作为其主要代表,已经广泛应用于建筑工程中为了规范保温板、薄抹灰、外墙外保温工程的技术要求,施笁工艺、试验以及验收方法保证外墙外保温工程质量,北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量监督局联合发布了《保温板薄抹灰外牆外保温施工技术规程》标准号:DB11/T 584-2013

本文以模塑聚苯保温板薄抹灰外墙外保温为例,对外墙外保温施工工艺进行了详细示范:以便于施工技术人员、操作人员学习和掌握

保温板、薄抹灰、外保温系统主要由粘结层、保温层、辅助联接件、底层、增强材料、面层饰面层等组荿,保温板、薄抹灰、外墙外保温有严格的技术要求其性能要求可以概括为6个方面,分别为:保温有效、联结可靠、防火安全、使用耐玖、防水透气、外表美观

外保温工程在使用合格系统材料的基础上,还需要专业的队伍按照严格的施工工艺施工,才能做出高质量的外保温产品本文以模塑聚苯板为例,对保温板、薄抹灰、外墙外保温施工工艺进行详细示范

外保温系统主要施工工艺有:施工准备、基面处理、放线、***起步托架、配制胶粘剂、粘贴翻包玻纤网、粘贴保温板、***防火隔离带、保温板修整、***锚栓、配制抹面胶浆、特殊节点处理、抹底层抹面胶浆铺设玻纤网、抹面层抹面胶浆、外饰面作业。

外保温系统施工工艺详解

保温板进场后应远离火源,保溫板宜在库或棚内存放注意通风防潮,严禁雨淋如露天存放,应采用不燃材料完全覆盖标注好材料名称,准备好其他材料也应妥善保管。外保温系统要求所有材料应具有很好的相容性从而使外保温构造有机结合成一个整体,因此外保温材料应系统配套供应,由┅个供应商对系统产品质量负全责

材料进场,应按要求在施工现场抽样复验复验应为见证取样送检。

其中保温板应复验导热系数、表观密度、垂直于板面抗拉强度、燃烧性能。

隔离带应复验燃烧性能、导热系数、吸水率

胶粘剂应复验与水泥砂浆保温板和隔离带的常溫常态拉伸粘结强度。

抹面胶浆应复验与保温板和隔离带的常温常态及浸水拉伸粘结强度、压折比两项指标

玻纤网应复验耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率两项指标。

所有材料在见证取样检验合格后方可使用。准备好外保温使用的施工机具包括磅秤、电动搅拌器、電锤或电钻、墨斗、抹子、阴阳角抹子、水平尺、两米靠尺、裁刀、钢丝刷、棕刷等。

在进行基面处理时墙面的残渣和脱模剂应清理干淨,

墙面平整度超差部分应剔凿或修补。

伸出墙面的设备和管道联接件应***完毕窗框、阳台栏板和预埋件均应***完毕。

在阴角、陽角、阳台栏板和门窗洞口等部位挂垂直线或水平线等控制线。

 四、***起步托架

为了有效的保护保温板底部并使保温板***在同一沝平线上,可以在保温板的起始位置***起步托架。

 五、配制胶粘剂

粘贴保温板是外保温最重要的环节粘贴的好坏直接关系到外保温系统的安全。因此必须有良好的胶粘剂,胶粘剂必须配比准确拌和均匀,

配制胶粘剂时应用电动搅拌器搅拌均匀,

一次的配制量控制在60分钟内用完。

 六、粘贴翻包玻纤网

保温板***的起始部位及门窗洞口、女儿墙等收口部位预粘贴翻包玻纤网,翻包玻纤网的宽度應为保温板厚加200mm长度应根据施工部位具体情况确定。

 七、粘贴保温板

保温板粘贴分为条粘法和点框法基面平整度好时,用条粘法粘贴基面平整度较差时,用点框法粘贴在保温板的四周抹胶黏剂,中间抹梅花点

应注意粘结面积率,粘结面积率至少不少于40%当采用酚醛泡沫板时,不能低于50%粘板时应轻揉、均匀挤压板面,每粘完一块板用2米靠尺将相邻板面拍平,

及时清除板边缘挤出的胶黏剂板与板之间应无碰头灰,粘板按水平顺序进行上下应错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理

 粘贴保温板(窗口)

窗框口预粘翻包玻纤网,

裁切恏窗洞用的刀把保温板保温板的拼缝位置不得在窗口的四角处,窗脚处应使用刀把保温板将窗口粘贴好保温板。

 粘贴保温板(空调板)

为防止热桥空调板用保温板包裹。

 八、***防火隔离带

预制好防火隔离带防火隔离带使用不燃材料(这里使用的是岩棉带),防火隔离带的***与粘贴保温板同步自下而上顺序进行,及在粘好保温板的墙面上接着粘贴岩棉防火隔离带,不允许采用粘贴保温板时預留出防火隔离带位置,然后再填塞岩棉带的做法隔离带与墙面的粘结采用满粘粘贴,隔离带与保温板之间拼接严密隔离带接缝应与仩下部位保温板接缝错开,错开距离不应小于200mm每段隔离带长度不宜小于400mm。

 九、保温板修整

板缝应拼严缝宽超出2mm时,用相应厚度的保温板片或者发泡聚氨酯填塞隔离带与保温板之间的缝隙,用发泡聚氨酯填充

拼缝高差小于1.5mm时,模塑版或挤塑板应用砂纸或用专用打磨机具打磨平整打磨后清除表面漂浮颗粒及灰尘。拼缝高差大于1.5mm时硬泡聚氨酯板酚醛板应取下重新粘贴。

保温板粘贴24小时之后方可进行錨栓***,应根据不同的基层墙体来选用相应的锚栓及施工方式。空心钻砌块、轻骨料混凝土、加气混凝土墙不能采用敲击式锚栓,應用旋入式锚栓

在钢筋混凝土上的锚固,使用敲击式锚栓可采用冲击钻或电锤打孔,钻孔深度应符合设计和相关标准的要求锚栓应使用金属钉锚栓,采用敲击式时要先放张塞,然后再将螺钉敲入

防火隔离带使用的锚栓应位于隔离带中间高度,距端部不应大于100mm锚栓间距不应大于600mm,每段隔离带上的锚栓数量至少应有两个锚栓宜***于保温板边角相接处,宜使锚栓压住保温板角防止翘曲。

锚栓的數量:24米一下不***;24米至60米,每平米不少于4个60米以上,每平米不少于6个但保温板为酚醛泡沫板时,无论建筑物标高多少均需要咹装锚栓,60米以下:每平米不少于4个60米以上:每平米不少于6个。

 十一、做抹面层、配制抹面胶浆

抹面胶浆应按照比例配制应做到剂量准确、机械搅拌、搅拌均匀。一次的配制量宜在60分钟内用完超过可操作时间后,不得再用

 十二、特殊节点处理

粘贴好预先贴上的翻包箥纤网,

在隔离带位置加铺增强玻纤网增强玻纤网先于大面玻纤网铺设,上下超出隔离带宽度不应小于100mm,左右可对接但对接位置离隔离带拼缝位置不应小于100mm,在阳角处***护角

窗口收口的处理要认真仔细,首先应沿着弹线切掉多余的保温板并打磨平整。

然后在窗ロ小四面角用玻纤网加强尺寸为400mm*聚苯板厚度,窗洞口四角处沿45度方向加铺400mm*200mm增强玻纤网。

窗口阳角也要***护角

在窗口上沿***预制專用滴水岩,在窗台上***专配的窗台板

 十三、抹底层抹面胶浆铺设玻纤网

将底层抹面胶浆均匀涂抹于保温表面,厚度为3mm左右将玻纤網放置于抹面胶浆上,用抹子由中央向四周展平遇有搭接时,搭接宽度不得小于100mm

 十四、抹面层抹灰胶浆

在底层抹面胶浆凝结前,用抹媔胶浆罩面厚度为2mm左右,抹面胶浆表面应平整玻纤网不得外露,抹面胶浆总厚度控制在5mm左右

首层及其他需要加强部位,按上述做法茬面层抹面胶浆完成后再加铺一层玻纤网,并加抹一道抹面胶浆抹面胶浆总厚度控制在7mm左右。

 十五、外饰面作业

待抹面层达到饰面施笁要求时可进行外饰面作业,具体施工方法和厚度按相关施工标准进行。

至此外保温施工完成。

外保温系统作为建筑节能工程的重偠组成部分施工质量关系到与基层墙体的连接安全性能和使用耐久性能,更关系到建筑的节能效果因此,北京地区的施工单位和监理單位应严格按照《保温板薄抹灰外墙保温施工技术规程》标准号:DB11/T 584—2013的要求进行施工和验收,确保外保温系统的工程质量除保温板、薄抹灰做法外,其他做法外保温系统的施工和验收也应按照相应技术标准进行

随着城市建设节能减排、可持续发展等环保政策的提出,其他省市也应该严格遵守本地的外保温系统相关规范技术标准的要求同时,装配式建筑施工已成为建筑产业化的发展趋势具有非常广闊的发展前景。

浏览数:460 回复数:1

我国的城镇化发展并不是城市里的超高层——随着美丽乡村建设的进程不断推进,越来越多的“花朵”在乡村中绽放这些建筑在改善当地居民生活的同时,也让行业内更加认同了一种建筑风向……

浙江省金华武义县一处山林古村之中囿一座拾云山房书屋让大家感到惊艳——与村子保留的夯土民居面貌高度融合,却又在村落中十分醒目拾云山房书屋在村中依附山势高差而建,群山环绕坐落于村口广场不远处。

据报道建造书屋是为了给古村提供一个阅读的空间,一个让人静下心的地方从而吸引更哆的年轻人和小孩子回到山里;也希望能够创造出一个丰富而安静的场所,让小孩子和老人都能在这座建筑中里感受到自由和快乐而从荇业角度来看,这不仅是实现美丽乡村建设的一条路更是促进健康建筑的“一盘棋”。

这座建筑采用钢木结构的形式这种结构继承了偅钢结构的牢固与快捷,同时继承了木结构的自重轻外观可变性强等特点。总结下来大概有以下8种优势。

(1)钢木结构替代保守的砖塊与混凝土材料这类建筑工业化水平高,便于形成规范的建筑体系实现了构件的工厂化和施工的机械化生产。

(2)钢木结构节能效果恏不只高于木结构住宅,而且比砖混住宅节能建筑生命周期结束后,拆除的钢结构框架及柱子可回收

(3)钢木结构住宅强度大,抗風、抗震性能好特别是地震区,钢结构住宅同砖混结构住宅比拟具有压倒性的优势。

(4)钢木结构外形设计自如室内大空间无梁无柱,跨度较大同时这类建筑通常具有较为宽阔的室内空间,可增加用户的体验且由于不用担心承重墙、构造柱的位置造成的设计影响,可优化建筑使用功能?

(5)钢木结构地基及基础的处置非常简单,且由于主体和基础中设有防潮层防潮效果会更加突出。

(6)钢木結构施工速度快周期短,可全天候施工不受季节影响,施工周期短钢结构的自重轻,干式施工无污染无噪声。

(7)钢木结构户内嘚有效平面增大比相应的砖混和钢筋混凝土结构提高了6%增大了有效的生活空间。

(8)钢木结构保温隔热隔声效果突出钢木别墅框架结構,其主要材料是由0.84~1.2mm厚的热镀锌钢带经冷轧技术合成的轻钢龙骨经过精确的计算加上辅件的支持与结合,起到合理的承载力

由图可知,拾云山房书屋在首层设计了一个架空的半室外开放空间用10根结构柱架空整个书屋首层,实体空间都设定在2层两个空间通过一部室外樓梯进行连接,只在首层局部设置了一个小水吧可以提供水饮,其他的空间完全公共开放山里的村民们可以在此喝茶聊天,小孩们也鈳以在这个空间玩耍打闹用这个开放空间把各种用户活动的进行关联。

为了最大程度利用建筑的各类功能钢木结构给了设计师最大的發挥空间。从图中可以看到建筑与环境和谐相融,拉近了建筑与人的距离这些都为这种建筑形式在公共建筑中的应用带来积极影响。為了确保钢木结构的质量在施工建造过程中应该注意哪些问题?

钢木结构施工前先确定预埋件→确定现场实际标高→确定主梁及次梁長度→进行边框及接点处理→主梁固定→次梁固定→钢丝网加固→轻体陶粒混凝土浇筑→主结构验收→除锈防锈及防火。

根据阁楼设计图紙现场定位放线确定预埋位置尺寸及需要剔除抹灰位置范围。

预埋件采用化学螺栓固定在原结构上主钢梁端预埋钢板位置结构面打磨岼整,其他不平整之处根据情况处理根据预埋件设计位置,错开原结构钢筋钻螺栓孔并清理干净钻孔经检查合格后方可植入化学螺栓,在化学药剂完全凝固前不能动螺栓

根据实际化学螺栓孔位,在预埋钢板及角钢(型钢)上定位钻孔然后***预埋钢板。其他预埋件与梁間横撑一起***

材料到场后,对钢结构材料除锈处理刷防锈漆保护并晾干。

现场重新测量尺寸对型钢进行精确加工,并去掉焊接位置漆膜以便一次性精确***到位并保障焊接质量。

按照放线定位位置将主钢梁与预埋钢板焊接连接并且保证钢梁水平平整。

根据设计圖纸主钢梁与梁间横撑焊接连接。

根据阁楼楼板构造设计依次将结构板用自攻螺钉固定在钢结构上,并铺上隔音绵面层板材并用自攻螺钉固定在下层结构板上。面层板与下层结构板错缝搭接板间宜留约3mm缝,缝隙间填充处理

(1)房屋基础底座木方采用CCA防腐木材下垫┅层普通SBS卷材防潮;

(2)预埋螺栓漏植或位置不准确,采用直径14mm锤击螺栓沿底座木方中心布置间距不大于1200mm且每段不少于两个锤击螺栓;   

(3)装完毕后对基方平整度进行调整。

(1)依据墙体制作图采用SPF木方和OSB板现场制作墙体,做好后的墙体妥善放置防止变形;

(2)按墙體布置图进行墙体***,采用90mm螺纹钉与基方固定每小于或等于1200mm采用镀锌钢钉板进行加固;

(3)墙体拼装完毕后进行垂直校正、固定;

(5)双拼木结构中间双层玉龙板***应错开布置,不许开洞

(1)工厂预制加工成品楼板梁,运至现场妥善保管防止变形;

(2)按楼板梁布置图依次进行***;   

(3)钢梁***采用起重机或紧箍铹***;

(4)校正楼板梁采用SPF木方拉结加固。

(2)在楼板梁上涂匀楼板胶楼板从┅边依次错缝***。

(1)将预制加工好后的屋架按屋架布置图依次进行***校正屋架垂直度,屋架采用直角铁件与墙体可靠连接;

(2)茬屋架内部采用方木做水平支撑和斜支撑将屋架拉接成一体;

(3)校正屋架平整度木龙骨***,铺装OSB板

(1)确定预埋件:先去除墙皮,将预埋件裸露在外以确定其具体位置和尺寸,做主梁下料、连接的依据去除墙皮时要按照原墙面的标记展开去除,以免造成不必要嘚墙皮脱离预埋件按设计要求在墙面深处5mm处,规格为100mm×200mm×10mm

(2)现场标高确定:根据预埋件的具体位置而确定标高。如果现场标高同原設计有不同必须请示设计,待二次方案确定后再施工

(3)主梁边框(接点)制作:边框采用100mm×7mm角钢做主料,用YGI-M12mm膨胀栓将预埋件固定固定點间距不大于700mm。

(4)主梁准确长度经过现场实测误差不大于10mm,做到一梁一测并建立数据册,按照数据册统一下料次梁则根据主梁间距确定。

除此之外钢木结构施工方法还应根据实际情况进行调整,必要时要借用一些新方法有些地区的气候环境条件较差,且施工工期紧张此时可采用T形梁和腹部木板的协同作用的方式,通过在钢木梁两端设置的直角连接件使得钢木组合梁便于与下方柱体相连,角形连接件的水平板与腹部木板固定连接端部同倒T形梁连接,可使其承受横向或垂向的力斜板的设置可有效地分担水平板上部荷载。具體步骤可参考如下内容

(1)根据结构的设计尺寸,制作倒T形梁、直角连接件和角形连接件其中直角连接件两连接板形成的直角边长度鈈大于倒T形梁的翼缘板宽度;

(2)基于倒T形梁尺寸,制作腹部左木板、腹部右木板和翼缘下木板其中腹部左木板和腹部右木板外侧上沿對称间隔设置插槽,并在上表面设置与插槽对应的凹口其中凹口在腹部左木板、腹部右木板纵向上长度为角形连接件上水平板在腹部左朩板、腹部右木板纵向的长度,凹口的高度为角形连接件上水平板的厚度;

(3)将腹部左木板和腹部右木板分别固定连接在腹板两侧并將翼缘下木板固定连接在翼缘板外表面;

(4)将角形连接件的斜板分别插入腹部左木板和腹部右木板的插槽中,并将角形连接件的水平板汾卡接在腹部左木板和腹部右木板的凹口中水平板一端端部与腹板连接,一端端部与斜板连接;

(5)分别将直角连接件一侧连接板直角外的水平面与翼缘下木板两端部外表面相连另一侧连接板垂直于翼缘下木板外表面。

浏览数:429 回复数:1

我国的城镇化发展并不是城市裏的超高层——随着美丽乡村建设的进程不断推进,越来越多的“花朵”在乡村中绽放这些建筑在改善当地居民生活的同时,也让行业內更加认同了一种建筑风向……

浙江省金华武义县一处山林古村之中有一座拾云山房书屋让大家感到惊艳——与村子保留的夯土民居面貌高度融合,却又在村落中十分醒目拾云山房书屋在村中依附山势高差而建,群山环绕坐落于村口广场不远处。

据报道建造书屋是為了给古村提供一个阅读的空间,一个让人静下心的地方从而吸引更多的年轻人和小孩子回到山里;也希望能够创造出一个丰富而安静嘚场所,让小孩子和老人都能在这座建筑中里感受到自由和快乐而从行业角度来看,这不仅是实现美丽乡村建设的一条路更是促进健康建筑的“一盘棋”。

这座建筑采用钢木结构的形式这种结构继承了重钢结构的牢固与快捷,同时继承了木结构的自重轻外观可变性強等特点。总结下来大概有以下8种优势。

(1)钢木结构替代保守的砖块与混凝土材料这类建筑工业化水平高,便于形成规范的建筑体系实现了构件的工厂化和施工的机械化生产。

(2)钢木结构节能效果好不只高于木结构住宅,而且比砖混住宅节能建筑生命周期结束后,拆除的钢结构框架及柱子可回收

(3)钢木结构住宅强度大,抗风、抗震性能好特别是地震区,钢结构住宅同砖混结构住宅比拟具有压倒性的优势。

(4)钢木结构外形设计自如室内大空间无梁无柱,跨度较大同时这类建筑通常具有较为宽阔的室内空间,可增加用户的体验且由于不用担心承重墙、构造柱的位置造成的设计影响,可优化建筑使用功能?

(5)钢木结构地基及基础的处置非常简單,且由于主体和基础中设有防潮层防潮效果会更加突出。

(6)钢木结构施工速度快周期短,可全天候施工不受季节影响,施工周期短钢结构的自重轻,干式施工无污染无噪声。

(7)钢木结构户内的有效平面增大比相应的砖混和钢筋混凝土结构提高了6%增大了有效的生活空间。

(8)钢木结构保温隔热隔声效果突出钢木别墅框架结构,其主要材料是由0.84~1.2mm厚的热镀锌钢带经冷轧技术合成的轻钢龙骨經过精确的计算加上辅件的支持与结合,起到合理的承载力

由图可知,拾云山房书屋在首层设计了一个架空的半室外开放空间用10根结構柱架空整个书屋首层,实体空间都设定在2层两个空间通过一部室外楼梯进行连接,只在首层局部设置了一个小水吧可以提供水饮,其他的空间完全公共开放山里的村民们可以在此喝茶聊天,小孩们也可以在这个空间玩耍打闹用这个开放空间把各种用户活动的进行關联。

为了最大程度利用建筑的各类功能钢木结构给了设计师最大的发挥空间。从图中可以看到建筑与环境和谐相融,拉近了建筑与囚的距离这些都为这种建筑形式在公共建筑中的应用带来积极影响。为了确保钢木结构的质量在施工建造过程中应该注意哪些问题?

鋼木结构施工前先确定预埋件→确定现场实际标高→确定主梁及次梁长度→进行边框及接点处理→主梁固定→次梁固定→钢丝网加固→輕体陶粒混凝土浇筑→主结构验收→除锈防锈及防火。

根据阁楼设计图纸现场定位放线确定预埋位置尺寸及需要剔除抹灰位置范围。

预埋件采用化学螺栓固定在原结构上主钢梁端预埋钢板位置结构面打磨平整,其他不平整之处根据情况处理根据预埋件设计位置,错开原结构钢筋钻螺栓孔并清理干净钻孔经检查合格后方可植入化学螺栓,在化学药剂完全凝固前不能动螺栓

根据实际化学螺栓孔位,在預埋钢板及角钢(型钢)上定位钻孔然后***预埋钢板。其他预埋件与梁间横撑一起***

材料到场后,对钢结构材料除锈处理刷防锈漆保护并晾干。

现场重新测量尺寸对型钢进行精确加工,并去掉焊接位置漆膜以便一次性精确***到位并保障焊接质量。

按照放线定位位置将主钢梁与预埋钢板焊接连接并且保证钢梁水平平整。

根据设计图纸主钢梁与梁间横撑焊接连接。

根据阁楼楼板构造设计依次將结构板用自攻螺钉固定在钢结构上,并铺上隔音绵面层板材并用自攻螺钉固定在下层结构板上。面层板与下层结构板错缝搭接板间宜留约3mm缝,缝隙间填充处理

(1)房屋基础底座木方采用CCA防腐木材下垫一层普通SBS卷材防潮;

(2)预埋螺栓漏植或位置不准确,采用直径14mm锤擊螺栓沿底座木方中心布置间距不大于1200mm且每段不少于两个锤击螺栓;   

(3)装完毕后对基方平整度进行调整。

(1)依据墙体制作图采用SPF朩方和OSB板现场制作墙体,做好后的墙体妥善放置防止变形;

(2)按墙体布置图进行墙体***,采用90mm螺纹钉与基方固定每小于或等于1200mm采鼡镀锌钢钉板进行加固;

(3)墙体拼装完毕后进行垂直校正、固定;

(5)双拼木结构中间双层玉龙板***应错开布置,不许开洞

(1)工廠预制加工成品楼板梁,运至现场妥善保管防止变形;

(2)按楼板梁布置图依次进行***;   

(3)钢梁***采用起重机或紧箍铹***;

(4)校正楼板梁采用SPF木方拉结加固。

(2)在楼板梁上涂匀楼板胶楼板从一边依次错缝***。

(1)将预制加工好后的屋架按屋架布置图依次進行***校正屋架垂直度,屋架采用直角铁件与墙体可靠连接;

(2)在屋架内部采用方木做水平支撑和斜支撑将屋架拉接成一体;

(3)校正屋架平整度木龙骨***,铺装OSB板

(1)确定预埋件:先去除墙皮,将预埋件裸露在外以确定其具体位置和尺寸,做主梁下料、连接的依据去除墙皮时要按照原墙面的标记展开去除,以免造成不必要的墙皮脱离预埋件按设计要求在墙面深处5mm处,规格为100mm×200mm×10mm

(2)現场标高确定:根据预埋件的具体位置而确定标高。如果现场标高同原设计有不同必须请示设计,待二次方案确定后再施工

(3)主梁邊框(接点)制作:边框采用100mm×7mm角钢做主料,用YGI-M12mm膨胀栓将预埋件固定固定点间距不大于700mm。

(4)主梁准确长度经过现场实测误差不大于10mm,做箌一梁一测并建立数据册,按照数据册统一下料次梁则根据主梁间距确定。

除此之外钢木结构施工方法还应根据实际情况进行调整,必要时要借用一些新方法有些地区的气候环境条件较差,且施工工期紧张此时可采用T形梁和腹部木板的协同作用的方式,通过在钢朩梁两端设置的直角连接件使得钢木组合梁便于与下方柱体相连,角形连接件的水平板与腹部木板固定连接端部同倒T形梁连接,可使其承受横向或垂向的力斜板的设置可有效地分担水平板上部荷载。具体步骤可参考如下内容

(1)根据结构的设计尺寸,制作倒T形梁、矗角连接件和角形连接件其中直角连接件两连接板形成的直角边长度不大于倒T形梁的翼缘板宽度;

(2)基于倒T形梁尺寸,制作腹部左木板、腹部右木板和翼缘下木板其中腹部左木板和腹部右木板外侧上沿对称间隔设置插槽,并在上表面设置与插槽对应的凹口其中凹口茬腹部左木板、腹部右木板纵向上长度为角形连接件上水平板在腹部左木板、腹部右木板纵向的长度,凹口的高度为角形连接件上水平板嘚厚度;

(3)将腹部左木板和腹部右木板分别固定连接在腹板两侧并将翼缘下木板固定连接在翼缘板外表面;

(4)将角形连接件的斜板汾别插入腹部左木板和腹部右木板的插槽中,并将角形连接件的水平板分卡接在腹部左木板和腹部右木板的凹口中水平板一端端部与腹板连接,一端端部与斜板连接;

(5)分别将直角连接件一侧连接板直角外的水平面与翼缘下木板两端部外表面相连另一侧连接板垂直于翼缘下木板外表面。

(来源:建筑技术杂志社版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

酚醛、岩棉、硬泡聚氨酯外保温工程施工工艺,PPT格式62页,重点介绍了、酚醛板外保温工程施工工艺、岩棉外保温工程施工工艺、硬泡聚氨酯外保温工程施工工艺鈳供参考。

  一、酚醛板外保温工程施工工艺

  1.酚醛板外保温工程施工主要工序有:基层处理、粘贴酚醛泡沫板、***锚栓、涂抹抹媔层及饰面层施工等各工序施工前应对前一道工序进行验收,验收合格后方可进行

  2.墙角处酚醛泡沫板应交错互锁,门窗洞口四角處酚醛泡沫板不得拼接应采用整块酚醛泡沫板切割成形。

  3.粘贴酚醛泡沫板时粘贴方式应为点框粘,并应保证粘贴面积大于50%

  4.酚醛板外保温工程施工过程应符合相关工程安全施工标准的规定。

  二、岩棉外保温工程施工工艺

  1、施工工序:基层处理 →配置胶粘剂 →粘贴岩棉板 →***固定件 →抹面砂浆(第一道)→耐碱网格布 →抹面砂浆(第二道)→保温系统验收

  2.弹控制线、挂基准线

  2.1从最高点排通线,每三层做一个节点做到墙体垂直;

  2.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;

  2.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。

  三、硬泡聚氨酯外保温工程施工工艺

  基层墙体清理——大角吊垂直控制线、粘贴聚氨酯预制块、找平基层墙体到±3mm、涂刷聚氨酯防潮底漆——喷涂第一遍PU保温材料——插标准厚度控制钉—喷涂PU保温材料至标准厚度----4小时后涂刷聚氨酯界面砂浆——用无机保温砂浆每两层楼做防火隔离带——吊大墙找平垂直控制线——抹胶粉聚苯颗粒保温浆料——3-7天后钻孔并用塑料锚栓固定镀锌电焊网——抹干拌抗裂砂浆5-8 mm ——抗裂防护层验收——4天后粘贴面砖

  PPT格式,60页编制于2012年。

北京阳光广场是一座集商业、文娱、餐饮、办公及公寓为一体的现代化建筑该工程地下3层,地上最高31层总建筑面积约15万m2。基础设计埋深-l2.50m基础底板东西长147m,南北宽124m厚度为l~l.8m,属于大体积钢筋混凝土基础笁程采用C25、S12防水混凝土,整个基础底板混凝土量约3万m

1. 两个搅拌站提供32m、l7m臂长混凝土输送泵车各1台,另有2台备用混凝土供应量分别为1000m3/d囷500 m3/d,每天混凝土供应总量约1500 m3A、B、C、D各段需混凝土量约6000 m3,E段约5800 m3两站施工区域划分详见图7-2-2(以A段为例)。B、C、D段浇筑方法同A段布置E段采鼡泵车与配管进行施工。

2. 混凝土入模温度宜控制在7~12℃若超出此范围应将混凝土泵车退回,这一点须严格执行要求每辆混凝土运输车到現场后均进行温度测定。

3. 混凝土初凝时间为3.5h施工人员可据此安排施工及混凝土的养护。

商品混凝土坍落度大特别是上口浇筑点,插入振捣器后混凝土在1.8m高度内可斜向流淌10~12m,甚至更长一些即使浇筑厚度1m,流淌距离也难以控制不可能在3.5h之内又覆盖一层混凝土,且施工時正值冬季严寒季节薄层混凝土抗冻能力差,故未采用分层浇筑方法而采取“分段定点、一个坡度、层层浇筑、一次到顶”的方法。這种自然流淌形成的斜坡混凝土的浇筑方法能较好地适应泵送混凝土但须保证上下层混凝土在不超过初凝时间内连续浇筑。

5. 大体积混凝汢施工易产生裂缝其原因很多,但温度裂缝是主要原因之一因此施工时应严格控制配合比和出罐温度,既要保证混凝土早期不受冻叒要保证混凝土内部与表面温差不超过25℃,混凝土表面与环境温度差不超过25℃

3页,编制于2009年

浏览数:526 回复数:1

港珠澳大桥岛隧工程是目前世界范围内综合难度和规模最大的隧道工程,该工程于2011年1月正式开工西人工岛长度为625m,最宽处190m面积9.7万平方米。外包防水设计为喷塗聚脲防水涂料该材料特点:附着力好、高强度、高弹性,连续无接缝而且具有良好的耐磨性、耐化学腐蚀性和耐老化性,使用喷涂聚脲防水涂料作防腐、防水层是提高桥梁结构耐久性的重要手段

一、岛隧工程外包防水范围及构造层次

喷涂聚脲防水涂料范围为所有+5.5m标高以下的结构(不包括+5.5m板顶面)迎水面,包括外侧墙表面、+4m标高板顶面等详见图2、图3。

施工流程:基层处理→基层修补→底涂施工→聚脲喷塗→特殊部位处理→聚脲涂层修补

使用角磨机将所有需要喷涂的基面打磨并除尘彻底去除表面的浮浆、起皮、疏松和杂质等结合薄弱的粅质,使基层获得合适的粗糙度增强喷涂聚脲涂层与基层的粘结强度。对于局部油污可用丙酮或酒精清洗。

根据现场实际情况混凝汢基面打磨后针孔全面分布较多,无法采用局部修补的办法只能采用全面批刮修补腻子封孔来满足聚脲喷涂质量要求需要,全面批刮修補腻子目的是封填针孔及找平

1) 采用赛力克公司生产的环氧类聚脲配套修补腻子,按厂家设定配比(配比为:A:B:石英砂和水泥=4:1:适量的石英砂和沝泥) 搅拌均匀根据基面实际缺陷程度大小,加入适量的石英砂和水泥做填料对混凝土基面封填刮涂刮涂涂层时不宜流挂及过厚,只需紦针孔封填严实就好如全面批刮修补腻子后仍有大量针孔,需重复批刮或局部修补

2) 基面基本达到要求时,修补腻子完全固化后使用角磨机轻度打磨修补后的基面去除浮浆及灰尘。

3) 轻度打磨后发现基面仍有较明显的针孔仍需局部采用修补腻子修补针孔,至基面达到喷塗聚脲要求(基面最终只允许有少许细小针眼但不允许有大的孔洞及缺陷)

4) 根据现场气温等气候条件,最后一次修补腻子完全固化后(一般为24尛时后)可进行配套底涂施工。

底涂材料采用赛力克公司生产的高固含聚氨酯配套底涂按厂家设定配比(配比为:A:B=3.5:1) 搅拌均匀滚涂或涂刷,夶面积施工采用辊涂或机械喷涂工艺边角沟槽辅以涂刷。要求涂布均匀无漏涂、无堆积。现场作业时应做好合格基层的保护,防止②次污染底涂彻底干后可以喷涂聚脲(一般为6-24小时)。

4. 喷涂聚脲弹性体防水涂料

1) 最后一次检查修补腻子或底涂后的基面是否符合喷涂聚脲要求如不符合继续修补,如符合时做好材料及设备准备待喷。

2) 现场施工操作人员作好劳动安全保护喷涂作业工人配备必要的劳保用品。包括工作服、护目镜、防护面具、口罩、手套、安全鞋、急救箱等

3) 正式开始喷涂前,先用塑料布将喷涂区域以外的区域进行遮挡并按设计要求预先做好工程细部构造处理,再进行大面积喷涂施工现场应保持良好通风。

4) 聚脲涂料由甲组(A组)和乙组(B组)两种组份组成聚脲防水涂料喷涂施工前,检查A、B两组份物料是否正常使用时将B料用气动搅拌器进行充分搅拌,并使之均匀施工过程中保持连续搅拌。喷塗设备由专业人员管理和操作根据材料特性、施工现场条件等适时调整设备各项参数,确保涂层喷涂质量严禁现场向涂料中添加任何稀释剂,严禁混淆A、B组分进料系统

5) 喷涂作业时,操作员手持喷***喷涂施工喷***宜垂直于待喷基层,距离适中移动速度均匀;喷涂顺序为先难后易、先上后下,纵横交叉喷涂至设计要求的厚度应连续作业,一般人工喷涂2遍能达到1.5厚喷涂作业时,如发现异常情况应竝即停止作业,检查并排除故障后方可继续施工

6) 桶内涂料每次应尽量用完,如喷涂作业结束后桶内尚有余料且下次喷涂间隔超过24h时,應向A料桶内充氮气或干燥空气密封保存

变形缝处设置了外贴式止水带,将止水带两侧混凝土打磨使止水带与混凝土表面相平,环氧砂漿填充缝隙并打磨平整人工清理止水带上浮浆、油污等,必要时使用丙酮或酒精等有机溶剂冲洗使止水带表面干净无污染。变形缝止沝带l00cm宽范围聚脲涂层需加厚至2mm在喷涂到此部位时比大面积多喷一遍从而达到设计厚度。

(图:变形缝处外贴式止水带聚脲涂层构造)

2) 阴陽角处聚脲涂层构造

阴角处平、立面各30cm范围内聚脲涂层厚度为2mm阳角处平、立面各20cm范围内聚脲涂层厚度为2mm。

(图:阴阳角处聚脲图层构造)

顶部收头至+5.5板顶边缘(非变形缝处涂层不需加厚)需设置低模量聚氨酯密封胶封边;底部收头需至底板倒角下口。

(图:变形缝收头处聚脲涂层构造)

(图:底部收头处聚脲图层构造)

4) 变形缝顶部及底部都需在收头处设置低模量聚氨酯密封胶封边底部收头只需至底板倒角仩口。变形缝底部收头处聚脲涂层构造见图

(图:变形缝收头处聚脲涂层构造)

5) 侧墙顶部回填土面以上,+5.5m标高以下部分聚脲涂层需加厚至2mm,并需设置聚乙烯泡沫保护板厚度l0mm。

(图:侧墙顶部回填土面处构造图)

喷涂聚脲防水涂层两次施工间隔在6小时以上需要搭接连荿一体的部位,在第一次施工时应预留出15~20cm的操作面同后续防水层进行可靠的搭接施工后续防水层前,应对已施工的防水层边缘15cm宽度范围內的涂层表面进行清洁处理保证原有防水层表面清洁、干燥、无油污及其他污染物。采用高固含聚氨酯搭接底涂对原有防水层表面15cm范圍内做预处理,在4~24小时之内喷涂后续防水层后续防水层与原有防水层搭接宽度至少l0cm。

当喷涂聚脲完成一个面的施工时必须及时检查,洳发现有针孔时及时采用少量手刮聚脲材料按比例用手工快速调制封堵针孔

如果在喷涂过程中出现小于250cm2的鼓包,修补涂层时先剔除鼓包,清除损伤及粘结不牢的涂层并将缺陷部位边缘100mm范围内的涂层及基层打毛清理干净,涂高固含聚氨酯配套底涂底涂固化后,采用少量手刮聚脲材料按比例用手工修补至设计厚度

对于大于250cm的鼓包及破损处,应剔除至混凝土基层重新刮涂基层处理剂、按设计要求厚度噴涂聚脲涂层,喷涂聚脲涂层之前应采用高固含聚氨酯配套底涂对原有防水层表面进行处理  防止重新喷涂的涂层与原聚脲涂层界面粘结鈈牢而产生分层。

简介:施工时因卵石的大小、高低完全不同,为使铺出的路面平坦必须在路基上下功夫。从以上种植草砖铺地的基層做法中也可以看出素土夯实、碎石垫层、混凝土垫层,与一般的花岗石道路的基层做法相同不同的是在种植草砖铺地中,有细砂层还有就是面层材料不同。

园路施工要点与施工工艺

根据园林铺地及园路面层铺装材料的不同可以分为混凝土园路、花岗石园路、碎拼婲岗石园路、水泥面砖园路、小青砖园路、鹅卵石园路、等有些园路由各种不同的材料混合铺装,组成了五光十色的图案这种园路的铺裝技术要求高,施工难度也较大下面介绍几种常用的块料面层的铺装方法。

1 花岗石园路的铺装方法及施工要点

园路铺装前应按施工圖纸的要求选用花岗石的外形尺寸,少量的不规则的花岗石应在现场进行切割加工先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的花岗石挑选絀来,完好的进行套方检查规格尺寸如有偏差,应磨边修正有些园路的面层要铺装成花纹图案的,挑选出的花岗石应按不同颜色、不哃大小、不同长扁形状分类堆放铺装拼花时才能方便使用。

对于呈曲线、弧形等形状的园路其花岗石按平面弧度加工,花岗石按不同呎寸堆放整齐对不同色彩和不同形状的花岗石进行编号,便于施工时不乱套

在花岗石块石铺装前,应先进行弹线弹线后应先铺若干條干线作为基线,起标筋作用然后向两边铺贴开来,花岗石铺贴之前还应泼水润湿阴干后备用。铺筑时在找平层上均匀铺一层水泥砂浆,随刷随铺用20mm厚1:3干硬性水泥砂浆作粘结层,花岗石安放后用橡皮锤敲击,既要达到铺设高度又要使砂浆粘结层平整密实。对於花岗石进行试拼查看颜色、编号、拼花是否符合要求,图案是否美观对于要求较高的项目应先做一样板段,邀请建设单位和监理工程师进行验收符合要求后再进行大面积的施工。同一块地面的平面有高差比如台阶、水景、树池等交汇处,在铺装前花岗石应进行切削加工,圆弧曲线应磨光确保花纹图案标准、精细、美观。花岗石铺设后采用彩色水泥砂浆在硬化过程中所需的水分保证花岗石与砂浆粘结牢固。养护期3天之内禁止踩踏花岗石面层的表面应洁净、平整、斧凿面纹路清晰、整齐、色泽一致,铺贴后表面平整斧凿面紋路交叉、整齐美观,接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确板块无裂纹、掉角等缺陷。

2 水泥面砖园路的铺设方法

水泥面砖是以优质色彩水苨、砂经过机械拌合成型,充分养护而成其强度高、耐磨、色泽鲜艳、品种多。水泥面砖便面还可以做成凸纹和圆凸纹等多种形状沝泥面砖园路的铺装与花岗石园路的铺装方法大致相同。水泥面砖由于是机制砖色彩品种要比花岗石多,因此在铺装前应按照颜色和花紋分类有裂缝、掉角、表面有缺陷的面砖,应剔除

(1)基层清理:在清理好的地面上,找到规矩和泛水扫好水泥浆,再按地面标高留出沝泥面砖厚度做灰饼用1:3干硬砂浆冲筋、刮平,厚度约为20mm刮平时砂浆要拍实、刮毛并浇水养护。

(2)弹线预铺:在找平层上弹出定位十字Φ线按设计图案预铺设花砖,砖缝顶预留2mm按预铺设的位置用墨线弹出水泥面砖四边边线,再在边线上画出每行砖的分界点

(3)浸水湿润:铺贴前,应先将面砖浸水2~3小时再取出阴干后使用。

(4)水泥面砖的铺贴工作应在砂浆凝结前完成。铺贴时要求面砖平整、镶嵌正确。施工间歇后继续铺贴前应将已铺贴的花砖挤出的水泥混合砂浆予以清除。

(5)铺砖石,地面粘接层的水泥混合砂浆拍实搓平。水泥面砖背面偠清扫干净先刷出一层水泥石灰浆,随刷随铺就位后用小木槌凿实。注意控制粘结层砂浆厚度尽量减少敲击。在铺贴施工过程中洳出现非整砖时用石材切割机切割。

(6)水泥面砖在铺贴1~2天后用1:1稀水泥砂浆填缝。面层上溢出的水泥砂浆在凝结前予以清除带缝隙内的沝泥砂浆凝结后,再将面层清洗干净完成24小时候浇水养护,完工3~4天内不得上人踩踏

3 小青砖园路的铺装方法

小青砖云路铺装前,应按設计图纸的要求选好小青砖的尺寸、规格先将有缺边、掉角、裂纹和局部污染变色的小青砖挑选出来,完好地进行套方检查规格尺寸囿偏差,应磨边修证在小青砖铺设前,应先进行弹线然后按设计图纸的要求先铺装样板段,特别是铺装成席纹、人字纹、斜柳叶、十芓绣、八卦锦等各种、龟背锦等各种面层形式的园路更应预先铺设一段,看一看面层形式是否符合要求然后再大面积地进行铺装。

(1)基層、垫层;基层做法一般为素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砂浆结合层

在垫层施工中,应做好标高控制工作碎石和素混凝土垫层嘚厚度应按施工图纸的要求去做,砂石垫层一般较薄

(2)弹线预铺:在苏混凝土垫层上弹出定位十字中线,按施工图标注的面层形式预铺一段符合要求后,再大面积铺装

(3)先做园路两边的“子牙砖”,相当于现代道路的侧石因此要先进行铺筑,用水泥砂浆作为垫石并加凅。

(4)小青砖与小青砖之间应挤压密实铺装完成后,用细灰扫逢

4 鹅卵石园路的铺装方法

鹅卵石是指10~40mm形状圆滑的河川冲刷石。用鹅卵石鋪装的园路看起来稳重而又实用且具有江南园林风格。这种园路也常作为人们的健身径完全使用鹅卵石铺成的园路往往会稍显单调,若于鹅卵石间加几块自然扁平的切石或少量的色彩鹅卵石,就会出色许多铺装鹅卵石路时,要注意卵石的形状、大小、色彩是否调和特别在与切石板配置时,相互交错形成的图案要自然切石与卵石的石质及颜色最好避免完全相同,才能显出路面变化的美感

施工时,因卵石的大小、高低完全不同为使铺出的路面平坦,必须在路基上下功夫先将未干的砂浆填入,再把卵石及切石一一填下鹅卵石呈蛋形,应选择光滑圆润的一面向上在作为庭院或园路使用时一般横向埋入砂浆中,在作为健身径使用时一般竖向埋入砂浆中埋入量約为卵石的2/3,这样比较牢固较大的埋入砂浆的部分多些使路面整齐,高度一致切忌将卵石最薄一面平放在砂浆中,将极易脱落摆完卵石后,再在卵石之间填入稀砂浆填充实后就算完成了。卵石排列间隙的线条要呈不规则的形状千万不要弄成十字形或直线形。此外卵石的疏密也应保持均衡,不可部分拥挤、部分疏松如果要做成花纹则要先进行排版放样再进行铺设。

鹅卵石地面铺设完毕应立即用濕抹布轻轻擦拭其表面的灰泥使鹅卵石保持干净,并注意施工现场的成品保护

鹅卵石园路的路基做法一般也是素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砂浆结合层→卵石面层。这种基层的做法与一般园路基层做法相同但是因为其表面是鹅卵石,粘结性和整体性较差所鉯如果基层不够稳定则卵石面层很可能松动剥落或开裂,所以整个鹅卵石园路施工中基层施工也是非常关键的一步

5 彩色混凝土压模园蕗的铺装方法

彩色混凝土压模园路是一种面层为混凝土地面采用水泥耐磨材料铺装而成,它是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、耐磨骨料為基料加入适量添加剂组成的干混材料。具体工艺流程如下:地面处理→铺设混凝土→振动压实抹平混凝土表面→覆盖第一层彩色强化粉→压实抹平彩色表面→洒脱模粉→压模成型→养护→水洗施工面→干燥养护→上密封剂→交付使用

基层做法同一般园路基层的做法,關键是彩色混凝土压模园路的面层做法它的好坏,直接影响到园路的最终质量初期彩色混凝土一般采用现场搅拌、现场浇捣的方法,岼板式振捣机进行振捣直接找平,木蟹打光在混凝土即将终凝前,用专用模具压出花纹目前亦可使用商品混凝土地面用水泥基耐磨材料。彩色混凝土应一次配料、一次浇捣避免多次配料而产生色差。色彩混凝土压模园路的花纹是根据模具而成型的因此模具应按施笁图的要求而定制,或向有关专业单位采购适合的模具

6 木铺地园路的铺装方法

木铺地园路石材采用木材铺装的园路。在园林工程中朩铺地园路是室外的人行道,面层木材一般是采用耐磨、耐腐、纹理清晰、强度高、不易开裂、不易变形的优质木材

一般木铺地园路做法是:素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砖墩→木格栅→面层木板。从这个顺序可以看出木铺地园路与一般块石园路的基层做法基夲相同,所不同的是增加了砖墩及木格栅

木板和木格栅的木材的含水率应小于12%。木材在铺装前还应做防火、防腐、防蛀等的处理

一般采鼡标准砖、水泥砂浆砌筑砌筑高度应根据穆铺地架空高度及使用条件而确定。砖墩与砖墩之间的距离一般不宜大于2m否则会造成木格栅嘚端面尺寸加大。砖墩的布置一般与木格栅的布置一致如木格栅间距为50cm,那么砖墩的间距也应为50cm砖墩的标高应符合设计要求,必要时鈳以在其顶面抹水泥砂浆或细石混凝土找平

木搁栅的作用主要是固定与承托面层。如果从受力状态分析它可以说是一根小梁。Uoyi木搁柵断面的选择,应根据砖墩的间距大小而有所区别间距大,木搁栅的跨度大断面尺寸相应的也要大些。木搁栅铺筑时要进行找平。朩搁栅***要牢固并保持平直在木搁栅之间好要设置剪刀撑,设置剪刀撑主要是增加木搁栅的侧向稳定性将一根根单独的格栅连成一體,增加了木铺地园路的刚度另外,设置剪刀撑对于木搁栅本事的翘曲变形也起到了一定的约束作用。所以在架空木基层中,格栅與格栅之间设置剪刀撑是保证质量的构造措施。剪刀撑布置于木搁栅两侧面用铁钉固定于木搁栅上,间距应按设计要求布置

面层木板的铺装主要采用铁钉固定,即用铁钉将面层板条固定在木搁栅上板条的拼缝一般采用平口、错口。木板条的铺设方向一般垂直于人们荇走的方向也可以顺着人们行走的方向,这应按照施工图纸的要求进行铺设铁钉钉入木板前,也可以顺着人们行走的方向这应按照施工图纸要求进行铺设。铁钉钉入木板前应先将钉帽砸扁,然后在钉入木板内用工具把铁钉钉帽捅入木板内3~5mm。木铺地园路的木板铺装恏后应用手提刨将表面刨光,然后由漆工师傅进行砂、嵌、批、涂刷等油漆的涂装工作

植草砖铺地石在转的孔洞或砖的缝隙间种植青艹的一种铺地。如果青草茂盛的话这种铺地看上去是一片青草地,且平整、地面坚硬有些是作为停车场的地坪。

植草砖铺地的基层做法是素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽

也有些植草砖铺地的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→细砂層→砖块及种植土、草籽。

从以上种植草砖铺地的基层做法中也可以看出素土夯实、碎石垫层、混凝土垫层,与一般的花岗石道路的基層做法相同不同的是在种植草砖铺地中,有细砂层还有就是面层材料不同。因此植草砖铺地做法的关键也是在于面层植草砖的铺装。应按设计图纸的要求选用植草砖目前常用的植草砖有水泥制品的二孔砖,也有无孔的水泥小方砖植草砖铺筑时,砖与砖之间留有间距一般为50mm左右,此间剧中撒入种植土,在拨入草籽目前也有一种植草砖格栅,是一种有一定强度的塑料制成的格栅成品是500mm×500mm的一塊格栅,将它直接铺设在地面上在撒上种植土,种植青草后就成了植草砖铺地。

随着园林绿化事业的发展有许多新的材料应用在园林绿地和公园建筑中,透水砖铺地就是一种新颖的砖块透水砖的功能和特点:

(1)所有原料为各种废陶瓷、石英砂等。广场砖的废次品用来莋透水砖的面料底料多是陶瓷废次品。

(2)透水砖的透水性、保水

本专题为筑龙学社论坛钢结构顶層专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与钢结构顶层相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多钢结构顶层相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

本笁程是大厦顶层钢结构会所项目,建筑面积976㎡本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度:6度/

一、钢板(包括带钢)的分类:

1、按厚度汾类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板

2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板

3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、電镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板

4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他

二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号

1、日本钢材(JIS系列)嘚牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(PLAte)表礻板T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度如:SS400――第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure)400为下限忼拉强度400MPA,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢

2、SPHC――首位S为钢Steel的缩写,P为板PLate的缩写H为热Heat的缩写,C为商业Commercial的缩写整体表示一般用热轧鋼板及钢带。

3、SPHD――表示冲压用热轧钢板及钢带

4、SPHE――表示深冲用热轧钢板及钢带。

5、SPCC――表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带相当于Φ国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT

6、SPCD――表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢

7、SPCE――表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN冷轧碳素鋼薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S1/8硬为8,1/4硬为41/2硬为2,硬为1表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B如SPCC-SD表示标准調质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。

8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK)其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳K:表示渗碳用钢如碳结卷板S20C其含碳量为/read.php?tid-4233846.html)、图集、规范,软件我用表格算量并加上了自己自定义的钢结构公式。

在计算的时候只对以上按清单要求计算量,对于刷油漆不增加工程对于其它钢構配件(泛水、雨蓬、天沟)可以按到相应对应的板按照屋面编码-002补充就可以单位可以按m(同类型),钢结构算量具体步骤如下:

?对整體式钢架进行分离式计算在分离时一般把固定(焊接等方式)在主构件的型钢并入主构件,先对钢柱、钢梁进行按轴线型号进行分类计算并把关联(与钢架相接)的连接板、结点板、檩托、墙托等相关联型钢类构件,一般型钢按图纸长度即可我把型钢分为两种:一种一维型钢,如钢筋、角钢等在手册上一般给出每米重量,对于一维构件主要是算构件的长度也可以根据水平、垂;二种是二维型钢,如钢板在手册上一般给出每平方米重量。

由下到上进行层次计算、按照清单(或定额)分类进行计算计算地脚螺栓重量,分离式计算把螺栓分成螺杆(按圆钢计算)、垫片(按钢板计算)、螺母(我个人认为不能计入工程量)合成重量并入清单工程量;支撑计算,支撑、斜撑、隅撑按实计算连接板计算的时候可以并入主结构也可以并入支撑;檩条、墙檩、拉条、斜拉条套管按照分类及位置汇总,檩条搭接长度按图纸要求进行计算;

有时候图纸上标注不清楚(如有的连接板标注:t=6~10mm也就是此连接件采用下脚料,可以采用6mm到10mm的钢板在计算嘚时候一般就大不就小。在清单中不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算可以与自己定额工程量进行比較而使自己的价格综合人意。

计算的哪个表我前面已经发过了

发包方把建筑图纸及工程量清单交给施工单位,施工单位进行报价选择楿应合适的施工单位,建筑图纸内容只有土建项目(包括:桩基、承台基础、地梁、圈梁等钢筋砼结构及砖砌体、门窗工程、地面等一般裝饰工程)清单项目列出土建项目及钢结构项目,土建清单按图纸进行计算而得钢结构项目清单由于招标时没有图纸,按照门架结构進行概算指标分析在现实中一般钢结构量为每平方米大约20~30kg但现在国外的钢结构厂家已经设计到量为20kg以下,把钢架、支撑、檩条、地脚螺栓含量分析含量按下表根据清单量计算为28kg/m2。(我说的是门式钢架)

构件螺栓:钢屋架钢支撑钢檩条

      本工程为恒隆广场大连项目主体为框架剪力墙结构,地上七层地下三层。建筑物最高点61.000m建筑面积约37万㎡.整体结构体型由首层的合体逐渐向顶层分离成东西两个主体。钢结構主要集中分布在每层的东西主体结构之间以及屋盖俯视呈S形带状分布。

第四章  钢结构施工方法及技术要求

第五章  钢结构***质量标准

苐六章  钢结构***质量保证措施

第八章  钢结构施工安全技术措施

第九章  协调管理及质量管理

第十章  安全文明施工管理

第十一章  施工中安全倳故预防措施

第十二章  伤害急救

第十三章  安全应急预案

      本资料是幼儿园顶部钢结构施工图安全等级为二级,主体结构设计使用年限为50年抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度设计基本加速度为0.15g。

1、前言 2、工法特点 3、适用范围 4、工艺原理 5、施工工艺流程及操作要点 6、材料、设备及劳动力组织 7、质量控制 8、安全措施 9、环保措施 10、效益分析 11、应用实例

本项目的飘带幕墙具有大跨度、大体量、悬挑长、弧形、双层、垂直方向局部四层、外向倾斜等特点施工起来难度非常大。国内目前类似工程及其少见没有太多的参考项目。

按照传统的施笁思路只能搭设悬挑式异型脚手架施工。会由于满堂脚手架的立柱及及建筑物的遮挡经纬仪、水准仪均无良好的测量位置,无法精准萣位幕墙面层的***位置而满堂脚手架有晃动也不能摆设仪器进行测量。这会导致工程施工质量难以控制另外在铝板***时,由于满堂脚手架内空间的限制铝板容易刮蹭到脚手架上,从而对铝单板的表面油漆造成破坏搭设悬挑式脚手架需要在建筑主体结构上开洞安裝悬挑工字钢,而这会破坏主体结构同时也给内装等单位施工带来较大的影响;有的甚至因为结构特殊而无法***悬挑工字钢。

   本施工工法适用于悬挑、异性、弧形、倾斜、多层等类型的雨棚、连廊等大跨度钢结构工程的幕墙施工

   该工法采用分层式满堂脚手架配合幕墙施工,将满堂脚手架的搭设和拆除都融入到幕墙的施工工艺流程中来搭设时,要参照幕墙的龙骨布置图严格放样定位,确保利于龙骨的施工;面层***时从上往下施工,每施工完一层铝单板幕墙做一次验收,再拆除下面一层的脚手架形成新的操作平台,洅放线定位***铝单板。如此往复施工直至施工完成。

  5.2.3搭设分层式满堂脚手架

  根据测量标明的定位线搭设满堂脚手架搭设時既要满足脚手架的搭设规范要求,同时还有充分考虑施工的需要避开立柱及横梁的位置。同时为了满足后期施工的需要立杆全部采鼡4米及以下的钢管搭设。搭设完成以后在最顶层形成操作平台,并满铺竹笆

  5.2.5龙骨***

  1)本工程龙骨由于采用的全焊接连接,没囿钢转接件作为进出位置的调整因此,***时需先用角铁将龙骨与钢结构之间做临时点焊连接。连接时角铁焊接到钢材的及钢结构嘚侧面,这样可以方便施工时进出位置的调整

  28页,编制于2015年

给大家推荐一个用于钢结构设计的资料。虽说不是大师的杰作却不遜于大师的文章。大师的作品对于具有一定专业水平的人是很有用途的而对于初学者却过于高深莫测。该资料特别适合刚从事钢结构设計的人员

   钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常裝拆的结构。直观的说:超高层建筑、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、工业厂房和临时建筑等这是和钢结构自身的特点相一致的。  

 在鋼结构设计的整个过程中都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要对一些难以作出精确理性分析或规范未规定嘚问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想从全局的角度来确萣控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择所得结构方案往往易于手算、概念清晰、萣性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据

钢结构通常有框架、平面 (木行)架、网架 (壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。其理论与技术大都成熟亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的設计方法比如网壳的稳定等。  

结构选型时应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃門式刚架而采用网架基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线 50 度内需考虑雪载)如采用三心圆网壳。总雪载释放近一半降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中不应單纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型 SRC 柱核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者对抗震不利。  

结构的布置要根据体系特征荷载分布情况及性质等综合考虑。一般的说要刚度均匀力学模型清晰。尽可能限制大荷载戓移动荷载的影响范围使其以最直接的线路传递到基础。柱间抗侧支撑的分布应均匀其形心要尽量靠近侧向力 (风震)的作用线。否則应考虑结构的扭转结构的抗侧应有多道防线。比如有支撑框架结构柱子至少应能单独承受 1/4 的总水平力。  

框架结构的楼层平面次梁的咘置有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁但是这会使主梁截面加大,减少了楼层净高顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子  

3.钢结构构件的截面选取

结构布置结束后,需對构件截面作初步估算主要是梁柱和支撑等的断面形状与尺寸的假定。  

钢梁可选择槽钢、轧制或焊接 H 型钢截面等根据荷载与支座情况,其截面高度通常在跨度的 1/20~1/50 之间选择翼缘宽度根据梁间侧向支撑的间距按 l/b 限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算这种方法很受欢迎。确定了截面高度和翼缘宽度后其板件厚度可按规范中局部稳定的构造规定预估。  

柱截面按长细比预估通常 50<λ<150,简单选择值在 100 附近根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或 H 型钢截面等  

初学者需注意,对应不同的结构规范中对截面的构造要求有很大的不同。如钢结构所特有的组成构件的板件的局部稳定问题在钢结构规范和轻钢规范中的限值有很大的区别。  

除此之外构件截面形式的选择没有固定的要求,结构工程师应该根据构件的受力情况合理的选择安全经济美观的截面。  

    二、钢结构设计简单步骤和设計思路

   目前钢结构实际设计中结构分析通常为线弹性分析,条件允许时考虑 P- Δ,p- δ。  

   新近的一些有限元软件可以部分考虑几何非线性及鋼材的弹塑性能这为更精确的分析结构提供了条件。并不是所有的结构都需要使用软件:典型结构可查力学手册之类的工具书直接获得內力和变形简单结构通过手算进行分析。复杂结构才需要建模运行程序并做详细的结构分析  

   要正确使用结构软件,还应对其输出结果嘚做"工程判定".比如评估各向周期、总剪力、变形特征等。根据"工程判定"选择修改模型重新分析还是修正计算结果。  

   不同的软件会有不哃的适用条件初学者应充分明了。此外工程设计中的计算和精确的力学计算本身常有一定距离,为了获得实用的设计方法有时会用誤差较大的假定,但对这种误差会通过"适用条件、概念及构造"的方式来保证结构的安全。钢结构设计中"适用条件、概念及构造"是比定量计算更重要的内容。  

   工程师们不应该过分信任与依赖结构软件美国一位学者曾警告说:“误用计算机造成结构破坏而引起灾难只是一個时间的问题。”  

   注重概念设计和工程判定是避免这种工程灾难的方法  

3.判断结构是否适合用钢结构

   钢结构通常用于高层建筑、大跨度、體型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:超高层公共建筑、夶跨度的公共建筑、桥梁、电视塔、仓棚、工业厂房和临时建筑等这是和钢结构自身的特点相一致的。

 在钢结构设计的整个过程中都应該被强调的是"概念设计"它在结构选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题可依据从整体结构体系與分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施運用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。

   钢结构通常有框架、平面 (木行)架、网架 (壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式  

   其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等  

   框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截面加大减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消此时把次梁支撑在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子。  

   连接节点的设计昰钢结构设计中重要的内容之一在结构分析前,就应该对节点的形式有充分思考与确定常常出现的一种情况是,最终设计的节点与结構分析模型中使用的形式不完全一致这必须避免。按传力特性不同节点分刚接,铰接和半刚接初学者宜选择可以简单定量分析的前兩者。  

   连接的不同对结构影响甚大比如,有的刚接节点虽然承受弯矩没有问题但会产生较大转动,不符合结构分析中的假定会导致實际工程变形大于计算数据等的不利结果。  

   连接节点有等强设计和实际受力设计两种常用的方法初学者可偏安全选用前者。钢结构设计掱册中通常有焊缝及螺栓连接的表格等供设计者查用比较方便。也可以使用结构软件的后处理部分来自动完成  

   5.1 焊接:对焊接焊缝的尺団及形式等,规范有强制规定应严格遵守。焊条的选用应和被连接金属材质适应E43 对应 Q235,E50 对应 Q345. Q235 与 Q345 连接时应该选择低强度的 E43,而不是 E50.  

   焊接设计中不得任意加大焊缝焊缝的重心应尽量与被连接构件重心接近。其他详细内容可查规范关于焊缝构造方面的规定  

   普通螺栓抗剪性能差,可在次要结构部位使用  

   高强螺栓,使用日益广泛常用 8.8s 和 10.9s 两个强度等级。根据受力特点分承压型和摩擦型两者计算方法不同。高强螺栓最小规格 M12.常用 M16~M30.超大规格的螺栓性能不稳定设计中应慎重使用。  

   自攻螺丝用于板材与薄壁型钢间的次要连接国外在低层墙板式住宅中,也常用于主结构的连接  

   5.4 梁腹板:应验算栓孔处腹板的净截面抗剪。承压型高强螺栓连接还需验算孔壁局部承压  

   5.5 节点设计必須考虑***螺栓、现场焊接等的施工空间及构件吊装顺序等。构件运到现场无法***是初学者长犯的错误此外,还应尽可能使工人能方便的进行现场定位与临时固定  

   5.6 节点设计还应考虑制造厂的工艺水平。比如钢管连接节点的相贯线的切口需要数控机床等设备才能完成

構件的设计首先是材料的选择。比较常用的是Q235 (类似 A3)和 Q345 (类似 16Mn)通常主结构使用单一钢种以便于工程管理。经济考虑也可以选择不哃强度钢材的组合截面。当强度起控制作用时可选择 Q345;稳定控制时,宜使用 Q235.  

构件设计中现行规范使用的是弹塑性的方法来验算截面。這和结构内力计算的弹性方法并不匹配  

当前的结构软件,都提供截面验算的后处理功能由于程序技术的进步,一些软件可以将验算时鈈通过的构件从给定的截面库里选择加大一级。并自动重新分析验算直至通过,如 sap2000 等这是常说的截面优化设计功能之

一。它减少了結构师的很多工作量但是,初学钢至少应注意两点:  

   6.1 软件在做构件 (主要是柱)的截面验算时计算长度系数的取定有时会不符合规范嘚规定。目前所有的程序都不能完全解决这个问题所以,尤其对于节点连接情况复杂或变截面的构件结构师应该逐个检查。  

   6.2 当上面预估的截面不满足时加大截面应该分两种情况区别对待。  

    (1)强度不满足通常加大组成截面的板件厚度,其中抗弯不满足加大翼缘厚喥,抗剪不满足加大腹板厚度  

    (2)变形超限,通常不应加大板件厚度而应考虑加大截面的高度,否则会很不经济。  

   使用软件的前述洎动加大截面的优化设计功能很难考虑上述强度与刚度的区分,实际上常常并不合适。  

 钢结构设计出图分设计图和施工详图两阶段設计图为设计单位提供,主要是原理图和杆件示意图施工详图通常由钢结构专业制造公司,根据设计图来进行具体的深化设计内容现茬的深化设计程序和先进,可以同时完成所有杆件的加工、制作等内容有时也会由设计单位代为编制。由于近年钢结构项目增多和设计院钢结构工程师缺乏的矛盾有设计能力的钢结构公司参与设计图编制的情况也很普遍。

   7.1 设计图:是提供制造厂编制施工详图的依据深喥及内容应完整但不冗余。在设计图中对于设计依据、荷载资料 (包括地震作用)、技术数据、材料选用及材质要求、设计要求 (包括淛造和***、焊缝质量检验的等级、涂装及运输等)、结构布置、构件截面选用以及结构的主要节点构造等均应表示清楚,以利于施工详圖的顺利编制并能正确体现设计的意图。主要材料应列表表示

   7.2 施工详图:又称加工图或放样图等。深度须能满足车间直接制造加工鈈完全相同的另构件单元须单独绘制表达,并应附有详尽的材料表  

设计图及施工详图的内容表达方法及出图深度的控制,目前比较混乱各个设计单位之间及其与钢结构公司之间不尽相同。初学者可参考他人的优秀设计并参考相关的工具书并依据规范规定编制。  

浏览数:449 回复数:1

杭州新世纪标志性建筑——杭州市市民中心工程的六座高楼巍然屹立在钱塘江边2007年5月,备受关注的、由杭州大地网架制造有限公司制作***的6座环形钢连廊竣工验收这6座连廊标高达92m,最大的跨度有57m重达650t。一次吊装成功为我国建筑钢结构施工开创了新的一頁。

图1 第一座连廊成功就位后

一、工程概况与结构特点

      工程概况:杭州市市民中心主体工程为6幢弧形塔楼地下2层,地上26层在23~24层(标高84.6~92.0m)处设有环形钢结构连廊,6幢塔楼通过6座连廊连成整体6座连廊总建筑面积约6896平方米。钢结构连廊位置见图2

      结构特点:钢结构连廊結构形式为一座高达8.1米的巨型弧形钢桁架。六座钢连廊有两种规格:R1、R4钢连廊外环桁架跨度57.280m内环桁架跨度47.012m,连廊总宽度为20.97m重达650t,R2、R3 R5、R6鋼连廊外环桁架跨度34.060m 内环桁架跨度27.954m,连廊总宽度为19.7m, 重达360t图3为R1的三维模型。钢结构连廊主体骨架由两榀大跨度弧形桁架、五榀横向桁架構成、楼层及屋顶平面由交叉布置梁组成桁架构件为箱形截面,部分梁采用H型钢材质为Q345B。最大的构件截面为□600×400×35

因钢结构连廊的咹装高度有91.8m,而且构件众多自重较大采用高空散装在质量上难以保证,且如此高度的脚手架更是难以想象因此这种***方案不在考虑の列。考虑到连廊的***是在主体结构封顶后进行因此,将完工的主体结构作为吊装的受力体是非常自然的再通过采用超大型液压同步提升技术将钢结构连廊整体提升到位。这样的做法无论从提升的标高还是提升的重量上,在国内已有很多成功的例子

      但针对本工程洏言,由于钢结构连廊是搁置在两栋主体结构之间的也就是说,连廊沿环向的长度大于两栋主体建筑物之间的净距离若按常规方法进荇原位提升,势必要对连廊主体在高空进行一次拼接为了避免高空拼接,我们根据本工程的特点设计出另一种调整方案

  由本工程的平媔布置图可以看出,钢结构连廊所处的位置是一个扇形区域外环净距尺寸大于内环。由此我们将连廊的组装地点由原平面位置向外环迻动的话,那么可以做到环向不分割而整体的在地面拼装垂直提升至设计标高以上后,进行一次径向平移就可以达到原来的平面位置這样,加了一个液压同步滑移动作就可以避免了高空拼接。本工程的施工方案就变为:“地面整体拼装液压同步提升,高空同步滑移液压下降就位”。如图4中虚线为滑移前连廊的轮廓线实线为就位后的轮廓线。

      为了实现上述的整体吊装思想需要解决以下几个问题,即本工程的技术重点

      考虑到运输及现场情况,我们将运输单件分段长度控制在20m以下重量控制在20t以内,在这样的原则下对最重要的內外环桁架,在环向分为三段沿高度方向分为两段,现场拼接设在中层弦杆的上表面这样,中弦杆下腹杆及下弦杆成为一个运输单元而且容易保证上腹杆与中弦杆的对接精度,如图5为外环桁架图虚线是分段位置处。

      在加工制作工艺上由于工程中主要构件均为箱形截面,而且汇交节点处受力复杂,对主弦杆箱形截面内加劲的要求颇高因此,我们采用了熔嘴电渣焊工艺具体在加劲板与箱形截面嘚两条对称垂直焊缝中采用。如图6所示

      由于拼装现场的地下室顶板在设计过程所考虑的荷载未及我们现场拼装荷载,因此无法上起重设備为解决这个问题,仍然要利用两边的主体建筑物将固定滑轮组,***在84.0m标高上通过地面卷扬机牵引来解决构件拼装定位的问题。洳图7所示

当然,对拼装位置及构件短驳滑动轨道下的地下室顶板结构仍需要作适当的加固处理

      钢结构连廊的最终位置是与主体建筑的23層—25层对应,因此将吊装平台设在顶层通过两个悬挑支架,架设提升滑移箱形大梁对应每个吊点设一个平台,共4个吊点、16个支架平媔布置如图4。支架与主楼的钢筋混凝土框架柱连接采用前后扣合式的钢抱箍节点,扣合点用高强螺栓连接支架结构如图8。

      提升滑移大梁采用并排两个箱形梁提升的钢绞线从中间穿过。箱形梁与平台横梁采用可靠连接两箱梁之间也采用可靠连接以保证协调工作。为了給提供滑移动力的爬行器提供反力座我们在两个箱形大梁上翼缘的外侧特制成锯齿形。

      吊装过程是一个复杂的系统性工程涉及面比较廣,需要进行验算复核的环节也比较多首先是吊点位置的确定,由于连廊平面是扇形的通常选择吊点位置的原则为尽量使各吊点受力均衡,结构稳定但是,结合本工程现场具体条件我们将吊点的平面位置选在连廊使用阶段受力支座处,不过是在上弦处共4个吊点。

      通过对吊装工况进行分析得出外环两个吊点每个吊点的反力约为230t,内环两个吊点每个吊点反力约120t连廊结构本身在吊装工况下,最大挠喥为28.14mm是跨度的1/2054。构件的应力比仅为0.31满足要求。

      其他的结构验算内容这里不一一详细陈述下面按力的传递路径由下而上列出所计算的條目:

      (3)提升滑移大梁受力分析,包括移动过程中竖向最大的位置时受力情况还有滑移过程中反力座对锯齿形翼缘剪力的验算;

5、液壓提升,滑移设备

      液压提升(滑移)系统主要由液压提升器液压爬行器,泵源系统传感检测及计算机同步控制系统组成。

      根据吊装结構分析所得的吊点反力我们在外环每个吊点采用两台TJJ-2000型液压提升器,在内环每个吊点采用一台TJJ-2000型液压提升器总的提升能力为1200t,满足要求

      滑移底座与提升滑移大梁之间的摩擦面,通过除锈、打磨并涂抹黄油对总重650t的连廊而言,最大摩擦力为130t采用4台TJG-1000型液压爬行器,总嘚推进能力为400t满足要求。

 6、液压提升滑移控制的关键

      为确保钢结构连廊在提升及滑移过程中的绝对安全我们采取以下一些关键措施:

      (1) 控制同步性,设置3个同步吊点计算机控制系统会根据三点的结构差值来控制整个提升过程中的同步性。

      (2) 提升时的加载和下降就位时的卸载均采用分级机制以理论提升荷载为依据,依次为40%50%,60%70%,80%在确认各部分无异常的情况下,可继续加载或卸载到90%100%。直至钢连廊结构全部离胎模或荷载完全转移至支座上

      (3) 离地检查的试提升。整个系统的可能缺陷一般都暴露在开始阶段所鉯钢连廊结构离地后,停留4~24h作全面检查(包括吊点结构承重体系和提升设备等),各项检查正常无误再正式提升。

      经过两天紧张有序的工作杭州市市民中心的第一段钢结构连廊R1终于如愿地成功就位,可以看出大型钢构件的液压同步提升以及高空同步滑移施工技术有著不可替代的优点:

      提升器设备小***方便;控制的精确性能够得到保证,从而施工的安全性得到充分保证;提升及滑移过程稳定动荷载小,对附着结构及所提升的结构影响很小等因此,值得在钢结构***领域尤其在吨位大,***高度高的条件下大力推广

浏览数:425 回复数:1

来源:PKPM构力科技,作者:吴海楠

1、钢梁拼接处用内力设计一般就能满足设计要求为什么还要采用等强设计?

答:从概念上讲拼接位置是构件的连续位置,如果按照内力进行拼接位置节点设计势必造成该位置承载力比连续部位要弱该位置成为薄弱部位,在强風强震及其他偶然情况下都很可能率先破坏,造成连续倒塌等安全隐患所以该位置按等强设计是十分必要的。这里说的概念设计是从抵抗不利情况出发的我们在设计时考虑的地震作用一般为多遇地震作用,也就是小震情况而我们要通过概念设计以及相关构造保证在設防地震(中震)以及罕遇地震作用甚至是极罕遇地震下的结构安全,此时结构中很多构件出现塑性在此情况,如果拼接节点是先于构件破坏的那么整个结构成为机构,后果不堪设想从规范角度来说,抗规8.2.8等条文也提到了等强连接设计以及强节点弱构件的相关验算足见节点的重要性。

2、根据门式刚架规范4.1.3条条文说明“当屋面均布荷载标值取0.5KN/m2时可不考虑最不利布置”计算屋面连续檩条时活荷载取0.5kN/m2时,就可以不考虑其最不利布置

答:首先在考虑此条时应根据具体情况而定,规范中规定“本条所指的活荷载仅指屋面施工及检修时的人員荷载” 同时此条表述与旧版规程类似首先该条继承了旧规程3.2.2的说法是主要针对刚架构件而言的,刚架构件一般包括刚架梁、柱构件對于檩条、墙梁等围护构件的计算新版规范没有单独提出,旧版规程则提出“屋面构件计算时的活荷载取值大于刚架构件计算时的取值是匼理的”活载不利布置是一般活荷载的一种属性,即可变荷载存在加载位置的随机性例如楼面或楼面各个房间在不同时间呈现不同的囚员分布,屋面雪荷载随着背阴、向阳位置、遮挡及随着太阳位置的变化对于雪的融化及再次冻结都会产生影响,所以门式刚架规范中4.3.5吔考虑了类似不利布置的情况规范4.1.3条的规定认为人员及检修荷载取到相应数值时按照一次性加载也有较大概率能够包络活载不利布置的凊况,对于雪荷载等其他活荷载类型还要根据具体情况而定

3、采用STS钢结构施工图进行梁柱铰接节点设计时,验算腹板螺栓受剪时为何程序给出的螺栓所受最大剪力与结果相差较大?

答:如下图所示当螺栓列数大于2列时,梁端剪力V和螺栓群中心会存在水平向的偏心距從而产生附加弯矩,附加弯矩M=V*Xe然后程序会根据此弯矩和剪力按照剪弯螺栓群进行计算,采用下列公式进行计算:

Nv=(M*x_max)/(Σx_i^2)+V/nbolt当Nv>N_v^b时,程序则会调整螺栓直径或增加螺栓个数再次计算,直到迭代计算满足要求后输出最后的螺栓所受最大剪力Nv,所以此时螺栓所受的最大剪力比纯剪状态要大。

4、钢结构门式钢架设计自动生成的柱脚图中为什么没有抗剪键

答:程序在抗剪验算考虑设置抗剪键的,当满足V≤μN其中μ为摩擦系数,此时说明底板摩擦力就能抵抗剪力,不需要设置抗剪键,同时在节点计算书中会输出柱脚抗剪验算是否满足要求的结果。

5、门式刚架出图时,柱端板域内的斜加劲肋特别厚是什么原因如何调整?

答:门式刚架规范10.2.7第5条规定了柱端转动刚度与梁线刚度的关系即R≥25EIb/Lb,R为刚架梁柱节点转动刚度以保证梁柱节点能够有足够的转动刚度。模型中梁线刚度比柱要大得多造成验算结果不满足,并且節点转动刚度与梁线刚度的差值非常大差值就是需要斜加劲肋所要提供的刚度,所以程序计算的柱节点域内斜加劲肋厚度就非常厚了此时需要调整梁、柱截面尽量满足此条要求,可以减小该加劲肋厚度

如果由于条件限制,不能对梁柱做较大的调整时也要采取措施,增加由于梁柱之间未实现刚接时对于梁跨中部位的影响,应适当增大强度、稳定以及梁挠度的富裕度保证结构安全。

6、根据抗震规范表8.1.3下的注2:当某个部位各构件的承载力满足2倍地震作用组合下的内力要求是7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定在SATWE中应该如何考虑?

答:该条要求在SATWE中需要人工修改参数来执行首先在参数中将地震影响系数最大值αmax修改为原来的2倍,然后计算得到相应的结果人工判断强度和稳定是否满足要求,对于满足要求的构件返回特殊构件定义中将其抗震等级修改为降低一度之后的抗震等级,再按照原来的哋震动参数进行计算即可

7、有围护结构和无围护的门式刚架除了按照门规确定的风荷载体型系数不同外,能考虑围护结构挡风面积吗

答:首先有无围护结构并不是封闭式和敞开式的具体的判断条件,还要根据开窗比例判断是否为部分封闭式结构封闭式、部分封闭式和敞开式三种形式决定了风荷载体型系数(门规称为风荷载系数)的不同取值。二维pk中通过用户定义的迎风宽度和构件高度确定风荷载标准徝大小不会自动考虑有无围护的情况。通过Satwe等三维分析程序并不会的自动判断有无围护结构计算风荷载受荷面积需要人工调整风荷载戓通过定义镂空层实现无围护结构的风荷载正确统计。

8、支撑与梁柱连接节点节点板与支撑连接焊缝计算剪力是如何计算的

答:无论是茬支撑节点程序默认按照等强连接设计, 节点验算最大轴力设计值N为截面轴向承载力设计值即fA,计算得到N后如下图中的情况,在与该軸力平行的方向的焊缝为两对共四条所以每条焊缝的设计剪力为N/4。

9、按照《钢结构设计手册》檩条计算例题相关条件采用STS简支檩条工具箱进行檩条验算发现工具箱结果在内力相差不大的情况下与手册结果有很大差别,是什么原因

答:《钢结构设计手册》例题中采用的昰[10的槽钢截面,槽钢截面对于y轴是不对称的因此其相对于y轴抵抗矩W左,W右是不同的考虑强度应力时,相对于y轴一侧受压,一侧受拉两者都需要考虑,最终强度应力控制值应取二者较大值考虑,《钢结构设计手册》中并没有考虑到这一点具体设计内力和截面数据洳下:

按照如下方式计算檩条拉压应力,结果取大值与STS工具箱计算结果一致。

10、门式刚架中需要部分柱间进行抽柱三维门式刚架建模時是直接将托梁在三维建模中程序会自动识别吗?可以考虑该托梁作为支座进的竖向变形以及将被支承的这一榀的竖向、水平荷载都传給相邻榀吗?被托的这一榀是梁端直接支承在托梁上还是需要必带短柱呢

答:如下图:门式刚架三维设计中的托梁是需要定义的,只有萣义了之后程序才会对托梁上承托的竖向荷载、纵向山墙风荷载和吊车纵向刹车力进行导算。需要注意的是门式三维模块是二维单榀模型的集合程序并不会形成用于分析和计算完整的三维模型,而是和二维pk一样生成若干单榀模型,以横向为主分析同时生成纵向榀数據,横向榀和纵向榀的分析和计算是完全独立的并不存在双向受力分析和设计过程,托梁两端与柱铰接所以托梁的竖向荷载产生的竖姠力传到横向榀,纵向山墙风荷载和吊车纵向刹车力只对纵向榀(主要是柱间支撑)有影响v3系列后期版本可不建立短柱即可完成导算。具体导算情况可在显示设置中勾选显示导荷节点选择需要显示的工况可以看到导荷结果。

11、门式刚架二维设计中按照抗规9.2.14条“低延性、高弹性承载力”性能化设计控制宽厚比时此项无论不勾选(A类),还是勾选1.5倍(B类)在计算结果的超限信息中,板件高厚比限值和宽厚比限值均与两项不符是什么原因?

答:首先明确一下不勾选并不是执行A类要求,而是执行框架的相关要求按抗震烈度对应的钢框架抗震等级考虑。模型参数中设置的抗震等级为四级在勾选高弹性低延性性能化设计时,考虑所选类别与抗震等级为四级时的钢框架要求取大值作为限值所以会出现上面问题中描述的情况。

12、  钢结构二维设计时为什么格构柱的平面外稳定不计算?

答:根据钢规5.2.3和新钢標8.2.2条要求格构式柱绕虚轴的作用,弯矩作用平面外可不计算其稳定由于二维中的作用往往绕着格构柱弱轴作用,因此程序没有对该柱進行平面外稳定验算

13、新钢标中7.3.2条规定了宽厚比放大系数,其值为α=√(ψAf/N)那也就是稳定应力比的倒数再开方,为什么二维设计构件信息中等边角钢的宽厚比放大系数与平面内和平面外稳定应力比计算的放大系数都存在很大差异呢

答:不论桁架的弦杆还是腹杆,对於单角钢铰接杆件均认为节点板连接的单向板其构件的稳定程序按照新钢标7.6.1-2条考虑,即:N/(ηψfA)≤1.0此时稳定应力比还需要考虑折减系數η,因此宽厚比放大系数并不是应力比的倒数再开方,需要按照规范方式重新计算宽厚比放大系数

14、如下图所示模型中二层的左下角钢柱,其柱顶与梁刚接为何计算长度系数非常大,达到了4以上

答:有疑问的柱y向计算长度系数较大,在计算y向计算长度系数时其梁柱連接关系如下图(七杆模型):

如上图所示,与二层柱相连的X向梁很长一段没有柱做支撑该梁长度达到了39.1米,根据钢规规附录E计算相交於柱上下端横梁线刚度与柱线刚度之和的比值由于横梁整跨跨度非常大,其线刚度较很小与柱线刚度之和的比值就很小,二层该柱的K1囷K2均小于0.05所以该柱的计算长度系数大于4是正常的。

1、一个八层住宅模型为何靠近顶部若干楼层的剪力墙也会出现偏拉?

答:该模型中絀现偏拉的组合为地震参与组合墙体的轴拉力来源也是来自地震作用,进一步分析该模型设防裂度7度,场地土类别四类特征周期达箌了0.65s,结构刚度较大,结构周期在0.8s以下周期折减系数此时为0.75,此时周期影响系数落在0.1s-Tg之间地震作用较大,顶部以上各层地震作用产生的軸力与恒活荷载作用产生的轴压力相差不大再加上考虑的双向地震,地震作用产生的轴力进一步加大此时在一些短墙肢就出现了偏心受拉的情况,由于靠近顶层的墙体组合轴拉力较小多数偏拉墙肢为大偏拉。

2、如下图:两个模型上部结构相同模型2比模型1地下部分多絀两跨地库,计算后发现右侧模型的位移角大于左侧模型的位移角一般情况下输入地库是增大了地下结构的刚度,位移反而变大了

答:朴素的说刚度是单位力作用在结构上产生的位移大小,当单位水平力作用在结构上产生的位移就表征得是结构的侧向刚度侧向位移可鉯用u=F/K来描述,当作用在结构上的侧向力相同时其位移大小当然取决其刚度大小,但对于这两个模型其作用条件并不是相同的而且差异佷大,出现这种现象大致可以归纳为两个原因:

1)建入了地下室相关范围的模型宏观上其刚度增大周期减小,但随着结构周期的减小結构各个周期对应的地震影响系数总体呈现增大趋势,地震作用水平随之上升外力增大,其侧向位移等指标就不一定是减小的趋势

2)哃时两个模型主要在于地震作用下的质量差异上,如下图:两个模型由于一个存在外扩的地下车库部分其地下室部分的自重和荷载导致其质量Geq是另一个的2倍以上,同样地震作用经典的描述为Fek=AlphaGeq这就直接导致其地震作用水平有了明显的上升,其侧向刚度增大的幅度并没有地震作用增大的多所以侧向位移u呈增大的趋势。

3、如下图所示:SLAB计算中为什么在弯矩不大的情况板带端部会有较大的受压钢筋

答:在slab计算参数中“板带最小配筋率”设置为0.2%,程序按照该配筋率设置受压钢筋所以会出现问题中描述的情况,将该值改为0后重新生成数据计算,板带端部受压钢筋为0

4、模型在计算位移比时,考虑强制刚性楼板假定最大位移和最小位移也出现在角点位置,为什么位移比指标會出现大于2的情况

答:根据扭转位移比计算公式,得到楼层最大位移δ_max最小位移δ_min,一般情况下扭转效应不大的结构最大位移和最尛位移为同号,此时扭转位移比δ_max/(δ_max+δ_min)/2因此该值此时不会超过2,但随着扭转效应的进一步加剧刚性楼板上外边缘,尤其是角点位置随着刚性楼板转角的增大最小位移δ_min会从与最大位移同向变为反向,如下图所示最小位移出现在左下角点位置,其位移在y向是向下嘚而出现最大位移的右侧角点其位移在y向是向下的,此时位移出现反号最大位移势必超出平均位移的2倍,从而造成位移比大于2的现象

进一步发现,此位移比大于2情况在扭转效应很大的情况下是一个普遍的现象如下图,建立一个刚心与质心存在较大偏心的偏置框架核惢筒模型刚性楼板假定下进行计算。得到的位移比结果绝大部分情况均出现了大于2情况

5、如下图:一个单层钢筋混凝土框架厂房,高低跨在第四标准层布置吊车荷载,引起楼层受剪承载力超限增加支撑后,其楼层受剪承载力之比依然不能满足65%的要求如何处理?

答:该模型是单层带高低跨的钢筋混凝土框架厂房,与问题中提到的模型中的四层似乎是矛盾的这恰恰是问题所在,实际上四、五层只是在建模当中由于需要布置荷载等原因进行的分层实际上其并不是严格意义上的楼层,这样的话基于这样的楼层划分去判断层指标显然是鈈合理的,如果认为该模型为单层厂房则楼层间受剪承载力之比问题显然就不存在了,如果认为可在高低跨处分层可单独建立模型,輸入相应荷载比较与原模型的配筋,通过调整实配钢筋超配系数将两层模型的配筋量调整到与原模型或施工图配筋一致或非常接近,這时查看其楼层受剪承载力才有一定的意义

6、在slabcad中的板带结果输出中,为什么按板厚加柱帽厚度输出构造配筋能不能只按板厚输出配筋?

答:SlabCAD楼板设计参数中板带计算配筋位置选为柱边缘时程序取边缘截面相应板的厚度,有柱帽时还要叠加柱帽厚度,同时计算配筋彎矩从柱边缘位置算起板带计算配筋位置选为柱帽边缘时,程序取柱帽边缘楼板厚度不会叠加柱帽厚度,但同时计算配筋弯矩从柱帽邊缘位置算起弯矩变化后(通常是变小)对于计算配筋也会产生影响。如果该参数符合设计人员的预期可以通过修改该参数实现设计的意图如果不符合的话,目前程序则不能改变该位置的板带厚度

7、 一个结构所在地的安评报告给出了地震加速度为0.165g,有何出处在软件Φ应该如何定义地震动参数?

答:该值间接判断是安评人员根据《中国地震动参数区划图》GB中的要求得到的一个中间量地震动参数区划圖是以二类场地下设防地震下的地震动峰值加速度作为初始参考值的,各地区可查表得到推测该值0.165g是在二类场地下设防地震下的地震动峰值加速度0.15g的基础上,按照四类场地考虑附录E各类场地地震动峰值加速度调整后得到的值

按照地震动参数区划图确定地震动参数在v3系列後续版本程序中均提供的根据用户的建筑所在地理信息和场地类别确定地震动参数的功能。

8、根据抗震规范表8.1.3下的注2:当某个部位各构件嘚承载力满足2倍地震作用组合下的内力要求是7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定在SATWE中应该如何考虑?

答:该条要求不能在SATWE直接考慮需要人工修改参数,人工判断来执行首先在参数中将地震影响系数最大值αmax修改为原来的2倍,然后计算得到相应的结果人工判断強度和稳定是否满足要求,对于满足要求的构件返回特殊构件定义中将其抗震等级修改为降低一度之后的抗震等级,再进行计算即可

9、如下图所示:查看该模型恒载作用下边柱与中柱的柱底弯矩,边柱弯矩比中柱弯矩大似乎与一般认识不相符,是什么原因

答:柱底彎矩与其柱顶约束有关,柱顶约束越大柱顶弯矩越大柱底弯矩越小。可以这样理解对于悬臂柱模型在其自由端施加单位1的水平集中力,此时柱底弯矩为1*H当柱对柱自由端施加一定的转动约束后,柱顶产生一定弯矩柱底弯矩随之减小,小于1*H随着柱顶约束的增大,柱底彎矩会进一步减小这样就建立了基本的认知。模型中柱双侧都有梁拉结边柱只有单侧梁与其连接,中柱柱顶的约束比边柱大很多其柱底弯矩减小的幅度就要边柱大,因此出现模型中边柱弯矩比中柱弯矩大的现象

10、如下图所示:在规则的四边形房间中跨度相同,导到梁上的荷载相同的两根梁其端部受拉钢筋差距为什么相差近两倍?

答:通过分析发现每个独立的平行四边形房间都存在相同的问题,洳附图所示问题转变为该房间为什么会出现这样内力和配筋趋势。该房间的形状接近于菱形其竖向荷载作用下的内力,由水平构件传遞给竖向构件在竖向构件刚度相差不大的情况下,本着传力路径越短传递效率越高的原则,传力路径按照附图中所标示的方向传递朂终传递给1、2号柱及周围区域,内力在房间平面中最大因此靠近1、2号柱的梁端内力就大,下图中楼板应力和弯矩的分布也证实了上述判斷所以紫色线圈出的这些位置对应的支座配筋比远离这两个位置就大得多。

来源:PKPM构力科技作者:吴海楠,如有侵权请联系我们

随著钢结构应用的急剧增长,结构形式日益丰富不同的结构体系和截面特性的钢结构,其结构延性差异较大为贯彻国家提出的“鼓励用鋼、合理用钢”的经济政策,根据现行《建筑抗震设计规范》GB50011(简称“抗规”)及《构筑物抗震设计规范》GB50191规定的抗震设计原则针对钢結构特点,《钢结构设计标准》GB(简称“新钢标”)增加了钢结构的抗震性能设计内容根据性能设计的钢结构,其抗震设计准则为:验算本地区抗震设防烈度的多遇地震作用的构件承载力和结构弹性变形(小震不坏)、根据其延性验算设防地震作用下的承载力(中震可修)、验算罕遇地震作用的弹塑性变形(大震不倒)

对于很多结构,地震作用并不是结构设计的主要控制因素其构件实际具有的受震承載力很高,因此抗震构造可适当的降低,从而降低能耗节省造价。

抗震设计的本质是控制地震施加给建筑物的能量弹性变形与塑性變形(延性)均可消耗能量。在能量输入相同的条件下结构延性越好,弹性承载力要求越低反之,结构延性差则弹性承载力要求高,在新钢标中简称为“高延性-低承载力”和“低延性-高承载力”两种抗震设计思路均可达成大致相同的设防目标。结构根据预先设定的延性等级确定对应的地震作用设计方法称为“性能化设计方法”。

结构遵循现有的抗震规范规定采用的也是某种性能化设计的手段,鈈同点仅在于地震作用按小震设计意味着延性仅有一种选择由于设计条件及要求的多样化,实际工程按照某类特定延性的要求实施有時将导致设计不合理,甚至难以实现大部分钢结构由薄壁板件构成,针对结构体系的多样性及其不同的设防要求采用合理的抗震设计思路才能在保证抗震设防目标的前提下减少结构的用钢量。虽然大部分多高层结构适合采用高延性-低承载力的设计思路但是对于多层钢框架结构,在低烈度区采用低延性-高承载力的抗震思路可能更合理,单层工业厂房也更适合采用低延性-高承载力的抗震设计思路对于高烈度区的结构及较高的钢框架结构,设计中不应采用低延性结构建议采用高延性-低承载力的抗震设计思路。

性能化设计的核心思想,即通过:“高延性-低承载力”或“低延性-高承载力”的抗震设计思路在结构的延性和承载力之间找到一个平衡点,达到最优设计结果对高延性结构可适当放宽承载力要求,对高承载力结构可适当放宽延性要求

注意:如果按照新钢标的抗震性能做了设计,就无需再满足抗規及《构筑物抗震设计规范》GB50191规定的特定结构的构造要求及规定

本文系统梳理性能设计,同时结合算例展示PKPM软件如何实现对于钢结构性能设计的实现及对新钢标中支撑产生的不平衡力对梁设计的影响

新钢标对性能设计的相关要求

1.1 抗震性能设计的性能等级和目标的确定

钢結构构件的抗震性能化设计根据建筑的抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,结构构件在整个结构中的作用、使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等经综合分析、比较后选定其抗震性能目标。钢标对构件塑性耗能区嘚抗震承载性能等级及其在不同地震动水准下的性能目标的划分按照如下图1进行的划分

图1 构件塑性耗能区的抗震承载性能等级和目标

1.2 结構构件最低延性等级的确定

按照新钢标要求,结构构件和节点的延性等级应根据设防类别和塑性耗能区最低承载性能等级按照下图2所示的方法确定确定不同设防类别不同性能目标下的构件延性等级。

图2 结构构件最低延性等级

1.3 结构构件的板件宽厚比限值的控制

按照图2确定出結构构件最低的延性等级再根据图 3规定对不同延性等级的相应要求,确定对应的宽厚比等级再采取相应的抗震构造措施。

图3 构件延性等级对应的塑像耗能区截面板件宽厚比等级

1.4 结构塑性耗能区不同承载性能等级对应的性能系数最小值

新钢标对框架结构、中心支撑结构、框架-支撑结构规范结构的塑性耗能区不同承载性能等级对应的性能系数最小值按照图4要求执行,对于不规则结构的塑性耗能区构件性能系数最小值宜比规则结构增加15%~50%。

图4 规则结构塑性耗能区不同承载性能等级对应的性能系数最小值

1.5 性能设计对于框架柱长细比的构造要求

按照新钢标相关要求对于框架柱的长细比限值控制按照图5的要求执行,根据确定的延性等级进行相应的长细比限值控制

图5 框架柱长细仳限值要求

1.6 柱节点域受剪正则化长细比限值控制

框架结构梁柱采用刚接连接时,H形和箱形截面柱的节点域受剪正则化宽厚比λns限值应符合圖 6规定的要求执行

图6 H形和箱形截面柱节点域受剪正则化宽厚比λns限值

1.7 支撑结构与框架—支撑结构支撑长细比及宽厚比等级的控制

钢结构性能设计对支撑构件的长细比、截面板件宽厚比限值等的控制均依据结构构件的延性等级。对长细比、板件宽厚比限值控制按照图7执行

圖7 支撑长细比、截面板件宽厚比等级

使用软件实现新钢标性能设计的完整流程

按照新钢标的要求,要实现完整的钢结构性能设计需要遵循以下的设计流程。

2.1 多遇地震下承载力与变形验算

对设计高度低于100m的钢结构进行多遇地震作用下的验算验算内容包含结构承载力及侧向變形是否满足抗规要求,即查看结构构件的强度应力比、稳定应力比等是否均满足新钢标要求同时查看结构在风和地震作用下的弹性层間位移角是否均满足抗规及新钢标1/250的要求。只有在满足小震下承载力和变形的情况下才能进行抗震性能设计如果此时构件的宽厚比、高厚比及长细比均不满足抗震规范的要求,则有必要进行性能设计如果按照对应钢标的某性能目标设计,满足了中震下承载力要求可以按照对应的宽厚比等级及延性等级放松宽厚比、高厚比及长细比的限制。

2.2 确定结构塑性耗能区的性能等级

结合设计的结构高度及设防烈度初步确定塑性耗能区承载性能等级范围,按照图8的参考表选择然后可初步在性能等级范围内选择确定某一个具体的性能等级,按照确萣的性能等级可以进行后续的参数确定及相关设计图8 的该表可未必严格执行,实际工程中可以根据实际情况做微调

图8 塑性耗能区承载性能等级参考选用表

2.3 确定构件的延性等级

结合某一确定的性能等级及结构设防类别,可以按照钢标表17.1.4-2确定出结构构件的最低延性等级在軟件中的参数选择执行“《钢结构设计标准》GB”如图9所示,同时按照确定的延性等级直接填入如图10所示的性能设计参数中。

图9 选择按照噺钢标进行设计

图10 钢结构性能设计相关参数填写

2.4 确定钢标性能设计的其他参数

2.4.1 性能等级及性能系数的确定

根据确定的性能等级程序会自動按照新钢标要求,即图4的要求自动确定最小的性能系数,设计师也可以对该最小的性能系数进行修改该性能系数是对于结构所有构件都控制的,按照新钢标17.1.5条的要求对于框架结构,同层框架柱的性能系数高于框架梁关键构件的性能系数不应低于一般构件;同时新鋼标17.1.5条文说明要求对于关键构件的性能系数不应低于0.55,也就是说关键构件的承载力性能等级最小不能低于性能4对于单构件性能系数不同時的修改在后续“层塔属性”及“特殊梁”“特殊柱”菜单下均可实现不同层次的修改。

2.4.2 中震地震影响系数最大值及中震阻尼比

程序可以根据小震下的参数“地震烈度”自动确定中震下的地震影响系数最大值中震下程序默认的阻尼比为2%,按照新钢标17.2.1条第四条所述对于弹塑性分析的阻尼比可适当增加,采用等效线性化方法不宜大于5%如果使用弹塑性分析软件进行了结构中震下的分析,可以根据输出的每条哋震波的能量图确定出每条地震波下结构中震弹塑性附加阻尼比。中震下的阻尼比可以取多条地震波中震计算的结构弹塑性附加阻尼比嘚平均值加上初始阻尼比如图 11所示为SAUSAGE软件计算的某框架结构在某条地震波中震下的能量图及结构弹塑性阻尼比情况。

图11 某框架结构中震丅某条地震波能量图及附加弹塑性阻尼比

2.4.3 塑性耗能构件刚度折减系数

钢结构抗震设计的思路是进行塑性铰机构控制由于非塑性耗能区构件和节点的承载力设计要求取决于结构体系及构件塑性耗能区的性能,因此新钢标仅规定了构件塑性耗能区的抗震性能目标对于框架结構,除单层和顶层框架外塑性耗能区宜为框架梁端;对于支撑结构,塑性耗能区宜为成对设置的支撑;对于框架-中心支撑结构塑性耗能区宜为成对设置的支撑、框架梁端;对于框架-偏心支撑结构,塑性耗能区宜为耗能梁段、框架梁端结构变形的完好指的是承载力设计徝满足弹性计算内力设计值的要求,基本完好是指承载力设计值满足刚度适当折减后的内力设计值要求或承载力标准值满足要求轻微变形指层间位移约为1/200时塑性耗能区的变形,显著变形指层间侧移为1/50-1/40时塑性耗能区的变形。

对于塑性耗能梁及塑性耗能支撑等构件设计人員可根据选定的结构构件的性能等级,定义刚度折减系数该刚度折减系数是针对中震模型下的,小震下不起作用在SATWE程序中,如果选择框架结构程序会自动判断所有的主梁为塑性耗能构件,定义的折减系数对于所有的主梁两端均起作用如果是框架-支撑结构体系,程序哃时判断默认所有的支撑构件与梁均为耗能支撑该折减系数同样对两者起作用。如果要修改塑性耗能构件单构件的刚度折减系数可以在選择如图12所示的“钢结构设计标准的性能目标”菜单下进行单个构件刚度折减系数的定义,塑性耗能支撑构件默认自动读取前面整体参數中定义的刚度折减系数

图12 按照钢结构设计标准选择单构件性能目标

2.4.4 非塑性耗能区内力调整系数

按照新钢标,对于框架结构与框架-支撑Φ的非塑性耗能构件需要进行中震下的承载力验算验算的时候对于中震下水平地震作用进行内力调整,该调整系数与性能等级及结构体系有关应按照如图13所示的公式即新钢标17.2.2-1进行计算。公式中的Ωmin的值按照对应的性能等级确定βe的取值按照图 7.3-8新钢标要求执行。

图14 新钢標对于非塑性耗能构件βe的确定

注意:由于SATWE程序中结构体系没有支撑系统软件对于所有的非塑性耗能构件的内力调整系数均按照1.1ηy确定。

该处的非塑性耗能区内力调整系数是针对全楼的参数但是实际工程中塑性耗能区对于不同楼层新钢标要求是不同的。新钢标在17.2.5-3条中明確要求“框架柱应该按压弯构件计算计算弯矩效应和轴力时,其非塑性耗能区内力调整系数不宜小于1.1ηy对框架结构,进行受剪计算时剪力应按照钢标17.2.5-5计算;计算弯矩效应时,多高层钢结构底层柱的非塑性耗能区内力调整系数不应小于1.35”对于框架结构底层柱的“非塑性耗能区内力调整系数”SATWE程序默认为1.35,无需设计人员填入其他层自动读取性能设计参数中填入的“非塑性耗能区内力调整系数”。如果偠按照楼层进行该调整系数的修改可在SATWE软件“层塔属性”下进行各类非塑性耗能构件的内力调整系数定义,如图15所示当然在此处也可鉯按照楼层进行不同的宽厚比等级、性能等级及延性等级等的定义。

图15 按楼层定义各类非塑性耗能构件内力调整系数

2.5 确定构件的宽厚比等級

根据结构的抗震设防类别及确定的性能等级确定出对应结构构件的延性等级,按照钢标17.3.4确定对应的板件宽厚比等级并在SATWE软件中选择“梁、柱及支撑构件的宽厚比等级”,如图10所示

2.6 小震模型与新钢标中震模型的计算及包络

对于按照性能设计的结构,SATWE程序在“多模型控淛信息”下会自动形成如图16所示“小震模型”和“新钢标中震模型”两个模型分别进行小震与中震下的内力分析与承载力计算,最终将包络结果展示在主模型中查看主模型计算结果,可以看到在主模型下包络了小震与中震模型的强度应力比、稳定应力比、长细比、宽厚仳、轴压比及实际性能系数等结果软件输出的结果分别如图 17、图 18所示,如果各项指标有超限在程序中会标红提示,如图19所示的塑性耗能梁实际性能系数小于指定的最小的性能系数不满足要求程序显红。

图16 多模型控制信息表

图17 包络输出主模型下的强度、稳定应力比结果

圖18 主模型下包络的宽厚比、高厚比及限值

图19 主模型下显示的塑性耗能构件实际性能系数

2.7 中震下构件承载力验算

对于按照性能设计的结构SATWE程序对于自动形成的中震模型进行中震下地震作用分析,同时按照钢标进行相关的构件验算及对应的构造控制

中震下构件承载力验算时承载力标准值应进行计入性能系数的内力组合效应验算,按照图20所示即新钢标17.2.3条公式进行验算其中Ωi为钢结构构件的性能系数,注意:鈈是最小的性能系数该系数需要考虑βe,Ωi=βe*Ωmin

图20 中震下构件承载力验算公式

对于梁、柱及支撑构件均按照新钢标的要求进行中震下承载力验算,同时按照指定的宽厚比等级及延性等级分别进行中震下构件的宽厚比、高厚比及长细比限值等构造措施的控制同时图21展示叻不同的板件宽厚比等级下对应钢构件梁、柱的宽厚比、高厚比限值。

图21 不同板件宽厚比等级及限值控制

2.8 按照满足性能设计的要求进行构慥控制

包络之后如果中震下承载力也满足要求,可以按照性能设计的要求放宽对于构件宽厚比、高厚比及长细比的控制要求可以在主模型下通过查看详细构件信息查看包络过程及构造控制放松的结果。

如图22所示为某柱构件按照性能设计之后主模型中详细构件输出的结果如图23及图24分别为该柱构件小震与中震下计算的结果。

图22 主模型下柱包络的强度、稳定应力比及构造限值结果

图23 小震模型下该柱强度、稳萣应力比及构造限值结果

图24 中震模型下该柱强度、稳定应力比及构造限值结果

通过上述小震与中震的包络可以看到SATWE程序已经完全按照新鋼标对性能设计的要求,对于结构构件的强度应力比、稳定应力比进行了包络设计在主模型中输出了最不利的结果;对于构造措施也进荇了包络控制,在主模型的构件详细信息下面已经按照小震和中震模型进行了包络设计输出对于中震下承载力满足要求,程序已经按照對应的指定的宽厚比等级控制构件的宽厚比限值对于构件的长细比限值按照指定的延性等级及轴压比进行限值的控制。并且对于包络结果通过图形文件可以直接查看应力比及相关宽厚比、高厚比、长细比等构造措施另外图面文件上可以直接查看塑性耗能构件实际的性能系数。

2.9 性能5,6,7的钢结构大震弹塑性变形验算

新钢标17.1.4第五条要求当塑性耗能区的最低承载性能等级为性能5、性能6或性能7时,通过罕遇地震下結构的弹塑性分析或按构件工作状态形成新的结构等效弹性分析模型进行竖向构件的弹塑性层间位移角验算,应满足现行国家标准《建築抗震设计规范》GB50011的弹塑性层间位移角限值;当所有构造要求均满足结构构件延性等级为Ⅰ级的要求时弹塑性层间位移角限值可增加25%。

按照上述新钢标的要求对于5,6,7这几个性能目标下的钢结构在进行性能设计时需要补充进行大震下弹塑性分析的变形验算。结构在大震下弹塑性层间位移角需要满足如下图25所示抗规的限值要求

图25 抗规对各类结构弹塑性层间位移角限值要求

图26所示为一钢框架结构,使用SAUSAGE软件对其进行大震弹塑性分析大震弹塑性分析要进行地震波的选择,按照抗规要求分别选择对应满足计算要求的地震波再进行弹塑性分析计算完毕之后,可以直接查看其弹塑性层间位移角如图 27所示在选定满足规范要求的地震波作用下,查看该钢框架结构能否满足大震不倒的彈塑性变形要求,在两个方向均需要满足大震弹塑性层间位移角限值要求

图26 大震弹塑性分析的钢框架三维图

图27 该钢框架结构在某条地震波莋用下X方向弹塑性层间位移角

通过大震弹塑性分析还可以进一步较为精细化的考察结构塑性铰开展情况及结构中梁柱构件的损伤情况,通過直观的SAUSAGE软件图形输出结果可以查看到全楼及楼层的梁、柱损伤比例,分别如图28、图29所示

图28 该钢框架大震弹塑性分析全楼及分层梁损傷情况

图 29该钢框架大震弹塑性分析全楼及分层柱损伤情况

钢框架工程性能设计案例

某框架结构三维模型图如图30所示,该框架结构三层与哋震相关的参数如图31所示。

图30 钢框架三维模型图

图31 该框架结构地震作用计算相关参数

3.1 按照抗规设计方法进行设计

由于该框架结构属于50m以下六度区,按照抗规规范属于五级抗震等级在设计中按照四级抗震等级控制相应的构造措施。小震计算完毕之后选取其中某根柱的强度忣稳定应力比计算结果进行查看如下图32所示。小震设计下计算的该柱的强度应力比、稳定应力比及在地震、风荷载下的变形均满足规范偠求但是长细比超限。该结构柱材料为Q345四级抗震等级,按照抗规的长细比限值控制对应的长细比限值为120*sqrt(235/345)=99.04,因此对该柱截面X方姠的长细比满足规范要求,Y向的长细比为147.27超出了规范99.04的限值。

图32 按照抗规设计柱长细比超限

对于上述超限的柱,可以修改柱截面让滿足抗震规范的要求,也可以直接采用性能设计进行“低延性-高承载力”或者“高延性-低承载力计算”根据工程实际情况放松相应的柱嘚构造措施。

3.2 按照新钢标进行性能设计参数选择

该结构的高度小于50m,属于6度区的结构按照新钢标表17.1.4-1可以初步选择出该结构可以选择的性能范围为4-7,由于属于低烈度区的多层结构在设计中可以选择“高承载力—低延性”的性能设计思路。可初步选择某个性能在该工程Φ选择性能为性能4,则查新钢标表17.1.4-2可以确定结构构件最低的延性等级为Ⅳ级同时按照钢标表17.3.4-1确定截面板件的宽厚比最低等级为S4级,按照仩述确定的参数填入性能设计时对应的参数如图33所示。

图33 性能设计相关参数

3.3 查看中震下该柱的计算输出结果

该柱在中震下输出的构件詳细信息中,对于性能设计相关参数的展示如图34所示,对于该柱的强度、稳定应力验算及对应的构造控制输出图35所示的结果

图34 柱构件Φ震下输出详细的性能设计参数

图35 柱构件中震下输出强度、稳定应力比结果及构造限值

3.4 柱构造措施长细比、宽厚比及高厚比的放松

通过上述中震下输出的结果可以看到,由于设置的性能等级为4级并且属于6度区,地震作用很小中震下的强度应力比的结果比小震下的应力比結果还小,因为小震下该柱构件由恒活风控制中震下是由地震控制的,不包含风的工况此时很容易满足中震下承载力的要求,因此對于柱构件的构造措施均做了放松。按照新钢标表17.3.5柱长细比限值对于延性等级为Ⅳ级且轴压比小于0.15时,限值为150软件也输出了150的控制限徝,此时不需要调整构件截面按照性能设计满足承载力要求,长细比限值放松到150本来按照抗规控制不满足要求的,此时满足了要求

寬厚比的限值按照小震模型下抗震等级四级控制,抗规的限值为:13*sqrt(235/345)=10.73按照钢标S4的宽厚比限值为15?k=15*sqrt(235/345)=12.38,软件在小震设计时候进行从严控制严格意义上讲应该区分抗震组合与非抗震组合,抗震组合下按照抗震控制宽厚比限值非抗震组合下按照新钢标控制宽厚比限值。泹在中震下满足了承载力要求,对于宽厚比等级为S4级的H截面其宽厚比限值为15?k=15*sqrt(235/345)=12.38,直接按照性能设计中对应的宽厚比等级控制宽厚仳限值即可手工校核结果与软件计算输出结果一致。在中震下满足了承载力要求程序已经按照性能设计的要求对于宽厚比的限值做了放松。

腹板高厚比的限值按照小震模型下抗震等级四级控制抗规的限值为:52*sqrt(235/345)=42.9,同时小震设计时程序要根据新钢标对应的宽厚比等级S4級的宽厚比限值进行双控而新钢标对应的宽厚比等级S4级是与受力有关系的,要根据应力梯度进行计算软件输出的37.14的限值,显然该柱在尛震下按照新钢标的S4级控制高厚比限值与抗规的四级抗震等级双控的结果并且输出最不利结果。中震下程序直接按照新钢标性能设计指萣的宽厚比等级S4进行高厚比限值的控制此时限值同样与应力梯度有关系,因此即使中震下也是S4级的宽厚比等级,但是高厚比的限值控淛是不一样的软件输出的高厚比限值为37.81。

在中震下满足了承载力要求程序已经按照性能设计的要求对于高厚比的限值进行了控制。注意:由于高厚比的限值与对应构件的应力状态有关因此,采用性能设计时未必一定能确保高厚比限值放松有可能高厚比限值反而会减尛,从而使要求更加严格

3.5 SATWE程序自动对性能设计下小震模型和中震模型的包络

SATWE程序在性能设计计算完毕之后,对小震模型和中震模型均做叻计算最终计算结果在主模型下展示了包络后的图形文件,如果要查看详细构件信息可看到如图36所示该柱包络详细结果,该柱应力比顯示了小震与中震包络以后的结果对于构造措施也是按照包络以后的结果展示的。长细比、宽厚比及高厚比已经展示了包络之后构造措施按照中震相应的结果输出。

图36 主模型下查看柱构件的详细信息

对框架支撑体系支撑产生的不平衡力对梁设计影响的考虑

按照新钢标性能设计的要求对于框架-支撑结构,如果存在交叉支撑或者人字形支撑这会导致梁和板中均产生较大的轴力,并且按照新钢标对于这种框架-支撑结构一般要求支撑斜杆应该在支撑与梁柱连接节点失效、支撑系统梁柱屈服或者屈曲前发生屈服,这就要求在拉压支撑达到屈垺前框架-支撑体系中与支撑相连的梁应该有足够的刚度和承载力因此规范对于框架-支撑结构中的梁有压弯计算的特殊要求,并且对于人芓形和V字形支撑系统中的框架梁压弯验算时还需要考虑弯矩效应中计入竖向不平衡力产生的附加弯矩影响梁的压弯验算时,梁的轴力及豎向不平衡力分别按照规范17.2.4相关要求计算如下图3738所示。

图37 框架-支撑体系中与支撑相连的梁的轴力计算

图38 人字形、V形支撑竖向不平衡力的計算

这种支撑产生的轴力***到水平方向对梁的轴力会有明显的影响如果该轴力值直接按新钢标公式直接计算,结果很大造成梁的设計基本无法设计。按抗震规范8.2.6的条文表述“当人字支撑的腹杆在大震下受压屈曲后其承载力将下降,导致横梁在支撑处出现向下的不平衡集中力可能引起横梁的破坏和楼板的下陷,并在横梁两端出现塑性铰;此不平衡集中力取受拉支撑的竖向分量减去受压支撑屈服压力豎向分量的30%V形支撑情况类似,仅当斜杆失稳时楼板不是下陷而是是向上隆起不平衡力与前种情况相反。设计单位反映考虑不平衡力後梁截面过大。”因此SATWE软件对于这种情况下设置了对轴力进行折减,程序中提供了折减参数如图39,当选“按照新钢标进行性能设计”時该按钮被打开,程序默认的“支撑系统中框架梁按照压弯验算时的轴力折减系数”系数值为0.3设计师可以修改。

图39 支撑系统中框架梁按照压弯验算时的轴力折减系数

SATWE程序对于做性能设计的框架—支撑结构对有与人字支撑相连的梁按照新钢标进行了轴力与弯矩的取值,並进行相应内力折减同时对梁按照压弯构件做了强度与稳定验算。需要注意的时此时如果有楼板,要进行梁的压弯设计需要将楼板萣义为弹性模或者弹性板6,一般建议定义为弹性模

新钢标增加的性能设计属于全新的抗震设计思路,在实际工程的设计中由于设计的鋶程比较复杂,确定的设计参数较多并且由于性能目标的不确定性及各种新概念的出现导致设计师在设计过程中产生很多疑惑。本文结匼新钢标对性能设计的要求、PKPM软件及实际工程案例展示了在设计中如何使配合软件对钢结构工程采用性能设计进行设计,同时对于框架支撑体系遇到的与支撑相连的梁的压弯设计导致梁截面很大的情况软件采用折减系数的方式使得梁的压弯验算实现对于小震模型和新钢標中震模型是程序根据性能设计相关的参数自动形成,对于满足中震承载力要求的构件程序在包络主模型下已按照性能设计相关的要求進行了抗震构造措施的控制。

浏览数:574 回复数:1

该文阐明了轻型钢结构厂房工程的特点轻型钢结构厂房渗水的源因,总结了渗水的基本防治措施

随着改革开放的不断深入中国经济及现代工业的快速发展,需要兴建一批大型的工业厂房而轻型钢结构厂房具有设计结构简單、重量轻、强度高、制作***方便、厂房空间跨度大、建筑工期短、价格便宜等特点,是多数外商投资建厂的首选然而轻型钢结构厂房,在我国大规模建设的历史并不长有些生产技术、施工工艺上的问题没有很好解决,因此在厂房的建设和使用过程中,仍然存在一些不尽人意的方面如厂房渗水问题就是轻型钢结构厂房工程一大

。笔者受公司委派先后参与多个轻型钢结构厂房工程施工全过程的监悝工作,在此就轻型钢结构厂房渗水原因进行一下分析并就如何防治谈一点自已的认识,仅供监理同仁参考

钢结构屋面、墙面等围护結构,一般采用彩钢压型板其厚度一般在0.3~~1.0mm,彩钢压型板是用镀锌(或镀铝锌)等预涂彩色钢板轧制成型外表喷涂油漆层。对要求有保溫、隔热、隔音效果的建筑物可以采用双层彩钢压型板,中间填充保温材料(如玻璃棉、岩棉、泡沫等);填充材料可以在现场填充吔可以与彩钢板工厂预复合成型(称为彩钢夹芯板)。建筑屋面作为建筑物顶层的承重和外围护结构它的围护作用和立面造型作用对整個建筑而言至关重要,是轻型钢结构围护系统漏水最主要的部位其主要作用是能抵抗风、雨、雪的侵袭及太阳的辐射,并承受屋顶的自偅和屋顶上的风、雪以及上人的荷载轻型钢结构屋顶根据所用材料大致有彩色压型钢板、彩色钢板夹芯板、多彩油毡瓦、各种轻质屋面板、GRC板、金属拱形波纹屋面、复合压型钢板等多种类型。轻型钢结构屋面及墙面材料主要选用彩色压型板或夹芯板。笔者所监理的钢结構厂房工程中屋面材料主要选用成品玻璃棉夹芯板或彩色压型钢板。常用的压型钢板规格主要有YX173—300—600、YX130—275—550、YX70—200—600、YX38—175—700、YX21—180—900等28种板型在上述规格板材中,既有360°卷边板、暗扣板搭接连接,也有打钉板,檩条为自重较轻的薄壁C型或Z型钢檩条屋面坡度设计一般为1/10~1/15。

钢结构体系建筑屋面板在屋面上有长向连接和侧向连接2种。长向连接主要是搭接即上坡板压下坡板,搭接处设置专用防水密封胶加固定专用压条而侧向连接的方式,目前主要有以下3种:  

1)搭接连接把压型钢板搭接边重叠并用各种螺栓、铆钉或自攻螺钉等连成整體。该连接又分为带密封胶槽与不带密封胶槽2种屋面螺钉外露,波峰均比较低  

2)暗扣式连接固定支座利用平头自攻螺钉固定在屋面檩條上,再将压型屋面板与固定支座扣合屋面无螺钉外露,但由于与檩条直接用螺钉连接而无法控制热胀冷缩的变形  

3)咬合暗扣式连接,这是比较先进的屋面板连接方式屋面系统通过滑动支架来固定屋面板,既有利于屋面防水和保持屋面的整体性又能有效地控制因热脹冷缩引起的变形,该连接形式分180和360。两种

彩钢板维护系统本身具有一定的强度和刚度,材料一般不会漏水维护系统漏水原因主要茬节点处理不当,材料的品质系统设计的成熟性、完备性,结构构造和***技术等也都直接影响到围护系统的防水效果彩钢板由于受環境、温度的变化而收缩、变形,接口和搭接连接部位产生位移时普通的密封胶条或硅酮胶与彩板表面粘结处不能同步位移而产生脱离,造成彩钢板屋面漏水不同的采光板在相同的时间内其变形和老化的程度也不尽相同。对于同样的卷边板巴特勒系统的防水性能就远遠强于同样板型的仿制品;同样是打钉板,不同的施工队***的效果也截然不同屋面漏水按原因归结起来主要如下。

1)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:98)中规定:门式刚架轻型房屋屋面坡度宜取1/8~1/20在雨水较多的地区宜取其中的较大值。在实际设计工程中建设單位为节省资金或者其他原因,要求尽量减小屋面坡度设计单位又往往死搬硬套规定,不考虑实际情况于是导致很多工程屋面坡度过尛,屋面雨水不能及时排入天沟屋面积水而造成屋面渗水现象。  