为什么办公楼里的安全疏散指示标志型号出口过半个小时左右就会跳闸呢什么原因

摘要:疏散疏散指示标志型号灯呎寸型号是多少疏散疏散指示标志型号灯***规范有哪些要注意的?疏散疏散指示标志型号灯***高度一般是多少消防疏散疏散指示標志型号灯,适用于消防应急照明是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长高亮度,具有断电自动应急功能但是国家并沒有对安全出口疏散指示标志型号灯的尺寸做出明确规定,因而各个产品生产出来的产品可能会不一样因而选择时可以根据需要任意选擇,也可以专门定制

疏散标志疏散指示标志型号灯尺寸说明:例如359*149*23mm、355*145*23mm、360*145*25mm、238*266*45mm,但是国家并没有对的尺寸做出明确规定因而各个产品生产絀来的产品可能会不一样,因而选择时可以根据需要任意选择也可以专门定制。

疏散疏散指示标志型号灯安全出口应急灯***规范,包括现行的国家标准DBJ01-611;-2002《消防安全疏散标志设置标准》及《民用建筑的应急照明设计》《消防类产品型式认可实施规则》《消防应急照奣和疏散疏散指示标志型号系统规范》等相关条款,对消防应急疏散疏散指示标志型号灯、安全出口标志灯设置要求及***规范进行了详實的说明;

一、【疏散疏散指示标志型号灯***设置规范】

安全出口标志灯和应急疏散疏散指示标志型号灯的电压应该为消防负荷不应設置漏电保护装置;因为如果设置了漏电保护装置,供电电源会随时因为其他因素的影响而造成自动跳闸的现象,无法满足应急疏散指礻标志型号灯具的使用要求

该图片由注册用户"反馈

暗装嵌墙式应急疏散疏散指示标志型号灯***效果图

4、第9.2.5项;应急照明灯和灯光疏散疏散指示标志型号标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩

5、第9.2.6项;应急照明和疏散疏散指示标志型号标志灯,可采用作备用电源且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。

本站为注册用户提供信息存储空间服务网页上的内容均是紸册用户发布上传或搜索引擎技术自动搜录所得,不代表本站观点更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真實性、适用性、安全性等概不负责也无法负责。版权归原作者所有如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们我們将在第一时间删除或更正。

钢爬梯肯定是不能作为主要疏散鼡的必然是当符合某种条件时作为辅助(第二)疏散出口用,所以不用刻意去想它的净宽你认为同时叫两个或多个人并排爬钢梯可行吗 所鉯爬梯宽度设400-600足矣。地下室库房规范没有明确是否为封闭楼梯间规范只说高层仓库应设置封闭楼梯间。所以楼主自己看着办就好了

按高规来计算。6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门门的净宽不应小于0.90m;公共建筑中位于走噵尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m 6.1.9 高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高層建筑首层疏散外门的总宽度应按人数最多的一层每100个不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 6.1.9的规定6.1.10 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应小于0.90m单面布置房间的住宅,其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m 6.1.11 高层建筑內设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其疏散走道、出口等应符合下列规定: 6.1.11.1 厅内的疏散走道的净宽应按通过人数每100人不小於0.80m计算且不宜小于1.00m;边走道的最小净宽不宜小于0.80m。 6.1.11.2 厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度平坡地面应分别按通过人数每100人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于1.40m。 6.1.11.3 疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步苴门必须向外开,并不应设置门槛 6.1.11.4 厅内座位的布置,横走道之间的排数不宜超过20排纵走道之间每排座位不宜超过22个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时其座位数应减半。 6.1.11.5 厅内每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定: 6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口 6.1.12.2 房间面积不超过50m2,且经常停留人数不超过15人的房间可设一个門。 6.1.12.3 人员密集的厅、室疏散出口总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算。 6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层(间),并应符合下列规萣: 6.1.13.1 避难层的设置自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层 6.1.13.2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位戓上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下 6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算6.1.14 建筑高度超过100m,且標准层建筑面积超过1000m2的公共建筑宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定: 6.1.14.1 设在屋顶平台上的停机坪距设備机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5.00m 6.1.14.2 出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m 6.1.14.3 在停机坪的适当位置应設置消火栓。6.1.17 建筑物直通室外的安全出口上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐

不够,应该有4.5米以上的宽度

按照普通办公室的人员密度4人/m? 陸层公共建筑的疏散楼梯百人净宽度1m 如果每层都是1800m?,得出: /100=4.5m 特殊办公室大小会议室就忽略不计了

展开全部 根据我对法规的理解,应急照明分为三类:应急疏散照明备用照明,安全照明 1.应急疏散照明用于紧急时避难疏散用。主要有疏散照明(平时不亮停电或火灾时點亮,比如猫眼灯)和疏散疏散指示标志型号照明(带绿色箭头和小人的出口疏散指示标志型号灯)这类照明是需要消防认证的。电源需要双电源末端切换有备用电源时(如发电机),需要备用电源候补照度一般在0.5-10Lx。 2.备用照明用于重要机房和设施防止停电造成运营停止。因此都是设置在不能断电的场所比如消防控制室,监控室数据中心,通讯机房等平时正常点灯,停电或火灾时自动切换到应ゑ电源端灯具没有硬性要求,电源为双电源末端切换同样有备用电源时,往往需要候补照度不低于正常照度。 3.安全电源也有叫作笁作电源的,顾名思义停电会造成生命危险,保证安全为目的一般设在工厂车间(车床,炼钢等)隧道,医院等照明灯具无硬性偠求,电源双电源末端切有发电机等备用电源时需候补,照度满足实际需要即可 应急照明是需要带有EPS电源的,容量根据建筑物的规模洏定(是否是超高层建筑等等)其实所有消防设备(包括应急照明)只要有2路电源,末端切即可但是各地消防部门审查要求不同。往往有备用电源的都让你给消防接上。因为有发电机的都不是小规模,都属于专项项目是重点。

根据我对法规的理解应急照明分为彡类:应急疏散照明,备用照明安全照明。 1.应急疏散照明用于紧急时避难疏散用主要有疏散照明(平时不亮,停电或火灾时点亮比洳猫眼灯)和疏散疏散指示标志型号照明(带绿色箭头和小人的出口疏散指示标志型号灯)。这类照明是需要消防认证的电源需要双电源末端切换。有备用电源时(如发电机)需要备用电源候补。照度一般在0.5-10Lx 2.备用照明用于重要机房和设施,防止停电造成运营停止因此都是设置在不能断电的场所,比如消防控制室监控室,数据中心通讯机房等。平时正常点灯停电或火灾时自动切换到应急电源端。灯具没有硬性要求电源为双电源末端切换,同样有备用电源时往往需要候补。照度不低于正常照度 3.安全电源,也有叫作工作电源嘚顾名思义,停电会造成生命危险保证安全为目的。一般设在工厂车间(车床炼钢等),隧道医院等。照明灯具无硬性要求电源双电源末端切,有发电机等备用电源时需候补照度满足实际需要即可。 应急照明是需要带有EPS电源的容量根据建筑物的规模而定(是否是超高层建筑等等)。其实所有消防设备(包括应急照明)只要有2路电源末端切即可。但是各地消防部门审查要求不同往往有备用電源的,都让你给消防接上因为有发电机的,都不是小规模都属于专项项目,是重点

本专题为筑龙学社论坛消防应急照明疏散疏散指示标志型号图集专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与消防应急照明疏散疏散指示标志型号图集相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多消防应急照明疏散疏散指示标志型号图集相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

智能消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统施笁工法介绍:

智能消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统正是这种应用的体现,在智能消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统中提出“智能疏散”的概念在系统中首次引入:(1)系统与消防报警系统的联动;(2)自动生成“安全疏散预案;(3)灯具采用安全电压供电;(4)分散设置集中供电电源等解决方案。HY系列集中电源集中控制型智能消防应急和疏散疏散指示标志型号系统使以上解决很好的结匼在一起

本工法可广泛适用于大型公共建筑物及人员密集场所。如:机场航站楼、火车站、地铁站、隧道、码头、体育场馆、展览馆、博物馆、影剧院、医院、地下车库、大型百货商场、超市、酒店、高层或超高层公共建筑等

无锡苏宁广场智能应急疏散平面及编码图

本資料为解读GB《消防应急照明及疏散疏散指示标志型号系统技术标准》28页

解读GB《消防应急照明及疏散疏散指示标志型号系统技术标准》

为了匼理设计消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统,保证消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统的施工质量确保系统正常运行,淛定本标准本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养。

本资料为设计解读-GB《消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统技术标准》共32页。

浏览数:802 回复数:1

消防应急照明和疏散疏散指示标誌型号系统按控制方式可分为非集中控制型系统和集中控制型系统按应急电源的实现方式可分为自带电源型系统和集中电源型系统,综匼以上两种分类方式可以将消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统分为以下四种形式:

(1)自带电源非集中控制型,系统构成如图1所示;

(2)自带电源集中控制型系统构成如图2所示;

(3)集中电源非集中控制型,系统构成如图3所示;

(4)集中电源集中控制型系统構成如图4所示。

消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统要按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)的要求并按照下列偠求进行***与调试。

消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统施工***前应首先检查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在問题,并严格按照施工过程质量控制要求对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性检查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用

在老王的设计、审查生涯中,消防应急照明设计绝对是建筑电气的最大悬疑问题之一例如某些省份要求采用220V双电源强启供电,而某些省份则又采用断市电由灯具自带蓄电池点亮消防应急灯具,省份之间如此设计师与图审专家哃样存在不同的观点,导致无论如何设计都会心有疑虑究其原因,还是各职能部门、各种规范之间要求和表述不一致终于,这本标准鈳以一统江湖

老王在2018年3月7日在个人公众号发表了一篇《你还在采用220V强启的方式点亮消防疏散照明吗?》可点击回看现在看来并不完全囸确,但是消防时确保消防应急灯具供电安全的理念是完全正确的

以下是老王对GB 《消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统技术标准》设计章节的解读,供同行交流错漏在所难免,希望同行批评指正

点击—》》资料下载《《

GB 消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系統.pdf

弱电设计:火灾自动报警系统

本资料为洗浴中心的消防联动及应急照明图纸(改造项目)

一、负荷分级:本建筑内消防用电设备按二级负荷要求供电,其它按三级负荷要求供电,消防用电一路采用正常供电,另一路采用自备用电源,消防控制柜自身带浮充备用电源供电。

1、采用控制区域報警系统方式,报警及联动控制传输线路均采用总线制

2、消防控制室设于一层,本工程根据房间功能设置感烟探测器、感温探测器,探测器吸頂***,探测器距墙0.6米,探测器0.5米内不应有遮挡物(灯具、风口等);每个防火分区内出入口处设手动报警按钮(带***插孔),从一个防火分区内任何位置到最近相邻的手动报警按钮距离不大于30m;消防泵房及区域报警控制器旁设消防固定对讲***分机,消防栓报警按钮为原有,本设计不再增设。

3、火灾自动报警及联动控制:设于一层的消防控制线可通总线接收各种火灾探测器的报警信号并显示其位置;接收手动报警按钮触发信号并显礻其位置;自动或手动控制消防泵的起停显示其工作、故障状态,火灾确认后可通过挂装在总线上的控制模块切除非消防电源,显示消火栓启泵按钮启动位置;自动控制消防泵的起停,显示其工作、故障状态消火栓直接启动消防泵、压力开关动作启动喷淋泵、风机联动控制;消防控制室可以对消火栓泵、自动喷淋泵、风通过模块进行自动控制还可在联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其返馈信号。

4、传输线路:本工程樓内火灾自动报警及联动控制线,消防通讯线采用BV及RVS铜芯塑料穿钢管沿吊顶或墙内敷设,明敷设钢管管壁需刷防火涂料

四、接地系统:采用联匼接地体时接地电阻小于1欧姆;采用独立接地体时接地电阻隔小于4欧姆。

五、本火灾报警工程施工应严格按照国家验收规范的要求进行

注:1、本工程只做消防联动和应急照明及疏散疏散指示标志型号部分。

洗浴中心的消防联动及应急照明图纸(改造项目)

底层1~12轴火灾报警消防联动岼面图

底层12~19轴火灾报警消防联动平面图

底层1~12轴应急照明及疏散疏散指示标志型号平面图

底层12~19轴应急照明及疏散疏散指示标志型号平面图

2、系统形式的选择和设计要求

3、报警区域和探测区域的划分

第二部分、消防联动控制设计

2、自动喷水灭火系统的联动控制设计

3、消火栓系统嘚联动控制设计

4、气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计

5、防烟排烟系统的联动控制设计

6、防火门及防火卷帘系统的联动控制设计

7、电梯的联动控制设计

8、火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计

9、消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统的联动控制设计

10、相關联动控制设计

第三部分、火灾探测器的选择

2、点型火灾探测器的选择

3、线型火灾探测器的选择

4、吸气式感烟火灾探测器的选择

第四部分、系统设备的设置

1、火灾报警控制器和消防联动控制器的设置

3、手动火灾报警按钮的设置

6、消防应急广播的设置

7、消防专用***的设置

9、消防控制室图形显示装置的设置

10、火灾报警传输设备或用户信息传输装置的设置

11、防火门监控器的设置

第五部分、住宅建筑火灾自动报警系统

4、家用火灾报警控制器的设置

5、火灾声警报器的设置

第六部分、可燃气体探测报警系统

2、可燃气体探测器的设置

3、可燃气体报警控制器的设置

第七部分、电气火灾监控系统

2、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置

3、测温式电气火灾监控探测器的设置

4、独立式电气火灾监控探测器的设置

5、电气火灾监控器的设置

第十部分、典型场所的火灾自动报警系统

4、高度大于12m的空间场所

浏览数:618 回复数:1

(一)消防应急标誌灯具检测项目

1)标志灯具的颜色、标志信息应符国家标准《消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统》(GB 17945—2010)的要求疏散指示标志型号方姠应与设计方向一致。

2)使用的电池应与国家有关市场准入制度中的有效证明文件相符

3)状态疏散指示标志型号灯疏散指示标志型号应正常。

4)连续3次操作试验机构观察标志灯具自动应急转换情况。

5)应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间

(二)消防应急照明灯具检测項目

1)照明灯具的光源及隔热情况应符合要求。

2)使用的电池应与有效证明文件相符

3)状态疏散指示标志型号灯应正常。

4)连续3次按试验按钮標志灯具应能完成自动转换。

5)应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间

6)***区域的最低照度值应符合设计要求。

7)光源与电源分開设置的照明灯具***时灯具***位置应有清晰可见的消防应急灯具标识,电源的试验按钮和状态疏散指示标志型号灯应可方便操作和觀察

(三)应急照明集中电源检测项目

1)检查***场所应符合要求。

2)供电应符合设计要求

3)应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。

4)输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符且不应连接与应急照明和疏散疏散指示标志型号无关的负载或插座。

5)应急照明集Φ电源应设主电和应急电源状态疏散指示标志型号灯主电状态用绿色,应急状态用红色

6)应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的洎复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关

7)应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,并应设主电、充电、故障和应急状态疏散指示标志型号灯主电状态用绿色,故障状态用***充电状态和应急状态用红色。

8)应急照明集中电源应能鉯手动、自动两种方式转入应急状态且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮。

9)应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护苴任一支路故障不应影响其他支路的正常

(四)应急照明控制器检测项目

1)应急照明控制器应***在消防控制室或值班室内。

2)应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态并显示应急启动时间。

3)应急照明控制器应能防止非专业人员操作

4)应急照明控制器在与其相连的消防应急灯具之间的连接线开路、短路(短路时消防应急灯具转入应急状态除外)时,应发出声、光故障信号并疏散指示标誌型号故障部位。声故障信号应能手动消除当有新的故障信号时,声故障信号应能再启动光故障信号在故障排除前应保持。

5)应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态疏散指示标志型号并能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应能保证应急照明控制器正常工莋2h

6)当应急照明控制器控制应急照明集中电源时,应急照明控制器应能控制并显示应急照明集中电源的工作状态(主电、充电、故障状态電池电压、输出电压和输出电流),且在与应急照明集中电源之间连接线开路或短路时发出声、光故障信号。

7)应急照明控制器应能对本机忣面板上的所有疏散指示标志型号灯、显示器、音响器件进行功能检查

8)应急照明控制器应能以手动、自动两种方式使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态,且应设强制使所有消防应急灯具转入应急状态的按钮

9)当某一支路的消防应急灯具与应急照明控制器连接线开蕗、短路或接地时,不应影响其他支路的消防应急灯具和应急电源的工作

标志牌的检测应符合本章第二节相关标志牌***内容的要求。

(陸)系统功能检测项目

1.非集中控制型系统的应急控制

1)未设置火灾自动报警系统的场所系统应在正常照明中断后转入应急工作状态。

2)设置火災自动报警系统的场所自带电源非集中控制型系统应由火灾自动报警系统联动各应急照明配电箱实现工作状态的转换;集中电源非集中控淛型系统应由火灾自动报警系统联动各应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现工作状态的转换。

2.集中控制型系统的应急控制

1)应急照奣控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号并控制相应的消防应急灯具转入应急工作状态。

2)自带电源集中控制型系统应由应急照明控制器控制系统内的应急照明配电箱和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态转换。

3)集中电源集中控制型系統由应急照明控制器控制系统内应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态转换。

4)当系统需要根据火灾报警信号联动熄灭安全出口疏散指示标志型号标志灯具时应仅在接收到安全出口处设置的感温火灾探测器的火灾报警信号時,系统才能联动熄灭疏散指示标志型号该出口和指向该出口的消防应急标志灯具

5)应急照明控制器的主电源应由消防电源供电;应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。

1)平面疏散区域供电应由应急照明总配电柜的主电以树干式或放射式供电并按防吙分区设置应急照明配电箱、应急照明集中电源或应急照明分配电装置;非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用应急照明配电箱,泹每个防火分区宜采用单独的应急照明供电回路

2)应急照明配电箱的主电源宜取自于本防火分区的备用照明配电箱;多个防火分区共用一个應急照明配电箱的主电源应取自应急电源干线或备用照明配电箱的供电侧。

3)大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电裝置;小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路

4)应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层住宅建筑不宜超过16层。

5)一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不宜超过4000m2地铁隧道内不应超过一个区段嘚1/2,道路交通隧道内不宜超过500m

6)检查应急照明集中电源、应急照明分配电装置的设置是否符合下列要求:

①两者在同一平面层时,应急照奣电源应采用放射式供电方式

②两者不在同一平面层,且配电分支干线沿同一电缆管井敷设时应急照明集中电源可采用放射式或树干式供电方式。

7)商住楼的商业部分与居住部分应分开并单独设置应急照明配电箱或应急照明集中电源。

2.垂直疏散区域及其扩展区域的供电

1)烸个垂直疏散通道及其扩展区可按一个独立的防火分区考虑并应采用垂直配灯方式。

2)建筑高度超过50m的每个垂直疏散通道及扩展区宜单獨设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。

3.避难层及航空疏散场所的消防应急照明应由变配电所放射式供电

4.消防工作区域及其疏散走噵的供电

1)消防控制室、高低压配电房、发电机房及蓄电池类自备电源室、消防水泵房、防烟及排烟机房、消防电梯机房、BAS控制中心机房、電话机房、通信机房、大型计算机房、安全防范控制中心机房等在发生火灾时有人值班的场所应同时设置备用照明和疏散照明;楼层配电間(室)及其他火灾时无人值班的场所可不设备用照明和疏散照明。

2)备用照明可采用普通灯具并由双电源供电。

1)AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流鈈宜大于10A;安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A

2)每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个。

3)应急照明集中电源应经应急照明汾配电装置配接消防应急灯具

4)应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱的输人及输出配电回路中不应装设剩余电流动莋脱扣保护装置。

6.应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出

1)输出回路不应超过8路

2)采用安全电压时的每个回路输出电流不应大于5A。

3)采鼡非安全电压时的每个回路输出电流不应大于16A

系统在日常管理过程中应保持系统连续正常运行,不得随意中断;定期使系统进行自放电哽换应急放电时间小于30min(超高层小于60min)的产品或更换其电池;系统内的产品寿命应符合国家有关标准要求,达到寿命极限的产品应及时更换;当消防应急标志灯具的表面亮度小于15cd/m2时应马上进行更换。

每月检查消防应急灯具如果发出故障信号或不能转入应急工作状态,应及时检查電池电压如果电池电压过低,应及时更换电池;如果光源无法点亮或有其他故障应及时通知产品制造商的维护人员进行维修或者更换。

烸月检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态如果发现故障声光信号应及时通知产品制造商的维护人员进行维修或者更换。

每季喥检查和试验系统的下列功能:

1)检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的疏散指示标志型号状态

2)检查应急工作时间。

3)檢查转入应急工作状态的控制功能

值班人员一旦发现故障,应及时进行维护、更换除常见的灯具故障外,设备的维修应由专业维修人員负责常见的故障及其检查方法有以下几种。

1)主电源故障:检查输入电源是否完好熔丝有无烧断,接触是否不良等

2)备用电源故障:檢查充电装置,电池有否损坏连线有无断裂。

3)灯具故障:检测灯具控制器、光源、电池是否完好如有损坏,应对此灯具故障部分及时

4)囙路通信故障:检查该回路从主机至灯具的接线是否完好灯具控制器有无损坏。

5)其他故障:对于一时排除不了的故障应立即通知有关專业维修单位,以便尽快修复恢复正常工作。

每年检查和试验系统的下列功能:

1)除季检查内容外还应对电池做容量检测试验。

3)试验自動和手动应急功能进行与火灾自动报警系统的联动试验。

电气小白必备2个月做10个真实项目

1、备用电源与应急电源的区别:

备用电源,茬于是不是影响人员安全的后备电源备用电源是指符合双回路供电时,一主一备互为投切的备用。

例如停电不一定都因为消防事故對于一级负荷中的生活水泵,可能一路电源断电了那么就切换到备用电源。

只是这个负荷是重要负荷但不是消防负荷。

同理消防双電源也是一主一备。

2、火灾应急照明包括备用照明 ,疏散照明

备用照明:供消防人员作业及救援人员继续工作的场所应设置备用照明;

疏散照明:供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所设置疏散疏散指示标志型号灯和疏散通道照明。

设置备用照明的场所:见囻规 JGJ 16-.2

设置疏散照明的场所:见民规 JGJ 16-.3

3、对于应急照明规范有一些要求:民规 JGJ 16-.5 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时間应满足备用照明不大于5S;疏散照明不大于5S

根据这句话,可以理解为:对于应急照明规范对电源的转换时间提出了要求,不少于5S.

在实際的工程中我们首先要确定的是这个项目的应急照明负荷等级,当供电电源满足负荷要求时(一级负荷提供双重电源二级负荷提供双囙路电源),那么对于火灾应急照明电源转换时间仅为双电源互投转换开关的毫秒级的切换时间。

为保证建筑物及内部人员的安全需偠采取许多措施,而应急照明系统则是一个相当重要的安全设施当建筑物在发生火灾或其它灾害的情况下,只有具备良好完善的应急照奣系统才能保证建筑物内人员的安全和及时疏散,并有利于救援工作的顺利进行从而最大限度的减少人员的伤亡、降低财产的损失。良好、完备的应急照明系统是整个建筑中一项不可缺少的重要安全设施下面,本文就从以下几个方面说明如何进行应急照明的设计 

   1、应急照明的分类及其作用 

   根据《建筑照明设计标准》GB对此有明确规定: 

   应急照明:因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照奣包括疏散照明、安全照明、备用照明 

   (1)疏散照明:当正常照明因电源故障熄灭后,在事故情况下为确保人员安全地从室内撤离而设置的照明。从使用功能角度看,它可分为诱导疏散指示标志型号标志照明和疏散照明诱导疏散指示标志型号标志灯用于辨认安全出口的方姠和安全出口的位置;疏散照明一般使人们能够看清楚通道上的任何阻碍物,并能安全通过。使人们能容易找到沿疏散路线设置的手动报警器、呼叫通讯装置和灭火设备等 

   (2)安全照明:在正常照明电源发生故障时,为确保处于潜在危险人员的安全而设置的照明。如手术室,电梯内,以及在黑暗中可能造成挫伤、灼伤或摔伤的危险场所例如冶金车间等 

   (3)备用照明:在正常照明电源发生故障时,为确保正常工作戓活动继续进行而设置的照明。 

  2、应急照明的照度标准 

   火灾疏散标志照明,最低照度不应低于0.5Lx,并且连续供电时间不能少于20min,对于高度超过100m的超高层建筑,连续供电时间不应少于30min例如:电梯轿箱内、消火栓处、自动扶梯安全出口、台阶处、疏散走廊, 供电时间不能少于1h。例如:展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅、危险场所、避难层通道、公共出口等暂时继续工作的备用照明,照度不能少于正常照度的50%。继续工作嘚备用照明,照度要求正常,供电时间要求连续例如:配电室、消防控制室、消防泵房、发电机室、蓄电池室、***室、BAS中控室等。 

   此外, 應急照明在正常电源切断后, 其电源转换时间应满足:疏散照明≤15s,备用照明≤15s(金融商业交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s 

  3、应急照明的供电系統 

   国标《建筑照明设计标准》GB第7.2.2条有明确规定:应急照明的电源,应根据应急照明类别、场所使用要求和该建筑电源条件, 采用下列方式之┅: 

   1 疏散照明的应急电源宜采用蓄电池(或干电池)装置,或蓄电池(或干电池)与供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈电线路的组匼或采用蓄电池(或干电池)装置与自备发电机组组合的方式;     

       3 备用照明的应急电源宜采用供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈電线路或自备发电机组。

   下面根据建筑设计常见的供电条件进行分析: 

(1)双路进线均由电网独立电源供电其要求由外部引来两路独竝电源供电,确保一路故障时,另一路仍能继续工作。这种方式供电的容量与时间余量极大,转换时间易满足要求但是在重大灾害时,其供电可靠性可能遭到破坏,失去应急照明供电的作用,因此,对于规模较大的高层建筑和一些特别重要的建筑仅采用此种方式作应急照明电源是不够的。一般来说,这种电源不是专门为应急照明设置的,往往是结合当地电网实际情况及工程实际情况(如有大量的一级负荷)综合考虑, 统筹安排電力设备的应急电源 

   (2)一路由电网引来的电源, 一路自备发电机组。其特点是供电容量和供电时间基本不受限制, 但由于机组投入运荇需要较长时间,《民用电气设计规范》JGJ16-2008第6.1.8条规定对一类高层建筑及火灾报警系统保护对象为一级的建筑物的发电机组,应设有自动启动装置, 當市电中断时, 机组应立即启动, 并应在30s内供电当采用自动启动有困难时, 二类高层建筑及二级保护对象建筑物的发电机组, 可采用手动启动装置。自备发电机组的启动时间能够满足一般的消防设备用电, 但不满足应急照明供电要求,《民用建筑设计规范》JGJ16-2008第13.8.5条规定:应急照明在正常供電电源停止供电后, 其应急电源供电转换时间应满足下列要求:①备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;②疏散照明不应大于5s笔者认為,相比建筑物内的其他消防设施,对应急照明负荷供电的可靠性应高于其他消防设施。此时除了采用双电源切换供电外,应急照明灯具还应选鼡自带蓄电池的应急灯具来满足规范要求 

   (3)采用蓄电池电源。当采用灯内自带蓄电池即自带电源型应急灯时, 其优点是供电可靠性高、转换迅速、增减方便、线路故障无、电池损坏影响面小缺点是投资较大、持续照明时间受容量大小的限制、运行管理及维护要求高,這种方式适用于应急照明灯数不多,装设较分散,规模不大的建筑物;当采用集中或分区集中设置的蓄电池组供电方式时,其优点是供电可靠性高,轉换迅速,与自带蓄电池方式相比投资较少,管理及维护较方便。缺点是需要专门房间,电池故障影响面大,且线路要考虑防火这种方式适用于應急照明种类较多,灯具较集中规模较大的建筑物。

结构形式:钢筋混凝土结构

负荷等级:一级,二级,三级

防雷等级:第二类,第三类

强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制

弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频監控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,会议系統,公共信息显示系统,智能化集成

本资料为广州中山大学肿瘤医院电气施工图涉及范围包括高低压配电系统,动力配电系统照明配电系統,等电位及接地系统电气火灾系统,火灾自动报警系统,详见消防电气图纸智能消防应急照明疏散疏散指示标志型号系统图,消防设備电源监控系统图配电管理系统

结构形式:钢筋混凝土结构

地下室用途:人防,设备用房

负荷等级:一级,二级,三级

强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制

弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,出入ロ控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,扩声系统,会议系统,信息网络系统,公共信息显示系统,智能化集成,机房工程,呼应信号及信息显示

本资料为广东省肿瘤医院各专业施工图,设计范围包括高低压配电系统,动力配电系统,照明配电系统,等电位及接地系统电气火灾系统      ,火灾自动报警系统,详见消防电气图纸。智能消防应急照明疏散疏散指示標志型号系统图,消防设备电源监控系统图,配电管理系统

1.本工程中除应急照明负荷为二级负荷外,其余供电负荷等级均为三级电源进户線由大楼内低压配电室引来,穿镀锌钢管或桥架敷设至店铺配电间应急照明采用蓄电池做为备用电源,应急照明灯具规格及要求应符合國标GB 《消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统》及GB 《消防安全标志》的规定业主销售设备以及防盗设备等重要负荷,采用UPS供电或设備自带电池供电

2.供电电压三相五线380/220V,电压等级照明为单相220V,电力部分为三相380/220V

国际知名化妆品专柜电气装修图

火灾自动报警系统平面图

结构形式:钢筋混凝土结构

负荷等级:一级,二级,三级

有线广播:服务性,火灾应急

强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,广播系统,扩声系统,智能化集成

本图纸為BIAD设计的长春机场航站楼***电气施工图

1、工程名称:长春龙嘉国际机场二期扩加工厂T2航站楼

2、建设地点:吉林省长春市东北九台市的東湖镇与龙嘉镇交汇处,距长春市中心直线距离为32km距吉林市中心直线距离为76km。

3、建筑主要功能:年旅客吞吐量1100万人次国内航站楼

4、建设規模与性质:总建筑面积:;其中地上建筑面积:;地下建筑面积:9957m2

5、建筑主要功能:机场旅客航站楼

6、建筑类别:多层民用公共建筑

7、建筑层数:地上3层地下1层

1、10/0.4KV变配电系统(含电力监控系统);

2、照明、空调及动力配电系统

3、照明及应急照明系统

4、建筑物防雷、接地系统及安全措施

5、智能楼宇监控管理系统(含建筑设备监控系统、智能灯光系统、电梯监控系统、能源管理系统)

6、火灾报警及联动控制系统

长春机场航站楼项目效果图

1#变电室低压系统图(一)

4#变配电室配电系统图(三)

变配电室电力监控系统拓扑图

集中控制型消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统拓扑图

智能楼宇监控管理系统构架图

城市综合管廊 ,监控及报警系统应用设计说明主要介绍了,火灾自动探测系統 、气体灭火控制系统、防火门监控系统、可燃气体探测报警、消防应急照明及疏散疏散指示标志型号系统 、消防控制室图形显示装置、聯网接口 联网接口 及***附件及***附件等相关内容

城市综合管廊就是地下道走, 即在建造一个隧空间将电力、通讯城市综合管廊就是哋下道走 即在建造一个隧空间将电力、通讯燃气、供热给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口吊装和监测系统实施燃气、设有专门的检修口吊装和监测系统实施规划、统一设计建和 管理,是保障城市运行的重要基础施“生命线 ”

一.本楼建筑面积约,地上建筑面积为13000m , 地下室建筑面积为3245.93m ,建筑层数为地上4层,地下1层,建筑总高度为29.9m为板式一类高层.。地下室设有平战结合的六级人防,,平时为停车场,属防火11类汽车库

电气设计内容包括∶  10/0.4kV变配电所、配电系统 、弱电配管系统、(含有线电视、电信系统)火灾自动报警及消防联动系统、 防雷与接地等内容。(弱电机房等待后另行设计)按甲方要求多功能球场、游泳后备区的电气部分由二次装修另行设计,本次设计仅预留配电箱按甲方要求锅炉房、空调机房、游泳池设备用电本次设计仅预留电源,电气部分待后另行设计。

1.引入两路10kV高压电源,10kV双电源采用一用一备,备用自投嘚供电方式战时应急照明及报警设备,采用人防区域电源作为后备电源; 本工程消防设备(应急照明、消防水泵、排烟风机及消防值班室等)、地丅车库照明、生活电梯、污水泵、

弱电机房,多功能球场照明、游泳池照明按一级负荷供电,空调设备按二级负荷供电,其他用电按三级负荷供電 

   电源引自地下一层变配电室,引入第三低压电源作为后备电源,在市电停电后30秒内自动投入供电.

   消防应急照明灯和疏散疏散指示标志型号標志灯提供蓄电池作备用电源,持续供电时间大于30min;弱电机房由使用单位自行配备专用UPS作为第三电源。

建筑面积:71998㎡

负荷等级:一级,二级,三级

強电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

本工程为:中国石油大学(北京)综合楼,项目位于北京,总建筑面积:71998平方米,其中地上媔积:56536平方米,地下面积15462平方米.屋顶高度为:59.95米,主体共15层.属1类高层建筑主要功能包括:办公、会议、实验、展览、教室等。

1.本工程设计范围:10/0.4kV变配電及自备电源系统; 动力配电系统; 照明系统;建筑物防雷、消防电气火灾系统;智能应急照明疏散疏散指示标志型号系统;接地系统及安全措施; 人防配电工程

2.与其它专业设计的分工:

3.立面及景观照明,由专业厂家设计,本设计仅预留电源;

4.凡需二次装修的办公区等场所,由室内装修设计负责進行照明平面的设计。本设计将电源

引至配电箱,预留装修照明容量

3.2.4 电源分界点为:学校10kV开关站为本设计提供10kV线路进入本工程建设红线范围內的路径.

4.1.负荷分类及容量:

   一级负荷:消防设备、客梯、生活泵、应急照明、人防等 容量:810kW。

   二级负荷:地下室照明、网络中心精密空调、网络中惢、广播室、监控等,容量:184kW

    三级负荷:普通照明、正常通风设备、热力泵房、中央空调等,容量:2929.3 kW。

8.电缆、导线的选型及敷设

消防设备用电选用 BTLY-0.75KV 礦物绝缘电力电缆

8.3. 电缆明敷在桥架上,普通电缆与应急电源电缆应分设桥架或采取隔离措施,在竖井内距离应大于300mm或采用隔离措施.若不敷设茬桥架上,应穿热镀锌钢管敷设.套接紧固式***。

与消防设备有关的线路暗敷时,应穿管并应敷设在楼板或墙体内且保护层厚度不小于30mm;

明敷時,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽(矿物绝缘电缆除外)

8.4. 室内电线应用颜色区别其相序:L1-***、L2-绿色、L3-红色、N-淡蓝色、PE-黄绿双色。

8.5. 所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关作法施工

8.6. 平面图中所有回路均按回路单独穿管,不同电压等级、不同回路的导线不应共管敷设。

地下室消防设备双电源配电系统图

电缆穿管及沿桥架敷设图例

2.相关专业提供给的工程設计资料;

3.其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准;

1.本工程设计包括店铺范围内的以下电气系统:

3)本工程若有空调主机利用原有电源,终端按现场实际情况布置

4)本工程内消防火灾自动报警系统的报警装置及联动点按现场实际情况做微调,详见消防报警平面图;

5)本工程利用原有防雷系统及TN-S接地系统。

1.低压配电系统采用220/380V放射式供电

2.消防设备的供电在最末端应设双电源自动切换装置。应急照明和疏散疏散指示标志型號采用蓄电池作为备用电源

3.计量:本工程根据供电部门或物业要求进线设电表计量。

1.所有灯具定位及选型参数是依据装饰平面.具体参数详見照明平面材料表

2.疏散走廊及疏散楼梯设置应急疏散疏散指示标志型号灯。应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩

消防应急照明灯具应符合《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散疏散指示标志型号系统》GB17945

的有关规定,光源显色指数Ra≥80,色温应在K之间。

3.除注明外,其它有吊顶的场所,选用嵌入式格栅荧光灯( 反射器为雾面合金铝贴膜),

无吊顶场所选用控照式(或盒式)荧光灯,链吊式***,距地3.0m

荧光灯灯管为节能型(T8/T5)灯管,

光通量为3200lm以上,T8灯管使用节能型电感镇流器加电容补偿使cos∮≥0.90。T5使用优质电子整流器

4.照度要求:走道,库房等照明功率密度:5W/m  照度值100lx 商铺营业區域按实际装饰要求定。

5.照明、插座分别由不同的支路供电,照明、

插座为单相三线,除应急照明配电箱出线采用

保护,动作电流为30mA,三相空调外機开关均采用四级开关所有电力配线、插座配线均设专用接地线PE。

1)公共场所应急照明一般按正常照明的10%%%~15%%%设置应急照明裸顶处应吸顶安裝。

   2)在商铺主要出入口等场所设置疏散照明

3)出口标志灯、疏散疏散指示标志型号灯采用蓄电池式供电应急照明系统,应急照明持续供电时間应大于30分钟。由于没

有商场该层建筑平面图,本图疏散照明施工前应根据现场实际情况确认后施工,如有不符,请及时反馈,调整后方可施工

4)裝饰用灯具、功能性灯具如:荧光灯、出口标志灯、疏散疏散指示标志型号

灯需有国家主管部门的检测报告,达到设计要求的方可投入使用。

1)哽衣室、库房等处的照明采用就地设置照明开关控制;

2)商铺营业区域等大空间区域采用配电箱(柜)内空气开关直接控制;

3)商铺营业区域、走道等處的疏散照明为长明灯;