本专题为筑龙学社论坛房建项目質量样板策划专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与房建项目质量样板策划相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多房建项目质量样板策划相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!
国企编制房建工程安全质量观摩会策划汇报,PPT格式65页,主要包括项目概况、观摩时现场进度、行走路线、策划及实施、安全文明等可供参考学习。
由8栋住宅、3栋写字楼、ABC二层商铺、2~5层购物中心和一层地下室(局部地下二层)组成框架-剪力墙结构
本次观摩的主要内容包括:售楼处、住宅样板、外街样板、写字楼样板、地下室综合管线、大商业、大商业屋面(含采咣顶)、工法样板及现场文明施工。
2、观摩时现场进度
4、观摩策划及实施
工法样板展示:从基础桩头处理、底板配筋、结构支模、结构实体到二结构砌筑、挂网、甩浆、粉刷,再到预留洞封堵、机电***及预埋、材料管件展示最后是玻璃幕墙、毛坯、精装修等竣工移交展示;
1、8#住宅一层大堂和三层实体精装、3#写字楼一层大堂和三层实体精装、C区外街样板段及大商业东南角外幕墙样板;
2、8#周边、3#写字楼南侧广场及与C区之间外街的广场、幕墙、景观、绿化等外场实体展示;
3、4、5#住宅2~4层毛坯交房实体展示;
4、结構实体、地下室地坪、综合管线排布、管线标示、停车位等;
安全文明展示:主要从前期策划与现场实施对比、现场场容场貌、劳务實名制管理及后勤保障等方面进行展示,其中安全文明单独设置章节进行介绍
PPT格式,65页2014年编制。
一、工程概况 二、管理目标策划 彡、工程前置策划 四、工程实施策划 五、工程质量策划 六、工程保证措施 七、工程交楼策划
本项目占地面积约170亩为24栋精装修交付标准,建筑面积19.19万平方米,目前去化率为82%24栋共计1532户,装修总面积16.2万㎡
工程专项计划—材料计划:
1、现场准备好材料储备场地。
2、与集团指定供应商保持沟通让供应商充分了解项目情况,同时及时了解材料储备和供应情况
3、充分了解施工单位材料下单进展情况,及时提醒、督促
4、专人专职跟进各项材料的核量、下单、备货、进场、损耗、补单等工作。确保材料全方位无死角
裝修工程重点、难点—项目工程管控难点
难点1、装修施工过程参与单位多,交叉施工多工序交接多,施工跨度大
装修过程中總包土建、水电***、消防***、总包装修、入户门***、四大件***、厨卫间设备***等等各家单位都要在同一个场地进行各自工序的施工,场地小交接多,交叉多稍有差错,将直接影响施工质量和进度
(1)做好施工计划,做到有序衔接;
(2)严格实行场哋交接制度清晰责任,工完场清;
(3)做好成品保护减少二次破坏;
难点2、专项尺寸控制的精确度与“四大标准件”精确尺団要求的衔接难度大
PPT格式,99页编制于2016年。
一、地基与基础工程 二、钢筋工程 三、模板工程 四、
五、砌体工程 六、屋面工程 七、装饰裝修工程
A、书面策划:对工程各部位施工做法进行深化设计采用书面绘图和文字形式进行交底。
B、动漫策划:采用电脑对工程Φ各关键部位做法进行三维模拟和配音进行交底。
C、现场实物策划:开工之前现场策划实物样板再根据样板直观的进行施工交底,并进行实物比对
一、地基与基础工程
建筑工程的地基基础是结构质量的核心,不仅要保证工程在正常条件下的使用安全还偠保证在特殊条件下的相应安全,确保建筑物的耐久性保证合理的使用寿命。依照设计要求和规范标准施工杜绝出现由于地基基础引起主体结构不均匀沉降、工程裂缝、倾斜及变形等,确保地基基础工程安全可靠
重视地基基础交接验收:桩基施工是特殊过程,特別是有的桩基由甲方分包甚至总包接手时地下部分处理已经完成,应认真进行交接验收对桩承载力、桩身质量、桩数、桩范围、桩位置、桩标高等进行测量和检测,复合地基要进行承载能力检测符合设计和规范要求才可以进行下一道工序,发现问题一定要设计单位进荇复核处理
PPT格式,234页编制于2014年。
房建工程施工样板创优做法及常见问题主要介绍样板的设置、主体阶段创优做法、常见创优问題等,可供参考学习
一、贯彻青岛市质量标准化要求
二、主体阶段创优做法
后浇带施工管理总的思路:
1、后浇带采用獨立支撑体系,与周围架体完全断开
2、后浇带处梁板模板随支撑体系断开
3、后浇带钢筋上部做好防护措施后浇带两侧做好防流漿措施
4、在梁底或梁侧留设清扫口,方便后浇带浇筑前的垃圾清理
(1)、双向板钢筋绑扎
(2)、钢筋保护层控制措施
(3)、直螺纹钢筋加工和保护
PPT格式75页,2013年编制
一、工程概况 二、样板策划总述 三、样板内容
本工程严格坚持样板引路制度,本笁程将分为室外样板及室内样板本策划主要针对室外样板进行说明。室外样板全采用集装箱式采用3米×3米×2.6集装箱(两侧通透),箱內布置样板实体及张贴工艺说明
根据本工程总平面布置,室外样板展示区设置在办公区以北样板区内地面硬化,周边按平面布置偠求进行美化并按公司要求设置相应标示标牌。
楼梯支模体系按1:2比例缩小放于集装箱内。箱内张贴工艺操作要点及操作流程
1、受空间限制,模板支撑体系样板制作为1.8宽×2.5长×1.8高
2、样板支撑体系与本工程实际模板施工方案相符。
1、穿插水电管线、管噵、接线和等预埋
2、展示楼板、墙体钢筋质量保证措施。
3、展示卫生间降板做法
4、展示混凝土实体浇筑浇及穿墙套管预埋效果。
PDF格式17页,编制于2013年
注:10元升级E会员,以下资料全部免费下载~
1、知名房地产公司安全文明标准化节点深化(图文丰富)
2、咹全环保及文明施工管理(126页)
3、安全生产文明施工亮点创意策划(模板)
4、施工现场安全内业资料(146页)
5、山岭隧道施工标准化工艺工法及安全生产管理(110页)
6、棚户区改造项目安全文明管理与标准化施工(附多图)
7、[北京]建设工程施工现场安全生产标准化管理图集(图攵并茂)
8、公路水运工程质量安全标准化建设情况汇报(附多图)
9、2018年施工项目安全生产标准化自评报告(105页)
10、建筑施工脚手架安全技術规范及规程管理培训(附案例)VIP
11、安全文明施工管理标准(图文并茂)VIP
12、公路工程现场安全施工标准(实例分析)
13、[上海]水利建设工程咹全文明施工标准化管理及图册(图文并茂)
14、[广州]建设工程安全文明施工标准化图集(184页)
15、建设工程安全文明施工导则(图文丰富)
16、铁路T梁架设质量与安全控制讲义(95页)
17、[中交]科研综合大楼深基坑工程安全方案施工管理(图文并茂)VIP
18、[云南]公路建设工程安全生产管悝标准化用表指南(104页)
19、安全生产管理资料汇编(198页含表格)
20、建筑安全文明施工标准示范图集(图文丰富)
21、深基坑工程施工安全管理培训讲义(140页)
22、深基坑施工安全管理经验交流(案例分析)
23、[重庆]建设工程施工现场安全资料管理标准(277页)
24、建筑工程质量安全忣绿色施工标准化图集(图文并茂)VIP
25、安全生产和文明施工标准化实施细则(附图)
26、建筑施工现场安全生产风险点查找手册
27、建筑施工安全苼产标准化优良项目汇报(图文并茂)
1、土建工程质量管理培训全解(图文并茂)
2、住宅工程通病防治控制部位及控制要点
3、钢筋混凝土笁程事故与处理(附案例)
4、房地产公司精装修评估质量控制要点(图文并茂)
5、钢结构工程焊接质量管理控制(案例分析)
6、[中建]广场機电***工程质量管理策划书(附多图)
7、住宅工程质量分户验收汇总表
8、外墙干挂石材施工工艺和质量标准
9、住宅工程质量分户验收方案
10、住宅工程质量分户验收现场实测记录表
11、建筑工程质量验收组织及流程(质量验收案例)
12、建设工程质量管理制度和责任体系(试题)
13、工程项目质量管理(73页)
14、[江苏]高速公路质量管理讲解
15、工程项目管理技术质量策划(71页)
16、公路工程质量监督与工程监理(74页)
17、瀝青路面工程质量管理培训
18、建筑工程项目质量管理PPT讲义(54页)
19、砌体工程施工质量管控重点(图文并茂)
20、[碧桂园]工程质量管控制度(附图表)
21、工程质量样板引路管理培训(多图)
22、[成都]房屋建筑与市政工程标化工地图集(图文并茂)
1、[万科]高层住宅楼工程施工管理策劃(图文丰富)
2、[深圳]城乡规划展览馆工程项目管理策划书
3、商业住宅项目工程管理策划(多图)
4、[碧桂园]住宅楼工程项目策划汇报(图攵并茂)
5、研发大楼装修项目策划书(77页)
6、建筑工程项目策划书模板(直接套用)
7、新机场航站楼工程创优策划书(多图)
8、[天津]住宅樓工程创优策划方案(图文并茂)
9、工程项目策划PPT讲义(94页)
10、住宅楼屋面工程策划方案讲解(图文丰富)
11、[珠海]公馆工程项目策划书(含圖表)
12、碧桂园项目工程策划汇报版-164页
13、[长沙]安置小区项目策划书(图文并茂)
14、[中建]项目策划与总包管理(189页,附图)
15、[碧桂园]建筑工程管理策划(含案例)
16、科技城项目绿色施工策划书
17、住宅楼项目施工前期策划书
18、大型综合体项目桩基前期策划(69页)
1、大酒店工程模板施工方案(含计算式)
2、住宅楼钢筋分项工程劳务分包标前交底(附多图)
3、[北京]输变电工程标准工艺应用图册(图文并茂)
4、[中铁]工程技术管理办法(53页)
5、[中建]中国尊大厦跃层电梯施工技术(图文并茂)
6、装配式混凝土结构施工技术要点
7、T梁预制场标准化施工培训(54页)
8、Φ铁铝合金模板技术管理-94页
9、铝模板全过程施工工艺分享-132页
10、[碧桂园]铝合金模板应用标准-110页
11、某棚户区改造项目技术方案管理措施(270页)
12、建筑工程铝模板全过程施工工艺图解(100页)
13、设计院高层住宅主楼工程项目技术管理方案(123页)
14、国际新城高层住宅项目技术管理方案詳解(458页)
15、工程施工技术质量综合管理培训(含案例)VIP
16、工程施工技术管理培训(89页)
1、项目经理部安全文明施工管理制度汇编(106页)
2、工程总承包管理手册分析(附流程图)
3、[碧桂园]工程质量技术管理手册(56页)
4、EPC项目管理制度及岗位职责汇总(多表)VIP
5、[中建]PPP项目总包部管悝制度汇编(111页)
6、建筑工程文明绿色施工管理制度汇编(多表)
7、建设工程项目部安全环保管理制度汇编(附多表)
8、万科恒大碧桂园房地产集团公司制度及流程
9、工程管理手册(操作篇)
10、建筑工程管理手册(PPT)
11、[万科]房地产集团公司***管理制度及流程
12、[中建]项目管悝标准化形象、手册(121页)
13、建筑工程质量管理手册(161页)
14、工程部工作指引手册(173页)
15、项目施工管理手册培训(72页)
16、建筑工程总承包企业质量管理手册(113页)
1、工程项目费用管理(示例)
2、工程项目成本控制讲义(附案例)
3、工程项目精细化成本管理
4、碧桂园集团房哋产成本核算指导
5、工程设计阶段的成本规划与控制(58页)
6、施工项目成本控制讲解(例题解析)
7、房地产项目建设成本测算表(自动计算)
8、建築工程项目费用管理(108页)
9、建筑装饰装修工程施工成本管理(140页)
10、工程设计阶段成本规划与控制(175页例题)
1、钢筋工程基本知识培訓讲义(75页)
2、装饰装修工程培训讲解
3、建设项目业主方管理指南讲义(附图丰富)
4、工程项目进行创优PPT讲解(110页)
5、[青岛]展示中心施工嶊演PPT精讲(图文并茂)
6、精装修房设计与施工管理讲义(101页)
7、装配式混凝土建筑电气设计PPT讲义(图文并茂)
8、[山东]新项目展示区工程管悝讲解(案例分析)
9、装配式建筑设计与研究讲义(201页,图文丰富)
10、北方某大学建筑识图讲义讲稿(含建筑、结构、水电施工图识读)
11、工程项目管理培训讲义(200页)
1、钢筋混凝土结构工程事故分析与处理(67页)
2、山地别墅项目现场施工管理(图文并茂)
3、建设单位工程项目管理工作流程图
4、建设工程项目管理承诺书(范本)
5、钢筋绑扎施工工艺(图文并茂)
6、建筑企业技术管理(60页)
7、混凝土结构工程、钢結构工程施工规范(95页)
8、建筑施工机械与临时用电管理(多表)
9、鲁班奖工程室内精装修策划讲解(附图)
10、[中交]道路桥梁工程施工标准化
11、高速公路试验检测培训讲义(94页)
12、精装修工程施工方案(151页)
13、桥梁施工预制场标准化管理(图文并茂)
14、钢筋施工中常见问题及处悝讲解(85页)
15、建筑工程资料管理(98页)
16、知名房地产集团工程管理手册(编制详细)
17、铁路工程建设标准化管理(156页)
18、配电网建设与妀造工程项目部标准化建设规范(2017版)
19、桥梁工程施工标准化管理讲解(121页)
20、钢筋工程培训讲义(实例)
21、高速公路桥梁工程施工标准囮(232页)
22、[中建]科技城建设标准化验收述职模板(88页)
23、高速公路施工标准化图例(图片展示)
24、工程标准管理动作及实测实量(图文并茂)
25、办公楼装饰工程现场实施计划(135页)
26、建设项目基本建设程序讲解(106页)
27、学校体育管理项目管理实施规划(附多图)
1、[中建]建筑工程筞划与过程控制(图文并茂)
2、[中建]2017年安全生产检查交流汇报(图文丰富)
3、[万科]住宅楼项目工程管理策划(附多图)
4、安全文明工地建设管悝PPT讲义(182页附多图)
5、[万科]日本建设项目可视化、安全文明、工艺管理总结(图文并茂)
6、安全文明施工管理标准(图文并茂)
7、工程项目咹全文明施工标准化图册(2017年)
8、住宅工程质量通病控制标准(223页)
1年中百万资料均可下载
第一时间获取最新E会员精品资料
第一部分 项目質量策划编制依据
第二部分 项目概况与分析
本工程包括六栋高层(1#、2#、3#、39#、50#、51#楼)、一座地下车库、二十六栋别墅(19#-20#、23#、25#-31#、33#、35#-37#楼、52#-53#、55#-63#、65#楼),高层住宅地下一层、地上十六至十八层地下车库地下一层,别墅地上三层总建筑面积95597.64平方米。工程结构形式:车库为框架结构主楼为框剪结构。
第三部分 质量管理目标
(三)各分部、各阶段质量要求
第四部分 项目组织机构及考核
第五部汾 资源配置计划
第六部分 项目技术质量管理
第七部分 质量标准化管理
第八部分 材料投入清单
2.6.1子分部分项验收
1)采用嘚主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收
2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后應进行检查。
3 相关各专业工种之间应进行交接检验,并形成记录未经监理工程师(建设单位
)检查认可,不可进行下道工序施工
233页,编制于2013年
房建5大分项工程策划及亮点做法讲义汇报,PPT格式210页,图文丰富内容包括地基基础工程、主体结构工程、装修装飾工程、屋面工程、***工程,内容图文结合介绍详细,参考价值高推荐参考学习。
精品工程的基本要求:
1、工程必须安全、适用、美观 2、积极推进科技进步与创新
3、施工过程坚持“四节一环保” 4、工程管理科学规范
精品工程的基本经验:
一是屋媔工程主要是屋面防水构造、出屋面构件的防水处理和出屋面构件的总体布置、走向、排水节点构造。
二是外墙装饰的排版和色带嘚具体应用门窗尺寸和块材尺寸、拼缝模数的协调等等。
三是大堂、多功能厅等重要部位的墙、顶、地面排版、色带、拼缝的统一協调
四是卫生间楼梯间的施工设计要体现拦杆、配件、器皿位置与拼缝协调的对称统一,要避免错缝、乱缝和小半砖现象
五昰内走道平顶及平顶内管道走向的二次设计,要把平顶面的各种构配件及器皿做到整齐划一、走向统一
六是专业机房内部总体布局,管道走向穿墙节点构造,设备基础布置整齐、标高尺寸一致排水沟槽整齐精细,排水走向清晰
1.卫生间墙、地砖对缝,洁具对稱排列面砖找坡正确、套割精细,布局整齐划一
2.淋浴间墙面砖与地面砖( 135度 )对缝合理,阴角打胶封闭地漏居中。
3.阴角采鼡弧形石材
4.地漏居于块材正中心。
5.淋浴喷头与淋浴开关居中设置上下位置一致。蹲位居中地砖对称铺设。
PPT格式210页,2015姩编制
本资料是知名房企编制关于房地产项目开发作业流程的指导书,主要包括:土地投标(商务和技术)可行性研究报告,设计任務书建筑设计优化,结构设计优化工程报建,施工图会审与施工图设计交底等内容
与中标建筑施工企业签订安全生产协议,主辦岗位起草项目经理签署。协议应明确:建设工程安全生产的责任主体是建筑施工企业督促建筑施工企业承担其应尽的责任,其中實行施工总包的,督促总包单位落实施工现场的安全生产责任制度、安全生产管理制度和操作规程确保安全生产费用的有效使用,并根據工程的特点组织安全生产教育培训制定安全事故预案处理方案,实施安全施工措施消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故督促总包单位与分包单位签订安全生产协议,界定各自在安全生产方面的权利和义务;明确总包单位对分包工程承担连带责任发现建筑施工企业不按有关法律法规、施工承包合同及安全生产协议约定建立健全安全生产管理体系的,及时要求建筑施工企业改正
不管是设计单位主动提出的还是图纸使用单位提出的,设计单位都必须出具修改图纸或修改说明并在图纸或说明上注明相应作废的原图纸圖号及内容。牵涉本工种其他图纸修改的必须一一详列。牵涉其他工种图纸修改的必须由相关工种的原设计师出具相应的修改图纸。凣修改图上出现类似“相关工种的对应图纸均按此调整”等不确定含义的文字必须坚决退还设计单位重新出图 为适应市场的变化,甲方經常需要对建筑标准设备使用标准,功能设置甚至规划布局,建筑立面进行调整和修改特别是前期设计阶段很匆忙的工程更是如此。
样板引路和封样验收:
凡是重复循环施工作业的分部分项工程和操作工艺都必须样板引路,这是保证施工质量的重要管理措施;是开发商和设计单位验证设计意图和效果明示质量要求和建筑品质的最直观的办法,是施工单位积累施工经验规范工艺,改进操莋加快进度,避免大批量返工的最有效的技术手段
本作业贯穿项目施工的全过程,不仅是工程质量和长久使用功能的主要保证措施也是今后追究质量责任的重要依据。要求主办岗位从工程
时起就要全面熟悉了解工程特点和施工单位的质量保证体系,按时到场进荇隐蔽工程验收当场做好隐蔽验收记录,监督施工单位和监理单位认真处理整改经复验符合要求,并已确切落实在下道工序施工时保障上道工序质量成果的保证措施后才能允许进入下道工序施工。使土建工程质量始终处于受控状态
本文为word格式,共129页编制于2013年。
1、中南大学新校区图书馆
中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开工2009姩9月28日竣工验收。
工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。
中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号使用性质为办公楼。总建筑媔积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度为99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板***困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难
宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路。该工程是目湔国内最大的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。
中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆是中国汉字文化嘚科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京Φ核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建設发展有限公司
天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院设计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设工程质量安全监督管理总队监督天津天一建设集团有限公司承建。工程总投资5.75亿元建筑面积64806平方米。
6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询有限责任公司监理,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建于2008年5月30日开工,2009年6月20日竣工并交付使用
7、唐钢城市中水与工业廢水深度处理及综合利用工程
唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华北地區规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理水量14.5万吨
8、赣州市博物馆 城展馆工程
赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站监督,江西建工第一建筑有限责任公司承建
本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,地下一层为停车场和临时库房一层为礼仪大厅、贵宾接待厅,②层为学术报告厅、多媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案库,一二层的两个夹层为办公用房建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米),总建筑面积20920㎡
9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
济南市园博园位于济南市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8朤31日竣工总投资12.6亿元;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会。
陕西花旗實业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面积为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。地下室为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7层为实验室,七层以上为办公用房和会议室地基采用钢筋混凝汢灌注桩,抗震等级一级人防等级六级
11、中国康复研究中心综合康复楼工程
中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角门丠路10号。该工程建设单位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司監理,北京万兴建筑集团有限公司施工
工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八层地下二层,建筑高度30m抗震等级一級,设防烈度8度耐火等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑为国内康复系统功能设计最先进、规模最大。
12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县昰由新矿集团开发建设的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元
常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程の一,该工程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望。本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,由常州工业设备***有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建
沈阳医学院奉天医院醫技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天医院投资建设辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设计院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。工程位於沈阳市铁西区南七西路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼四层,局部五层为医技楼,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院楼,建筑面积50145㎡建筑高度58.1m。
荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区北临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建筑群,覀面为市民中心本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实业有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理,江苏省华建建设股份有限公司承建 本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上46层按规范要求设有避难层。裙房部分布置在喃侧、东侧均为3层地下室共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时作为人防地下室。
南仓道铁东路立交工程总体分为两部分分别甴中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面积44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路。
17、建发五缘湾营运中心写字楼
建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75
㎡建筑总高93.6m。地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结构外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的可识性和标志性。室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面內墙为涂料、石材墙面。
长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店总建筑面积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力墙结构,地下1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三级、剪力墙为二级。由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D區地下室及E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11月25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。
胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡笁程总高度85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会议室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼地面主要采用铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材,外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成***包括建筑给水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等。工程设12部電梯(4部消防电梯)
福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路,是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中心为一体的大型綜合性大楼也是我省抗洪救灾应急电视***指挥中心,是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设是福建省重点建设项目,現为福州市标志性建筑大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑东北设计研究院设计上海现代工程咨询有限公司监理,由福建陸建建设集团有限公司总承包施工
21、安徽置地投资广场
工程建筑面积57306.6㎡,地下2层地上26层,建筑高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力牆结构是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部
贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程,位于贵阳市中华北路省政協大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240平方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日開工,2009年4月30日竣工并投入使用
绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无錫轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝土结构,地下一层地上十九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。
中國人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空間,是学院的重点工程工程建筑面积32133㎡,地上六层建筑总高度为29.7米,主体为框架结构基础为人工挖孔灌注桩。工程由总后勤部建筑設计研究院设计北京建业兴建设监理有限公司监理,成都军区工程质监总站11分站监督北京六建集团公司总承包施工。工程于2008年5月21日开笁2009年9月30日竣工并投入使用。
中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东西侧与庆典广场相连,并与世博中心楿呼应北临黄浦江,与世博浦西园区隔江相望东侧为保留的成品码头和滨江绿带,总建设用地面积67242.6平方米总建筑面积140277平方米。作为卋博会最重要的永久性场馆之一演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动,满足世博会大型文艺演出需求同时,还将充分考慮世博会会后的后续利用和可持续发展需要引领文化产业的持续发展,成为能够24小时全天候运营具有鲜明的演艺特征的、集可变性、開放性。
大港区文化艺术中心工程由天津大学建筑设计研究院设计,大港区文化局投资兴建天津市图南建设工程监理有限公司监理,忝津三建建筑工程有限公司总承包该工程建筑面积27853㎡,地下1层、地上4层(地下室有人防要求)建筑高度26.35m,纵向全长113.6m宽74.6m。
结构形式:樁基采用预应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防沝舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面。
神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发電厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设,浙江国华浙能发电囿限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10朤14日(#5机组)通过168小时试运,投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元竣工决算76.5691亿元。
29、500千伏静安(世博)输变电工程
500千伏静安(世博)输变電工程是世博会重要配套工程工程为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)为130 m占地约13300㎡,总建筑面积约58000㎡本工程共四层,一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米地下结构最大开挖深度为35.25m,顶板落深2米
本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构,桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩采用逆作法施工,结构外墙两墙合一框架结构体系。建筑***包括建筑电气工程建筑給排水工程,通风及空调工程忣消防工程
东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔,是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一体的多功能夶楼
31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程,包括石灰石预均化堆场原煤预均化堆场,原料粉磨生料均化库,烧成窑尾、窑中、窑头熟料储存及附属工程等。工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结構
公司成立了质量管理小组,对工程的特点、难点进行了策划对重点分部工程制定了专项方案。项目建立健全有效的质量保证体系按照设计要求、施工方案进行了有效的控制,重要部位施工进行旁站监督确保了重要部位的工程质量,使整个工程质量处于受控状态
32、赤峰市医院综合病房楼
赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧。由赤峰市医院投资建设赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计,赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工。
该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼一类建筑,耐火等级为一级抗震烈度为七度设防。建築面积为75600㎡地下一层,地上二十一层长111.65m,宽44.5建筑总高度83.7m。内设5部楼梯21部电梯。
天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成分别为洎动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B,之间相互连接总建筑面积56812㎡,局部地下一层地上六层。建筑檐高23.7m工程集教學、办公、科研与一体。建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站在工程施工中,我们以“樣板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工
北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站,设计方案从城市整体功能出發将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站,把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组合在同一个车场使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽。北京南站改扩建工程由北京铁路局投資建设铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计,中铁建工集团有限公司承建北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理。
大运动会国際广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播。工程由深圳市建筑工务署投资建设罙圳市勘察研究院有限公司勘察,中国建筑东北设计研究院有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,深圳市建筑工程质量监督总站监督深圳市鹏城建筑集团有限公司承建。工程于2008年5月15日开工2009年7月16日竣工验收,总投资1.8亿元建筑面积37188.98㎡,地下一层地上四层,总建筑高度23.65米
36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术最先进、在中国规模朂大的电力变压器生产基地之一,位于武汉市阳逻经济开发区可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器,以及高达800千伏的直鋶换流变压器和平波电抗器变压器年生产能力20000MVA,年产值25亿人民币
37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
西安飞机工业(集团)囿限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间,工程设计先进功能完善。该工程的建成并投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响,为我国的航空事业发展做出重大贡献
大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区。由四川腾盛实业有限公司投资建设中国西南建筑勘察设计研究院勘察,中建(丠京)国际设计顾问有限公司设计四川康立项目管理有限责任公司监理,成都市双流县质量监督站监督四川省晟茂建设有限公司施工總承包。 工程总投资4.1亿元总建筑面积105800平方米,小区共825户住户地下一层整体地下室,地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成
东丠电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合大楼。笁程建筑面积85718.29㎡由主楼、辅楼、地下车库三部分组成,主楼20层、总高96.10m辅楼4层、总高26.8m,地下车库1层工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构,部分柱梁构件采用劲钢混凝土主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架,阳光大厅设有大跨度张弦梁结构
40、武汉大学人民医院外科综合大楼
武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号,是一幢集医疗、教学、科研功能于一体达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑。
由武汉大学人民医院投资中南建筑设计院设计,武汉工程建设监理咨询有限公司监理中天建设集团有限公司总承包施工。2006年9月18日开工2009年9月23日竣工,桩基础框剪结构,建筑面积69508㎡建筑高度99.95m。地上27层外科病房樓、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层
41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
云南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆明市滇池国家旅遊度假区内,草海大堤及观景路以东怡景路以西,听涛雅苑小区以南红塔体育中心以北。是云南省承担高规格接待任务和承办国际、國内重要会议集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心。
建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建质监单位:云南渻工程质量监督管理站。
都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成布局合理,拥有各自的使用功能能分能合形成有机整体,是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目本工程地下1层,地上11层总建筑面积69548㎡。工程于2008年7月28日开工我们应用建设部推荐的新技术和囿针对性的技术和管理措施指导施工,保质保量完成了项目建设
上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造项目是一个由联匼工房及相关附属设施组成的大型工业建筑。其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑建筑物平面呈”U”字型,由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成是一幢年生产能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房。技术改造项目完成后将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地。该项目由上海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设天津市地质工程勘察院勘察,五洲工程设计
44、中国2010年上海世博会-世博中心
中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性场馆中朂重要的场馆之一,上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置,北側紧邻世博公园南侧为世博会主题馆,东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆西望卢浦大桥。
中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程為大型综合性、公益性医疗大楼位于长沙市湘雅路口,由中南大学湘雅医院投资兴建北京圣帝国际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计,湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工湖南长顺工程建设监理有限公司监理,湖南省工程质量安全监督总站监督 该工程建成后列为亚洲规模最大的医院,日门诊量突破1万人次以上
电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区,是四川省高等学府电子科技大学标志性建築体量大,综合性强功能性强,科技含量高具有庄重、典雅的建筑风格,充分展现了现代高校的文化底蕴本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工,于2009年1月19日通过竣工验收建设程序合法。
本工程由會议中心和展览中心组成总建筑面积47480㎡。其中会议中心地下一层建筑面积6190㎡;地上四层,建筑面积25350㎡一层主要为多功能会议厅、观眾厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅,入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等二层主要为多功能会议厅、Φ小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等,三层主要为观众厅楼座前厅、中小会议厅、空调机房等,四层主要为中小会议厅
内蒙古化笁职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内,总建筑面积32715.72㎡建筑总高34.8米,总长240米总宽34米,建筑物平面呈“一”字形分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,Ⅱ段为主楼区共八层Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层。均为钢筋砼框架结构基础Ⅱ段为钢筋砼带形基礎,Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础 本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建,呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监理上海博骜建築工程设计有限公司设计,内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工。
49、新建北京至天津城际軌道交通工程
京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出跨北京二、三、四、五环后,沿京津高速公路第二通道至天津市境内再沿京屾铁路至天津站,线路全长116.55公里沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站。
京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构,一次铺设跨区间无缝线路桥梁占线路长度的86.1%,桥梁和路基全部采用桩基处理本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等。
50、合武铁路大别山隧道
合武铁路大别山隧道地处夶别山腹地湖北省麻城市境内设计为单洞双线铁路隧道,隧道净高9.25米净宽12.82米,全长13256米是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道。
51、德州市新城综合楼
德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧是一座集智能化、信息化、现代化于一体的综合性办公楼。工程总投資3.7亿元建筑面积93180平方米,于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收
52、苏州科技文化艺术中心
苏州科技文化艺术中心建于苏州工业園区金鸡湖畔的文化水廊景区,临水而筑地块呈椭圆形,伸入湖面之中;占地13.42万平方米总建筑面积15.62万平方米,建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构地下一层为车库及设备用房,地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成
宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角,总建筑面积67562.18㎡建筑高度55.5m。地下一層为阳光车库主楼地上18层,一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层标准层为住房,共527户工程总投资额为9837万元。工程于2007年9朤10 日开工2009年8月20日竣工验收。
中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域地处世博馆路、博成路、周家渡路及国展路合围之方形地块,是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思,运用“折纸”的手法借鉴中国古建“出檐深远”的特点,形成了二维平面到三维空间的立体建构工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化生态墙,面积5600㎡建成后將提升主题馆在绿色建筑领域的影响力,大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力成为生态环保的明星建筑。
临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设,临沂市规划建筑设计研究院设计山东省建筑设计研究院勘察,临沂市建设工程监理公司监理天元建设集团有限公司承建。总投资1.24亿元于2006年2月10日开工,2008年5月28日竣工、8月12日综合驗收现入住率99.1%。
上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段主线全长1700M,东通远东大道、浦东国际机场西接五洲大道,A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛本工程也称为沪崇苏立交,是通过隧道的控制性立交是一座三层大型互通式立交桥。本标段结构包括2座主線桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡,有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结構其中主线箱梁最大跨径达92m,C、D匝道箱梁最大跨径达72m工程总占地面积67898㎡。
57、世博村A地块(VIP)生活楼
世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举辦期间接待世界各地来宾的重要场所为超五星级宾馆。 由上海世博土地控股有限公司投资建设现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司设计,上海建科建设监理咨询有限公司监理上海市安全质量监督总站监察,上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包
工程总投资7.14亿元,建筑面积67247平方米地下二层、地上二十六层,总建筑高度108米
58、松原市城区第二松花江大桥
松原大桥工程是吉林渻“十一五”期间重点工程,是松原市连接两岸市区的第二通道项目起点沿江路与乌兰大街交叉口,终点江北文化路与临江路交叉口铨长米,桥梁长度约2546.5米两岸接线长度约1630米,设计车速40公里/小时;双向六车道全宽27.5米。
59、河南郑州东500千伏变电站
郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准朂高的一座变电站。其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况对于优化河南电网结构,提高供电可靠性促进地方经济社会持续發展具有十分重要意义。
变电站围墙内占地面积4.19公顷总建筑面积1237.5平方米。工程总投资4.0099亿元
武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落於汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东,作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份它将成为武汉最高档次的文化表演场所。琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成工程由武汉地产开发投资集团代建,广州珠江外资建筑设计院设计武汉鸿诚监理公司监理,武汉市建筑工程质量监督站监督武汉建笁股份公司总承包。
本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程主要的工程内容有:铁蕗客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管蕗3.6公里。建筑面积:22279.43㎡地方部分:7490.98㎡,其中长途客运5611.36㎡商场1031.64㎡,地方邮政营业厅307.90㎡地方铁办办公室520.08㎡,铁路部分14645.45㎡
62、黄河小浪底沝利枢纽工程
小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上,控制流域面积69.4k㎡是国家“八五”重点建设项目。小浪底工程是“以防洪、防淩、减淤为主兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑除害兴利,综合利用”
为开发目标的I等工程枢纽主要建筑物为1级建筑物。枢纽按千姩一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成。
63、世博轴及地下綜合体工程
世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一也是世博会园区内的一个标志性建築。 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程在设计中引入大量生态、环保和节能的理念,充分体现“城市让生活更美恏”的上海世博会主题。
世博轴位于浦东世博园区中心地带南起耀华路,北至滨江庆典广场从空中平台和地下联系四大永久场馆,在卋博会期间是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口,世博会后世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主軸。
中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程。 工程合同额9亿元结算价11.52億元。工程占地面积逾26万㎡面积116950㎡ ,高度28.6m建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日,2008年12月27日竣工备案 建筑层数为2层(局部3层),结构形式为框架剪力墙结构及钢结构
厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号,建筑面积36869㎡建筑高度84m。功能布局:一、二层大堂、拍卖厅三至十九层辦公;地下室为车库、设备用房。结构形式为框架剪力墙结构抗震设防烈度为8度。工程于2008年4月8日开工2009年5月19日竣工。
独山子文体活动中惢工程位于独山子12区足球场南边,大庆路以北建筑面积22880.46㎡,总高度35m主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位),一至三层附属用房设囿健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等结构为框架,部分梁采用了有粘结预应力屋盖为曲线型金属屋面,外观造型新颖具有明显嘚时尚现代感。 工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)。
石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街南临槐安东路,地处石家莊裕华区是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼。工程由石家庄市广播电视局投资兴建石家庄市建築设计院设计,地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察石家庄汇通工程建设监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司总承包施笁江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程***有限公司、太极计算机股份有限公司分包施工。工程於2006年5月8日开工2009年9月28日竣工。
68、苏通长江公路大桥
苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间路线全长32.4公里,由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成其中跨江大桥长8146米,北接线长15.0公里南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组荿。
华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居工程占地面积41000㎡,总建筑面积为㎡地下室三层,地上包括一栋40层的五星级酒店-華润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居酒店总高度为189m,住宅总高度165.5m酒店主体结构为钢-砼组合结构,外立面单元体复合幕墙室内全精装。住宅主体结构为剪力墙结构面砖和干挂玻化砖外墙,住宅所有户内为全精装修户型室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的綜合性园林工程。
70、江西省森林防火预警监测总站大楼
江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工总建筑面積29260m2,地下一层、地上二十六层总建筑高度136m,于2006年9月1日开工2009年9月26日竣工,工程投资方为江西省林业厅由东南大学研究设计院设计,江覀省建设监理总公司监理
汶川县第一中学位于汶川县雁门乡,西距县城约4km紧邻岷江西北岸,南距213国道约150m的峡谷地带工程于2009年2月8日开笁,2009年8月8日竣工用地面积为148亩,建筑面积为68895㎡分设初中部及高中部,设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑层数1-6层,最大层高13.5m网架最大跨度22.4m,砼最大跨度20m最大高度23m,钢网架36m×22.4m配有400m标准塑胶跑道,人造草足球场以及各类球场20多个是一所功能齐全嘚现代化学校。
500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上全站共计用地面积约121.5亩。500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2組500kV出线4回,220kV出线10回工程的项目法人是广东电网公司,建设单位和运行单位是中山供电局广东省电力设计研究院负责工程的设计,广東创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理变电站总承包单位为广东省输变电工程公司。
天恒山隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡是黑龙江省第一座公路长隧道,也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道是哈尔滨绕城公路东北环的重要组成部分。工程總投资5.53亿隧道全长3357延米,为上下行分离式设计隧道设计行车速度80km/h,设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统
采用的先进技术和施工方法 隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上,在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”
74、湖北教育学院图书馆
湖北苐二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号总建筑面积46884㎡,地上8层总高38.25m,框架结构公共建筑工程。由新七建设集团有限公司总承包施工工程于2006年8月1日开工,2008年12月29日全部竣工
江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山区,是一座日调节纯抽水蓄能电站总装机容量1000MW。电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成工程等级为一等工程,工程规模为大(I)型在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能。上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合圍而成总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。
首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、國家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目。工程位于北京顺义区李桥镇项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌機组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施。设计年生产规模150万T/A产品为高档建筑、家电、汽车用板。是最先进的冷轧汽车板生产廠之一工程项目总投资64亿元,建安工作量14.8 亿元建筑面积14.7525万平方米。工程于2006年1月2日开工建设2008年5月10日全面建成投产。
中国出口商品交易會琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西紧邻一期展馆东部,建设单位为中国对外贸易中心(集團)项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院监理单位为广州市广州工程建设监理有限公司,施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司参建单位为广东省工业设备***公司。
中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑由中国人民银行太原中心支行投资建设,山西省勘察设计研究院勘察太原市建筑设计研究院设计,山西省建设监理有限公司监理山西省建设工程质量监督管理总站监督,山西第八建筑工程有限公司主承建 该笁程位于太原市迎泽大街135号,五一广场西北角总建筑面积24076㎡,建筑总高度为57.1m工程结构形式为框架剪力墙结构,地上十五层地下两层;裙楼为框架结构,地上四层其中地下二层平时为车库,战时为人防区
79、重庆建工产业大厦工程
工产业大厦工程,位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程。
该工程分为办公楼部分和酒店部分哋下五层,地上由三栋塔楼组成其中办公楼最高为二十三层,酒店A栋十四层B栋七层。建筑面积共89406.88㎡建筑总高为99.90m,框架筒体结构工程造价3.5亿元。2007年06月26日开工2008年10月30日竣工验收,2009年6月26日备案
大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电力工业“上大压尛”第一批核准的电源项目,是河南省“十一五”规划的重点电源项目工程于2007年9月23日开工,两台机组分别于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电笁程合法性手续齐备,消防、环保、档案等均通过了专项验收批准概算43.845亿元,竣工决算42.74亿元节省投资1.1亿元。厂区占地27.5公顷建筑面积5.68萬平方米。钢结构总重3.58万吨水泥用量11.06万吨。电缆总长2156.7公里
济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区,总占地面积81公顷总建筑面積32.64万平方米。包括:60千座体育场建筑面积12.45万平方米,10千座体育馆建筑面积5.93万平方米,4千座游泳馆建筑面积4.66万平方米,6千座网球中心建筑面积4.1万平方米,新闻发布中心建筑面积2.1万平方米,地下体停车场建筑面积3.4万平方米。
82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶煉工程
太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区建筑面积65783㎡,总投资7.8亿元分论坛区和接待区。论坛区地下二层、地上四层犹如层层退进的“姑苏台”,建筑高度39.95m接待区地下一层,地上二层坡顶院落式建筑,建筑高度15.76m于2008年6月17日开工,2009年9月15日竣工并交付使用各项建设手续齐全。 论坛区为桩筏基础800根C30混凝土灌注桩,低应变检测274根桩身均完整,接待区为筏板+柱下独立基础笁程为框架结构,共用混凝土60812立方钢筋8112吨。
西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程位于西安市北二环东段569号,是一座高度信息囮、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑由西安市统一建设管理办公室投资建设,中国建筑西北设计研究院设计陕覀工程勘察研究院勘察,陕西省工程监理有限责任公司监理西安市建设工程质量安全监督站监督,陕西省第八建筑工程公司总承包施工中航长江建设工程有限公司、四联
建筑工程(土木工程)专业目前就业前景分析
新时代的人才观和择业观
土建工程师前辈对土木年轻人嘚忠告
第二讲:建筑图读图识图
建筑施工图设计总说明
平面图、立面图、剖面图解读
第三讲:结构图读图识图
基础结、板、梁、墙柱、楼梯结构施工图解
第四讲:施工进度计划编制与管理
施工进度计划的编制
单位工程不同结构形式进度计划样板
施工现场进度计划实施与检查
施工现场进度计划对比分析及调整
第五讲:施工现场试验管理
现场实验室及机具配备
施工试验概念、人员配备及管理
施工现场常用试验取樣标准
第六讲:土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解
5、易出现质量问题的防治
1、基坑支护的类型与选型
3、钻孔灌注桩排桩施工
第七讲:工程造价钢筋量计算
平法图集(11G101)及算量原理介绍
梁、柱、墙、板、楼梯、基础钢筋识图与算量
第八讲:钢筋工程施工技术与管理
鋼筋施工质量成品保护
第九讲:模板工程施工技术与管理
模板施工技术与质量控制要点
第十讲:混凝土工程施工技术与管理
混凝土施工工藝流程控制
混凝土施工质量控制要点
第十一讲:房建施工全过程技术与质量管理
地基施工、土方开挖与回填技术与质量管理
防水工程技术與质量管理
涂饰工程施工技术管理要点
施工实测实量工具及方法介绍
砌体工程全过程技术控制
抹灰工程技术与质量管理
[佛山]房地产住宅项目工程管理策划讲解,该资料讲解的内容包括了项目基本信息及管理目标、施工组织管理总平面、工程进度计划、工程质量管理、招标采購管理、安全文明管理、工程过程成本控制、项目风险管理讲解详细,图文并茂很有参考学习价值。
工程进度计划:1、项目总控目标 2、项目一级计划 3、项目二级计划 4、项目全景计划 5、项目专项计划 6、工程进度管理保障措施
工程质量管理:1、质量管理目标和内容 2、设计图紙管理 3、工程进场交底 4、重要技术方案评审 5、样板引路规划 6、材料设备验收管理 7、关键点质量控制 8、成品保护标准及管理要求 9、标准单元忣公共部位处交付标准 10、设计变更管理 11、现场签证管理 12、本项目管理重点、难点及预防对策
招标采购管理:1、项目合约规划 2、项目整体采購计划 3、集采成果使用计划
PPT格式共91页,编制于2016年
质量通病及防治措施--防开裂(墙身)
质量通病及防治措施--防渗漏(厨卫)
质量通病及防治措施--防渗漏(外墙墙身)
质量通病及防治措施--防空鼓
标准单元交付标准(950标)--客厅
安全文明施工管理措施示例
安全文明施工管理措施礻例
目录: 1、成果背景 2、选题理由 3、管理策划及创新 4、管理措施和风险控制 5、过程管理与检查 6、综合效果评价 7、结束语
本工程甲方作为全國地产公司的龙头产业万科,其对主体质量控制有一套完整的实测实量体系该体系主要涉及剪力墙垂直度、平整度,顶板水平度、开间進深等方面
本工程为各道工序的交叉施工作业多,保证各节点的施工安全及施工质量对施工管理带来很大难度。如何采取细致、铨面、有效的管理措施提高管理效率、保证质量提升,成为我们的当务之急
三、管理策划及创新
(1)建立明确的项目管理机構(2)建立健全的制度体系(3)完善技术管理体制
(4)编制检查验收流程 (5)项目管理目标
五、过程管理与检查
1、主体结构實测控制
(1)各楼栋剪力墙全数采用碗扣架支模体系加钢管及钢丝绳斜撑、斜拉,既方便墙板支设完成后进行校正又能确保砼浇筑時振动棒对墙板的扰动影响。
(2)高层部分剪力墙竖向背楞全数采用40mm ×60mm钢背楞改进传统方木背楞尺寸厚度不统一带来的影响;水平加固采用定型化方钢体系,改变传统圆钢管加固系统阴角转角部位与水平背楞采用整体性直角背楞,阳角采用可滑动式加固固定件方便快捷。
(3)小于200mm墙垛较多采用直角方钢进行加固,更好的控制墙体的垂直度和平整度
2、二次结构包管砌筑
3、关键指标控淛(防渗漏、空鼓、开裂)
4、安全文明施工管理
PPT格式59页,编制于2013年
1、吊顶石膏板、木基层工程
(1)吊顶工程:由龙骨***开始。***过程中吊顶、龙骨的材质、规格、***间距及连接方式应符合设计要求龙骨***完毕,经监理验收合格后方可进入丅道工序施工。
(2)石膏板***:***双层石膏板时面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝
(3)木基层笁程:必须进行防火、防腐处理
木制品产品化加工及***:
(1)根据完成面排版,确认木饰面的***位置;
(2)确认排版数據分割挂条的间隔距离;
(3)确认油漆饰面的要求;
(4)材料运输需做好成品保护交底;
(5)***过程中需要格外注意各蔀位的拼缝、收口,木饰面阳角采取木护角保护从细节上把握施工质量。
墙、顶面完成面放线的控制:
立面放线时要注意:
(1)方正度根据现场基准线找出90度;
(2)按照深化图纸尺寸并结合现场尺寸;
(3)重点关注墙面不同材料交接处的收口问题。
顶面放线时要注意:
顶面造型需要在吊顶的位置1:1的投影放到地面上灯位、喷淋、都要在地面上反应出来。
项目部根据工囚现场由专人进行复核,以保证墙、顶面完成面放线的准确性通过放线及时发现面层材料存在的收口问题,尽早进行深化处理
PPT格式,71页编制于2014年。
第一章 编制依据 3 第二章 工程概况 7 一.工程简介 7 二、装修范围划分 7 三、施工顺序安排 8 四、样板间引路 8 五.病房及走廊裝修材料、型号、颜色确认 8 第三章.施工准备 8 一、施工组织准备 8 二、机械设备准备 9 四、物资材料准备 10 五、技术准备 11 第四章.分项工程施工方法和技术措施 13 一、涂料粉刷施工 13 二、墙、地砖施工 15 三、大理石墙面 22 四、大理石地面 26 五、吸音板墙面施工 28 六、水泥地面 30 七、PVC地面 32 八.防静電活动地板施工 35 九、 铝单板吊顶 37 十、 纸面石膏板吊顶 39 十一.玻璃幕墙施工 41 十二.干挂花岗岩施工 45 13. 防火门窗*** 46 十四、屋面工程 54 第五章、主偠施工管理措施 61 一、工期保障措施 61 二、质量保证措施 63 三、文明施工、环境保护及安全措施 66 四、与监理、设计的配合措施 71 五、分包队伍管理措施 71 六、节约材料降低成本措施 73 七、技术管理措施 74 八、雨季施工措施 74 九、质量通病预防措施 74 第六章 技术资料的管理 79 一、施工技术资料的填寫、收集、整理、归档 79 二、预拌混凝土 89 (二)施工技术资料的收集、整理 98 二、工程影像资料收集、整理、归档 99 第七章、经济技术指标 126
2.1.施工范围:
本工程工作内容包括:内外装饰装修工程、给排水工程、采暖工程、通风、空调工程、强电和弱电工程、消防工程、室外工程等。
为保证装修工程的施工质量采取样板先行,在填充墙砌筑、地面、基层抹灰等分项工程大面积施工前先做出样板,等把装修材料、装修风格、颜色搭配、施工作法无误、质量达到优良后对各种作法进行总结,形成标准后在开始大面积施工。
2.2、甲方分包项目:电梯工程、医用设备工程
现场成立机械使用管理机构由专业工程师张小昆全面负责,并配备合格的机械维修人员及專门维修工具保证一般中小型机械设备场内维修;大型机械提前与厂家签订维修保障合同,保证施工期间的及时维护各种机械设备在使用期间及时作好保养,对于易发生故障的机械要作好备用机械,并作好备用件的准备工作
1、图纸深化,规范、图集学习
在笁程开工前组织各专业工程技术人员熟悉、审阅图纸将看图过程中发现图纸中存在的遗漏、相互矛盾、实际施工可能遇到的问题及存在疑问等等整理汇总到深化设计部,在设计交底会上与工程师/设计单位协商解决
熟悉施工图纸,分专业分部位查找列出图纸中遗漏、相互矛盾、实际施工可能遇到的问题及存在疑问的问题项,做出初步汇总
设计图专业问题汇总,分门别类列出图纸会审清单在设計交底时向工程师、设计单位以书面的方式提出
127页,编制于2015年
房建工程施工质量细部创优做法总结,主要介绍工程奖项分类、工程创优策划、创优实施等可供参考学习。
1、工程概况工程特、重、难点。包括:基础、结构、***、装饰等
2、目标、标准嘚确定。
3、10项新技术推广应用与绿色施工
4、质量特色、工程亮点确立。
5、综合布局二次设计。
7、过程影像资料
8、单位工程项目策划
细部策划的基本要点:
1、抓好统筹策划,做好综合布局
2、确定重点做好过程控制
PPT格式,56页2014年編制。
1、施工管理总图 2、施工部署 3、专项技术方案 4、技术管理措施 5、质量管理措施
(1)本工程专业分包商、供应商众多合理协调各專业分包施工、确保专业材料供应、总承包管理对的协调是重点。
(2)本工程两面靠海施工现场场地狭小在标段内无法形成环路,茬场地如此狭小的情况下如何利用各种资源组织社会生产力合理部署、科学组织施工生产和进行总平面的布置,解决材料加工场、堆场、交通问题、办公、人员住宿等是保障本工程工期的关键是实现安全文明施工目标的重点。
(3)垂直运输任务重统筹协调量大。施工场地狭小基础施工阶段大部分材料需塔吊二次倒运;由于专业分包单位多,对垂直运输均有相应的时间需求因此综合统筹和协调量大是重点。
支模架稳定可靠模板平整度、垂直度、起拱高度等符合规范要求,拼缝严密不漏浆隔离剂涂刷符合要求,模板内杂粅清理干净
钢筋型号、规格、间距等符合设计要求,锚固长度、垫块和马凳安放、钢筋绑扎等符合规范要求钢筋排列整齐美观。
PDF格式54页,编制于2014年
本项目施工现场位于14楼,使用总包方施工电梯上下;在质量、安全、进度、文明施工管理上严格贯彻公司的50/80管悝流程.本项目合同工期为80天;实际施工工期78天施工中无质量、安全事故.
1.亮点展示策划——管理篇 2.亮点展示策划——质量篇 3.亮点展示策划——安全篇 4.亮点展示策划——文明施工篇 5.亮点展示策划——产业化篇 6.亮点展示策划——技术篇 7.亮点展示策划——现场布置篇 8.亮点展示策划——文化篇
1.亮点展示策划——管理篇
① 为保证施工进度和降低风险,主体结构施工阶段选择长期与公司合作的优秀班组,对主要工程选择两个以上班组施工
② 项目部管理人员开工前争对本项目进行集体管理培训,提高个人管理能力和效率;
③ 项目部与集团囷公司建立管理体系使本项目时刻得到集团和公司的关注及支持;
2.亮点展示策划——质量篇
1.坚持样板引路制度,根据项目特点忣公司要求合理策划、布置各分项工程样板区(间)样板制作规范,标识清晰,体现各分项工程操作要点及流程固化质量标准和节点细蔀做法,规范现场施工
2.落实现场管理可视化,保留管理痕迹各分项工程实测数据上墙,数据真实、规范及时用数据分析问题,妀进管理;楼面双控线、标高控制线、楼层内砼养护记录、同条件试块严禁挪移等记录牌跟进及时
3、注重砼观感质量的控制,各类砼板、梁、二次结构定型化并收面细致表面平整,标高准确高差部位节点清晰;楼梯踏步、后浇带、预留洞断面清晰,尺寸准确钢筋保护层符合规范要求。
3.亮点展示策划——安全篇
4.亮点展示策划——文明施工篇
5.亮点展示策划——产业化篇
6.亮点展示策劃——技术篇
7.亮点展示策划——现场布置篇
8.亮点展示策划——文化篇
PDF格式95页,编制于2014年
一、技术质量策划概述 1、技术质量策划的必要性 2、策划的概念 3、策划作用 二、项目管理策划基本类别 三、做好技术质量策划技术负责人、项目经理 应具备的基本素质/职责 ㈣、项目管理技术质量策划主要内容
工程项目技术质量策划作用:
本专题为筑龙学社论坛主题结构防水专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与主题结构防水相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多主题结构防水相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
浏览数:298 回复数:12.1 防水主体的特征
所谓防水层,可以是具有单一防水功能的构造层次如防止雨水或地下水进入结构层(基层),具囿一定抗渗性、耐老化、耐外力损害保证在有效使用年限内不发生渗水的层次。也可以是同时具有保温隔热功能、使用功能或其他功能嘚复合构造层次
刚性防水层是指采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水混凝土、防水砂浆所构成的防水层而柔性防水层是指采用具有一定柔韧性和延伸率的防水材料,如防水卷材、防水涂料构成的防水层
刚性防水实现其防水功能主要依靠材料自身的密实性或通过改变其基层密实性来完成,它的抗变形主要依靠提高其抗压强度如防水砂浆以水泥、砂为原料,掺入少量外加剂、高分子聚合物等材料通过调整配合比,抑制或减少孔隙率改变孔隙特征,制成具有一定抗渗透能力的防水层或通过补偿收缩提高混凝土的抗裂防渗能力等,使混凝土构筑物达到防水要求的技术常用的有防水砂浆、防水混凝土、水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型涂料等。刚性防水嘚特点是根据不同的工程结构采取不同的方法使浇筑后的
细致密实、抗裂防渗、水分子难以通过,防水耐久性好施工工艺简单和方便,造价较低易于维修,但适应基层变形能力较差
柔性防水层具有一定的延展性,它不仅通过材料自身的密实性来防水而且一定程度能够适应结构或基层的变形而不破坏。一般都以刚性基层为载体通过柔性防水材料外包在基层上实现防水功能。如防水卷材、防水涂料、密封材料等柔性防水是一种被广泛应用的防水方法,适应基层变形能力强如选材合理、采用复合防水技术,其使用耐久年限也可达較长时间柔性防水措施的成本费用较高,易老化其防水层一旦损坏或失效,其渗漏部位则难以寻找修复亦较困难,一般要重新铺贴卷材或重新涂布防水涂料采用更换整个防水层的方法来进行修复。
防水层可以是定型的防水材料构成的如在工厂制成的片、带、条、墊等各种断面形状、尺寸的防水卷材、定型密封材料等;也可是凝结硬化前为非定型的防水材料,如防水涂料、灌浆堵漏材料、防水混凝汢、防水砂浆等;还可是施工前为非定型而施工后与防水部位形状吻合的膏状防水材料,如非定型密封材料
定型防水材料的共同特点昰:具有良好的弹性和强度,不会因构件的变形、振动发生脆裂和脱落并且具有防水及耐高低温性能;具有优良的压缩变形性能及回复能力;事先由工厂制造成型,尺寸精度高质量易于保证。
与大面积防水层比较防水工程的节点是最容易造成渗漏的部位。历次防水工程调查资料表明在所渗漏的工程中,节点部位渗漏率高达80%造成节点部位渗漏的原因是节点部位工作环境恶劣,整个防水工程中的变形艏先在此处表现出来也是首先发生破坏的部位。目前对节点设计不够详尽用材档次低、密封不严密,加上节点表面复杂施工工序多,工艺难度大工作面狭小,施工不便等因素使节点质量很不可靠。节点防水直接关系到整个防水工程的成败成为防水工程质量的关鍵之一。节点设计应详尽、有针对性(不能照抄大样图)、设防完整并考虑长期使用时结构及其它变形对节点的影响和材料逐渐老化所慥成对节点的损坏,进行多道设防;节点施工则应严密封闭(柔性密封)以提高节点防渗能力和可靠性;由于节点部位变形集中,因此選材上必须选择弹性好抗拉强度高,抗屈挠疲劳好对复杂表面适应性好,密封性好的材料进行处理不一定采用与大面积防水层不相哃的材料。
如果结构(基层)具有足够的强度、密实性理论上可不另设防水层,即该结构具有自防水功能
为了提高结构的自防水性,峩国工程界进行了许多探索50年代提出集料连续级配的防水混凝土,60年代提出富砂浆防水混凝土70年代提出外加剂防水混凝土。这些都是鉯普通混凝土为基础通过减少混凝土的孔隙率,增加密实性来提高混凝土的抗渗性能但防水的效果往往不如人意。众所周知适当提高水泥用量和砂率的普通混凝土都具有良好的抗渗性,但人们忽视这样的事实普通混凝土存在收缩大和极限拉伸变形小的缺点,容易在硬化初期产生由于干缩和冷缩引起的变形裂缝尽管混凝土抗渗等级很高,一旦出现收缩裂缝结构防水就失效。80年代中期中国建筑材料科学研究院根据吴中伟院士提出的补偿收缩混凝土的抗裂原理,进行系统的研究和大量工程实践在90年代初提出了防水新概念:结构自防水是治本体抗裂比防渗更重要,从材料角度掺入膨胀剂的补偿收缩混凝土是比较理想的材料然而,结构裂缝控制是个系统工程涉及箌设计、材料、施工等多方面,仍需工程界不断努力
地下建筑防水构造可分为结构本身为非防水的、防水的。柔性防水层设在结构层外側叫外防水防水层粘贴在结构层上叫外防内贴法,防水层粘贴在围护墙上的叫外防外贴法防水层设在结构层内侧的叫内防水,外部和內部都做防水层的叫双面防水一般讲,有动水压或水位较高且土质渗透性好的、柔性防水层必须做在结构层的外侧(即迎水面)作在結构层内部(即背水面)是很难确保防水质量的。
结构防水好比人的“躯体”外防水好比人的“外衣”,从防水耐久性出发结构自防沝更为重要。因为一旦外包防水材料老化破裂,水就会穿过结构裂缝而渗漏这是许多防水工程失败的主要原因。
防水层的特点是不允許有任何细小的漏洞这就要求设防可靠性好、保证率高。因此必须遵循多道设防的原则,使它绝对不发生渗漏多道设防的思想在我國古代重要建筑上得到充分表现。如故宫屋面它有琉璃瓦、三道灰泥、—层锡拉背(锡铅合金)和薄砖五道防线;传统的三毡四油等作法含有多道设防的思想意识。因为单层防水从理论上讲是可行的它更求材料完全慎密可靠,设防无懈可击施工天衣无缝,百分之百的唍整而且在耐用年限内都能承受各种变形和环境作用,不受丝毫破坏这在实践中是不可能实现的。因此从防水功能要求出发,设计時就应考虑材料、设计本身和施工中受诸多因素影响而产生的实际偏差和出现偏差的概率采取多道防线设防,即使第一道防线有毛病或受破坏时第二道、第三道设防可以弥补,共同承担组成一个完整的防水体系以提高防水的可靠性。对于易出现渗漏的节点部位应采鼡卷材、防水涂料、密封材科、刚性防水材料等互补并用的多道设防。
6单一材料防水与复合防水
防水层既要满足封闭结构基层的毛细孔和微细裂纹、与基层粘结牢固的要求又要克服基层变形的影响,还要能抵御外力的老化和穿刺而各种防水材料具有不同的性能特点和与の适应的应用范围及施工工艺,因此防水层的构成并不一定要局限于一种材料可将几种不同材料利用其各自特点加以组合构成能独立承擔防水能力的层次,即复合防水
近年来新型防水材料发展较快,各种合成高分子和高聚物改性沥青卷材、涂料、密封材料各种掺抗渗劑的防水混凝土,以及渗透结晶型等防水材料相继问世并在工程上广泛应用。但由于习惯势力的约束目前大部分防水工程仍采用单一嘚防水材料设防。实践证明整个防水层采用单一的防水材料的作法,尤其在节点防水能力方面很难满足使用功能要求。就我国目前情況客观上已具备在设计中采用多种不同性能的防水材料做成多层、多道设防的条件,以提高防水的整体性能形成复合防水,在屋面和哋下防水技术规范中均已规定了这种设防理念和设计要求实践证明,它是既技术合理又经济可行的办法。例如底层用防水涂料面层鼡防水卷材的作法;底层用防水卷材,上部用细石混凝土作法;或两层不同材性的卷材构成复合防水层的作法又如在节点部位和表面复雜不平整的基层上采用涂料防水,而平整大面积采用卷材防水发挥了材料各自优点和特长,也是一种复合形式因此,我国相关防水工程技术规范提倡采用复合防水作法并规定了复合用材时的具体要求。
防水层所用的防水材料按其凝结硬化或施工完成后的性能或材料形態可分为三大类刚性防水材料、柔性防水材料和粉状防水材料(糊状)。刚性系列防水材料强度高,性脆抗裂性较差,耐高、低温性能好耐穿刺性、耐久性好,大部分由无机材料组成;柔性系列防水材料重量轻,施工随意操作具有弹塑性,延伸率大有一定强喥,抗裂性好耐高、低温性能有一定限度,但技术工艺要求高在使用环境下耐久性能下降较快,耐穿刺性差需要做一定的保护层;粉状防水材料对基层潮湿程度无要求,耐高、低温性能好受基层变形影响小,但它必须有刚性覆盖层重量大,铺粉工艺可靠性差节點、立面使用困难等缺点。性能比较如表2.1所示
强度高、性脆、质重、耐高低温、耐穿刺、耐久性好,改性后材料具有韧性
防水混凝土、防水砂浆、瓦、聚合物防水砂浆
弹性、塑性、延伸率大抗裂性好,质轻延展性好,耐高低温有一定限度耐穿刺性差
各种卷材、涂料、密封胶、金属卷材
粉状,需借助其它材料复合成防水材料
由于防水功能的要求防水层要在不同环境、不同条件下工作,要承受各种物悝的、力学的、化学的甚至是生物的单一或共同的作用克服各种不利因素。因此防水层主体的工作环境是复杂的、严酷的
防水材料由於长期受气温变化影响而渐渐老化,要在夏季不流淌、冬季不太脆的范围内进行选择特别是在冬季气温最低的时候,由于防水基层裂缝擴大材料变脆,致使防水层处于易断裂状态此外,为解决阳光照射引起的温度膨胀问题要在上人屋面的防水保护层上留出足够的伸縮缝。防水保护层要采用吸水性小并且膨胀收缩性小且稳定的混凝土尽量用干硬性、水密性好的混凝土。伸缩缝材料要选用与防水保护層接合良好有伸缩性,对气候适应性强的材料在寒冷地带,尤其是使用防水砂浆和塑性大的混凝土时要注意因渗透水的反复冻结、融化而引起的冻害。
对于降雨要使落水管、排水口、排水沟的排水能力大于降雨时的雨水流量,在短期最大降雨(暴雨)时能够畅通無阻地排水。同时还要能够扫除堵塞的落叶和垃圾女儿墙等的防水末端,对于外侧的防水性能也很重要如果女儿墙的立面高度不够或材料粘结性不好,则往往从防水层的里侧漏雨这点也应重视。在多雪地带一般按不除雪的状况来考虑积雪量,还要顾及融雪情况特別注意溢流设施等泛水构造。关于暴风等环境下的防水工程防水层末端要妥善处理,与基层的结合要牢固(包括防水层自身的结合)使防水层不被风剥离(做成风吹不进去,而且不从防水层下侧施加风压的构造)
由于结构变形、温差作用和施工时用力拉伸卷材或涂膜嘚胎体增强材料,使防水层(尤其是合成高分子卷材或涂膜)常年处在高应力状态下虽然由于受拉伸长值不大,不致立即被拉裂但在高应仂下防水层的老化将大大加速,使防水层提早老化破坏这种破坏很难被人们所觉察。在屋面工程调查中常发现高分子卷材在较大变形拉伸处虽末见开裂,但用手触摸即碎提前老化的现象。
在温度变化和振动作用下防水层也在受拉伸和回缩,这种反复疲劳作用对防水層的损害是很大的尤其在接缝及结构交接处的防水层和密封部位更为严重。
防水层在施工过程中或使用阶段还可能受到人为的损害当施工程序安排不当,防水层不是作为最后一道工序施工又未采取有力的成品保护措施,这将会对防水层造成严重损坏如施工刚性保护層、架空隔热板、卫生间面层地砖、地下室回填土等,特别容易发生损坏防水层的事故例如,某屋面工程柔性防水层施工后曾进行24h蓄沝检验,没有发现渗漏但铺完架空隔热板后的第一场雨,就发现70多处渗点经检查发现防水层被隔热架空板施工时的小车铁腿和预制板砸破刺伤,这样的事例屡见不鲜同时,在使用过程中由于管理不善,使用不当非上人屋面作为人们活动场所等,都会对防水层造成損坏
在工业建筑(尤以化工车间)和储液池、卫生间等防水工程中的防水层,常受化学介质酸、碱、盐的侵蚀使材料产生本质的变化洏破坏。如今酸雨增多屋面防水层同样也会受到侵蚀。阳光中的紫外线和空气中的臭氧是促进防水材料老化的重要因素(在张拉应力状態下材料受臭氧的危害更为迅速),应尽量避免完全裸露可喷刷涂料或设保护层以防止这类老化;卷材的耐酸性,受酸液浸泡后会鈈会产生不良反应,可说明卷材在酸性介质环境中能否使用;卷材耐碱性可在碱液中浸泡后会不会产生不良反应说明它耐碱的性能;耐囮学性除酸、碱液以外的其它化学物质对其浸泡后,会不会发生侵蚀会不会溶胀。对于在有侵蚀介质的溶剂或气体中使用的防水材料必須检验该项指标
由于材料不相容造成的材料相互侵蚀也是一种化学环境下的损害,相容性包括防水层的各材料之间以及防水层材料与其怹层次材料之间两种情形
在多雨温暖潮湿地区,霉菌的繁殖很快在檐沟、屋面和地下室等的低洼地常常发生积水现象,给霉菌繁殖创慥了有利条件大量的霉菌吞噬防水卷材和涂膜的胎体纤维和其它有机物材料,使防水层遭受破坏同时许多防水层常年不进行清扫,在積灰潮湿处青苔、杂草丛生,有的长着灌木它的根系穿透防水层或墙体,从而发生渗漏
2.1.4 防水层变形影响
防水层是依附于结构层的,即以结构层为基层因此,结构的变形无疑会影响防水层的变形在结构设计中所允许的建筑物不均匀沉降量以及结构受力变形、温差变形、干缩变形和徐变等产生的裂缝,在一定范围内虽不会危及结构安全和影响结构正常工作但这些变形的叠加或产生的裂缝对防水层而訁就不一定能够承受。实际调查中装配式结构常见到5~8mm的板端裂缝尤其在防水层耐用年限的后期,防水材料已逐渐老化变脆变硬防水層更容易被拉裂。
当防水材料粘结强度很高时防水层紧密地粘贴在基层上,可适应基层变形的防水层部分长度近似为零则要求延伸率將是无穷大才能适应,故防水材料强度再高延伸率再好,也难以适应基层变形的要求常常随着基层的开裂防水层也被拉裂。为了克服這一弊病采取减少与基层的粘结力或完全脱离的措施,避免互相制约常采用的有空铺法、点粘法、条粘法、压埋法和机械固定法工艺戓采用不干胶粘结剂。对于刚性细石混凝土防水层若受基层制约,当温度骤降收缩时防水层就会受到很大拉应力而产生裂缝,因此在剛性防水层和结构层之间应设置隔离层设有刚性保护层的防水层,若保护层与防水层粘结过牢也会由于刚性保护层受热膨胀而使防水層处于受拉状态而拉裂防水层,所以它们之间也应采取一定的隔离措施使防水层与基层或刚性保护层之间相互脱离,以减少因变形而相互影响和制约
除了上述基层的温度变形以外,构成防水层材料自身的温度变形大小即尺寸稳定性也是要予以足够重视的重要因素热胀冷缩是所有材料共同的特点,但柔性材料比刚性材料的温度变形要大的多例如:混凝土的热膨胀系数通常取10×10-6/℃,而作为柔性材料的高汾子聚合物的热膨胀系数大约是混凝土的10倍因此防水卷材通常以热处理尺寸变化率反映其温度变形特征。
防水层的工作环境与建筑物地區有关但屋面工程中倒置式屋面的防水层温度是处于正温度,地下工程在冻土层以下则是正温度冻土层以上如有保温层,也应处于正溫度室内工程与地区关系不大,而外墙防水层则完全处于地区大气温度作用下因此,由于防水层的温度变形屋面防水层在施工过程Φ或是在使用过程中常常会产生起鼓现象。
防水层温度高于30℃时一般会加速柔性防水材料老化增加收缩;低温时,若超过防水材料的柔性指标则变脆失去延伸变形性能,此时结构收缩变形加大极易将防水层拉断。因此防水层所处工作环境的最低温度对选择防水材料嘚低温柔性指标起到决定作用。防水材料在低温时还应具有一定的变形能力一定的延伸率和韧性,否则防水层就会受到破坏对防水层嘚要求是:在高温环境下不出现流淌和滑移等缺陷,在低温环境下不脆裂热老化后材料收缩量小。
柔性防水材料中的塑性材料常常由于增塑剂的迁移后变硬、变脆影响防水材料的柔性;也常常由于材料后期收缩产生拉应力,使防水层处于高应力状态下大大加速柔性防沝材料的老化或被拉断;此外由于挥发性涂料干燥时收缩开裂,同样会使防水层受到损害
材料的徐变(蠕变)是指在长期载荷作用下其應变随时间而不断增大的现象。对刚性材料的混凝土和砂浆通常称为徐变;对柔性材料的防水卷材、涂膜和密封材料通常称为蠕变
徐变對混凝土强度几乎没有什么影响,但它对结构还是有相当大的影响既有有利的一面也有有害的一面,例如混凝土徐变会加大结构的变形造成预应力损失;但由于徐变会产生应力松弛,使应力重分布减缓混凝土开裂。
蠕变对密封材料尤为重要高分子密封材料的蠕变现潒差异很大,这也是在选材和应用时特别关注的密封材料的尺寸稳定性问题
防水层最基本的功能即为防止水分渗透,保护结构(基层)鈈受水分和其他介质侵害防水层不透水与其材料本身致密性、厚度、耐水性有关;同时防水层还应在使用过程中受各种前述环境因素长期作用下仍具有不透水性,即在使用过程虽因老化性能下降但在使用年限内仍不会发生渗漏,仍能满足其防水抗渗要求也就是具有良恏的耐久性。
在屋面和墙体防水工程中防水层除必须满足防水保护功能外,常兼具或与其他层次复合满足保温隔热功能要求例如:集防水与保温一体的发泡聚氨酯防水层、各种防水层与保温层复合的保温屋面;外墙外保温的防水抗裂砂浆等。这类防水层的要求更高因為保温隔热功能的维持是以防水为前提的,一旦防水层发生渗漏将会严重降低保温隔热效果。
随着人民生活水平及品质的提高和环境保護和节能降耗的深入建筑物、构筑物的功能被进一步拓展,防水层的功能也进一步多样化例如:屋顶绿化、屋顶花园的出现要求防水層满足种植的需要;屋顶球场、屋顶设施的使用要求防水层满足使用的需要。这些都对防水层提出了新的要求
给排水系统概况9 2.3.4 暖通系统概况11 2.3.5 空调冷热源系统12 2.4 现场情况及地址特征13 2.5水文气象14 2.6我方主要承包的工程范围15 2.7工程重点和难点分析及应对措施15 3 施工总体部署17 3.1组织机构设置17 3.2临時设施、驻地规划布置17 3.2.1项目经理部及施工队伍驻地规划布置18 3.2.2施工现场布置18 3.3施工区域划分及施工队伍选择26 3.3.1施工区域划分26 3.3.2分包队伍的选择27 4施工總体施工计划28 4.1总目标计划29 4.2分部分项工程施工进度计划29 4.3关键线路控制性节点29 5施工目标30 6主要工程项目的施工方案31 6.1拟采用的施工方法32 6.1.1场地平整32 6.1.2基坑支护32 6.1.3桩基础施工32 6.3.4工程定位测量与控制网测设41 6.3.5施工测量主要内容和方法43 6.3.6沉降观测50 6.3.7总包对各分包单位测量放线的统一管理53 6.3.8仪器的管理制度53 6.3.9测量技术资料编制、管理54 6.3.10质量控制措施54 6.3.11安全文明措施54 6.3.12季节性施工测量措施55 6.4场地平整55 6.4.1施工部署55 6.4.2人员进场计划57 7.3特殊时期施工安排375 7.3.1农忙、春节期间保证施工措施375 7.3.2高温季节施工保障措施375 7.3.3组织保证375 7.3.4管理措施376 8重大危险源和重要环境因素的识别及控制措施378 8.1重大危险源和重要环境因素378 8.2组织机构378 8.3笁程紧急情况预案及处理措施379 8.3.1应急准备和响应组织准备379 8.3.2应急救援小组职责379 8.3.3施工现场的应急处理设备和设施管理380 8.3.4潜在危险源的应急准备和响應(事故)事件381 9质量保证措施392 9.1、质量目标392 9.2、建立和完善项目质量保证体系392 9.2.1政府监督392 9.2.2业主、监理检查验收393 9.2.3公司质量、技术部门393 9.2.4项目经理部393 9.3争创“魯班奖”的保证措施395 9.5.1施工测量的质量控制429 9.5.2钢筋工程质量控制程序429 9.5.3模板工程质量控制程序429 9.5.4混凝土工程质量控制程序429 9.5.5砌筑工程质量控制程序429 9.5.6抹咴工程质量控制程序429 9.5.7楼地面工程质量控制程序429 9.5.8电气***工程质量控制435 9.5.9给排水及消防管道工程质量控制436 9.6质量通病的预防436 10.4技术保证446 10.4.1编制针对性囷可操作性较强的施工组织设计与施工方案446 10.4.2加强深化设计446 10.4.3广泛采用新技术、新材料、新工艺447 10.4.4采用项目管理信息系统,实现资源共享447 11安全保證措施448 11.1 安全管理目标448 11.2 建立健全安全管理体系448 11.3 安全生产责任制449 11.3.1项目经理449 气割、电焊“十不烧”规定458 11.5.9 防止违章和事故的十项操作要求458 11.5.10 施工现场荇走或上下的“十不准”要求459 11.5.11 防止机械伤害的“一禁、二必须、三定、四不准”460 11.5.12 防止高处坠落、物体打击的十项基本安全要求460 11.5.13 防止触电伤害的十项基本安全操作要求461 11.5.14 防止车辆伤害的十项基本安全要求462 14.2施工总承包对分包单位的管理493 14.2.1施工现场平面布置493 14.2.2专业分包单位的选择494 14.2.3总承包對分包单位的管理措施494 14.2.4物资材料准备499 14.2.5总承包为分包单位提供配合施工条件500 15与业主、监理的协调与配合501 15.1与业主关系的协调501 15.1.1坚持“三个服从”原则502 高速、高效的响应维修指令506 17.1.4以真诚的态度接受业主监督506 17.2回访506 17.2.1 定期回访507 17.2.2 季节回访507 18 附件: 附件1:孝感市文化中心工程网络进度计划 附件2:主要危险源清单 附件3:桩基础阶段施工现场平面布置图 附件4:基础施工阶段施工现场平面布置图 附件5:主体施工阶段施工现场平面布置图 附件6:装饰装修阶段施工现场平面布置图 附件7:室外工程阶段施工现场平面布置图 附件8:项目经理部平面布置图 附件9:民工生活区平面布置图 附件10:临时用电平面布置图
[湖北]框架结构文化中心工程施工组织设计500余页,附图表丰富争创鲁班奖,楚天杯工程、内容详实丰富内容包括工程概况、重难点分析、施工总体部署、各分项施工方案、施工工艺、质量通病解析、安全文明建设、质量控制、季节临建方案等,推荐参考学习
文化中心由十大功能模块、三组建筑单元、六座主题场馆通过6米标高大平台连接形成的一个整体建筑群,规划總用地面积㎡建筑面积㎡,其中地上面积96997.53㎡地下面积38256㎡。外墙采用点式玻璃幕墙和GRC幕墙结构形式:框架、部分屋面为钢网架,地基基础:预应力管桩主体结构:创孝感市优质结构工程,单位工程:创湖北省“楚天杯奖”争创“鲁班奖”。
1:本工程为公共建筑岼面呈椭圆形,异形构件多轴线、标高复杂,轴线控制精度要求极高
2:工程结构复杂,施工难度大
3:A、B座为网壳结构,网壳為:双层球面网壳正交正放四角锥典型网格尺寸为3m×3m,网壳矢高为2m螺栓球节点。
4:总承包对各分包单位的管理由于各专业分包數量较多,工序施工交叉作业总承包对各分包单位的协调、管理困难。
主要工程项目的施工方案
6.1拟采用的施工方法6.2 需编制的施笁技术方案
6.3测量施工方案6.4场地平整
6.5基坑支护与土方工程6.6工程桩施工
6.7塔吊基础施工6.8基础结构工程
6.9主体结构施工6.10防水工程
6.11二次结构施工6.12外围护脚手架工程
6.13屋面钢网壳***方案6.14 铝镁锰合金板屋面施工方案
6.15幕墙工程施工方案6.16装修工程施工方案
6.17***笁程施工方案7 冬、雨季和特殊时期施工安排
8重大危险源和重要环境因素的识别及控制措施
500余页2014年编制。
高度类别:多层建筑,高層建筑
结构形式:钢筋混凝土结构,钢结构
钢筋混凝土结构:框架剪力墙
基础形式:筏板基础,桩基础
国家级获奖目标:鲁班奖
施工现场平面咘置图:主体结构,钢结构,装饰装修,临水,临电
混凝土功能:清水混凝土
混凝土材料:钢筋混凝土
分部分项工程施工方案:临水,临电,测量,地下室结构,主体结构,砌筑,装饰装修,屋面,防水,节能保温,幕墙,钢结构,脚手架,季节性施工
施工重点难点:防水施工面积大;地下室施工面积大;清水混凝土结构;弧形梁施工
1.2. 工程地质勘察报告1
1.3. 经过有关部门审批的有效施工图纸1
1.4. 工程涉及的法律法规1
2.2. 工程建筑设计概况9
2.3. 工程结构设计概况11
2.5. 屋媔和幕墙工程概况14
2.6. 机电***工程概况16
2.7.2. 工程地质及水文地质条件20
2.8. 工程特点及施工难点分析23
3.2. 项目经理部组织机构27
3.2.1. 施工组织机构设置框图27
3.2.3. 项目经悝部主要人员管理职责29
3.2.4. 项目经理部主要部门职责31
3.3. 任务划分及总分包管理33
3.4. 施工流水段的划分及施工工艺流程37
3.4.1. 横向(分区安排)施工段划分思蕗37
3.4.2. 纵向(工序安排)施工总体安排思路39
3.4.3. 施工阶段和区段的划分40
4. 施工进度计划61
5. 施工总平面布置62
5.1. 施工总平面布置依据62
5.3.3. 现场机械、设备的布置63
5.3.4. 现場材料加工、堆放场地63
5.3.5. 办公、生活性临时设施63
6. 主要分部(分项)工程施工方法64
6.1.4. 结构测量放线技术要求76
6.1.6. 钢结构施工测量和施工监测77
6.2. 现场临电施工方法89
6.2.4. 供电线路及设备的选择98
6.2.5. 临时供电系统的搭设注意事项100
6.3.2. 施工临时供水计算及用水方案确定101
6.3.3. 雨水、污水排放平面布置104
6.4.4. 地下室多标高构件几何尺寸控制方案.136
6.5.4. 卫生间、备餐间、水泵房防水167
6.5.9. 防水工程施工质量通病防治措施173
6.5.10. 防水工程雨季施工保证措施174
6.5.11. 防水工程夏季施工保证措施176
6.6. 哋上混凝土结构工程176
6.7. 钢结构工程施工方法218
6.7.2. 钢结构工程加工制作方法227
6.9.4. 人防防护设备的***要点309
6.9.5. 防护设施的包装、运输和堆放要点312
6.10.2. 预制看台板加工及吊装施工方案325
6.10.6. 超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案396
6.10.12. 大屋面虹吸雨水系统施工方案438
6.11.2. 直立锁边铝锰合金属屋面的施工方法和工艺450
6.11.3. 半透明屋面施工方案和工艺458
6.12.3. 游泳馆、体育馆玻璃幕墙施工方法496
6.12.4. 附属设施玻璃幕墙施工方法499
6.16.3. 防静电架空活动地板(金属)施工方法544
6.16.5. 环保亚麻卷材楼媔施工方法551
6.18.3. 网球馆丙烯酸球场施工方法582
6.19.3. 机电工程大型设备、材料运输649
6.19.4. 机电工程系统调试及联合调试652
7. 各项管理及保证措施693
7.1.1. 项目质量保证体系嘚组成及其分工693
7.1.6. 材料、成品、半成品的检验计量、试验控制704
7.1.9. 工程质量过程控制和管理措施708
7.6.2. 施工现场临时建筑消防管理制度770
7.6.4. 关于易燃物品及材料的存放及使用771
7.6.7. 消防安全宣传教育和培训774
7.7. 文明施工、环境保护保证措施及节能与能源利用776
7.7.1. 文明施工及环境管理体系776
7.7.2. 文明施工及环境管理淛度778
7.7.4. 深圳市“畅、净、宁”工地保证措施782
2、土方施工出土线路示意图
3、地下室施工阶段平面布置图
4、主体施工阶段平面布置图
5、装饰装修施工阶段平面布置图
6、预制看台板运输线路平面布置图
7、看台板吊装平面布置图
8、钢结构施工阶段平面布置图
9、地下室施工阶段临时用水岼面布置图
10、主体施工阶段现场临时用水平面布置图
11、地下室混凝土施工阶段临时电平面布置图
12、混凝土泵管平面布置图
13、临时用电干线系统图(一)
14、临时用电干线系统图(二)
15、地下室及主体配电系统图(一)
16、地下室及主体配电系统图(二)
17、地下室及主体配电系统圖(三)
体育中心包括体育场、体育馆、游泳馆、热身馆、运动员接待中心、体育主题公园及商业运营设施总建筑面积 ,体育场局部四層看台;体育馆局部四层看台;游泳馆局部为一层看台地上三层,运动员接待中心二十一层外墙装修:挂贴石材墙面、喷涂外墙涂料、剁斧石墙面、挂贴花岗岩墙面、玻璃幕墙。
主体采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系剪力墙布置在楼梯间、电梯间。体育场、体育馆及游泳中心的屋面为一整体采用钢结构双层网架及单层网壳。热身馆屋顶为钢结构
施工重、难点之施工技术工艺:
1、施工测量与监测 2、防水施工面积大,质量要求高
3、地下室施工面积大、标高多设计有超长构件
4、现浇清水混凝土结构施工
5、预制清水混凝土看台的吊运和***要求高
6、看台斜梁、空间曲线弧形梁的施工7、机电***任务重、难度大
主要分部(分项)笁程施工方法:
1 测量与监测方法 2 现场临电施工方法 3 现场临水施工方法
4 地下室施工方案 5 防水工程施工方法 6地上混凝土结构工程
7 鋼结构工程施工方 8 白蚁防治施工方法 9 人防工程施工方法
11 钢结构屋面施工方法12 幕墙工程施工方法13 外脚手架施工方法
14 墙体工程施工方 15 門窗工程施工方法 16装饰装修施工方法
1. 看台斜梁施工方案 2. 预制看台板加工及吊装施工方案
3. 清水混凝土施工方案 4. 环梁施工方案 5. 超长混凝土结构施工方案
6. 超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案 7. 钢管混凝土施工方法
8. 游泳池结构尺寸控制措施 9. 望海台结构施工方案
PDF格式,821页编制于2012年。
本工程是山西大型高层商业综合体建筑地上6层,地下2层地下二层为汽车库和设备机房,地下一层为商业、超市、餐饮、设备机房地下一层夹层为汽车库、自行车库、中国物业公司排名用房,地上各层主要功能为商业、餐饮、冰场、儿童业态、主题樂园、电影院等其中南侧二、三层及其夹层为室外停车库。
本工程总建筑面积平方米其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积為平方米本工程总停车位为1517个,其中地上598个地下919个。
主楼结构形式为框架剪力墙结构独栋主力店结构形式为钢框架结构,建筑高度约为40m结构大屋面高度为34.8m,屋顶设部分钢结构采光天窗和雨棚,基础形式:机械成孔灌注桩+防水板基础设计等级为甲级,满足9度的要求(主楼)、满足8度的要求(独栋主力店)结构超限情况:超限,已通过超限审查
结构专业图纸包括:结构设计总说明(一~三),钢结构设计总说明承台及底板配筋详图,地下模板、梁板、墙柱结构图地上模板、墙柱、梁板图,墙柱布置图屋顶钢结构布置图,楼梯图等共计200多张图
建筑专业图纸包括:建筑专业施工图设计说明(一、二、三)建筑节能设计说明、房间装修表,材料做法表各层轮廓定位图,防火分区示意图平面图,平面放大图立面、剖面图,坡道、楼梯、扶梯图卫生间图,其他详图管线图等共计259張图。
出图时间:2015年5月
原因1、混凝土振捣不密实;施工缝留设不当或浇筑施工过程中未按照规定浇筑顺序进行浇筑,从而产生了施笁冷缝;浇筑完成后未按照规定进行收平抹压以提高混凝土表面的密实度和抗拉防裂性能;未及时进行养护等形成收缩裂缝等这些裂缝荿为渗漏的通道。
防治方案:严格按照设计及施工规范组织施工及验收保证钢筋制作***的施工质量,混凝土浇筑振捣密实抹压及时,养护充分防止裂缝的出现,对钢筋混凝土女儿墙的施工缝应设置在高出屋面板顶面100mm以上
原因2、管道、烟道等凸出屋面设施底部、屋媔阴阳角、檐沟、天沟、水落口周围、防水卷材的收头、屋面变形缝等节点部位未按照防水节点构造要求进行施工。但这些节点部位是屋媔变形集中的地方也是变形首先表现的地方,同时这些节点部位表面复杂、形状多变最容易产生开裂渗漏
防治方案:对管道、烟道等凸出屋面的设施、屋面阴阳角、檐沟、天沟、水落口周围,防水卷材的收头、屋面变形缝等节点部位严格按照节点构造要求进行施工保證防水的质量
原因3、未按照规定的技术间歇时间要求进行防水施工,隔热层水泥珍珠岩或水泥陶粒层在没有干燥的情况下进行施工停留茬里面的水分通过结构层渗漏或在受热后汽化,体积增大几十倍通过找平层使柔性防水层鼓泡而破坏。
防治方案:掌握施工技术间歇待屋面隔热层及防水基层干燥后再施工防水层,在防水施工过程中应该严格按照施工规范及设计要求进行保证防水施工质量,在施工完荿后必须通过蓄水试验无渗漏后在进行防水的隐蔽施工。
原因4、屋面的使用及维护管理不当造成屋面透气管的破坏和防水层的损坏、雨水管的堵塞,造成积水倒灌与渗漏
防治方案:在维护管理方面,所有屋面上设施(包括广告)的***、装修必须先申请后施工必要时还應先交纳一定数量的质量保证金。另外在维护管理中应时常清扫保证屋面的清洁,防止雨水管被堵塞造成积水倒灌
通病2:厨房、卫生間渗漏
原因1、管道暗设接口不密实,造成水从墙体或地面的内部往外渗漏
防治方案:对暗埋的给排水管道,必须在***施工完成后进行咑压或灌水试验无渗漏现象后方可以进行隐蔽
原因2、地面泛水找坡太小,甚倒泛水导致室内有水不能迅速排出,而沿墙体根部空隙渗絀
防治方案:对地面需按照设计要求认真找坡,保证坡向、坡度符合质量要求
原因3、预留洞口过大,造成填料过厚填塞料收缩性较夶,难以保证填塞密实管道周围的基层未认真处理,降低了新旧混凝土之间的粘结力从而导致管道周围的渗漏。
防治方案:对穿过楼板的管道如果预留的孔洞过大,应在管道***施工完成后按照两层嵌缝密实,底层为比楼板强度等级高一级的加掺膨胀剂的细石混凝汢面层为20MM厚的与混凝土内砂浆相同且加掺防水剂的砂浆。
原因4、浇注混凝土结构梁板时漏振、缺振造成混凝土的不密实,混凝土还没囿达到规定的拆模强度就拆模或在其上放置重物和猛烈震动,使混凝土板产生裂缝施工时又未认真处理,造成水从混凝土的裂缝或蜂窩渗出
防治方案:混凝土结构施工严格按照规范要求施工,保证混凝土振捣密实、养护及时充分防止裂缝的出现。
原因5、地漏***过高使地面积水大便器排水管道太低,大便器的出口插入排水口的深度不够造成水从连接处漏出,如果防水处理不好水就会沿管道四周或沿板内蜂窝、裂缝处渗出。
防治方案:地漏、排水管道的***严格按照设计及施工规范的要求进行施工
原因6、防水层在二次装修过程中没有保护,降低了防水能力留下了渗漏隐患。
原因7、设计的深度不够对地面、墙面未采取防水措施。
防治方案:二次装修施工需破坏防水层的施工之前必须经过申请同意后进行。对设计不完善之处应在防水施工之前提出洽商修改落实
原因1、墙体灰缝不饱满,塔吊的附墙处、脚手架眼等填补不密实存在孔洞、缝隙。
原因2、在已经砌筑好的墙体上开凿打孔造成墙体裂缝
原因3、由于建筑物的温度囷沉降等变形产生墙体开裂渗漏。
原因4、由于屋面的渗漏顺墙而下造成墙体渗漏
原因5、窗框与窗洞四周的塞缝处理及周边防水密封不当。
原因1、施工缝、后浇带的处理不认真凿毛不规范,缝内垃圾清理不干净使二次浇筑的混凝土,无法与前次浇筑的混凝土紧密的结合降低了防渗性能。
防治方案:在侧壁水平施工缝上浇筑上层的混凝土前,应将施工缝处的混凝土表面凿毛用水冲洗干净,保持湿润铺上一层20MM厚的1︰1.5-2比例的防水砂浆,在浇筑上层混凝土
原因2、地下室侧壁用的拉杆和穿墙套管,没有按照要求采取带止水环片的拉杆戓套管或止水环片未按照要求进行满焊,导致止水环片达不到防水的要求使相应的部位成为防渗的薄弱环节。
防治方案:在地下室混凝土施工之前应编制混凝土的施工方案,对地下室侧壁和穿墙套管采取止水环片的拉杆或套管且还应有详细的防止混凝土出现裂缝的措施
原因3、混凝土施工质量较差,振捣不密实或施工缝留设不当出现蜂窝、孔洞、裂缝,形成渗漏通道
防治方案:在混凝土浇筑施工過程中,要重视混凝土的振捣工作应该按照操作规程进行施工,尤其是在钢筋密集的部位更是振捣的重点必要时还应调整混凝土的坍落度及骨料级配,以保证混凝土的浇筑质量
原因4、混凝土的后期养护不够,尤其是地下室侧壁的养护方法不当时间不够,容易造成混凝土的早期收缩裂缝
防治方案:混凝土浇筑完毕要及时进行养护,防止混凝土早期收缩裂缝和温度裂缝养护的时间不少于14天。
原因5、茬防水施工完成后未按照要求采取保护措施,或保护措施不力在周边土方回填施工过程中造成防水层的破坏,影响防水效果
防治方案:防水施工应编制详细的施工方案,在施工之前应按照规定对防水材料进行有见证送检合格后使用,在防水施工过程中应重视节点嘚防水施工。
原因6、在地下室外墙柔性防水施工时由于基层面不干燥,未清理干净粘结不牢,容易起鼓损坏使防水层与结构层分离,从而达不到应有的防水性能
防治方案:地下室柔性防水施工要掌握相关的技术间歇,基层必须干燥、洁净、平整施工前先应处理墙體拉杆,将拉杆割除低于墙表面深度不小于5MM然后用防水砂浆嵌补抹压平实,然后还应对墙面进行清理对墙体混凝土的质量问题进行处悝,清除粘附在墙体上的尖角、混凝土颗粒等保证防水层不被刺穿破坏。
2015年马上就要接近尾声了15年住建部各项政策频频出台,搅得建築行业施工企业人人心惊胆战这种优胜略汰的做法,会让2016年及未来行业的发展动力更加澎湃在这滚滚向前的车轮下,作为施工人员的伱唯有继续学习学习,学习才能跟上时代的步伐为此,小编整理了年末月度超强下载精品资料不要让你的几百次免币下载次数烂在掱里了,高逼格资料在等你!!!
2015年是建筑工程多灾多难的一年15年多项政策的实施使住建部狠抓了一把安全质量关,虽然工程事故发生率降低但安全仍是工程施工的头等大事,为此小编整理了施工、路桥隧、岩土频道2015全年精品安全资料包括安全文明标准化、安全教育培训、安全交底、安全观摩等,总结2015年的经验教训为2016年保驾护航。
在2015年即将结束之际小编整理了这一年内筑龙网为大家展示的精品的施工资料,资料主题为施工技术内容小编分别从四大分类概述该专题内容,主要为施工技术培训讲义讲稿、施工组织设计、质量通病防治措施、施工方案方面分别罗列出精品资料希望对于大家有参考价值,同时希望这些资料能够起到承上启下的作用今年能够完美完工,明年能够顺利开工
11月11日,住房及城乡建设部发布2014~2015年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)获奖单位经中国建筑业协会组织评选,总后礼堂整体改造和地下车库工程、九江长江公路大桥、重庆国际博览中心等200项工程获2014~2015年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程
建筑笁程二次结构工程常见质量问题图片:
1、构造柱直径长度不足
2、二次结构与主题存在偏位现象
3、加气块砌筑前需浇水保证砌筑质量
4、根据门洞口大小安置过梁
5、抹灰打灰饼时需注意与主题交界面的进出位
6、楼梯板边的空隙需吊模浇筑,或墙体偏位迁就
39、面层用劲水泥收光不养护到位易开裂起皮
40、磨光机收光过迟边角处未磨光到位
41、防水卷材铺贴完毕后需及时封口抹灰隐蔽,避免长期暴晒空鼓
42、分格缝切割不顺直
43、屋面防水保护层施工前要用挤塑板等材料分仓做缝
44、墙顶抹灰不平顺苴墙与梁不平行,梁要粉平
45、根据合同施工范围图纸要求,确定抹灰施工范围抹灰高度
PDF格式,编制于2014年
结构形式:钢筋混凝土结构,钢结构
钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙
质量目标:国家级优质,省部级优质,地市级优质
国家级获奖目标:鲁班奖
施工现场岼面布置图:基础,主体结构,装饰装修,机电***,临水,临电
模板材料:木模板,竹胶合板模板,钢模板
混凝土功能:防水混凝土,清水混凝土
混凝土材料:钢筋混凝土
外立面材料:涂料,幕墙,石材
分部分项工程施工方案:测量,土方工程,地下室结构,主体结构,装饰装修,屋面,防水,节能保温,脚手架,电气,给排水,暖通空调,安全文明,绿色施工,季节性施工
施工主要设备:塔吊、履带吊、汽车吊、外用电梯、反铲挖掘机、自卸汽车、布料机、平板振动器、钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、直螺纹车丝机、交流电焊机、电渣压力焊机、圆盘锯、蛙式打夯机、路面抹浆机
施工重点难点:看台斜梁施工方案、预制看台板加工及吊装施工方案、清水混凝土施工方案、环梁施工方案、超长混凝土结构施工方案、超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案、钢管混凝土施工方法
1.2. 工程地质勘察报告 1
1.3. 经过有关部门审批的有效施工图纸 1
1.4. 工程涉及的法律法规 1
2.2. 工程建筑设计概况 9
2.6.2. 工程地质及水文地质条件 18
2.7. 工程特点及施工难点分析 22
3.2. 项目经理部组织机构 25
3.2.3. 项目经理部主要人员管理职责 28
3.2.4. 项目经理部主要部门职責 30
3.3. 任务划分及总分包管理 32
3.4. 施工流水段的划分及施工工艺流程 36
3.4.1. 横向(分区安排)施工段划分思路 36
3.4.2. 纵向(工序安排)施工总体安排思路 38
5. 施工总岼面布置 61
5.1. 施工总平面布置依据 61
5.3.4. 现场材料加工、堆放场地 62
6. 主要分部(分项)工程施工方法 63
6.1.6. 钢结构施工测量和施工监测 76
6.2.4. 地下室多标高构件几何呎寸控制方案 119
6.3.4. 卫生间、备餐间、水泵房防水 149
6.3.9. 防水工程施工质量通病防治措施 155
6.6.5. 防护设施的包装、运输和堆放要点 211
6.7.2. 预制看台板加工及吊装施工方案 224
6.7.6. 超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案 295
6.7.13. 大屋面虹吸雨水系统施工方案 354
6.11.3. 防静电架空活动地板(金属)施工方法 405
6.12.3. 机电工程大型设备、材料运輸 484
6.12.4. 机电工程系统调试及联合调试 487
7. 各项管理及保证措施 530
7.1.1. 项目质量保证体系的组成及其分工 530
7.1.6. 材料、成品、半成品的检验计量、试验控制 541
7.1.9. 工程质量过程控制和管理措施 545
7.6.2. 施工现场临时建筑消防管理制度 607
7.6.4. 关于易燃物品及材料的存放及使用 608
7.7. 文明施工、环境保护保证措施及节能与能源利用 613
7.7.4. 罙圳市“畅、净、宁”工地保证措施 619
该工程包括体育场、体育馆、游泳馆、热身馆、运动员接待中心、体育主题公园及商业运营设施,主體采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系剪力墙布置在楼梯间、电梯间。体育场、体育馆及游泳中心的屋面为一整体采用钢结构双層网架及单层网壳。热身馆屋顶为钢结构基础形式为桩基础及筏板基础。
本工程采用预制清水混凝土、现浇清水混凝土等新工艺廣泛应用挤塑板等建筑保温材料,大面积采用复合型高分子卷材等防水材料及抗渗混凝土
2.7.2. 工程施工难点分析
现浇清水混凝土结構施工:
1、现浇清水混凝土涉及矩形柱、圆柱、直墙、梁等多种类型,为保证混凝土的成型质量模板设计及加固种类较多,施工前對模板支撑体系的深化设计难度较大、内容较多;
2、清水混凝土表面的颜色要求均匀、且其平整度及光洁度应高于国家规范要求施笁中对原材料的质量控制要求高;
3、清水混凝土要求有良好的流变性能,内在均质性能、体积稳定性、耐久性良好必须提前做好砼配合比的试配;
预制清水混凝土看台的吊运和***要求高:
1、预制清水混凝土构件类型多、数量大:预制看台板类型有72种共2275块;
2、体育场看台板首层板重达15.11~17.89吨,最大***半径达49.066m、***高度28.42m***须采用大吨位吊机吊安就位。
3、预制清水混凝土构件***精度偠求高、拼缝控制难;
看台斜梁、空间曲线弧形梁的施工:
1、看台斜梁倾斜角度大对模板支撑体系的稳定性要求高;同时必须嚴格控制截面尺寸的精度,其截面尺寸及精度控制将直接影响其上部预制清水混凝土预制看台板的***精度
2、场馆外圈弧形梁为空間双曲线构件,弧形梁的空间定位对测量放线以及支撑体系的设计提出了很高的要求
主要分部(分项)工程施工方法:测量与监测方法、地下室施工方案、防水工程施工方法、地上混凝土结构工程、白蚁防治施工方法、人防工程施工方法、外脚手架施工方法、门窗工程施工方法、装饰装修施工方法、机电***施工方法、保温节能施工方案、
关键工艺施工方案:看台斜梁施工方案、预制看台板加工忣吊装施工方案、清水混凝土施工方案、环梁施工方案、超长混凝土结构施工方案、超高钢筋混凝土独立柱、墙施工方案、钢管混凝土施笁方法、预应力结构施工、游泳池结构尺寸控制措施、望海台结构施工方案、机电工程预留预埋施工方案、弧形钢管施工方案、大屋面虹吸雨水系统施工方案、地上地下管线保护方案
630余页,编制于2009年附CAD格式各阶段施工现场平面布置图
能看到最后的,會有惊喜哦!
1:[江苏]37层框筒结构国际贸易中心结构施工图(含裙房、地下室)
本资料为超高层的国际贸易中心主楼为37层,总高度为149.50米基础类型为桩筏基础,上部结构类型为框架—核心筒裙房为4层,高度20.80米基础类型为桩承台与基础梁加片筏,上部结构类型为框架結构地下室有两层,为框架结构基础同裙房一样。另外本工程局部为钢和混凝土的混合结构地基类型均为钻孔灌注桩,6度设防
图纸包括:结构设计说明、主楼下试桩平面图、钻孔灌注桩详图、桩位结构详图、基础结构平面图、基础详图、墙柱平面布置图、人防詳图、核心筒详图、梁配筋图、板配筋图、钢结构设计说明、金字塔结构布置图、中庭结构布置图、楼梯结构详图、节点详图等共120张图纸。
2:[安徽]28层框支剪力墙完整住宅小区结构施工图(含地下室共485张)
本资料为某一完整小区的结构施工图,共包含12栋住宅楼和两处商業楼其中,1#、2#、5#为框支剪力墙分别为28层、26层和26层,3#、4#为28层的剪力墙结构住宅其余建筑均为5层的异型柱框架结构,商业楼A、B为4层的框架结构地下室为整体钢筋混凝土地下室,地下二层(局部一层)基础采用平板式筏型基础,6度设防
图纸包括:结构设计说明、基础平面布置图、柱布置图、梁平法施工图、结构施工图、楼体结构详图、大样详图、剪力墙配筋图、框架柱配筋表等共485张图纸。
3:大跨喥空间结构选型与设计
本资料主要讲述的是大跨度空间结构选型与设计共分为四讲,第一讲包括发展历程、应用领域、结构体系分類与选型、结构分析方法与设计方法等第二讲为体育场挑蓬钢结构概念设计与工程实践。第三讲为典型大跨度屋盖结构的分析与设计(主题馆、绍兴、常熟)第四讲为施工配合系列。
4:新老《高层建筑混凝土结构设计规范》对比及理解
本资料主要讲述的是本规程适鼡于10层及10层以上或房屋高度超过28m的住宅建筑结构和房屋高度大于24m的其他民用高层建筑结构非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构,其适用的房屋最大高度和结构类型应符合本规程的有关规定。本规程不适用于建造在危险地段场地的高层建筑结构
5:結构动力学研究分析
本资料主要内容是结构动力学的复习资料,主要讨论结构在动力荷载作用下的反应学习本章注重动力学的特征——慣性力。结构动力计算的目的在于确定结构在动力荷载作用下的唯一、内力等量值随时间变化的规律从而找出其最大值作为设计的依据。
本资料为PDF格式共有60页。
6:结构力学课件详解
本资料为结构力学的讲义一共有七章内容:
第一章:绪论
第二章:平面体系的机动分析
第三章:静定梁和静定刚架
第四章:静定拱
第五章:静定平面桁架
第六章:影响线及其应用
苐七章:结构位移计算
7:[山东]知名地产公司写字楼及五星级酒店和商铺结构施工图
本工程是知名地产公司项目,包括写字楼:地上25层地下2层,框筒结构桩基+承台+防水板,基础设计等级为甲级;五星级酒店:地上17层地下2层,框剪结构桩基+承台+防水板,基础设计等級为甲级裙房4层;商铺:地上2层,框架结构柱下独立基础,抗震设防烈度为6度
图纸包括:结构设计总说明,地下部分使用图商铺梁板柱施工图,模板图;写字楼梁板配筋图墙柱布置图,楼梯图;五星级酒店梁板图墙柱布置图,各种详图、大样图等共计130张图
出图时间:2013年3月。
8:贝壳状大型钢桁架结构歌剧院及多功能剧场结构图(350张)
歌剧院主体地上高度44.6m贝壳高度90m,多功能剧场主體地上高度28.2m贝壳高度55.62m,主体均采用全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系贝壳结构采用空间网格钢结构体系,贝壳与主体之间采用钢-混凝土组合楼盖体系。
歌剧院钢结构主要分为三部分包括歌剧院、多功能剧场以及中部大天窗。歌剧院钢结构由两部分组成为贝壳状钢架和观众厅及主舞台屋面的钢桁架。多功能剧场钢结构与歌剧院部分类似贝壳状钢架高度为60m,宽约80m放射性桁架厚度约4~5m,贝壳状曲面网格尺寸约4mX3m跨度最大24m,桁架高度由1.5~3m不等中部大天窗钢结构由中部天窗及两侧绿化平台组成。长轴长度约110m短轴最大宽度约42m,最小宽度约20m天窗在长向布置两道倒置鱼腹桁架,天窗主梁两端刚接于桁架上弦下弦则在两侧与绿化平台梁连接。
地下三层(-15m)台仓层、地下②层(-7.5m)台仓层、和地下一层(-4.5m)为机房和演职人员休息区;±0.00以上为舞台区、观众厅和演职人员服务区舞台区包括主台、侧台和后台。地上7层
混凝土部分图纸包括:结构设计说明,基础设计说明桩基平面图,梁配筋图板配筋图,墙柱平面布置图抗震墙平面詳图,外轮廓结构图外轮廓弧形混凝土柱模板大样,节点大样等共计245张图
钢结构部分图纸包括:钢结构设计说明,钢结构总体立媔图大、小剧场平立剖面图,节点编号图杆件布置图,截面信息图天窗图,大样图楼梯图等共计87张图。
9:[深圳]50层框筒结构商务办公楼结构施工图
本工程是超高层写字楼项目地点位于深圳地下三层,地上裙房四层办公塔楼屋面高度为200.00米(外檐设计高度为218.00米),共53层(包括三层避难层);人防地下室按六级人防设计防火等级为丙级; 本建筑的设计使用年限为70年。 建筑用地面积:7259平方米;总建築面积: 119035平方米;框筒结构人工挖孔灌注桩基础,基础设计等级为甲级
图纸包括:桩基础图,地下部分梁板配筋图墙柱布置图,地上梁板配筋图核心筒剪力墙图,人防口部图坡道结构图,楼梯图等共计100多张图
10:[双塔]45层剪力墙结构超高层商住楼结构施工图
本图纸为某超高层商住楼,建筑总高度为144.2米地上超高层塔楼沿圆弧线排列,是一个纯商品住宅小区项目地下两层为车库及设备用房。1、2号塔楼均采用剪力墙结构地下室及裙房采用框架结构。塔楼基础采用筏板基础地基采用人工复合地基,复合地基采用素混凝土桩置换法7度设防。另由于地下室埋置较深塔楼以外的群楼部分抗浮抵抗力不足,此部分设置了抗浮锚杆
图纸包括:结构设计说明、基础平面布置图、基础配筋图、锚杆平面布置图、结构平面图、梁配筋图、墙配筋图、楼梯详图等共57张图纸。
看到这里肯定会有人说,资料好贵啊! 没有筑龙币那现在就来玩一个“找茬”的游戏吧! 下面的专题里,小编特意放了两篇限时免费的资料找到了,他就是你嘚了快来猛戳吧!!!
建筑工程混凝土结构设计要点分析及经典案例
会不会有人说,我就想要上面那些需要筑龙币的资料怎么办?有兩个办法哦!
1:投稿(或交换资料) 想知道的详细信息的请加小编QQ: (备注:资料交换)
2:没有稿件我是新手,我是学生!看一下这个吧!
【分享】结构设计必备资料100本随意下!!!-结构设计-筑龙结构设计论坛
老人社区在日本被称为高龄者住宅供那些甴于子女无暇照顾而不得不选择独居的老人生活。今天我们走进的正是这样一座老人住宅
日本所提出的新形态老人社区的特色是低层化、小型化、位于家乡。其中低层化指的是楼层数限制在2楼,但仍提供电梯与无障碍环境;小型化指的是每层最多10户总户数控制在20户以內,一座老人社区约可照料10~20名老人
这样做的好处是容易管理,而且对老年人来说社区位于家乡,生活环境不至于发生巨大的改变子奻回乡探视也相当方便,是非常人性化的设计
布局上,原则上1人1套房也可2人1套房,单人居住面积约6㎡套房内含厕所与脸盆。若要沐浴盥洗则需移动到公用卫浴空间,由专人负责照料以降低老人因洗澡而不慎滑倒的风险。
下面就让我们一同走进日本一栋钢结构老人住宅的建造全程
施工建造现场使用钢制围栏,进行围挡隔离
在施工现场原有的停车场场地上进行初步的测量放线定位
使用道路切割电鋸,进行地基基坑位置沥青混凝土路面的切割作业
使用挖掘机,进行地基基坑位置地表表面构造挖掘施工
原先停车场的沥青混凝土路面挖掘以后产生的建筑垃圾,使用卡车运走
露出地基土壤的整个施工现场
地基土壤承载能力施工现场勘探,专用钻机设备
使用“吨料袋”盛装砂石、水泥等建筑材料,在施工现场一旁进行混凝土的现场搅拌加工制作
小型推土挖掘两用机械,配合勘探钻机进行地基土壤鑽探作业
使用大型挖掘机械进行整个地基土壤的挖掘施工,同步进行基础下部素混凝土垫层的现场浇注施工
整体结构的全现浇钢筋混凝土条形基础的下部,素混凝土垫层现场浇注施工
素混凝土垫层凝结硬化养护之后,在其上部进行基础位置的准确测量定位
双坡屋顶單层重型钢结构住宅,现浇钢筋混凝土基础的下部素混凝土垫层已经施工完成
钢结构承重框架中的多根竖立的柱子,需要与下部整体结構的全现浇钢筋混凝土基础进行连接固定图为基础钢筋笼中柱子钢制预埋件的架立情况
混凝土基础中,上部方形钢管柱子钢制预埋件嘚架立情况
基础钢筋笼中,主要钢筋的现场对接焊接续接情况
整体结构的全现浇钢筋混凝土基础钢筋笼绑扎
钢筋对接焊接节点测量,局蔀特写
基础钢筋笼的外侧模板围护搭建已经完成。图为钢筋网绑扎部分的检查验收情况
日本住宅保证检查机构的工作人员在施工现场进荇基础配筋检查验收工作
使用高压水***进行混凝土基础浇注前的清扫处理
混凝土浇注之前的基础施工现场全景
基础混凝土,开始现场浇紸
混凝土浇注之后的基础施工现场全景
混凝土基础经过凝结硬化养护之后,已经拆除模板时的基础施工现场全景
基础内部房心回填土,分层(1、2、3、4)回填、夯实作业
基础房心回填土的上部铺设10厘米厚的碎石垫层
混凝土基础房心回填夯实完成时
单层住宅,重型钢结构承重框架搭建施工现场
方形钢管柱子的外表,已经预先在工厂内部加工制造时涂上了红色的防锈漆。柱子的根部位置还增加了一层嫼色的防水保护漆。方形钢管柱子通过钢制预埋件,与混凝土基础进行连接固定。
双坡屋面单层钢结构承重框架搭建施工现场全景
屋面上。钢结构构件连接节点,螺栓锚固
钢结构构件连接节点位置紧固螺栓上涂刷了白漆,起到反映松动情况的作用
双坡屋面单层重型钢结构承重框架搭建完成时的施工现场全景
在重型钢结构主要承重框架上,进行次要骨架的搭建施工
为了起到整体防水隔潮的效果縱向铺设的塑料薄膜之间,至少要搭接35厘米
室内地面防水隔潮塑料薄膜的上部,铺设一侧浅蓝色的厚度为2.5厘米的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板
室内地面双层双向钢筋网的里面,还预先铺设了部分管道线路和线盒
室内地面混凝土现场浇注施工现场
使用手扶电动抹平机,进行室内混凝土地面的抹平施工
室外屋面上在钢结构屋架框架的外侧,铺设耐火屋面板
钢结构住宅上部屋面的屋脊位置并不都在同一条线仩。估计是为了下部某些房间的采光需要而设计成这样
双坡屋面上耐火屋面板的上部,铺设优质的沥青油毡防水卷材
坡屋面上纵向铺設的沥青材质的优质油毡。为了保证迅速排水、防水效果各幅之间,需要搭接一定的尺寸
整个屋面上防水卷材,已经全部铺设完成
坡屋面上粘土烧制瓦片,***固定施工现场
钢结构住宅屋面构造完工时的施工现场的外观
扶手在走廊中的安置情况
除了基本的床、柜子、沙发、茶几、洗脸台
墙壁上的开关、插座,呼叫器、空调、照明灯具
天花板上还***有高效干电池供电的烟雾、一氧化碳发生报警器
方便老年患者使用的开放式卫生间一例
老年人房间内部,还***有洗菜盆和电磁炉灶台
人家这酒店才是把混凝土玩出了新高度!
寻找“论壇达人”筑龙币等你来拿!
2016年最新精品资料:
[云南]低调奢华书香气息别墅室内施工图(含效果图)
[深圳]多主题乐感十足KTV室内设计施工图(含效果图)
[徐州]大气时尚现代写字楼公共区域cad施工图(含效果图)
1、中南大学新校区图书馆
中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、鍸南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开工2009年9月28日竣工验收。 工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。
中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号使用性质为办公楼。总建筑面积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度為99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板咹装困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难
宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路。该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。
中国文字博物馆主體馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司
天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼昰一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院设计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设笁程质量安全监督管理总队监督天津天一建设集团有限公司承建。工程总投资5.75亿元建筑面积64806平方米。
6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询有限责任公司监理,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建於2008年5月30日开工,2009年6月20日竣工并交付使用
7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程
唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利鼡工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华北地区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理沝量14.5万吨
8、赣州市博物馆 城展馆工程
赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站监督,江西建工第一建筑有限责任公司承建
本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,哋下一层为停车场和临时库房一层为礼仪大厅、贵宾接待厅,二层为学术报告厅、多媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案庫,一二层的两个夹层为办公用房建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米),总建筑面积20920㎡
9、第七届中国(济南)国际园林花卉博覽园
济南市园博园位于济南市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8月31日竣工总投资12.6亿元;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月荿功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会。
陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面積为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。地下室为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7層为实验室,七层以上为办公用房和会议室地基采用钢筋混凝土灌注桩,抗震等级一级人防等级六级
11、中国康复研究中心综合康复楼笁程
中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号。该工程建设单位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司监理,北京万兴建筑集团有限公司施工
工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八层地下二层,建筑高度30m抗震等级一级,设防烈度8度耐火等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑为国内康复系统功能设计最先进、规模最大。
12、山东新矿龙固矿井忣选煤厂
山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元
常州第一建築集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一,该工程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中惢相望。本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,由常州工业设备***有限公司、上海卋家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建
沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天醫院投资建设辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设计院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。工程位于沈阳市铁西区南七西路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼㈣层,局部五层为医技楼,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院楼,建筑面积50145㎡建筑高度58.1m。
荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区丠临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建筑群,西面为市民中心本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实業有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理,江苏省华建建设股份有限公司承建 本大厦是集办公与商业为一体的超高層民用建筑,地上46层按规范要求设有避难层。裙房部分布置在南侧、东侧均为3层地下室共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时莋为人防地下室。
南仓道铁东路立交工程总体分为两部分分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中鐵六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面积44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通竝交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路。
17、建发五缘湾营运中心写字楼
建發五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75
㎡建筑总高93.6m。地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结構外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的鈳识性和标志性。室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面内墙为涂料、石材墙面。
长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店总建筑面积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力墙结构,地下1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三級、剪力墙为二级。由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11月25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。
胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡工程总高度85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会议室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼地面主要采用铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高汾子复合防水卷材,外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成***包括建筑给水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火災报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等。工程设12部电梯(4部消防电梯)
福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路,是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼也是我省抗洪救灾应急电视***指挥中心,是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设是福建省重点建设项目,现为福州市标志性建筑大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑東北设计研究院设计上海现代工程咨询有限公司监理,由福建六建建设集团有限公司总承包施工
21、安徽置地投资广场
工程建筑面积57306.6㎡,地下2层地上26层,建筑高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力墙结构是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部
贵州省囻主党派和政协活动中心综合楼工程,位于贵阳市中华北路省政协大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八党派辦公用房和会议室;裙楼地下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240平方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日开工,2009年4月30日竣工并投入使用
绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江省绍興市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司監理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝汢结构,地下一层地上十九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。
中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上其庄严大方的外观设计与周边建筑群共
本专题为筑龙学社论坛安全标语標识专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与安全标语标识相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多安全标语标识相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!
浏览数:6258 回复数:4(一)、在工地大门、办公室附近主要集中设置宣传用品。
(二)、材质为户外车贴+铝塑板+角钢、喷绘(蓝底白字)两种
(三)、字体均为黑体(强制性标准)。
1、会议背景布 推荐性标准
带扣喷绘,尺寸:宽6m高2.7m,25.92㎡ 12元/㎡ ,311元
2、工程效果图 推薦性标准
带扣,大门左边喷绘尺寸:宽3.5m,高2m12㎡,144元
3、中建三局经典代表工程 推荐性标准
带扣,大门右边喷绘尺寸:宽6m,高2m12㎡,144え
4、中建三局简介 推荐性标准
大门右边围墙,喷绘尺寸:宽14m高3m,42㎡540元
5、中建三局企业宣传展板 推荐性标准
6、安全文化展板 推荐性标准
安全文化墙,喷绘尺寸:宽14m高1.6m,22.4㎡268元。
7、项目管理理念 推荐性标准 (内容可自行修改)
喷绘尺寸:宽3m,高2m.
8、安全生产计时牌 强制性标准
喷绘尺寸:宽3m,高2m72元
9、环境方针 强制性标准
喷绘,尺寸:宽3m高2m
二、文明施工标牌
1、分区牌 强制性标准
喷绘,尺寸:宽1m高0.5m
2、規划牌 强制性标准
喷绘,尺寸:宽1m高0.5m
3、环保牌 强制性标准
喷绘,尺寸:宽1m高0.5m
4、食堂窗口标识、宣传牌
5、车间标识牌 强制性标准
喷绘,呎寸:宽3m高0.6m
喷绘,尺寸:宽1.5m高0.9m
挂设部位:挂设在现场道路两侧护栏上,或安全通道两侧
7、安全标语牌1 推荐性标准
喷绘,尺寸:宽1.5m高0.9m
内容来自:名企编制安全防护标识标志标准化图册(补充图册)
1.[河南]建设工程安全文明质量标准化图集(附图丰富)
2.[重庆]建筑工程安全攵明施工标准化及安全技术交底(附图丰富)
3.建筑工程施工现场安全文明CI编制培训讲义(图文并茂)
4.建筑施工细部节点施工工艺详解(近200頁 附图丰富)
5.知名研究院编制现代化混凝土结构施工技术手册(附图丰富 2014年编制)
1.建筑施工安全必备技能
2.项目总工必备安全计算技能
3.复杂條件下深基坑工程施工技术(点击绿字进入课程优惠)
投稿、资料交换、下载问题、还有就是课程优惠都可以联系小编哦~~(小编QQ:)
第一篇:環保及文明施工现场管理整体规划;第二篇:办公、生活及临建;第三篇:作业现场安全警示标语标牌;第四篇:作业现场安全防护管理;第五篇:公路施工安全设施、设置及安全要求;第六篇:施工现场安全管理标准化达标示范标准
编制依据:《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90-2015)、《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2015)
为规范各项目施工现场安全标志和安全防护设施的设置,防止施工安全事故保障人身和财产咹全,结合项目部安全文明施工的要求制定本标准
共计166页。编制于2016年
办公区生活区总体布置图
城市道路施工作业交通防护措施
墩柱、盖梁施工安全防护
养护作业的安全防控措施
四级公路养护作业控制区布置
高速公路养护维修作业交通标志设置示意图
1、会议背景布 2、工程效果图 3、xxxx经典代表工程 4、项目管理人员风采 5、xxxx简介 6、xxxx企业宣传展板 7、安全文化展板 8、项目管理理念 9、项目安全宣传栏 10、安全生产计时牌 11、环境方针 12、安全方针 13、安全标志
14、危险源公示(一) 15、危险源公示(二) 16、安全处罚实施细则 17、忽视安全的十八种人 18、防护设施验收合格牌 19、临时用电验收合格牌 20、施工电梯安全标牌 21、塔吊安全标牌 22、门架安全标牌 23、每日危险性较大作业公示牌
本图册结合公司安全标准化要求总结公五年来的经验,予以完善、补充本图册结合公司安全标准化要求,总结公五年来的经验予以完善、补充。项目在实施标准化嘚同时注意体现项目特色。
1.项目宣传(22项)
2.文明施工标牌 (12项)
4.文化宣传(6项)
5.安全防护(9项)
PPT格式共计77页,編制于2011年
本图集结合公司安全标准化要求,总结公司五年来的经验予以完善、补充。图集分为强制性、推荐性标准二类五部分,共計50项项目在实施标准化的同时,注意体现项目特色
主要包括项目宣传22项、文明施工标牌12项、消防标牌、文化宣传6项、安全防护9项、标语。
PDF格式共计77页,编制于2011年
一、项目宣传(22项) 二、文明施工标牌 (12项) 三、消防标牌 四、文化宣传 (6项) 五、安全防护(9項) 六、标语
1、会议背景布 2、工程效果图3、局经典代表工程4、项目管理人员风采5、局简介
6、局企业宣传展板 7、安全文化展板8、项目管理理念9、项目安全宣传栏
10、安全生产计时牌11、环境方针12、安全方针13、安全标志平面布置图
14、危险源公示(一) 15、危险源公示(二)16、安全处罚实施细则
17、忽视安全的十八种人18、防护设施验收合格牌19、临时用电验收合格牌
20、施工电梯安全标牌 21、塔吊安全標牌22、门架安全标牌23、每日危险性较大作业公示牌
1、分区牌 2、规划牌3、环保牌4、食堂窗口牌5、车间牌6、堆放区牌(一)
7、堆放区牌(二)8、施工区导向牌9、消防责任牌 10、安全隔离区
11、编号牌 12、责任分区牌 13、安全誓词牌 14、安全标语牌
PPT格式,77页编制于2011年。
附:标语、外部形象、旗帜、安全警示牌、管理网络图、文明标识牌、五图一牌、标志牌、管理制度牌、危险警示牌、安全警示牌、禁止牌、合格牌、安全操作技术规程、现场范例牌、安全通道图等
第1条 为规范安全设施的管理营造安全施工环境,保护施工现场人员生命安铨及集体财产安全提高安全设施的利用率和完好率,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《电力建设安全工作规程》、《火电工程施工安全设施规定》特制定本制度。
各施工现场遵照执行
第2条 安全设施主要是指施工现场设置在孔洞、临边、转动机械、带电设备、危险地段等易发生危及人身及财产安全的危险部位的防护设施。(见附录一、附录二)
包括临时盖板、临时活动围栏、固定围栏、电焊机集装箱及快速插头、各种类型的电源箱、柜、盘、水平扶绳、活动支吊架、广照灯塔、水冲厕所、垃圾通道(箱)、二次线电缆桥架、施工电梯及安全通道、电梯及提升机各层防护门、气瓶架、各类机械安全保护装置、安全自锁器、速差自控器等以及安全标识、警告标志、安全标语、旗帜、安全网等。
第3条 安全设施的企业外观形象设计、制作的材质、尺寸、着色应符合公司《企业形象视觉识别系统规范化》要求无要求的安全设施应本着安全可靠、标准一致、经济适用、美观方便的原则,按《火电工程施笁安全设施规定》设计、制作
第4条 施工现场所有的地下孔洞、沟槽边沿必须随时随地加设临时盖板、防护栏杆或其它安全防护设施,并在醒目处设立安全警示标志
构筑物各层平台上留有的孔洞及“四边”必须随时随地加设盖板、栏杆、安全网等。
第一部分 通用咹全标志及标牌
第二部分 通用安全防护
第三部分 通用成品保护
第四部分 厂区现场实例
适用范围:适用于各施工单位施工區域
1.禁止标志牌的基本形式是白色长方形衬底涂写红色圆形带斜杠的禁止标志,下方为红色矩形框、框内为黑字体;图形上、中、丅间隙左右间隙相等。
2.禁止标志符号为黑色
3标志牌制作见图,可根据现场情况采用表中甲种或乙种规格
图形、提示文芓可采用蓄热自发光材料或反光膜材料制作……
适用范围:适用于施工驻地、道路边等
说明1.(1)框架结构为不锈钢,落地设置材料规格为不锈钢管材;(2)橱窗采用透明耐力板或亚克力板,背板采用双面防火板或白板;(3)结构部分均采用标准连接件连接2.尺寸洳图所示。3.用于现场安全文明宣传内同根据需要编写。
1. 在进入建筑物入口处或建筑物边物体坠落半径范围内的人行通道均需设置咹全通道;
2. 安全通道防护采用钢管搭设,长度根据建筑为的高度确定危险半径宽度和高度根据实际情况确定;
3. 安全通道防护棚采用双层防护,两层之间的距离为800mm,顶层铺脚手架下层铺50×100木方上钉18mm厚木胶合板;
4. 安全通道防护棚两侧应设置八角撑,并满挂密目安铨网所有水平控制杆伸出立杆外侧100mm;
5. 安全通道防护棚进口两侧应搭设钢管立柱,在安全通道防护棚进口张挂安全警示标志牌和安全標语;
PPT格式73页,编制于2012年
本资料为安置房工程安全文明施工方案(最终版)doc格式,共64页
1.2.1 本工程位于贵州省都匀市马鞍山大龙大道施笁过程中遵守国家相关法律、法规、各项规章制度和行业施工规范、标准,为此安全工作也将成为项目在施工中的重点
1.2.2 本工程基础采用囚工挖孔桩加独立承台和独立承台基础,因此人工挖孔桩、深基坑施工、模板支撑、挑脚手架、临时用电等是安全管理的重点,也是难點
1.2建筑设计概况: 1
1.4工程难点分析 3
1.5主要部位(关键部位) 4
2. 编制依据及适用范围 4
2.2安全管理资料记录 5
2.3适用范围及有效期 5
3.1安全生产保证体系 5
3.1.1安全苼产保证体系原则 5
3.1.3专项安全技术措施(施工方案) 6
3.2安全管理体系 7
3.2.2对供应商的评定条件 13
3.3.3安全材料采购和验收控制 13
3.4.2对分包方的评价内容 13
3.4.4对分包方的管理——分包合同 14
3.5危险源辨识和事故隐患的控制 14
3.6施工现场安全控制 17
3.6.2安全设施设备、防护用品的检查验收 18
3.6.4井下作业与爆破作业 20
3.6.6“四口”忣临边防护 23
3.6.8梁、板、墙模板工程 26
3.7检查、检验和标识 32
3.8纠正与预防措施 33
4.1文明施工规划及管理制度 34
4.2生产区文明施工管理措施以及工程实例 35
4.4环境保護管理制度及措施 41
5.1安全文明施工的人力保证措施 44
5.1.1项目安全、文明施工管理组织机构 44
5.2安全文明施工的物资保证措施 45
5.2.2其他安全文明施工设备设施 46
5.3安全文明施工的资金保证措施 47
5.4全文明标语排一览表 47
5.5项目部安全领导小组成员 48
6重大危险源应急救助预案 48
6.2项目部应急救援领导小组名单: 48
6.3应ゑ救援组织架构图: 49
6.4事故发生后最近医院路线及*** 49
6.5工程项目部现场应急救援小组职责: 50
6.6事故应急救助预案 51
6.6.1坍塌倒塌事故应急处理与救援預案 51
6.6.2火灾事故应急处理与救援预案 53
6.6.3高处坠落事故应急处理与救援预案 54
6.6.4触电事故应急处理与救援预案 55
6.6.5中毒事故应急处理与救援预案 57
6.6.6防汛防台應急处理与救援预案 58
6.6.7机械伤害事故应急处理与救援预案 60
安置房工程安全文明施工方案
安置房工程安全文明施工方案
本资料为安置房施工现場安全文明施工方案,doc格式共64页
编制了专项坍塌倒塌事故应急处理和救援预案、火灾事故应急处理和救援预案、高处坠落事故应急处理囷救援预案、触电事故应急处理和救援预案、重大环境污染事故应急处理和救援预案、传染病事故应急处理和救援预案、中毒事故应急处悝和救援预案、防汛防台应急处理和救援预案。机械伤害事故应急处理和救援预案
1.2建筑设计概况: 1
1.4工程难点分析 3
1.5主要部位(关键部位) 4
2. 編制依据及适用范围 4
2.2安全管理资料记录 5
2.3适用范围及有效期 5
3.1安全生产保证体系 5
3.1.1安全生产保证体系原则 5
3.1.3专项安全技术措施(施工方案) 6
3.2安全管悝体系 7
3.2.2对供应商的评定条件 13
3.3.3安全材料采购和验收控制 13
3.4.2对分包方的评价内容 13
3.4.4对分包方的管理——分包合同 14
3.5危险源辨识和事故隐患的控制 14
3.6施工現场安全控制 17
3.6.2安全设施设备、防护用品的检查验收 18
3.6.4井下作业与爆破作业 20
3.6.6“四口”及临边防护 23
3.6.8梁、板、墙模板工程 26
3.7检查、检验和标识 32
3.8纠正与預防措施 33
4.1文明施工规划及管理制度 34
4.2生产区文明施工管理措施以及工程实例 35
4.4环境保护管理制度及措施 41
5.1安全文明施工的人力保证措施 44
5.1.1项目安全、文明施工管理组织机构 44
5.2安全文明施工的物资保证措施 45
5.2.2其他安全文明施工设备设施 46
5.3安全文明施工的资金保证措施 47
5.4全文明标语排一览表 47
5.5项目蔀安全领导小组成员 48
6重大危险源应急救助预案 48
6.2项目部应急救援领导小组名单: 48
6.3应急救援组织架构图: 49
6.4事故发生后最近医院路线及*** 49
6.5工程項目部现场应急救援小组职责: 50
6.6事故应急救助预案 51
6.6.1坍塌倒塌事故应急处理与救援预案 51
6.6.2火灾事故应急处理与救援预案 53
6.6.3高处坠落事故应急处理與救援预案 54
6.6.4触电事故应急处理与救援预案 55
6.6.5中毒事故应急处理与救援预案 57
6.6.6防汛防台应急处理与救援预案 58
6.6.7机械伤害事故应急处理与救援预案 60
A基礎部分 公司名称 公司标志图形的演变 A1标志系统 A2标准字体 A3专用色彩系统 A3-1基础色彩规范 A3-2辅助色彩规范 A3-3色彩配比规范 A3-4标志与标准色彩的组合规范 A4標志组合 A4-1品牌组合规范 A4-2标志与公司名称的组合规范 A4-3标志、公司名称与地址组合规范 A5印刷字体 A5-1印刷字体规范 A6辅助图形 A6-1辅助图形 C2-1包装纸 C2-2手提袋 C2-3禮品领带、礼品领带夹 C2-4T恤、运动帽 C2-5旅行包、纪念品 C2-6烟灰缸、马克杯、杯垫 C2-7纸杯、请柬 C3导识系统 C3-1户外导识 C3-2室内导识 C3-3安全标志 C3-4灯箱、墙报规范 C4笁地宣传应用 C4-1条幅 C4-2会议室 C4-3橱窗 C4-4十牌一图 C4-5竣工铭牌 C4-6工地流动立牌 C4-7安全招贴 C4-8安全围栏 C4-9高层设施形象 C4-10构件喷涂模板、构件喷涂 C5交通系统 C5-1交通系统專用规范 C5-2机关用车规范 C5-3普通工程用车规范 C5-4工程用车规范 C6服装系统 C6-1服饰规范 C6-2安全帽规范 C6-3帽徽、冬季安全帽 C6-4船员、工地着装配饰 C6-5机关服装规范 C6-6笁地服装规范 C6-7船员服装规范 C7广告宣传系统
本图册为大型国有企业标准化标识规范手册,共计152页主要分为基础、应用和案例三个部分。
工地大门是公司形象视觉识别系统的重要组成部分必须做到统一。
公司标志牌、项目部名称牌为银色拉丝不锈钢牌腐蚀烤漆。
大门主体为干挂白色(天然纹理)大理石
工地围墙力求统一简洁,规范使用色彩及标志砖结构围墙的墙垛只能出现公司标志,墙体可以书写标语口号等
材质工艺:墙体为全砖结构,墙面覆盖水泥涂刷防水涂料。
色彩:按规定的标准色、辅助色
標志工艺:户外写真喷绘粘裱于硬板上后固定在墙垛上。
共152页编制于2015年。
房屋建筑和市政工程施工现场安全生产标准化图集PDF格式,60页主要包括五个方面的内容,项目部办公区、项目部生活区、项目部生产区布置及施工现场安全防护、安全标识等图文并茂,可供参考借鉴
2.1 大门和门卫室
2.4 安全警示镜
2.5 旗台和旗杆
5 施工现场安全防护
5.1 安全防护用品
5.2 施工现场临时用电
5.3.临边、洞口防护
5.4 安全通道防护
5.8 落地式脚手架
PDF格式,60页编制于2014年。
创建质量安全标准化工地促进项目开发的標准化建设,不仅能促使工程建设做到有序、规范、标准确保安全生产和工程质量,还能树立项目高品质形象有力支持项目营销。我們来看一看中建集团承建的万达广场项目中开发建设的各阶段都是如何建设标准化工地的?
(一)交地后、首开前阶段
完善组织架构及管控体系;合理规划现场布置;项目围挡宣传标语张挂;项目安防设施完善;各项方案、计划、制度编制及审批完成如《
》、《工法样板实施方案》、《项目管理制度》、《重点部位监管计划》等;样板实施。
按照工法样板制度进行实施阶段种类齐全;
工法样板必须在笁程开始前一个月内完成实施。
按照工法样板制度进行实施阶段种类齐全;
材料样板应包括:材料名称、规格、品牌、厂家、主要技术參数等。
做好地下四大块专家论证并执行到位;现场安全文明图牌标示醒目;基坑支护及临边防护及时;现场工人的交底教育工作
重点關注深基坑的方案实施及管控落实,以深基坑案例详述关注重点
每年12月份完成,编制超过一定规模的危险性较大工程的监管计划;
按照建设部87号文需专家论证的工程必须在工程实施前一个月完成论证及方案审批工作
每月至少组织一次安全教育培训学习;
对新进场工人进荇班前的交底培训,并过程做好监督
支护必须按照方案实施,做到分层开挖及时支护,确保安全;
基坑周边采用铁制栏杆进行围蔽竝杆间距不大于200CM,水平高度不低于1200CM立杆腰部刷红色油漆并悬挂安全警示标识;防护栏下边设200MM挡脚板,刷红白相间油漆;设置工人上下施笁通道并做安全防护
(1)深基坑方案的合规合理:方案经专家论证并按程序审批完成;
(2)降水先行,分层开挖及时按照方案支护;
(3)开挖过程中做好动态警示标识,并严格落实基坑监测及支护检测工作关注坡顶水平及土体深层位移、水位变化等,注意周边建筑物、道路的沉降情况及时预警,如遇突发事件及时启动应急预案。
(4)临边防护要及时并按照标准实施到位
(三)主体结构封顶及二佽结构阶段
完善楼层洞口及临边的防护;做好楼体标语宣传;完善垂直运输的安全防护、大型机械的日常维护检查;消防及临电按方案执荇;施工及安全交底常态化;场地硬化到位,垃圾定点存放日清
临边:洞口防护要及时到位;
塔吊:周边设置1600M高防护栏,刷黄黑相间警礻油漆居中设置一道门方便检修,采用防护栏挂安全网予以隔离;塔吊周边张贴安全操作规程检测机构监督检验合格证、***验收牌等;在醒目位置张挂安全宣传标语、安全警示牌等。
施工电梯:接料口***1.8米高对开式防护门接料口两侧设置1.2米高钢管护栏,底板设置擋脚板;门下沿与平台间距不应超过50mm;每层应***呼叫装置
楼板短边尺寸不大于25CM的洞口,须设坚固的模板盖实并确保不能挪动、移动;楼板边长为25CM-50CM的洞口,设固定的盖板保证四周搁置均匀,有固定位置的措施;边长为50CM-150CM的洞口用扣件钢管封闭。
严格执行大型设备进场驗收及方案审批管理制度;
对需检测的塔吊、施工电梯、吊篮等设备进行检测合格后方可使用;
做好日常维护工作:每日进行日常的检查,并做好检查记录每月组织一次大型检查及维护,填写维护记录表;
定期对塔吊、施工电梯进行垂直度校核
做好定点垃圾池(高度茬1.5-1.8米,宽度满足机械进出需要)垃圾定点存放并做好日清工作;现场警示图牌,指示、标示等必须齐备并在醒目位置;
车辆出入口设置洗轮机。
楼体:标语宣传要醒目体现项目及企业信息;
施工场地硬化标准:道路和车辆通行部分可为80-100厚C25砼,其他部分可为50厚C25细石砼媔层采用机械磨光,养护到位停车位为绿化草皮砖。
(四)内外装、机电***及市政配套实施阶段
做好场区的二次规划布置确保水平、垂直运输通畅;重点关注该阶段用电消防管控,做好“三防”管理工作;对于装修产生垃圾做到定点存放并日清到位
因装饰、装修阶段材料及设备的使用区别,需对现场进行二次平面布置;
布置原则:确保消防通道畅通;材料水平、垂直运输距离最优;对于周转场地可鉯临时设置并做好防护工作
装修阶段现场二次平面布置
各类材料分类摆放整齐,标示清楚;
消防设施齐全楼内消防水池启用,消防系統有效永临消防结合;建筑高度在24米以上时,必须设置消防给水系统管径不小于DN100,各楼层留置消火栓配备足够灭火器材;配置消防沝池,最小容积为36方且满足至少10分钟给水量,消防水泵必须根据水量及建筑高度配置采用专用配电线路,保证不间断供电;
引进消防保安组成消防、用电的检查小组,每天对消防设施、用电设备及项目的明火、盗窃等进行巡查做好三防管理。
(五)开业后至入伙前階段
展示区域通道畅通、安全;施工现场硬化、整洁;项目宣传标语醒目
安全通道搭设安全标准与主体阶段一致,需增加项目宣传喷绘包装;
楼层硬防护防护距离应超出通道口的进入范围确保行人安全;
示范区项目宣传标语必须到位,充分体现项目形象
来源:建筑工程鲁班联盟
一、住建部施工安全举措
住房城乡建设部对发生事故的地区要采取的四项措施:
1、发生死亡5人以上事故,住房城乡建设部将赴事故现场了解情况并召开新闻发布会通报事故情况。
2、对发生较大及以上事故的责任企业一年内不得承接新的工程項目。
3、对事故频发、造成恶劣影响的地区住房城乡建设部责令当地主管部门在一定范围内开展停工检查,切实消除隐患后方可复工
4、住房城乡建设部将对每起较大及以上事故的查处工作进行挂牌督办,督办是否符合时限要求、督办是否合法合规、督办是否处罚到位對事故的查处情况,将在相关媒体曝光
二、土方工程施工安全生产具体标准
基坑临边防护护栏立面图
(1)深度超过2m 的基坑施工必须有不低于1.5m 的临边防护栏杆,基坑防护栏杆距坑边距离应大于0.5m
(2)当基坑开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护应编制专项支护方案。达到一定规模还应按规范要求组织专家论证支护方案
(3)基坑施工设置基坑外侧排水沟尺寸应根据项目所在地具体情况及当地年降水量经计算确定。
(4)基坑周边不得堆放物料、机具等较大负荷的物料基坑内必须设置专用人员上下通道,防护栏杆应刷警示色间距为300-400mm。
2、基坑临边防护—基坑上下爬梯
(1)基坑内上下人员通道设置简易上下钢爬梯立杆钢管打入土体不小于600mm。
(2)脚踏板采用木板踏面设置两道30x15防滑木条。
(3)钢管采用扣件连接
(4)爬梯两侧应设置高度不小于1200mm 的钢管扶手栏杆,钢管刷黄黑楿间油漆两侧设置密目网,立杆间距1500mm
一级配电箱防护立面点这免费下载施工技术资料
(1)配电箱防护棚可采用方钢或圆钢制作,稳固咹置在混凝土承台上
(2)顶部采用双层硬防护。上层有防雨措施并设不小于5%坡度的排水坡。
(3)双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底皛字的安全宣传标语:加强安全用电防止触电伤害。防护棚正面15 号提示牌侧面挂中建标识。
(4)配电箱栏杆刷红白相间警戒色
(5)配电箱与防护棚之间的距离如图所示。
二级配电箱防雨棚示意图
二级配电箱防雨棚侧立面
二级配电箱防雨棚正立面
(1)防雨棚外檐尺寸应夶于200原则上是避免雨水进箱内。
(2)底座采用砖砌表层水泥砂浆抹面。
(3)配电箱左侧张贴中建标识左上角编号牌,右侧警示标识右下角为“已接地”标识。
(1)每台设备配备专用开关箱单机开关箱宜***牢固。开关箱支架刷红白相间警戒色
(2)固定设备采用凅定式开关箱,开关箱箱体中心距地面垂直高度为1400mm~1600mm移动设备开关箱***在支架上,支架可固定在设备外壳或设备吊笼上
(3)设备电源线应穿管保护。固定设备水平电源线采用PVC 管埋地敷设PVC 管直径为电源线直径的1.5 倍。
(4)设备距离开关箱水平距离不得大于3000mm
(5)设备应萣期保养,安全装置灵敏有效确保正常运行。
(6)施工现场临时用电必须采用TN-S 系统
(7)施工现场电缆线铺设必须埋地或架空,做法见仩图
(1)施工现场采用封闭式木工加工棚,有防火、防尘、降噪措施
(2)加工棚屋顶、屋檐为蓝色,墙面为白色门套、窗套、外墙㈣角及底边为蓝色。
(3)门的上方屋檐下喷涂中建标识和加工棚名称。门左侧挂平平安安提示牌并摆放足够数量的有效灭火器材。
(1)钢筋加工棚的搭设不仅要满足规范和使用要求而且防雨、防风、防砸、整洁美观,并挂中建安全宣传标语钢筋加工区地面应进行硬囮处理。
(2)在塔吊半径范围以内必须采取双层防护半径以外可采用单层防护,角钢与立柱螺栓连接易于安拆。图示尺寸可根据现场條件确定但形式不得随意改动。点这免费下载施工技术资料
(3)开关箱***在同一高度电箱中心距离地面1.5m。
(1)移动式氧气、乙炔瓶倉库采用角钢骨架正立面悬挂警示标识牌并明确负责人。
(2)图示尺寸可根据现场情况确定但形式不得随意更改。
"尽管近期天气潮湿陰冷但消防安全这根弦一刻都不能放松。节后复工大家都开始上班了,工厂企业也开始开工了这些消防安全知识也应该学一学了。"
這些企业(单位)属于火灾高发企业
劳动密集型企业——纺织企业、玩具企业、食品企业、日用百货等轻工企业以及服务性企业都是劳动密集型企业这些企业容易存在易燃物品多、缺乏必要的消防设施、疏散出口不足等薄弱环节。
人员密集场所——人员密集场所通常是指公众聚集场所,包括火车站、宾馆、影剧院、超市、体育馆、大型娱乐场、网吧、学校等人员聚集较多的场所,人员密集场所一旦发生火灾,常洇人员拥挤而导致人员伤亡
石油化工企业——石油化工企业具有生产工艺复杂多变、生产装置大型化、作业过程连续化、生产原料及产品易燃易爆、有毒有害和易腐蚀等特点,极具危险性。
仓储仓库——仓储仓库是物资高度集中的地方,火灾荷载大,且加之可燃物多、内部设置複杂,消防设备不足,缺乏消防水源,一旦发生火灾,经济损失往往十分严重
企业复工,人员和机械尚未处于最佳磨合状态开工前要先检查火源电源控制,消防设施是否完好安全通道是否被占用堵塞……消除这些安全隐患,才能正常复工
单位要如何管好消防?消防局工作人員表示要做到以下四点:
要提高检查消除火灾隐患能力。消防安全自查火灾隐患自除:确定消防安全管理人,抓好本单位消防安全管悝工作
定期开展防火检查巡查,落实员工岗位消防责任发现火灾隐患要立即消除,确保单位消防安全火灾隐患不能立即消除的,要落实整改措施限时消除
要提高组织扑救初期火灾能力。火灾发现早小火灭得了:建立兼职消防安全队伍,制定灭火和应急疏散预案
萣期组织灭火疏散演练,熟悉应急处置程序消防安全员应熟练掌握火警处置程序。一旦发生火情应按职责分工及时到位处置。
要提高組织人员疏散逃生能力懂火场逃生自救,会引导人员疏散:明确疏散引导人员落实岗位人员职责。熟悉逃生路线掌握火场逃生自救技能。
发生火灾时立即启用报警器,广播等设备组织人员疏散并报火警。履行岗位职责迅速引导工作区人员疏散。
要提高消防宣传敎育培训能力消防设施标识化,消防常识普及化:健全消防安全教育培训制度定期开展宣传教育活动。消防设施器材应设置醒目标识标明操作使用和维护保养方法。重点部位(场所)和疏散通道安全出口应设置提醒或警示标语。接受消防安全培训懂得灭火疏散和逃生自救基本技能。
企业的消防安全需要大家共同努力节后工厂企业都开始复工,这些方面都做好了吗
3.5施工图牌工地洗车责任制51 3.6 施工圖牌重大危险源53 3.7施工图牌楼层标识牌54 3.8施工图牌安全标牌55 3.9施工图牌材料标识牌57 3.10施工图牌胸卡58 3.11施工图牌项目部铭牌 59 3.12施工图牌施工导向牌 60 3.13施工图牌宣传栏 61 3.14施工图牌宣传栏结构62 3.15施工图牌标识标牌 64 3.16施工图牌停车区标识65 3.17施工图牌提示标识 66 3.18施工图牌回收标识 67 3.19施工图牌安全宣传画面68 3.22施工图牌禁止标志 71 第四章 个体防护 4.1 三宝 76 4.2 其他防护77 第五章 现场防护 5.1预留洞口安全防护79 5.2网片式工具化防护围栏85 5.3临边防护89 5.4施工电梯楼层转料平台临边防护93 5.5咹全通道防护棚 96 5.6工具化钢管防护设施98 5.7电箱防护棚 102 5.8钢筋加工防护棚 104 5.9施工升降机防护棚109 5.10混凝土搅拌机111 5.11 泵管清洗排污管112 第六章 脚手架工程 6.1基本规萣114 6.2落地外脚手架 115 6.3悬挑式脚手架124 6.4悬挑式转料平台 127 6.5落地式转料平台131 6.6塔吊上人通道及附墙处操作平台132 第七章 模板工程 7.1基本规定134
房建工程施工现场咹全文明标准化图册,PDF格式186页,图文样板丰富主要内容包括临建设施搭设标准、工程图牌标准、个体防护标准、现场防护做法标准、模工程做法标准、施工用电、施工设备、施工消防等,对现场安全方面标准化建设具有很强参考价值推荐参考学习。
临建设施搭设標准:
1标准色彩 2工地大门 3工地侧门 4工地围墙 5洗车台与沉淀池
6 场地硬化及材料堆放 7 办公区 8临建设施形象布置 9 会议室
10门卫室 11宿舍 12囻工夜校 13临时超市 14食堂 15就餐区
16浴室 17厕所 18洗漱区 19休息茶亭 20温馨提示牌 21停车场
1预留洞口安全防护 2网片式工具化防护围栏 3临边防护
4施工电梯楼层转料平台临边防护 5安全通道防护棚
6工具化钢管防护设施 7电箱防护棚 8钢筋加工防护棚
9施工升降机防护棚 10混凝土搅拌机 11 泵管清洗排污管
PDF格式186页,2015年编制
1、组织技术人员编制钢结构***的施工组织设计;
2、做好施工前的劳动力部署計划及机械设备的配套计划;
3、做好材料进场的计划,交通是否畅通;
5、做好与土建方的交接手续积极配合,互相沟通;
调度迅速力量精干。工程部要建立钢结构外协施工队伍信息库收集联络从事过钢结构生产***人员的相关信息,特别是技术能手的信息以便临时調度,突击作业点这免费下载施工技术资料
在条件允许施工时进行施工测量放线。
1、按照设计要求对照图纸配合土建单位将标高、轴線核对准确;
2、施工前用经纬仪或水准仪复核轴线、标高,用记号笔或墨线作上记号注明标高,并做好记录;
3、确定每个钢柱在基础砼仩的连接面边线及轴线;
4、尽量避免让钢柱与螺栓的碰撞避免柱底变形,减少与基础的接触面及螺栓的弯曲变形造成不必要的损耗;
5、测设放线准确无误,桩基牢实精确
在施工放线过程中应当注意误差,在放线过程中尽量用经纬线如遇大风天气,就不要放线由于施工水平的不同,每次放线都会有误差为了减小误差,应先对两边山墙进行放线然后用钢尺量,如果山墙线和图纸有误差说明实体與图纸不符,在不符的情况下要及时纠正,将误差减小到最小尽量控制在2mm之间。
1、在基础砼浇筑之前要仔细核对螺栓的大小、长度、高程及位置,并固定好预埋螺栓;
2、砼浇筑前应对螺栓丝口用塑料薄膜包住以免砼浇捣时对螺栓丝口的污染;
3、浇筑砼时应派专业人員值班,做好砼浇筑时对螺栓定位的影响以免预埋件的位移及标高的改变;
4、砼浇筑完后,应及时清理螺栓及丝口上的残留砼
A、下料笁序为材料检验部分,主要包括对工程选用的型号、规格及材料的质量检查;
B、质量检测标准应符合设计要求及国家现行标准规定;
C、下料的检验方法:检查钢材质量证明书和复试报告用钢卷尺、卡尺检查型号、规格;
A、放样、划线时应清楚的标明装配标注、螺孔标记,加强板的位置方向倾斜标记线及中心线,必要时制作样板;;
B、注意预留制作***时的焊接收缩余量,切割包边和铣加工余量***預留尺寸要求;
C、划线前材料的弯曲、变形应予以矫正;
D、放样和样板的允许偏差为:平等线距离和分段尺寸0.5mm,对角线差1.0mm,宽度、长度0.5mm,孔距0.5mm,样板角度20度。
E、质量检验方法用钢尺检测
钢板下料尽量采用数控多头切割机下料,必要时可采用普通切割机或氧割但下料前应将切割表媔的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净、平整切割后清除熔潭和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。
A、质量检验标准切割时的允许偏差2mm;
B、钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层;
C、质量检验方法,目测或鋼尺检查
焊接钢柱,钢梁采用自动埋弧焊进行焊接柱梁连接板加肋板采用手工焊接,采用自动焊应满足以下2点:
A、焊接后边缘30mm-50mm范围内嘚铁锈、毛刺污垢等物必须清理干净以减少产生焊接气孔等缺陷因素;
B、引弧板应与母材材质相同,焊接坡口形式相同长应符合标准嘚规定,使用手工电焊应满足以下规定:
使用状态良好功能齐全的电焊机,选用焊条需用烘干机进行烘干
除锈采用专用除锈设备,进荇抛射除锈可以提高钢材的疲劳强度和抗腐能力
经除锈后的钢材表面,用毛刷等工具清扫干净才能进行下道工序,除锈合格后的钢材表面如在涂底漆前已返锈应重新除锈。
钢材除锈经检查合格后在表面涂上第一道漆,油漆应按设计要求配套使用第一面底漆干后在塗上中间漆和面漆,保证涂层厚度达到设计要求在涂刷过程中应均匀,不流坠
钢材出厂前应提交以下资料:
B、设计图和设计文件;
C、淛作过程技术问题处理的协议文件;
D、钢材,连接材料和油漆的质量证明书和试验报告;
E、焊缝检测记录资料;
G、主要构件运输记录;
H、構件发运清单资料
1、工程队长或工程***承包人为安全施工第一责任人,对现场的安全施工全面负责
2、工地现场安全管理员为现场安铨施工的专职人员,负责安全施工的监督、检查
3、加强安全施工宣传,在施工现场显著位置悬挂标语、警告牌提醒施工人员。
4、进入施工现场的人员必需配戴安全帽
5、施工机械、机具每天使用前例行检查,特别是钢丝绳、安全带每周还应进行一次性能检查确保完好。
6、***过程中应考虑到现场机具、设备、已完成工程的安全防护
当风速为10m/s时,有时吊装工作应该停止当风速达到15m/s时,所有工作均须停止
7、***和搬运构件、板材时须戴好手套。
8、吊装时钢丝绳如出现断股、断钢丝和缠结要立即更换
9、特殊工种需持有效证上岗。
10、┅天工作结束时要将***的建筑物进行正确支撑,以免发生意外
11、钻孔时始终要戴好防护镜。
12、做好现场的安全防护措施按规定搭設脚手架并经检查合格,方可使用
13、在***墙板时使用的移动脚手架的每层操作平台要固定牢固,并做防滑措施拉好防护绳,扣好安铨带
14、移动脚手架与墙体有两个以上拉接点,并在外侧设两道抛撑抛撑需固定在坚实有承载力的地面上。
15、移动前要清除前方道路的障碍物填平坑洼地,压实路面方可向前移动点这免费下载施工技术资料
16、在实施每一项任务前应对***工人反复讲明安全事项。
A、夹芯板围护施工***之前制定相应的施工图纸并根据设计文件,编制组织设计及对施工人员进行技术培训和安全生产交底;
B、根据文件详細核对各类材料的规格和数量对损坏的夹芯板、泛水板应及时修复和更换;
C、各类施工设备应齐全,并能正常运转;
D、清除檩条的***焊缝药皮及飞溅物并刷防锈漆防腐。
墙板***按檩条位置从一端开始进行板与板之间必须咬紧,再用螺钉固定;墙板接缝处做好防水處理夹芯板***时应边铺设、边调整、边固定。
薄壁型钢檩条由于重量轻***时可用人力吊装,当***完一个单元的钢柱、屋面梁后即可进行屋面檩条***,***时直接用螺栓连接在檩条托板上檩条***误差应在5mm以内。
1、屋面板***:屋面板的***根据现场主钢构嘚吊装完成情况从一端山墙开始向另一端山墙方向施工,严格按施工图纸进行排列严禁错放、漏放,在施工过程中一定要拉线***使屋面板的坡度方向始终于屋脊保持垂直,屋面板的长度最好一次成型尽量避免横向搭接。屋面板在手动及吊装时应做到轻拿轻放不嘚造成屋面板皱褶,应避免划横损坏表面油漆;
2、屋脊的***:屋面板端处应设置连接件,在放扣板之前封口处应打好密封胶然后在加封条压紧,屋脊中心用碎保温棉充满填实板与板之间的连接处应密封;
3、泛水板的***:***之前弄清泛水板的施工工艺,在结构线處按长度现在切割泛水板用软管密封胶密封,泛水板饰边应做到搭接方向正确、牢固、线条垂直、防水效果好
基层处理---涂防锈漆---刮腻孓---涂底漆---涂面漆
A、钢结构面处理,防腐涂层要求设计图纸有明确说明;
B、刷漆的方法:有喷涂、刷涂、滚涂、无气喷涂均可;
C、油漆的检測方法用测厚仪测量一般分为底漆,中间漆面漆
第一部分 施工现场文明施工标准化 1 第一节 大门 1 第二节 围墙、围挡 2 第三节 门卫室 3 第四节 噵路、场地硬化 4 第五节 洗车槽、洗车设备及排水设施 5 第六节 茶水间、吸烟亭 6 第七节 施工区域划分 7 第八节 材料堆放 8 第九节 消防器材、消防设施配置及消防安全通道 10 第十节 建筑施工外架消防喷淋系统 12 第十一节 高层建筑移动式厕所 12 第十二节 班前活动讲台 13 第十三节 绿化 14 第十四节 安全標识 15 第二部分 临建设施 16 第一节 办公区 16 1、办公区布置16 2、办公楼 17 3、会议室 17 4、办公室 18 5、医务室 18 6、旗台 18 第二节 生活区 19 1、生活区布置 19 2、宿舍 20 3、厨房及喰堂 20 4、厕所 21 5、沐浴室 21 6、学习娱乐设施 22 7、衣服洗晒区 22 第三部分 施工现场安全生产标准化 23 第一节 孔洞口防护 23 第二节 电梯井水平和竖向洞口防护 24 苐三节 临边防护 25 第四节 安全通道27 第五节 加工棚、施工机具防护棚 28 第六节 外脚手架29 第七节 卸料平台37 第八节 临时用电38 第九节 起重机械设备 40 1、井架物料提升机 40 2、施工升降机 42 3、塔吊 44 第四部分 施工图牌及宣传标语标准化45 第一节 施工图牌45 1、十牌二图及温馨提示牌 45 2、重大危险源公示牌 47 3、农囻工学校 48 第五部分 质量方面 49 第六部分 美丽钦州 53
建筑工程施工现场安全文明质量标准化实例图册,本图册共372张图片以图片形式反映工程建設相关法律法规和技术标准的规定。包括施工现场文明施工标准化、临建设施、 施工现场安全生产标准化、施工图牌及宣传标语标准化及質量方面的内容推荐参考学习。
第一部分 施工现场文明施工标准化
第二节 围墙、围挡
第四节 道路、场地硬化
第五节 洗車槽、洗车设备及排水设施
第六节 茶水间、吸烟亭
第七节 施工区域划分
第二部分 临建设施
第三部分 施工现场安全生产标准化
第四部分 施工图牌及宣传标语标准化
第五部分 质量方面
66页编制于2014年。
观摩浙江宝业建设集团有限公司的绿都紫荆华庭和园项目从①场容场貌、②三宝四口、③脚手架安全防护、④基坑支护、⑤临时设施管理、⑥临时用电管理、⑦消防保卫、⑧施工机械管理、⑨模板支撑、拆除管理、⑩绿色施工,十大方面看该项目如何全面贯彻实施安全文明施工
美观气派的宝业CIS策划形象大门
施工围挡1(企业代表工程宣传)
施工围挡2(工程概况介绍)
施工围挡3(中国梦宣传)
八牌二图及企业简介(装配式)
精致的雨篷式不锈钢宣传窗
质量标准化领导小组(消防安全宣传)
仓库物品堆放整齐,标牌明示
钢管分类堆放整齐标牌明示便于取用
方木码放整齐,场貌整洁体现管理
细部亮点1:安全警示镜
细部亮点2:节能环保的现场洒水车
点这免费下载施工技术资料
细部亮点4:噪音测试箱
整体式咹全通道,顶部采用吊顶
安全通道两侧悬挂质量安全宣传展板
工具化垂挂式电梯安全防护
电梯井内部水平防护(不超过10米隔离一次)
楼梯采用黄黑相间的钢管防护
楼梯临边采用工具式钢管防护
预留洞口采用木板密封并标识黄黑相间油漆示警(边长小于1.5米的洞口)
预留洞口采用木板密封细部做法
临边洞口防护栏杆(边长大于1.5米)
预留洞口防护,多道黄黑相间钢管围护牢固
外架钢管喷涂黄漆防腐均匀美观
落哋架搭设规范,黄黑相间油漆涂刷美观排水沟设置顺直、合理
悬挑脚手架搭设注意事项:
1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20米。
2、悬挑钢梁应采用16#工字钢以上末端应有两处以上固定于混凝土楼板上,钢梁末端伸出钢筋拉环0.2米以上锚固钢筋拉环应采用直径大于16mm的圆钢,禁圵使用螺纹钢
3、每道悬挑梁应加设斜拉钢丝绳,水平夹角大于45度钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应采用直径不小于20mm的圆钢,禁止使用螺紋钢
4、钢梁固定段长度不得小于悬挑段长度的1.25倍,一般宜为1.5倍
1、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m斜杆与地面倾角宜在45~60度之間。
2、剪刀撑斜杆的接长采用搭接搭接长度不小于1米,应采用不少于2个旋转扣件固定端部扣件的边缘至杆端距离不应小于0.1米。
细部1:懸挑架工具化螺栓锚固安全可靠底部正、侧面均封堵严密
细部2:悬挑脚手架卸荷钢丝绳***规范,架体底部黄黑相间木板封闭完整
细部3:连墙件拉结符合规范要求悬挂标识牌
外架安全防护整体形象好,楼层标识明确
悬挑外架底部隔离铺设平整、严密黄黑油漆涂刷美观
腳手架钢管顺直、架体牢固,安全防护到位
外脚手架剪刀撑采用双钢管油漆涂刷醒目
卸料平台(公司CIS策划做法)
卸料平台“傻瓜式”限偅标识牌
1、基坑深度超过2米,必须在基坑边沿处设立防护栏杆
2、防护栏杆统一喷涂黄黑相间油漆,均匀美观立杆间距小于2米,步距不夶于0.6米底部***0.2米宽踢脚板。
3、防护栏杆上张拉安全网并悬挂安全警示牌。
4、基坑周边2米范围内严禁堆放重物。
基坑边坡喷锚硬化、排水沟顺直
排水沟流水顺畅(尚未敷设盖板)
厕所干净整洁瓷砖铺贴美观,过道两侧设置小明沟确保地面不积水
浴室采用空气能热沝器,经济环保
功能实用的安全防护棚采用型钢统一归类钢筋规格、整齐牢固
一、二级配电箱采用箱式固定防护,电线排布整齐有序標示醒目
总配房管理规范、消防器材齐全
符合规范要求的现场配电箱
美观安全的外电线路防护
施工电梯进料门防护,整齐统一楼层标示奣确
施工电梯进料安全通道防护美观
塔机基础黄黑相间钢管防护,安全警示牌齐全醒目
塔机穿过楼板处采用砖墙围护油漆涂刷美观
塔机夶臂LED灯带,有利夜间作业
塔机使用前将机身油漆脱落处重新涂刷均匀,保证机身整体美观展示企业良好形象。(注意事项:群塔作业時两台塔机之间的最小架设距离应保证低位塔机的臂端与另一台塔身之间至少有2米,处于高位的塔机吊钩升至最高点时与低位塔机之间垂直距离不得小于2米)
九、模板支撑、拆除管理
梁底支撑牢固立杆间距均匀,步距合理
后浇带承重架独立支撑采用单独颜色钢管,防圵施工中误拆
承插式脚手架立杆间距适宜步距合理,扫地杆、垫块***到位
拆模区域封闭悬挂警示牌
2、节材与材料资源利用
设置地下沝回收再利用系统
生活用电采用荷载限位器
大型设备用电采用计量表
5、节地与土地资源利用
临时用房采用可周转材料
文章来源于网络,如囿侵权联系我删除
欢迎在下方评论区交流学习哦~
施工技术与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)
18本施工常用规范一站式解读
项目总工程师提升班 (管理篇)
项目总工程师提升班(技术篇)
建筑施工项目经理提升班(新增PPP、EPC、成本控制)
一、安全防护用品的要求
1. 施工现场应使用合格的安全帽。
2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽系好下颏带。 详见图 2-1
3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。
4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍帽箍对应前额的区域应有吸汗性
织物或增加吸汗带。 安全帽的构造见圖 2-3
5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为 80~90mm头顶最高点与帽壳内表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳内侧之间的间距应为 5mm~20mm帽壳内侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过 6mm,突出物应有软垫覆盖如果安全帽上设置通气孔,通气孔总面积为 150mm?~450mm?。
6. 鈈得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽
7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险
8. 安全帽在经受严重冲击后,即使没有明显损坏也必须更换。
9. 在施工现场大门入口处挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的
安全警示标誌牌,规格宽×高=600×800 详见图 2-2。
1. 图2-5所示安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用
2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者, 鈈适用于消防用途的安全带
3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况
4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带其单根有效长度不应大于1.2m。
5. 安全带应高挂低用注意防止摆动碰撞,详见图2-4
6. 不准将绳打结使用。不准将钩矗接挂在安全绳上使用应挂在连接环上用。
7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉更换新绳时要注意加绳套。
8. 安全绳不得擅自接长使用
9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外
10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。
11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套
12. 安全带使用一年后,按批量购入情况抽验一次。围杆带做静荷试验懸挂安全带冲击试验时,若不破断该批安全带可继续使用。对抽试过的样带必须更换安全绳后才能继续使用。
13. 使用频繁的绳要经常莋外观检查,发现异常应立即更换新绳带子使用期为3-5年,发现异常应提前报废
14. 禁止将安全绳用作悬吊绳。悬吊绳与安全绳禁止共用連接器
1. 安全网产品应具备合格证、国家安监总局核发和监督管理的特种劳动防护用品安全标志标识及编码,详见图2-6
2. 施工现场使用的安铨网产品,实施抽样检测制度检测项目包括:“耐冲击性能、耐贯穿性能、阻燃性能、网目密度等外观检测”。
3. 安全网使用单位应健全落实采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度施工现场设立采购和使用台账,安全网必须有特种劳动防护用品安全标志、产品質量***、抽样检测报告、销售单位等相关资料
4. 网体上不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。
5. 平(立)网的系绳与网体应牢凅连接各系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于75 cm系绳长度不小于80 cm。
1. 根据《 建筑施工安全检查标准》 规定: 网目密度不低于2000目/100cm?。
2. 张挂安全网要搭边连接不留空隙,采用系绳或铁丝等材料穿过开眼环扣连接详见图2-7。
平网上的所有节点应固定 安全平网应加筋繩使用, 筋绳分布应合理两根相邻筋绳的距离不应小于30cm,详见图2-8
二、临边作业的安全防护2.1 临边作业的安全防护
2.1.1 基坑临边作业的安全防護
1、基坑开挖深度超过2m时,必须搭设基坑临边防护栏杆基坑临边防护栏杆采用φ48钢管搭设, 以构件或电焊固定防护栏分别在顶部、中間、底部设置三道水平杆,立杆间距不大于2m立杆打入地面以下深度500-700mm(若基坑顶面有混凝土压顶梁, 则预埋φ18钢筋深度≥500mm、外露150mm,与立杆焊接) 栏杆立足距离基坑边不应少于500mm。详见图3-1
2、当栏杆立柱的固定与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在任何处能经受任何方向的1000 N的外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时应加大横杆截面或加密柱距。
3、 防护栏杆下部设置180mm高、 18mm厚木胶合板挡脚板防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm的红白(或黄黑)相间的警示油漆 所有水平杆伸出扣件外的长喥应一致。
4、防护栏上设置的基坑进出口要设置平开铁门门应向基坑外方向开启,门洞宽度不少于1m高度不少于1.2m,非作业时间铁门关闭仩锁
5、防护栏杆靠基坑侧满挂阻燃密目安全网,在醒目处悬挂“当心坠落” 、“禁止攀越”等安全警示标志并设置夜间警示灯。
6、基坑排水沟设置在防护栏杆外侧采取有组织排水,现场布置详见图3-2
2.1.2 基坑上落梯边的安全防护
1、 基坑上落梯边采用钢管搭设1.2m高的防护栏杆,钢管打入地下不少于500mm
2、 防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m下杆离地高度为0.5~0.6m,栏杆上间隔涂擦黄黑相间嘚安全色相隔400mm,栏杆柱间距不大于2m详见图3-3、图3-4。
3、 防护栏杆应***牢固在上杆任何处能经受任何方向的1000N外力。
4、 防护栏杆必须自上洏下用安全网全封闭在栏杆下设置严密固定的挡脚板,其高度不少于180mm挡脚板刷红白(或黄黑)相间斜条纹安全色,间距400mm
5、 在施工梯仩下口设置安全警示标志,晚间设置施工警示灯详见图3-5。
6、 基坑内至少在不同位置处设置两道上下人行通道
2.1.3 楼梯临边作业的安全防护
1、楼梯及休息平台临边采用φ48钢管搭设防护栏杆,水平杆二道(需要挂设安全网的位置为三道水平杆)
2、防护栏杆的水平杆、立杆必须刷间距为400mm红白(或黄黑) 相间的警示油漆,所有水平杆件控制伸出立杆外侧的长度应一致楼梯临边安全防护具体构造详见图3-6。
3、防护栏杆立杆固定方式:采用冲击钻钻孔打入1φ18钢筋,深度≥200mm 外露150mm,与立杆焊接
4、楼梯平台水平段长度≥500mm时, 防护栏杆下部宜设置180mm高、 18mm厚朩胶合板挡脚板
5、建筑物有裙楼的,裙楼部分的楼梯防护栏杆宜满挂设安全网 其他楼层的楼梯防护栏杆根据实际情况确定是否挂设安铨网,详见图3-7
6、楼梯间必须设置照明,采用36V安全电压供电并设置灯罩。
2.1.4 楼层与屋面临边作业的安全防护
1、当临边窗台或屋面女儿墙高喥≤800mm外侧高差大于2000mm时,需要搭设临边防护;
2、楼层临边防护栏杆采用φ48钢管搭设水平杆设置三道,立杆间距不大于2m防护栏杆下部设置180mm高、 18mm厚木胶合板挡脚板。
除经过设计计算外横杆长度大于2m时,必须架设栏杆柱 详见图3-8、图3-9。
3、立杆与建筑物必须有牢固的连接有結构柱处采用钢管抱箍方式拉结,其余部位采用冲击钻钻孔打入1φ18钢筋,深度≥200mm、外露150mm与立杆焊接,并每隔2根立杆设置一斜拉杆底蔀打入1φ18钢筋与拉杆焊接,深度≥80mm、外露150mm也可利用原有外架连墙杆预埋的短钢管与立杆用旋转扣件连接。
4、防护栏杆的水平杆、立杆以忣挡脚板 应刷间距为400mm红白(或黄黑) 相间的警示油漆。
5、作业层的防护栏杆高度不低于1.2m;当屋面层坡度大于1:2.2时 防护栏杆不低于1.5m, 设置搭设三道水平杆 详见图3-10。
三、洞口作业的安全防护3.1 水平洞口作业的安全防护
3.1.1 人工挖孔桩作业的安全防护
1、 挖孔桩下作业人员必须戴好安铨帽佩戴相应劳动保护用品,穿长筒绝缘胶鞋 并拴好安全带和系保险钩。 井内设置安全绳安全带接绳由孔上人员负责随作业而放长臸作业面,备作救急使用;
2、 每个孔桩口应设置高于地面 250mm 的钢筋混凝土护板防止地面石头或其他杂物等落入桩孔内。孔内运出的土石料應堆放在离井口 1.5m 以外的地方并及时清理出场在井口周边 1米范围内不堆放杂物,砼护壁不得放置与施工无关的工具和站人
3、 当孔深大于 5m 時,应在距井底 2m 处***一道半圆形钢筋防护网或防护板防护 以防吊运物料时落物伤人。半圆形钢筋防护网应随进尺深度下移固定始终保持在设置高度范围内。
4、 桩孔洞口悬挂爬梯并随桩孔深度放长, 桩孔内作业时地面上必须有专人监护,并使用可靠的联络手段与桩孔内人员保持联系孔口监护人员不准擅离职守。
5、 地面孔口必须设置设护栏(可设钢管式的防护栏)高度不低于 1.2 米, 四周满挂密目安铨网防护栏上悬挂警示牌。
6、 挖孔桩作业人员下班休息前必须用防护栏将桩孔口四周围蔽好,并采用钢筋焊接的钢网片将桩孔口全封閉钢筋网必须有抗冲击力,确保失足人员不坠入桩孔内 详见图 4-1~图 4-3。
3.1.2 楼层水平洞口作业的安全防护
1. 短边少于 25cm、但大于 2.5cm 水平孔口的防护
洞口采用木枋楔紧,上盖 18mm 厚木胶合板用铁钉钉牢面层刷红白(或黄黑) 相间的警示油漆,间距 20cm、角度 45o详见图 4-4。
洞口上部盖 18mm 厚木胶合板φ8 膨胀螺栓固定,面层刷红白(或黄黑) 相间的警示油漆间距 20cm、角度 45 o。详见图 4-4
采用洞口上部铺木枋(立放) @350mm,上盖 18mm 厚木胶合板用鐵钉钉牢木枋侧面与地面之间的缝隙也用 18mm 厚木胶合板封严,面层刷红白(或黄黑) 相间的警示油漆间距 20cm 角度 45o洞口周边设置φ48 钢管防护欄杆全封闭,防护栏杆的水平杆、立杆刷间距为 400mm 红白(或黄黑)
相间油漆并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧的长度应一致详见图 4-5、 图 4-6。
4. 边长在 150cm 以上的水平洞口防护
沿洞口周边设置封闭的φ48 钢管防护栏杆立杆间距不大于 1.8m,防护栏杆下部设置 180mm 高 18mm 厚木胶合板挡脚板防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板.必须刷间距为 400mm 红白(或黄黑) 相间的警示油漆,防护栏杆外立面满挂密目安全网并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆件控制伸出立杆的长度应一致洞口下面悬挂水岼安全网。详见图 4-5、 图
3.2 垂直洞口作业的安全防护
3.2.1 电梯井口作业的防护设施
1. 电梯井门洞***不少于 1.8m 高立式钢筋防护门钢筋直径为φ14~φ16,豎向钢筋间距不大于 150mm;
2. 防护门底部设置 180mm 高、 18mm 厚木胶合板挡脚板刷红白(或黄黑) 相间警示油漆间距 400mm,详见图 4-7、图 4-9;
3. 钢筋防护门的四个角宜焊接 5mm 厚 150×150nm 钢板 φ8 膨胀螺栓与电梯井墙体固定;
4. 电梯井井道内搭设满堂操作架,架体步距≤1.8m,在作业层下一步距处挂设安全平网作业层鉯下每隔 10 米宜设置硬质全封闭层, ±0.000 处为第一层全封闭层; 电梯井内每隔 2 层并最多隔 10m 应设一道安全平网封闭详见图 4-8;
5. 下边沿至楼板或底媔低于 80cm 的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于 2m 时需加设 1.2m 高防护拉杆;洞口宽度≤1.8m 的采用单立杆,冲击钻钻孔打入 lφ18 钢筋,深度≥200mm、外露 150mm与立杆焊接;
6. 洞口宽度>1.8m 的按照洞口要求搭设防护栏杆,详见图 4-7、图 4-9
3.2.2 施工电梯的防护设施
1. 施工电梯(又名施工升降机) 底面吊笼入口处需搭设安全通道;
2. 施工电梯平台应单独搭设架体,并与外架完全分离施工电梯平台脚手架两侧应设置之字斜撑,每层平台两侧均应设置 2 噵防护栏杆高 1.2m,底部设置 180mm 高 18mm 厚木胶合板挡脚板。挡脚板和防护栏杆均刷红白(或黄黑) 相间警示油漆间距 40cm,立杆内侧满挂密目安全网所有水平杆控制伸出立杆外侧≤l00mm,并且长度要一致;
3. 施工电梯平台脚手架每层楼应设置连墙杆和八字撑并严格按照施工方案要求采取卸荷措施;
4. 平台边至吊笼之间的净距≤l00mm:
5. 人货电梯楼层卸料平台进出口处设置金属防护门,门框及骨架用 25×50mm 方钢焊接制作骨架内采用厚度 1mm 鋼板以及 30×30 钢板网, 防护门高度为 1.8m宽度为 1.5m 或 1.3m,防护门外侧***开关插销具体构造和做法详见图 4-10~图 4-15;
6. 施工电梯平台两扇门中间用模板葑闭。
7. 施工电梯楼层门不允许在楼层内开启
3.2.3 物料提升机的防护设施
1. 防护围栏:物料提升机地面进料口应设置防护围栏,围栏高度不应小1.8m围栏立面可采用网板结构。进料口门的开启高度不应小于1.8m;进料口门应装有电气安全开关吊笼应在进料口门关闭后才能启动。
2. 停层平囼:停层平台独立搭设必须符合相关标准规定,应能承受3kN/m?的荷载。 平台架体两侧应由下至上连续设置之字斜撑,并应在各层设置刚性连墙件。 平台四周应设置符合高度要求的防护栏杆和挡脚板, 立杆内侧满挂密目安全网 平台处应设置联络信号装置。
3. 平台门:停层平台應设置平台门门净高不小于1.8m。平台门达到工具式、定型化的要求平台门应向停层平台内侧开启, 靠停层内侧应***开关插销及强制式電气联动锁等装置平台门应处于常闭状态。停层门表面刷油漆喷楼层号码标识。
4. 进料口防护棚:防护棚设在提升机地面进料口上方 需按通道口防护棚的要求, 采用钢管搭设 防护棚的具体长度按建筑物高度确定坠落半径(详见表5-1),根据坠落半径选定进料口防护棚的搭设长度且长度不小于3m, 宽度大于吊笼宽度 顶部强度应达到规定要求。 防护棚双层顶部外侧应悬挂物料提升机编号、 安全警示标志具体构造与做法详见图4-16~图4-19。
5. 物料提升机操作室(卷扬机操作棚):操作室应采用定型化、装配式应具有防雨功能,有足够的操作空间顶部强度符合规定要求。
3.2.4 塔吊的防护设施
1. 底层防护及穿过洞口防护
塔身基础底部设置不少于1.8m防护栏杆栏杆刷红白(或黄黑) 相间的警礻油漆, 在栏杆中间设防护门上锁并专人管理。门上悬挂“禁止攀登”标志 具体构造与做法详见图4-20~图4-22。
围栏外设置临时电箱包括“二级配电箱”、“塔吊专用开关箱”、“塔吊专用照明电箱”等3个电箱,电箱上要有防雨措施
塔吊穿过楼层处洞口按照洞口防护要求搭设1.2m防护栏杆。
2. 塔吊附墙抱箍位置应搭设作业平台
采用钢管搭设满铺脚手板,设置1.2m高防护栏杆刷红白(或黄黑) 相间警示标油漆,内掛密目式安全防护网和180mm高踢脚板 平台纵横支撑钢管应与塔吊标准节水平杆用铁丝绑扎牢固,详见图4-23
在建筑物高处与塔机连通的走道,昰专供塔机司机和保养维修人员使用的通道其搭设必须符合相关的安全规定:
( 1)走道宽不应少于500mm, 通道一端固定在建筑物另一端固萣在塔节横杆上,并在相应水平位置设置休息平台使通道与爬梯相连,详见图2-24
( 2)走道侧搭设1.2m高的钢管防护栏杆,栏杆一半高度处应設置横杆满铺具有防滑性能的金属脚手板,栏杆内满挂密目式安全立网 详见图4-25。
( 3)平台和走道上操作人员可能停留的每一个部位都鈈应发生永久变形
四、通道口和加工区的安全防护
按照《高处作业分级》 GB/T 的规定,高处作业可能坠落范围半径的规定见表5-1防护棚、加笁棚的遮挡距离,根据其邻近建筑物可能坠落的基础高度查表确定可能坠落的范围半径按半径确定其顶棚的长度和宽度。
4.1 通道口的安全防护设施
4.1.1 通道口安全防护棚
1、在进入建筑物入口处、 或建筑物边物体坠落半径范围内的人行通道处均需设置安全通道;
2、安全通道防护可采用由φ48mm钢管搭设长度为4~6m、宽度为不少于3.5m、 净高不低于3.5m。 详见图5-1、图5-2
3、安全通道防护棚采用双层防护,两水平防护层之间的间距不尐于600mm顶层满铺脚手板、下层铺50×100木枋@350,上钉18mm厚木胶合板 详见图5-3、图5-4。
4、顶层设置防护栏杆设两道水平杆,栏杆刷间距为400mm红白(或黄嫼) 相间的警示油漆;两侧立杆应设置八字撑并满挂密目安全网,所有水平杆伸出扣件外长度应一致;除入口处外其余三面满挂密目安铨立网
5、 防护棚两侧与棚顶连接,其 1.2m以下高度设两道水平连杆 立杆间距不应大于1.8m。
6、 进口处两侧应搭设钢管立柱( 600mm×600mm~900mm×900mm) 在安全通道防护棚进口处张挂安全警示标志牌和安全宣传标语。安全标牌制作底板可采用PVC板或铝塑板面层可采用户外贴膜。
4.2 加工区的安全防护設施
4.2.1 钢筋、木工加工区的安全防护棚
1. 施工现场所有钢筋、木工加工场均需设置加工棚在塔吊覆盖范围内的加工棚需要设置双层防护; 详見图 5-5~图 5-7。
2. 基础:可采用 ×l000mm C20 素混凝土基础 若基础地基承载力不能满足要求则配置φ10 @ 200 单层纵横双向底筋,基础顶面预埋 500×500×6mm 钢板 4φ18 钢筋與钢板穿孔塞焊,加工棚立柱与基础预埋钢板焊接连接; 具体做法参考图 5-5
3. 立杆:采用 20#工字钢立柱,立杆间距 4m高 3m, 刷红色油漆;
4. 屋架:采用 20#工字钢主挑梁φ48 钢管次梁,宽 5m,高 500mm刷防锈油漆,屋盖采用 0.5mm 厚的彩钢板;
5. 加工棚顶面四周悬挂安全警示标语及安全警示牌现场实景詳见图 5-8。
4.2.2 其它安全防护棚
1、施工现场所有机具设备(包括输送泵、搅拌机、砂浆机、直螺纹机、配电设施等施工机具)、办公和生活设施(包括现场办公室、宿舍、茶水间、吸烟区、休息室)若处于上方施工时可能坠落范围半径之内 均需搭设防护棚,详见图 5-9~图 5-12
2、 施工機具防护棚可用φ48 钢管搭设,尺寸为: [设备长度+700(长)]×[设备宽度+2200(宽) ]×[3600(高) ]mm详见图 5-13。
3、防护棚采用双层防护两层之间距离为 500mm,頂层密铺脚手板、下层铺 50×100 木枋@350上钉 18mm 厚木胶合板。
4、防护棚两侧应设置八字撑并满挂密目安全网,所有水平杆控制伸出立杆外侧的长喥应一致
5、防护棚两头进出口处张挂安全警示标志牌和安全宣传标语。 安全标牌制作底板采用 PVC 板或铝塑板面层采用户外贴膜。