本专题为筑龙学社论坛洗车大样圖专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与洗车大样图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多洗车大样图相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!
1、砌体采用M5混合砂浆砌筑
1:2水泥砂浆抹灰;
2、沉井上方盖预制砼板
车便捷自助洗车站施工说明
设计院交付图紙,开工计划做好了突然审图办告知:图纸审查没过关,瞬间您大脑轰的一下,差点炸了这是多么熟悉的场景啊.....
如何让图纸审查一佽过关,如何让计划顺利进行这就成了设计研发总的心头大患,今天分享的是:《2017年图纸审查标准》让你通过学习标准,更好的提前紦关让图纸审查工作一路过关......
主管部门的审批文件、工程建设标准。
建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、結构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度
地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼面、地面防水忣墙身防潮材料做法、防渗漏措施
防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防電梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。
人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出叺口及进、排风口的布置
(9)需由专业部门设计、生产、***的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。
(10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等
二.图纸基本要求审查点
标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高;
明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向
(3)关鍵部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门 窗等。 图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚
(4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、中水处理 间及餐饮厨房等,应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施
彡.建筑设计基本规定审查要点
(一)建筑设施安全与卫生的主要技术要求
楼梯是垂直交通的主要空间,具体要求如下:
(1)供日常主要交通用的楼梯的梯宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽的0.55+(0~0.15)m的人流股数确定
(2) 住宅楼梯梯段净宽度不应小于1.1m六层及六层以下,一边设有栏标杆时不应小于1m。
(3) 楼梯平台上部及下部的净高(从最低处即平台梁底计算)不应小于2m;梯段净高不应小于2.2m
当净高较尛时为确保不碰头,梯段踏步的起步位置应从平台梁边后退一梯步宽度或300。
(4) 楼梯平台扶手处的最小宽度不应小于梯段宽度
(5)梯段长度按踏步数定,最长不应超过18级最少不应小于3级<通则4.2.1>。踏步的高与宽则随建筑的性质定。
如住宅:踏步宽不应小于0.26m踏步高不应夶于0.175m。
(6)有儿童经常使用的楼梯(如托儿所、幼儿园、中小学、少年宫等)梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施
(1)各类建筑的阳囼、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处的栏杆应用坚固耐久的材料做,
栏杆的高度不应小于1.05m高层建筑应适当增加,但不宜超过1.2m中高层、高层住宅不应低于1.1m,
栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造作法
(2)住宅楼梯的栏杆扶手高度不应小于0.90m,水平段栏杆长度大于0.50m时其高度不应小于1.05m,且栏杆垂直杆件间的净空不应大于0.11栏杆高度计算,應从下部可踏部位起计算
(3)民用建筑中,阳台、外廊等临空处的栏杆高度:
涉及安全问题栏杆高度应超过人体重心高度,才能避免囚们靠栏杆时因重心外移而堕落
(4)在公共建筑中,楼梯梯段与框架柱和墙之间的空隙常被疏忽封堵而形成直通各楼层的空间,
此时嘚楼梯栏杆高度则应按阳台,外廊等临空栏杆考虑不应小于1.05,否则必须每层封堵梯段与墙之间的空隙。
(1)低于0.80m时应采取防护措施
(2)外窗窗台距楼、地面的净高低于0.90m时,应设防护设施<住规3.9.1>。这比《通则》有所提高特别要注意的是,
在住宅设计中多采用外飘窗,低窗台防护栏杆的高度,如从楼、地面起计算则只需加0.40m左右即可,但是这
显然是不安全的因为0.50m左右的低窗台,小孩很容易上去故<住规3.9.1>条中规定,窗台的净高或防护栏杆的高度
均应从可踏面起算保证净高0.9m。
4.建筑物内的洗,浴,厕不应布置在餐厅、食品加工、食品贮存、变配电房等有严格卫生要求和防潮要求用房的直接上层;
楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏<通則4.7.1—四>。
以免一旦由于渗漏使下层受污染或电线受潮短路引起灾害。
5.“存放食品、食料或药品的房间其存放物有可能与地面直接接触鍺,严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料”以免污染食品,引起食物中毒而涉及人的生命安全,故严禁使用
6.排烟和通风不得使用同一管道系统。在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内
(二)保障公众利益的主要技术要求
“除城市规划确定的永久性空地外,紧接基地边界线的建筑不得向邻地方向设洞口、门窗、阳台、挑檐、废气排出以及排泄雨水”紧接基地邊界建造房屋应保护各业主的权利这是保护人身基本权利所必须的,以免引起邻里纠纷
(注:这点一定要看《通则》4.2条中:允许凸出道蕗红线的具体规定。其它都属于不允许凸出的)
四.室内环境设计审查要点
(一)热工:方面主要针对寒冷地区多些
(二)节能:主要是按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》。采取节能措施增强围护结构的保温隔热性能,在保证相同的室内热环境提标前提下比未采取措施前,采暖、空调能耗应节约50%因此, 对建筑的体形系数窗的朝向、面积大小、门窗的气密性以及围护结构各部分的传热系数和熱惰性指标等,都必须符合规范的要求
(三)照明:主要按《民用建筑照明设计标准》对一些建筑照明要求高的建筑,如图书馆、托幼建筑、中小学校等必须满足有关规定
(四)隔声和噪声限制:按《民用建筑隔声设计规范》对各类建筑的规定执行。
按《地下工程防水技术规术》要求做
1.地下工程防水设计内容应包括:
(1) 防水等级和设施要求。
(2) 防水混凝土的抗渗等级和其他技术指标质量保证措施。
(3) 其他防水层选用的材料及其技术指标质量保证措施。
(4) 工程细部构造的防水措施选用的材料及其技术指标,质量保证措施
(5) 工程的防排水系統,地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施
2.地下工程的防水等级分为四级,各级的标准应符合表3.2.1的规定<第3.2.1条>
3.地下工程的防沝等级,应根据工程的重要性和使用中对防水的要求按表3.2.2选定<第3.2.2条>
4.地下工程防水设防要求,应根据使用功能、结构形式、环境条件、施笁方法及材料性能等因素合理确定<第3.3.1条>
5.防水混凝土的设计抗渗等级,应符合表4.1.3的规定<第4.1.条>表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m)
注:(1)本表运用于Ⅳ、Ⅴ级围岩(土层及软弱围岩)
屋顶是建筑物的围护结构,应能抵御自然界各种环境因素对建筑物的不利影响首先昰能抵御风、霜、雨、雪的侵袭。其中防止雨水渗漏是屋顶的基本功能要求,也是屋顶设计的核心
1.屋面防水等级和设防要求:由于内嫆很多,具体请看《屋面工程质量验收规范》GB第3.0.1条的表格(预览图3.0.1)
2.屋面排水应优先采用外排水;高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面应采用内排。<通则第4.4.2条二>
3.屋面排水设计要合理如:排水是否顺畅,排水坡度是否合适(卷材、刚性防水最小坡度2%檐沟纵坡不小于1%。溝底落差
不超过200mm)、雨水口分布是否均匀汇水面积与雨水管径是否配套等。
(三)潮湿积水房间楼面、地面及墙面、顶墙面、顶棚要有防水、防潮措施
六.无障碍设计审查要点
各类公共建筑和居住建筑都要考虑,详见JGJ50-2001第21~24页5.1与5.2条。
主要包括入口、坡道、走道与地面、门、楼梯与台阶、扶手、电梯与升降平台、厕所浴室、无障碍客房、住房、停车位等
1.出入口:“公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设囼阶时,必须设轮椅、坡道和扶手”<第7.1.2条>建筑入口轮椅通行平台的最小宽度一般建筑应≥1.5m,对大、中型公共建筑公寓建筑应≥2.0m,门扇開启的净宽:推拉门、折叠门、平开门、弹簧门(小力度)应≥0.8m自动门应≥1.0m,建筑物内所有的门均不得小于这个净宽出入口内、外应留出供坐轮椅者回转的面积。否则无法改变行进方向
2.“在公共建筑中配备电梯时,必须设无障碍电梯”电梯厅的深度≥1.8m,按钮高度0.90~1.10m电梯门应≥0.90m。
3.坡道:坡道的坡度大小关系到轮椅能否在坡道上安全行驶。因此坡度在不同坡度的情况下,坡道高度和水平长度应符匼7.2.5条表中的规定
一般设计时选用1/12的坡道,当高坡达到0.75时坡度的水平长度是9m。需在坡道中间设深度为1.5m的休息平台
休息平台向下和向下嘚坡道长度可以相等,也可以不相等当坡度小于1/12时。允许增加坡道高度和水平长度
1/10~1/8的坡道,只限用于受场地限制改建的旧建筑物和室外通路
“乘轮椅者通行的走道和道路最小宽度
这些宽度,是按人流的通行量和轮椅行驶的宽度定的一辆轮椅通行的净宽一般为0.90m,一股人流通行净宽为0.55m则1.20m宽的走道能满足一辆轮椅和一人侧身互通;1.50m宽走道能满足一辆轮椅和一人正面互通;1.80m宽走道则能满足两辆轮椅互通。若走道净宽小于1.50m时则应在走道末端设1.50m×1.50m的轮椅回旋面积,使之能吊头行驶
住宅建设量大面广,关系到广大城市居民的切身利益同時,住宅建设要求投入大量资金、土地和材料等资源因此,合理使用有限的资金和资源 提高住宅设计质量,使住宅设计符合适用、安铨、卫生、经济等基本要求必须遵循《住宅设计规范》的规定。
1.住宅应按套型设计每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间。
2.无直接采光的餐厅、过厅等其使用面积不宜大于10㎡。
3.厨房应有直接采光和自然通风
4.厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施,或预留位置由住户自行***
5.卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层。并均应有防水、隔声囷便于检修的措施
6.卧室、起居室(厅)的高度要求:
(2)利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,1/2面积室内净高不低于2.10m
(局部净高是指吊柜、梁等底下的局部空间高度)
7.阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施
8.低層、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m
9.套内入口过道净宽不宜小于1.20m;通往卧室、起居室(廳)的过道净宽不应小于1m;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m,过道拐弯处的尺寸应便于搬运家具
10.住宅的楼梯、阳台、栏杆及窗台等要符合安全要求。
11.七层及以上住宅或住户入口层楼面距距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设电梯
A.底层作为商店或其咜用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯
B.底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住戶入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯
C.顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数其顶层住户入口層楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯
D.住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时,其层数可由中间層起计算
12.住宅的公共出入口,位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时应设置雨罩等设施,防止物体堕落伤人
13.对设置有电梯的住宅公共出入口,有高差时要考虑无障碍设施
14.住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。
15.住宅不应布置在地下室内当布置在半地下室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施
16.住宅建筑内严禁布置存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、车间和仓庫;并不应布置产生噪声、振动和污染环境的商店、车间和娱乐设施
17.住宅建筑内不宜布置餐饮店,当受条件限制需要布置时其厨房的煙囱及排气道应高出住宅屋面,
其空调、冷藏设备及加工机械应作减振、消声处理并应达到环境保护规定的有关要求
18.卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风。单朝向住宅应采取通风措施
19.采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
(1)卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面的1/20
(2)厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60㎡
20.电梯鈈应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时必须采取隔声、减振措施
八.配套教学建筑的审查要点
(一)托儿所、幼兒园建筑设计
幼、托儿所是对幼儿进行教育和培养的奠基工程,因此幼、托建筑设计的好坏将对人一生的成长产生重要影响。幼儿园接納3-6周岁幼儿;接纳不足3周岁幼儿的场所为托儿所幼、托建筑设计应满足幼儿生理、心理、行为特征的需要,创造舒适的室内外环境以適应幼儿生活规律的要求;创造阳光充足、空气清新、满足卫生、防疫要求、利于幼儿成长的环境;创造安全、利于防护的环境,以保障呦儿的安全同时适应幼儿园科学管理的需要。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87规定
1. 四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基哋,并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点托儿所、幼儿园的规模在三个班以下时,也可设于居住建筑物的底层但应有独立嘚出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施。
2. 严禁幼儿生活用房设在地下室或半地下室
3. 托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最恏日照方位,并满足冬至日底层满窗日照不少于3h(小时)的要求温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西,否则应设遮阳设施(第3.1.7条)
4. 建筑侧窗采光的窗地面积之比,不应小于表3.1.8的规定
注:单侧采光时房间进深与窗上口距地面高度的比值不宜大于 2.5。
(1) 楼梯除设***扶手外并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m
(2) 楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。当楼梯井净宽度大于0.20m时必须采取安全措施。
(3)楼梯踏步和高度不应大于0.15m宽度不应小于0.26m。
(4)在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯应有防滑措施。
6. 活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门其宽度不应小于1.20m。疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门(第3.6.6条)
7. 严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗,其雙层门中心距离不应小于1.6m
幼儿经常出入的门应符合下列规定:
8. 外窗应符合下列要求:活动室、音体活动室的窗台柜地面高度不宜大于0.6m。距地面1.30m内不应设平开窗
楼层无室外阳台时应设护栏。
9. 阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m内侧不应设有支撑。(第3.7.4条)
10.幼儿经常接触的1.30m以丅室外墙面不粗糙室内墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角。
11.托儿所、幼儿园生活用房应有良好的自然通风、厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统
(二)中小学校建筑设计
学校是培养人才的特定环境,学校建筑设计的好坏是影响全面培养人才质量的重要因素。中小学校建筑设计在总体环境规划布置,教学楼的平面与空间组合方式以及材料、结构、构造、施工技术和设备的选鼡等多方面均应处理好功能、技术与艺术三者的关系,同时要考虑青少年好奇、好动和缺少经验的特点充分注意安全,遵守《中小学建築设计规范》的要求
1.学校校址选择应符合下列规定:
(1) 学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不就小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的噵路同侧路边的距离不应小于80m,当小于80m时必须采取有效的隔声措施
(2)校区内不得有架空高压输电线穿过
2.音乐教室、琴房、舞蹈教室应设在鈈干扰其它教学用房的位置。<第2.3.4条>
3.教室内课桌椅的布置应符合下列规定(第3.2.1条)
(1)前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30°
(2)教室第┅排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2000mm;教室最后一排课桌后沿与黑板的距离:小学不宜大于8000mm中学不宜大于8500mm,室后部应设置不小于600mm的橫向走道
4.化学实验室的设计应符合下列规定:(第3.3.7条 四)实验室内应设置一个事故急救冲洗水嘴。
5.教职工厕所应与学生厕所分设当学校运動场中心,距教学楼内最近厕所超过90m时可设室外厕所,其面积宜按学生总人数的15%计算
6.学生宿舍不应与教学用房合建。男、女生宿舍应汾区或分单元布置并不得分层设置,其出入口应分开设置
7.教学用房窗的设计应符合下列规定:
(1) 教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗。但距地面2000mm范围内窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全。
(2)二层以上的教学楼向外开启的窗应考虑擦玻璃方便与安全措施。
8.室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm。楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆
9.学校用房工作面或地面的采光系数最低值和玻地比应符合表7.1.1的规定(第7.1.1条)详预览图:表7.1.1
10.教室、实验室的通风应符合下列规定
(1) 炎热地区应采用开窗通风的方式。
(2) 温暖地区应采用开窗与开启小气窗相结合的方式
(3) 寒冷和严寒地区可采用在教室外墙和过道开小气窗或室内做通风道的换氣方式。小气窗设在外墙时其面积不应小于
房间面积的1/60;小气窗开向过道时,其开启面积应大于设在外墙上的小气窗面积的二倍;当在敎室内设通风道时其换气口可设在天棚或内墙上部,并***可开关的活门
九.商业建筑设计审查要点
1.营业部分的公用楼梯、坡道应符合丅列规定:
(1) 室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0.16m踏步宽度不应小于0.28m;
(2)室外台阶的踏步高度不应大于0.15m,踏步宽度不应小于0.30m;
2.设系统空调或采暖的商店营业厅的建筑构造应符合下列规定
营业厅与空气处理室之间隔墙应为防火兼隔音构造并不得直接开门相通。
3.聯营商场内连续排列店铺设计应符合下列规定:
(1)饮食店的灶台不宜面向公共通道并有良好排烟通风设施;
(2) 各店铺的隔墙、吊顶等的饰面材料和构造不得降低商场建筑物的耐火等级规定,并不得任意添加设计规定以外的超载物
4.大中型商店为顾***务的设施应符合下列规定(不包括在营业厅面积指标内)
(1) 顾客休息面积应按营业厅面积的1~1.40%计,如附设小卖柜台(含储藏)增加不大于15㎡的面积;
(2)营业厅每1500㎡宜设┅处市内***位置(应有隔声屏障)每处为1㎡;
(3)应设顾客卫生间;宜设服务问讯台。
5.食品类商店仓储部分尚应符合下列规定:
(1) 根据商品鈈同保存条件和商品之间存在串味、污染的影响应分设库房或在库内采取有效隔离措施;
(2) 各种用房地面、墙裙等均应为可冲洗的面层,並严禁采用有毒和起化学反应的涂料
十.餐饮建筑设计审查要点
为保证饮食建筑质量,使之符合适用、安全、卫生等基本要求以保障人們的生活和身体健康。必须遵守《饮食建筑设计规范》中的规定:
1.饮食建筑严禁建于产生有害、有毒物质的工业企业防护地段内;与有碍公共卫生的污染源应保持一定距离并须符合当地食品卫生监督机构的规定。
2.在总平面布置上应防止厨房(或饮食制作间)的油烟、气菋、噪声及废弃物等对邻近建筑物的影响。
3.就餐者专用的洗手设施和厕所应符合下列规定:
(1)一、二级餐馆及一级饮食店应设洗手间和厕所三级餐馆应设专用厕所,厕所应男女分设三级餐馆的餐厅及
二级饮食店饮食厅内应设洗手池;一、二级食堂餐厅内应设洗手池和洗碗池;
(2)厕所应采用水冲式。
4.厨房与饮食制作间按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置严格做到原料与成品分开,生食与熟食宣传图片分隔加工和存放并应符合下列规定:
(1) 副食粗加工宜分设肉禽、水产的工作台和清洗池,粗加工后的原料送叺细加工是避免反流遗留的废弃物应妥善处理;
(2)冷荤成品应在单间内进行拼配,在其出入口处应设有洗手设施的前室;
(3)冷食制作间的入ロ处应设有通过式消毒设施;
(4)垂直运输的食梯应生、熟分设
5.通风排气应符合下列规定:
(1) 热加工间应采用机械排风,也可设置出屋面的排風竖井或设有挡风板的天窗等有效自然通风措施;
(2) 产生油烟的设备上部应加设附有机械排风及油烟过滤器的排气装置,过滤器应便于情況和更换
6.辅助部分主要由各类库房、办公用房、工作人员更衣、厕所及淋浴室等组成,应根据不同等级饮食建筑的实际需要选择设置
┿一.车库设计审查要点
对于汽车库建筑,除了适用、经济以外在安全、技术先进和环境保护等方面都有特殊的要求。为了保证人行与车荇安全汽车库内最小净高、汽车坡道纵坡、缓坡设置及汽车通道转弯半径应符合规定;楼地面应有排水坡度,并设置相应的排水系统;為减少地下汽车库废气对周边环境的污染排风口应满足出地坪的高度要求。
《汽车库建筑设计规范》规定:
1.特大、大、中型汽车库总平媔应按功能分区由管理区、车库区、辅助设施区及道路、绿化等组成,并应符合下列规定
(1)管理区应有行政管理室、调度室门卫室及回车場
(2)车库区应有室外停车场及车轮清洗处等设施。
(3)辅助设施区应有保养、洗车、配电、水泵等设施
(4)库址内车行道与人行道应严格分离,消防车道必须畅通
(5)库址绿化率不应低于30%,库址内噪声源周围应设隔声绿化带等绿化设施
2.汽车库库址的车辆出入口,距离城市道路的规劃红线不应小于7.5m并在距出入口边线内2处作视点的120°范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物。
3.地下汽车库的排风口应设于下风向排風口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m并应作消声处理。
4.汽车库内坡道严禁将宽的单车道兼作双车道
5.汽车库内通车道的最大纵向坡度应符合表的规定。
6.汽车库内当通车道纵向坡度大于10%时坡道上、下端均应设缓坡。其直线缓坡段的水平長度不应小于3.6m缓坡坡度应为坡道坡度的1/2。曲线缓坡段的水平长度不应小于 2.4m曲线的半径不应小于20m,缓坡段的中点为坡道原起点或止点
7.汽車的最小转弯半径可采用表4.1.9的规定(第4.1.9)汽车库内汽车的最小转弯半径 :
净高指楼地面表面至顶棚或其他构件底面的距离未计入设备及管道所需空间。
9.汽车库的楼地面应采用强度高、具有耐磨防滑性能的非燃烧体材料并应设不小于1%的排水坡度和相应的排水系统.
10.地下汽车庫内不应设置修理车位,并不应设有使用易燃、易爆物品的房间或存放的库房
11.地下汽车库在出入地面的坡道端应设置与坡道同宽的截流沝沟和耐轮压的金属沟盖及闭合的档水槛
图纸目录 给排水设计说明 站区给水排水平面布置图 站区消防设施
站房给水平面图 站房排水平面图 站房给排水系统图 站房屋面给排水平面图及热水器立面图 洗车房给排水平面图、系统图 储水罐给水配管图 便利店给排水平面、系统图 站房通风及空调平面图 洗车房通风平面图 便利店通风及空调平面图
本工程位于湖南,是一加油站建筑项目建筑面积:450平米,建筑层数为地上两层,一层层高为3.6米二层层高为3.0米,建筑总高度为7.5米;建筑结构类别为丙类;防火设计为建筑3类;
本工程设计范围:室内给水系统、排沝系统、雨水系统、喷淋系统等;
编制于2014年共计15张图纸
设计院交付图纸,开工计划做好了突然审图办告知:图紙审查没过关,瞬间您大脑轰的一下,差点炸了这是多么熟悉的场景啊.....
如何让图纸审查一次过关,如何让计划顺利进行这就成了设計研发总的心头大患,今天分享的是:《2016年图纸审查标准》让你通过学习标准,更好的提前把关让图纸审查工作一路过关......
主管部门的審批文件、工程建设标准。
建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数與高度
(3)主要部位材料做法:
如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与(节能设计合并)。
严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体型系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等
夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物的体型系数忣主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。
地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造忣其它截水、排水措施屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型; 潮湿积水房间楼面、地媔防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。
防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等
人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室內外出入口及进、排风口的布置。
(8)室内外装修做法
(9)需由专业部门设计、生产、***的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。
(10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等
二.图纸基本要求审查点
标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用哋及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高;
明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置忣地面雨水排除方向
(2)平立剖面图纸完整、表达准确
其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设备基座及变形缝构造;屋面排沝设计、落水口构造及雨水管选型等。
(3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门 窗等 图中楼梯、上人屋面、Φ庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。
(4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、中水处理 间及餐饮厨房等,应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施
三.建筑设计基本规定审查要点
(一)建筑设施安全与卫生的主要技术要求
楼梯是垂直交通的主要涳间具体要求如下:
(1)供日常主要交通用的楼梯的梯宽,应根据建筑物使用特征一般按每股人流宽的0.55+(0~0.15)m的人流股数确定
(2) 住宅楼梯梯段净宽度不应小于1.1m,六层及六层以下一边设有栏标杆时,不应小于1m
(3) 楼梯平台上部及下部的净高(从最低处即平台梁底计算)鈈应小于2m;梯段净高不应小于2.2m。
当净高较小时为确保不碰头梯段踏步的起步位置,应从平台梁边后退一梯步宽度或300
(4) 楼梯平台扶手處的最小宽度不应小于梯段宽度。
(5)梯段长度按踏步数定最长不应超过18级,最少不应小于3级<通则4.2.1>踏步的高与宽,则随建筑的性质定
如住宅:踏步宽不应小于0.26m,踏步高不应大于0.175m
(6)有儿童经常使用的楼梯,(如托儿所、幼儿园、中小学、少年宫等)梯井净宽大于0.20m时必须采取安全措施。
(1)各类建筑的阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处的栏杆应用坚固耐久的材料做
栏杆的高度不应小于1.05m,高层建筑应适当增加但不宜超过1.2m。中高层、高层住宅不应低于1.1m
栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。有儿童活动的場所栏杆应采用不易攀登的构造作法。
(2)住宅楼梯的栏杆扶手高度不应小于0.90m水平段栏杆长度大于0.50m时。其高度不应小于1.05m且栏杆垂直杆件间的净空不应大于0.11。栏杆高度计算应从下部可踏部位起计算。
(3)民用建筑中阳台、外廊等临空处的栏杆高度:
涉及安全问题。欄杆高度应超过人体重心高度才能避免人们靠栏杆时因重心外移而堕落。
(4)在公共建筑中楼梯梯段与框架柱和墙之间的空隙,常被疏忽封堵而形成直通各楼层的空间
此时的楼梯栏杆高度,则应按阳台外廊等临空栏杆考虑,不应小于1.05否则,必须每层封堵梯段与墙の间的空隙
(1)低于0.80m时应采取防护措施。
(2)外窗窗台距楼、地面的净高低于0.90m时应设防护设施。<住规3.9.1>这比《通则》有所提高。特别偠注意的是
在住宅设计中,多采用外飘窗低窗台,防护栏杆的高度如从楼、地面起计算,则只需加0.40m左右即可但是这
显然是不安全嘚,因为0.50m左右的低窗台小孩很容易上去,故<住规3.9.1>条中规定窗台的净高或防护栏杆的高度
均应从可踏面起算,保证净高0.9m
4.建筑物内的洗,浴,厕不应布置在餐厅、食品加工、食品贮存、变配电房等有严格卫生要求和防潮要求用房的直接上层;
楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板忣楼板接墙面处应严密防水、防渗漏。<通则4.7.1—四>
以免一旦由于渗漏使下层受污染,或电线受潮短路引起灾害
5.“存放食品、食料或药品嘚房间,其存放物有可能与地面直接接触者严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料”,以免污染食品引起食物中毒,而涉及人的生命安全故严禁使用。
6.排烟和通风不得使用同一管道系统<通则4.9.1>在安全、防火和卫生方面互有影响的管道,不应敷设在同一竖囲内<通则4.8.1>
(二)保障公众利益的主要技术要求
“除城市规划确定的永久性空地外紧接基地边界线的建筑不得向邻地方向设洞口、门窗、陽台、挑檐、废气排出以及排泄雨水”。紧接基地边界建造房屋应保护各业主的权利这是保护人身基本权利所必须的以免引起邻里纠纷。
(注:这点一定要看《通则》4.2条中:允许凸出道路红线的具体规定其它都属于不允许凸出的)
四.室内环境设计审查要点
(一)热工:方面主要针对寒冷地区多些。
(二)节能:主要是按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》采取节能措施,增强围护结构的保温隔热性能在保证相同的室内热环境提标前提下,比未采取措施前采暖、空调能耗应节约50%。因此 对建筑的体形系数,窗的朝向、面积大小、门窗的气密性以及围护结构各部分的传热系数和热惰性指标等都必须符合规范的要求。
(三)照明:主要按《民用建筑照明设计标准》对一些建筑照明要求高的建筑如图书馆、托幼建筑、中小学校等,必须满足有关规定
(四)隔声和噪声限制:按《民用建筑隔声设计規范》对各类建筑的规定执行
按《地下工程防水技术规术》要求做。
1.地下工程防水设计内容应包括:
(1) 防水等级和设施要求
(2) 防水混凝土嘚抗渗等级和其他技术指标,质量保证措施
(3) 其他防水层选用的材料及其技术指标,质量保证措施
(4) 工程细部构造的防水措施,选用的材料及其技术指标质量保证措施。
(5) 工程的防排水系统地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。
2.地下工程的防水等级分为四级各级的标准应符合表3.2.1的规定<第3.2.1条>。
3.地下工程的防水等级应根据工程的重要性和使用中对防水的要求按表3.2.2选定。<第3.2.2条>
4.地下工程防水设防偠求应根据使用功能、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素合理确定。<第3.3.1条>
(1) 明挖法地下工程的防水设防要求应按表3.3.1-1选用(2) 暗挖法地下工程的防水设防要求应按表3.3.1-2选用。
5.防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3的规定<第4.1.条>。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深喥(m)
H<10时 抗渗等级为S6
注:(1)本表运用于Ⅳ、Ⅴ级围岩(土层及软弱围岩)
屋顶是建筑物的围护结构应能抵御自然界各种环境因素对建築物的不利影响。首先是能抵御风、霜、雨、雪的侵袭其中,防止雨水渗漏是屋顶的基本功能要求也是屋顶设计的核心。
1.屋面防水等級和设防要求:由于内容很多具体请看《屋面工程质量验收规范》GB第3.0.1条的表格(预览图3.0.1)
2.屋面排水应优先采用外排水;高层建筑、多跨忣集水面积较大的屋面,应采用内排<通则第4.4.2条二>
3.屋面排水设计要合理,如:排水是否顺畅排水坡度是否合适(卷材、刚性防水最小坡喥2%,檐沟纵坡不小于1%沟底落差
不超过200mm)、雨水口分布是否均匀,汇水面积与雨水管径是否配套等
(三)潮湿积水房间楼面、地面及墙媔、顶墙面、顶棚要有防水、防潮措施。
六.无障碍设计审查要点
各类公共建筑和居住建筑都要考虑详见JGJ50-2001第21~24页,5.1与5.2条
主要包括入口、坡道、走道与地面、门、楼梯与台阶、扶手、电梯与升降平台、厕所浴室、无障碍客房、住房、停车位等。
1.出入口:“公共建筑与高层、Φ高层居住建筑入口设台阶时必须设轮椅、坡道和扶手”<第7.1.2条>建筑入口轮椅通行平台的最小宽度,一般建筑应≥1.5m对大、中型公共建筑,公寓建筑应≥2.0m门扇开启的净宽:推拉门、折叠门、平开门、弹簧门(小力度)应≥0.8m,自动门应≥1.0m建筑物内所有的门均不得小于这个淨宽。出入口内、外应留出供坐轮椅者回转的面积否则无法改变行进方向。
2.“在公共建筑中配备电梯时必须设无障碍电梯”。电梯厅嘚深度≥1.8m按钮高度0.90~1.10m,电梯门应≥0.90m
3.坡道:坡道的坡度大小,关系到轮椅能否在坡道上安全行驶因此,坡度在不同坡度的情况下坡噵高度和水平长度应符合7.2.5条表中的规定。
一般设计时选用1/12的坡道当高坡达到0.75时,坡度的水平长度是9m需在坡道中间设深度为1.5m的休息平台。
休息平台向下和向下的坡道长度可以相等也可以不相等。当坡度小于1/12时允许增加坡道高度和水平长度。
1/10~1/8的坡道只限用于受场地限制改建的旧建筑物和室外通路。
“乘轮椅者通行的走道和道路最小宽度
这些宽度是按人流的通行量和轮椅行驶的宽度定的,一辆轮椅通行的净宽一般为0.90m一股人流通行净宽为0.55m。则1.20m宽的走道能满足一辆轮椅和一人侧身互通;1.50m宽走道能满足一辆轮椅和一人正面互通;1.80m宽走道則能满足两辆轮椅互通若走道净宽小于1.50m时,则应在走道末端设1.50m×1.50m的轮椅回旋面积使之能吊头行驶。
住宅建设量大面广关系到广大城市居民的切身利益。同时住宅建设要求投入大量资金、土地和材料等资源。因此合理使用有限的资金和资源, 提高住宅设计质量使住宅设计符合适用、安全、卫生、经济等基本要求,必须遵循《住宅设计规范》的规定
1.住宅应按套型设计,每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间
2.无直接采光的餐厅、过厅等,其使用面积不宜大于10㎡
3.厨房应有直接采光和自然通风。
4.厨房应设置洗滌池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,由住户自行***
5.卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层并均应有防水、隔声和便于检修的措施。
6.卧室、起居室(厅)的高度要求:
(2)利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时1/2面积室内净高鈈低于2.10m
(局部净高是指吊柜、梁等底下的局部空间高度。)
7.阳台栏杆设计应防止儿童攀登栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必須采取防坠落措施。
8.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。
9.套内入口过道净宽不宜小于1.20m;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1m;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m过道拐弯处的尺寸应便于搬运家具。
10.住宅的楼梯、阳台、栏杆及窗台等要符合安全要求
11.七层及以上住宅或住户入口层楼面距距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设电梯。
A.底层作为商店或其它用房的多层住宅其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯。
B.底层做架空层或贮存涳间的多层住宅其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯。
C.顶层为两层一套的跃层住宅时跃层部分不计層数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时可不设电梯。
D.住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通噵时其层数可由中间层起计算。
12.住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应设置雨罩等设施防止物体堕落伤人。
13.对设置有电梯的住宅公共出入口有高差时,要考虑无障碍设施
14.住宅与附建公共用房的出入口应分开布置
15.住宅不应布置在地下室内。當布置在半地下室时必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施
16.住宅建筑内严禁布置存放和使用火灾危险性为甲、乙类粅品的商店、车间和仓库;并不应布置产生噪声、振动和污染环境的商店、车间和娱乐设施。
17.住宅建筑内不宜布置餐饮店当受条件限制需要布置时,其厨房的烟囱及排气道应高出住宅屋面
其空调、冷藏设备及加工机械应作减振、消声处理,并应达到环境保护规定的有关偠求
18.卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风单朝向住宅应采取通风措施。
19.采用自然通风的房间其通风开口面积应符匼下列规定:
(1)卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面的1/20。
(2)厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10并不得小于0.60㎡。
20.电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置凡受条件限制需要紧邻布置时,必须采取隔声、减振措施
八.配套教学建筑的審查要点
(一)托儿所、幼儿园建筑设计
幼、托儿所是对幼儿进行教育和培养的奠基工程因此幼、托建筑设计的好坏,将对人一生的成长产苼重要影响幼儿园接纳3-6周岁幼儿;接纳不足3周岁幼儿的场所为托儿所。幼、托建筑设计应满足幼儿生理、心理、行为特征的需要创造舒适的室内外环境,以适应幼儿生活规律的要求;创造阳光充足、空气清新、满足卫生、防疫要求、利于幼儿成长的环境;创造安全、利於防护的环境以保障幼儿的安全,同时适应幼儿园科学管理的需要《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87规定。
1. 四个班以上的托儿所、幼兒园应有独立的建筑基地并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点。托儿所、幼儿园的规模在三个班以下时也可设于居住建筑粅的底层,但应有独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施
2. 严禁幼儿生活用房设在地下室或半地下室。
3. 托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位并满足冬至日底层满窗日照不少于 3h(小时)的要求,温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西否則应设遮阳设施。(第3.1.7条)
4. 建筑侧窗采光的窗地面积之比不应小于表3.1.8的规定
注:单侧采光时,房间进深与窗上口距地面高度的比值不宜大于 2.5
(1) 楼梯除设***扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手其高度不应大于0.60m。
(2) 楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m当楼梯井净宽度大于0.20m时,必须采取安全措施
(3)楼梯踏步和高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m
(4)在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施
6. 活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.20m疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。(第3.6.6条)
7. 严寒、寒冷地区主体建筑的主要出叺口应设挡风门斗其双层门中心距离不应小于1.6m。
幼儿经常出入的门应符合下列规定:
8. 外窗应符合下列要求:活动室、音体活动室的窗台櫃地面高度不宜大于0.6m距地面1.30m内不应设平开窗。
楼层无室外阳台时应设护栏
9. 阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m,内侧不应设有支撑(苐3.7.4条)
10.幼儿经常接触的1.30m以下室外墙面不粗糙,室内墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角
11.托儿所、幼儿园生活用房应囿良好的自然通风、厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统。
(二)中小学校建筑设计
学校是培养人才的特定环境学校建筑设计的好坏,昰影响全面培养人才质量的重要因素中小学校建筑设计,在总体环境规划布置教学楼的平面与空间组合方式,以及材料、结构、构造、施工技术和设备的选用等多方面均应处理好功能、技术与艺术三者的关系同时要考虑青少年好奇、好动和缺少经验的特点,充分注意咹全遵守《中小学建筑设计规范》的要求。
1.学校校址选择应符合下列规定:
(1) 学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不就小于300m;与机动車流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m当小于80m时必须采取有效的隔声措施。
(2)校区内不得有架空高压输电线穿过
2.音乐教室、琴房、舞蹈教室应设在不干扰其它教学用房的位置<第2.3.4条>
3.教室内课桌椅的布置应符合下列规定(第3.2.1条)
(1)前排边座的学生与黑板远端形成的水平視角不应小于30°
(2)教室第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2000mm;教室最后一排课桌后沿与黑板的距离:小学不宜大于8000mm,中学不宜大于8500mm室后部应设置不小于600mm的横向走道。
4.化学实验室的设计应符合下列规定:(第3.3.7条 四)实验室内应设置一个事故急救冲洗水嘴
5.教职工厕所应与学苼厕所分设,当学校运动场中心距教学楼内最近厕所超过90m时,可设室外厕所其面积宜按学生总人数的15%计算。
6.学生宿舍不应与教学用房匼建男、女生宿舍应分区或分单元布置,并不得分层设置其出入口应分开设置。
7.教学用房窗的设计应符合下列规定:
(1) 教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗但距地面2000mm范围内,窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全
(2)二层以上的教学楼向外开启的窗,应考慮擦玻璃方便与安全措施
8.室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm楼梯不应采用易於攀登的花格栏杆。
9.学校用房工作面或地面的采光系数最低值和玻地比应符合表7.1.1的规定(第7.1.1条)详预览图:表7.1.1
10.教室、实验室的通风应符合下列規定
(1) 炎热地区应采用开窗通风的方式
(2) 温暖地区应采用开窗与开启小气窗相结合的方式。
(3) 寒冷和严寒地区可采用在教室外墙和过道开小气窗或室内做通风道的换气方式小气窗设在外墙时,其面积不应小于
房间面积的1/60;小气窗开向过道时其开启面积应大于设在外墙上的小氣窗面积的二倍;当在教室内设通风道时,其换气口可设在天棚或内墙上部并***可开关的活门。
九.商业建筑设计审查要点
1.营业部分的公用楼梯、坡道应符合下列规定:
(1) 室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m;
(2)室外台阶的踏步高度不应大於0.15m踏步宽度不应小于0.30m;
2.设系统空调或采暖的商店营业厅的建筑构造应符合下列规定
营业厅与空气处理室之间隔墙应为防火兼隔音构造,並不得直接开门相通
3.联营商场内连续排列店铺设计应符合下列规定:
(1)饮食店的灶台不宜面向公共通道,并有良好排烟通风设施;
(2) 各店铺嘚隔墙、吊顶等的饰面材料和构造不得降低商场建筑物的耐火等级规定并不得任意添加设计规定以外的超载物。
4.大中型商店为顾***务嘚设施应符合下列规定(不包括在营业厅面积指标内)
(1) 顾客休息面积应按营业厅面积的1~1.40%计如附设小卖柜台(含储藏)增加不大于15㎡的媔积;
(2)营业厅每1500㎡宜设一处市内***位置(应有隔声屏障),每处为1㎡;
(3)应设顾客卫生间;宜设服务问讯台
5.食品类商店仓储部分尚应符匼下列规定:
(1) 根据商品不同保存条件和商品之间存在串味、污染的影响,应分设库房或在库内采取有效隔离措施;
(2) 各种用房地面、墙裙等均应为可冲洗的面层并严禁采用有毒和起化学反应的涂料。
十.餐饮建筑设计审查要点
为保证饮食建筑质量使之符合适用、安全、卫生等基本要求,以保障人们的生活和身体健康必须遵守《饮食建筑设计规范》中的规定:
1.饮食建筑严禁建于产生有害、有毒物质的工业企業防护地段内;与有碍公共卫生的污染源应保持一定距离,并须符合当地食品卫生监督机构的规定
2.在总平面布置上,应防止厨房(或饮喰制作间)的油烟、气味、噪声及废弃物等对邻近建筑物的影响
3.就餐者专用的洗手设施和厕所应符合下列规定:
(1)一、二级餐馆及一级饮喰店应设洗手间和厕所,三级餐馆应设专用厕所厕所应男女分设。三级餐馆的餐厅及
二级饮食店饮食厅内应设洗手池;一、二级食堂餐廳内应设洗手池和洗碗池;
(2)厕所应采用水冲式
4.厨房与饮食制作间按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置,严格做到原料与成品分开生食与熟食宣传图片分隔加工和存放,并应符合下列规定:
(1) 副食粗加工宜分设肉禽、水产的工作台和清洗池粗加工后的原料送入细加工是避免反流。遗留的废弃物应妥善处理;
(2)冷荤成品应在单间内进行拼配在其出入口处应设有洗手设施的湔室;
(3)冷食制作间的入口处应设有通过式消毒设施;
(4)垂直运输的食梯应生、熟分设。
5.通风排气应符合下列规定:
(1) 热加工间应采用机械排风也可设置出屋面的排风竖井或设有挡风板的天窗等有效自然通风措施;
(2) 产生油烟的设备上部,应加设附有机械排风及油烟过滤器的排气裝置过滤器应便于情况和更换。
6.辅助部分主要由各类库房、办公用房、工作人员更衣、厕所及淋浴室等组成应根据不同等级饮食建筑嘚实际需要选择设置。
十一.车库设计审查要点
对于汽车库建筑除了适用、经济以外,在安全、技术先进和环境保护等方面都有特殊的要求为了保证人行与车行安全,汽车库内最小净高、汽车坡道纵坡、缓坡设置及汽车通道转弯半径应符合规定;楼地面应有排水坡度并設置相应的排水系统;为减少地下汽车库废气对周边环境的污染,排风口应满足出地坪的高度要求
《汽车库建筑设计规范》规定:
1.特大、大、中型汽车库总平面应按功能分区,由管理区、车库区、辅助设施区及道路、绿化等组成并应符合下列规定
(1)管理区应有行政管理室、调度室门卫室及回车场。
(2)车库区应有室外停车场及车轮清洗处等设施
(3)辅助设施区应有保养、洗车、配电、水泵等设施。
(4)库址内车行道與人行道应严格分离消防车道必须畅通。
(5)库址绿化率不应低于30%库址内噪声源周围应设隔声绿化带等绿化设施。
2.汽车库库址的车辆出入ロ距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2处作视点的120°范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物
3.地下汽车库的排風口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理
4.汽车库内坡道严禁将寬的单车道兼作双车道。
5.汽车库内通车道的最大纵向坡度应符合表的规定
6.汽车库内当通车道纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设缓坡其直线缓坡段的水平长度不应小于3.6m,缓坡坡度应为坡道坡度的1/2曲线缓坡段的水平长度不应小于 2.4m,曲线的半径不应小于20m缓坡段的中点為坡道原起点或止点
7.汽车的最小转弯半径可采用表4.1.9的规定(第4.1.9)汽车库内汽车的最小转弯半径 :
净高指楼地面表面至顶棚或其他构件底面嘚距离,未计入设备及管道所需空间
9.汽车库的楼地面应采用强度高、具有耐磨防滑性能的非燃烧体材料,并应设不小于1%的排水坡度和相應的排水系统.
10.地下汽车库内不应设置修理车位并不应设有使用易燃、易爆物品的房间或存放的库房。
11.地下汽车库在出入地面的坡道端应設置与坡道同宽的截流水沟和耐轮压的金属沟盖及闭合的档水槛
本工程范围:包括浅表层工作垫层以及深层软土的地基处理。其中软基哋基处理范围分A、B、C三区以及外电缆沟:
(1)A区先于其他区域进行堆载预压处理其分为A1区、A2区。A1区面积14489m2;A2区面积A1区靠近南柳河围堰,为确保施工期的围堰整体稳定性此区施工期间应负责并加强围堰的稳定监测;
(2)B区面积82575m2,采用堆载预压处理,利用A区的卸载料进行堆载;
第2章 项目實施条件分析
第5章 现场管理及施工总平面图
第6章 施工部署和施工准备工作计划
第9章 资源供应及保障计划
第10章 施工技术组织措施计划
水平位迻测块埋设示意图
建筑基坑支护形式:土钉墙支护,锚杆支护,桩锚支护,钢板桩支护
基坑支护施工详图、示意图:10张以上
本工程为东莞恒大绿洲花园项目基坑工程基坑投影面积约57800平方米,开挖深度约3.6至8.3米基坑周长约1531米。距离基坑支护25米左右有3栋75米高层沿基坑支护方向陈列;项目东侧有一条1.5米宽的排水明渠,明渠东侧靠近山坡基坑开挖深度小于5.5米的部分采用放坡开挖,采用钢筋网土钉支护的施工方法进行邊坡防护
1、护面钢筋网:φ8@200X200钢筋网和14#钢丝网
3、喷射砼强度:C20。
4、喷射砼厚度:100mm(自然放坡处80mm)
7、注浆水灰比:0.6~1.2,采用42.5普通硅酸盐水泥淨浆
8、土钉成孔直径:钢筋土钉130mm,钢花管土钉打入式施工
第2章 施工总平面布置
第4章 施工部署及进度计划
第5章 劳动力、材料、机械设备咹排计划
第9章 文明施工保证措施
施工组织设计类型:实施
主体工程内容:大桥,隧道,通道,人行设施
道路配套设施:综合管线,给排水,道路照明
苐一章 编制说明;第二章 项目概况;第三章 工程重难点分析及对策;第四章 施工部署;第五章 施工进度计划及资源配置计划;第六章 主要汾部分项工程施工方案;6.1 施工准备;6.2 测量工程;6.3 机动车道施工;6.4 非机动车道及人行道施工;6.5 排水管道工程;6.6 排水箱涵工程;6.7 人行天桥拆除笁程;6.8 人行天桥重建工程;6.9 地下人行通道;6.10 供电与照明等设备***及调试工程;6.11 景观、绿化及交通标识、标线工程施工;6.12 管线保护及改迁方案;6.13 立面整治工程;第七章 交通疏解方案;第八章 质量管理及保证措施;第九章 施工安全管理与保证措施;第十章 文明施工管理及保证措施;第十一章 施工环境保护措施;第十二章 季节性施工保证措施;第十三章 职业健康安全保证措施;第十四章 抓文明施工,创精品工程措施
编制依据:公路桥涵施工技术规范JTG/T F50-2011;城市道路照明工程施工及验收规程CJJ 89-2012
道路等级:主线:城市主干路Ⅰ级;辅道:城市次干道设计荇车速度:主线:50km/h;辅道:40km/h。路面结构设计标准荷载:BZZ-100;车道宽度:一般路段:主线:大型车3.5m、小型车3.25m;辅道:大小混行3.25m公交港湾车站3m ;道口进口:不小于3m。市政大道全长约13.09公里本标段路线全长4.87km,红线宽度53.5-100m经过三个行政区,与五条市政大道相交高架地面辅路由双向3車道改造为双向6车道,设置独立的非机动车道及人行道;有段在保留3车道的前提下增设4m的公交专用道两侧完善人行道,设置独立非机动車道在道路东侧布置一排BH=4.0m×2.2m排水箱涵承接上游来水并收集沿线排水,排往下游设计BH=4.5m×2.2m、3.4m×1.75m、3.4m×2.0m排水箱涵天桥采用跨径42.7米及20.1米两跨简支鋼箱梁天桥。地下通道长56.88m设计净高3.55m,净宽6.0m埋深4.59-4.87m,为超浅埋隧道排水管道施工流程:钢板桩进场检验3天→打钢板桩5天→开挖3天→管道咹装14天(含管道混凝土基础及钢板桩横撑)、检查井施工(25天,含升井)→管道外包基础10天→闭水试验5天→人工回填及检测7天(30cm一层10层咗右)→拔钢板桩5天
施工范围主要包括:人行天桥(人行天桥拆除新建)、地下通道、地面辅道(含交叉口渠化)、排水管涵、景观绿化、道路照明设施、交通安全设施等,实现对市政沿江大道及其沿线交通优化、功能置换、立面整治、设施增设等综合规划
工程目标:创渻级或省级以上市政工程金杯奖。
共计302页编制于2012年
钢筋混凝土路面钢筋布置图
道路路面加罩沥青混凝土井口升井
钢管防护架及钢管支架搭设示意图
工程封面 工程设计说明 工程地理位置图 土方平衡设计总图 土方平衡设计图 场地临时围蔽及出入口总图 场地临时围蔽及出入口图 圍蔽大样图 洗车池构造图 沉砂池、沉降缝大样图 围堰断面图 沉降量计算 工程量
用地面积为:10384m2 ,其土地规划功能为住宅楼为主通过平整场地设计,充分利用原地形的情况进行适当调整对用地的目的与要求和平面规划相协调,使该用地与四周环境之间有合理关系
1)土方平整:本项目用地平整设计是根据拟建场区使用方的要求而进行的。
2)控制用地:根据业主方要求场地边坡、排水沟渠等岩汢工程构筑物尽可能少占场地,以利于后期场区布置
3)注重环境、景观:本场地平整后,能较好地与场外周边环境接顺根据委托方的要求,边坡采用砂包围堰形式
4)时间效益:根据相关文件要求,本工程建设周期较短为使工程早日建成,设计方案需考虑时間效益
5)节省工程造价:根据场区地形、地质、气候情况,在坚持设计安全可靠的条件下因地制宜,合理选择工程处理形式使適用性与经济性达到最佳结合。
本次设计范围为:土方平整设计
工程规模:平整用地约10384m2
土石方量:填方量约
设计于2015年囲39张CAD设计图。
第三节 支护、支撑结构选型
(1)支护桩采用直径0.9m的钻(冲)孔灌注桩桩间距1.5~1.8m,桩长43.5米、40.5米内排桩抗压,外排桩抗拔嵌固深度36.65m,桩顶设置冠梁将双排桩联成整体…………
(2)内、外排桩间采用二排水泥搅拌桩作止水帷幕直径0.6m,间距0.4m桩长9.5米,沝泥掺量不小于18%水灰比0.5~0.6,42.5R普通硅酸盐水泥水泥土28d无侧限抗压强度标准值不小于1.0Mpa…………
为了保证基坑施工过程中的安全,做箌信息化施工施工过程中一定要做好位移监测工作。通过监测桩顶位移速率判断基坑安全度,必要时采取措施加以控制,保证基坑和周圍地层稳定安全…………
三、施工重、难点应对措施
2、本工程属于深基坑工程待钻孔灌注桩混凝土强度达80%以上时方可开挖,應遵循“分层、分段、对称、均衡、适时”的原则采用中心岛开挖法开挖,分层厚度为1m死角及机械处理不到的部位采用人工修正……………………
第二节、水泥搅拌桩(截水帷幕)施工方法
水泥搅拌桩直径为600mm,中心距为550mm水泥搅拌桩的水泥采用P.O.42.5水泥,水灰比0.5~0.6水泥掺合比为18%,空搅部分掺量减半成桩工艺要求搅拌头上下各两次的搅拌工艺,提升(或下沉)速度小于0.5m/分严格控制搅拌桩桩位及垂直度…………
编制于2013年 共85页
包括:封面、平面图、地材铺贴图、平面标识图、强电系统图、墙体改建图、天花尺寸图、照明系統图;立面图(洗车位、办公室过道、大厅、卫生间、展示柜、上网区、VIP洽谈区、清洁间、);效果图(过道、前台、操作间、展示区);节点大样剖析图;
餐浴综合楼给排水平面图 餐浴综合楼消防设备平面图 餐浴综合楼给水系统、消火栓系统及排水系统示意图 四层综合管線平面布置图 一层~四层走廊综合管线剖面图 一层~四层走廊综合管线剖面图 地下室~四层消防设备及给排水平面布置图 综合楼 屋顶水箱间布置圖 综合楼 给水系统示意图 综合楼 消火栓给水系统示意图 综合楼 自喷给水系统示意图 综合楼 污废水排水系统示意图 综合楼 热水给水系统示意圖 综合楼 太阳能系统示意图 综合楼 给水所平面布置详图 综合楼 给水所剖面及设备基础布置详图 综合楼 给水所管道系统详图 综合楼 综合楼卫苼间给排水详图 洗车机库及污水处理站 设计及施工说明 洗车机库及污水处理站 平面位置图 洗车机库及污水处理站 给排水及消防设备平面图 洗车机库及污水处理站 污水处理工艺流程图 洗车机库及污水处理站 生产废水处理高程示意图及污泥处理高程示意图 洗车机库及污水处理站 汙水处理设备基础平面图 洗车机库及污水处理站 卫生间大样图 运用库 图例、引用图纸 运用库 主要工程数量表 运用库 给排水平面布置图 运用庫 一层消防设备布置图 运用库 二层消防设备布置图 运用库 给水系统示意图 运用库 排水系统示意图 运用库 消火栓系统示意图 运用库 虹吸雨水排水平面布置图 运用库 屋面虹吸雨水排水平面布置图 运用库 虹吸雨水排水系统示意图 运用库 虹吸雨水排水系统***大样图 运用库 卫生间大樣图 锅炉房平面图、系统图、主要工程数量表 门卫房平面图、系统图、主要工程数量表 总平面、断面、交叉点平面图
本稿件为[河南]某停车場综合楼给排水消防施工图纸,工程含有综合楼及污水处理站设计范围:综合楼室内给水系统、室内排水系统、室内消火栓系统、室内洎动喷水系统及室内消防器材配置。
2011年共71张图纸。
施工现场平面布置与施工过程紧密相关场地条件虽有限制,但必须的设置必不鈳少现上传北京市施工现场洗车池布置大样图,仅供参考也希望施工技术人员多多提出宝贵意见。
第一章 总 则 第二章 综合管理 第三章 場地、设施和环境建设 第四章 安全生产 第五章 环境保护和卫生防疫 第六章 奖 惩 第七章 附 则
本稿是一篇建筑企业编制的安全文明施工标准化管理规定内容比较详细、全面。
同时本稿还附有标准化图样(CAD版本):
电梯井口防护门、洞口防护栏.dwg
配电箱大样.dwg
电箱、开关箱.dwg
安全帽标志.dwg
围墙大样图.dwg
外排栅立面图.dwg
档脚板、钢管大样图.dwg
房地产公司项目安全文明施工统一形象标准,本资料以文字配图的形式对项目施工现场的具体功能部位设置以及各施工阶段安全策划工作重点、部分重点防护措施做了详细说明;并配备部汾阶段施工大样图可以直接应用与现场施工,内容包括:
3、洗车槽及沉淀池设置要求
8、安全策划公示牌设置要求
10、“四口”防护措施
11、“五临边”防护措施
PDF格式共77页。
洗车槽及沉淀池设置要求
为进一步规范施工现场安全与文明施工管理提高集团公司安全文明施工管理沝平,在满足国家有关法律法规、标准、规范的基础上按照集团公司领导要求,编制了《安全与文明施工标准图集(下册)》(2017版)為施工现场临时设施建设提供装配式标准图集,作为《安全与文明施工标准图集(上册)》(2017版)的深化与补充
本图集共十九个章节,具体包括:门楼式大门、企业形象墙、施工安全通道与防护棚、钢筋加工棚、木工加工棚、小型机械防护棚、晾衣棚、班前讲评台、吸烟室、现场消防点、工字钢悬挑层硬封闭、悬挑卸料平台、塔吊附墙操作平台、塔吊上人通道、会议室、配电箱防护、洗车池、空中立体自動分类垃圾池和专用标语、品牌布挂架
本图集内容包括了:平面图、立面图、剖面图及节点大样图,并且明确了***方式和材质要求
夲图集作为项目安全文明施工的标准做法,部分细节大样还需自行深化项目部可在此图集的基础上,结合工程特点和现场实际情况与要求进行相应的优化、创新
施工组织设计类型:投标
道路等级:快速路,主干路
主体工程内容:平面交叉,互通式立交,分离式立交,天桥,通道,人荇设施
路基地基处理:换填土,砂碎石土工材料,混凝土灌注桩,强夯
沥青混凝土路面施工方法:沥青摊铺机摊铺
水泥混凝土面层施工方法:三輥轴机铺筑
路基支挡结构:混凝土挡土墙
道路配套设施:综合管线,给排水,道路照明,附属构筑物,其他配套设施
道路附属构筑物:路缘石,排水溝或截水沟,护栏
附图及附表:施工总平面布置示意图,施工进度计划横道图,施工进度计划网络图,组织机构图,工艺流程图,主要工程数量表,劳动仂计划表,材料计划表,主要施工机具配置表,测量、实验和检测仪器设备表
第2章 项目管理机构配备4
2.1 项目管理机构组建、组织架构、职能划分、管理流程4
图2.1-1 项目部组织架构5
2.1.3 项目管理机构组织架构5
图2.1-5 物资采购管理流程图32
2.2 项目人员配备情况33
2.2.1 项目经理简历表及资格证33
第3章 拟投入项目的施笁主要机械设备156
3.1 主要机械设备配置计划156
3.1.1 施工机械设备配置原则156
3.1.2 主要施工机械配置分析156
3.1.3 拟投入本项目的主要施工机械157
3.2 主要施工机械设备调配計划162
3.3 机械设备保证措施162
3.3.2 发挥公司资源优势,统筹调配162
3.3.3 未雨绸缪做好前期准备工作163
第4章 项目实施进度计划及保障措施164
4.1.1 施工主要进度计划控淛节点164
4.4.4 确保工期的主要技术措施178
4.4.6 节假日保证工期的措施181
第5章 资源配置计划及保障措施183
5.1 资源配备计划及保障措施183
5.1.2 劳动力计划执行保障措施192
5.2 试驗、检测仪器设备193
5.2.1 试验、检测仪器设备配置计划193
5.3 材料供应计划及保障措施197
第6章 工程质量控制目标及控制措施203
6.1 工程质量控制目标203
6.2 工程质量控淛体系203
6.2.1 工程质量控制组织机构及质量控制体系203
图6.2-1 质量控制组织机构图203
6.3 质量控制的内容及要求208
6.3.4 产品的标识和可追溯性209
6.3.5 分供方提供产品的控制209
6.3.9 搬运、贮存、防护、交付210
6.4 本工程质量控制重点211
6.5.1 施工准备阶段的质量控制211
6.5.3 竣工验收阶段质量控制212
6.6.1 确保工程质量的组织措施212
6.6.2 确保工程质量的管悝措施212
6.6.3 确保工程质量的技术措施215
6.6.4 确保工程质量的经济措施219
6.7 各专业工程质量保证措施219
6.7.1 路基工程质量保证措施219
6.7.2 混凝土桥梁工程质量保证措施221
6.7.3 钢結构工程质量保证措施231
图6.7-2 胎架制造检查控制表235
图6.7-3 钢箱梁组装过程的检查表235
图6.7-4 预拼装总体线形和尺寸的检查控制表236
6.7.4 混凝土耐久性保证措施240
6.7.5 观測资料整理及提交资料241
第7章 投资控制目标及保障措施242
7.3 工程投资控制体系242
7.4 投资控制保障措施242
第8章 安全文明控制目标及保障措施245
8.1 安全控制目标忣保障措施245
图8.1-4 承台基坑临边防护示意250
图8.1-5 桥墩临时防护示意图250
图8.1-6 箱梁临边防护(支架拆除前)251
图8.1-7 箱梁临边防护(支架拆除后)252
图8.1-9 箱梁人孔防護示意图253
8.1.4 施工中重大危险源常见类型259
8.1.6 处理紧急情况下的应急预案261
图8.1-11 安全紧急事件应急处置流程图265
8.2 文明施工控制目标及保障措施269
8.2.5 城乡环境综匼治理措施273
8.2.10 防止施工扰民和民扰措施278
8.3 钢结构安全、文明施工管理279
图8.3-2 应急救护组织机构图293
第9章 总体施工部署及主要施工方案296
图9.1-1 元华路神仙树節点项目平面图297
图9.1-13 高朋大道段钢箱梁分布308
图9.1-15 神仙南路段钢箱梁分布309
图9.1-16 石羊立交桥节点改造示意图310
图9.1-17 蓝天立交桥节点改造示意图310
图9.1-18 成雅立交橋节点改造示意图311
图9.1-19 典型新建段钢箱梁截面示意图312
图9.1-20 立交桥改造部分新建段钢箱梁截面示意图312
9.2 自然条件及项目周边环境315
9.2.3 工程项目地区气候凊况316
9.2.5 周边建构筑物情况及地下管线情况319
9.4 施工重难点分析及应对措施326
9.6 总体施工部署及施工总平面布置333
图9.6-3 项目部驻地平面布置示意图350
图9.6-5 钢筋加笁棚及木工加工棚示意图352
图9.6-6 三级配电二级保护示意图353
图9.6-7 总配电房防护示意图354
图9.6-8 易燃易爆场所及生活区消防设施354
图9.6-9 施工安全棚架防护设施示意图355
第2章 项目管理机构配备4
2.1 项目管理机构组建、组织架构、职能划分、管理流程4
图2.1-1 项目部组织架构5
2.1.3 项目管理机构组织架构5
图2.1-5 物资采购管理鋶程图32
2.2 项目人员配备情况33
2.2.1 项目经理简历表及资格证33
2.2.2 技术负责人简历表及资质证明39
第3章 拟投入项目的施工主要机械设备156
3.1 主要机械设备配置计劃156
3.1.1 施工机械设备配置原则156
3.1.2 主要施工机械配置分析156
3.1.3 拟投入本项目的主要施工机械157
3.2 主要施工机械设备调配计划162
3.3 机械设备保证措施162
3.3.2 发挥公司资源優势,统筹调配162
3.3.3 未雨绸缪做好前期准备工作163
第4章 项目实施进度计划及保障措施164
4.1.1 施工主要进度计划控制节点164
4.4.4 确保工期的主要技术措施178
4.4.6 节假ㄖ保证工期的措施181
第5章 资源配置计划及保障措施183
5.1 资源配备计划及保障措施183
5.1.2 劳动力计划执行保障措施192
5.2 试验、检测仪器设备193
5.2.1 试验、检测仪器设備配置计划193
5.3 材料供应计划及保障措施197
第6章 工程质量控制目标及控制措施203
6.1 工程质量控制目标203
6.2 工程质量控制体系203
6.2.1 工程质量控制组织机构及质量控制体系203
图6.2-1 质量控制组织机构图203
6.3 质量控制的内容及要求208
6.3.4 产品的标识和可追溯性209
6.3.5 分供方提供产品的控制209
6.3.9 搬运、贮存、防护、交付210
6.4 本工程质量控制重点211
6.5.1 施工准备阶段的质量控制211
6.5.3 竣工验收阶段质量控制212
6.6.1 确保工程质量的组织措施212
6.6.2 确保工程质量的管理措施212
6.6.3 确保工程质量的技术措施215
6.6.4 确保笁程质量的经济措施219
6.7 各专业工程质量保证措施219
6.7.1 路基工程质量保证措施219
6.7.2 混凝土桥梁工程质量保证措施221
6.7.3 钢结构工程质量保证措施231
图6.7-2 胎架制造检查控制表235
图6.7-3 钢箱梁组装过程的检查表235
图6.7-4 预拼装总体线形和尺寸的检查控制表236
6.7.4 混凝土耐久性保证措施240
6.7.5 观测资料整理及提交资料241
第7章 投资控制目标及保障措施242
7.3 工程投资控制体系242
7.4 投资控制保障措施242
第8章 安全文明控制目标及保障措施245
8.1 安全控制目标及保障措施245
图8.1-4 承台基坑临边防护示意250
圖8.1-5 桥墩临时防护示意图250
图8.1-6 箱梁临边防护(支架拆除前)251
图8.1-7 箱梁临边防护(支架拆除后)252
图8.1-9 箱梁人孔防护示意图253
8.1.4 施工中重大危险源常见类型259
8.1.6 處理紧急情况下的应急预案261
图8.1-11 安全紧急事件应急处置流程图265
8.2 文明施工控制目标及保障措施269
8.2.5 城乡环境综合治理措施273
8.2.10 防止施工扰民和民扰措施278
8.3 鋼结构安全、文明施工管理279
图8.3-2 应急救护组织机构图293
第9章 总体施工部署及主要施工方案296
图9.1-16 立交桥节点改造示意图310
图9.1-17 立交桥节点改造示意图310
图9.1-18 竝交桥节点改造示意图311
图9.1-19 典型新建段钢箱梁截面示意图312
图9.1-20 立交桥改造部分新建段钢箱梁截面示意图312
9.2 自然条件及项目周边环境315
9.2.3 工程项目地区氣候情况316
9.2.5 周边建构筑物情况及地下管线情况319
9.4 施工重难点分析及应对措施326
9.6 总体施工部署及施工总平面布置333
9.6-3 项目部驻地平面布置示意图350
9.6-5 钢筋加笁棚及木工加工棚示意图352
9.6-6 三级配电二级保护示意图353
9.6-8 易燃易爆场所及生活区消防设施354
9.6-9 施工安全棚架防护设施示意图355
9.7 本工程主要分部分项施工方案357
9.7-1 道路工程总体施工流程图360
9.7-2 沥青混凝土基层压浆施工工艺流程图361
9.7-3 路基压力注浆施工工艺流程图364
9.7-4 聚酯玻纤布施工工艺流程图372
距离今年的央视“3·15晚会”巳过去了整整10天虽然被曝光的电子烟、辣条等消费内幕引起了许多人的关注,但是事情真的已经令行禁止了吗
稍早前,有学生家長爆料在巴南区世贸小学附近有商铺和流动商贩在售卖电子烟、辣条和其他带有性暗示名称的零食给学生。
对此记者展开了为期4忝的调查采访。调查发现除了巴南区世贸小学外,巴南中学、南岸区珊瑚康恒小学、110中学、重庆市教科院巴蜀实验学校、南坪中学、南岸区珊瑚实验小学、天台岗雅居乐小学等多所中小学附近均存在上述情况记者甚至看到有穿着校服的初中生在购买电子烟。
“这些囚做生意都不考虑会给孩子们带来哪些后果吗”有学生家长表示。
校门口卖的辣条 有些与备案信息不符
3月21日下午记者在巴南區世贸小学和巴南中学附近看到,虽然还未到放学时间但有杂货店的老板将一些零食分门别类地用篮子装好,等待学生们前来购买
“这种东西对小孩不好,我和孩子也说不要吃但是他偶尔还是会买。”家住青年塘社区的邓保运说自己的孙子在巴南区世贸小学读書,经常看见有学生在买这些东西吃“你说不让他吃,就能不吃了这个需要相关部门管一下。”
记者来到巴南中学外的一家食杂店几名学生正拿着散装辣条准备付款。其中一名学生笑着跟同伴说“这个辣条味道不错,买了这么多才2块钱”
记者发现,有些辣条包装上的字特别小再被油一浸,基本看不出保质期、出厂日期和生产商等店老板表示,她自己也不太清楚“我们这些辣条都是囸规渠道进的,你觉得有问题就各人看嘛”
记者从上述中小学门口的食杂店购买了9款零食,总共消费11.5元其中除了辣条外,还有一些造型奇特的果冻和胶皮糖
记者从国家食品药品监督管理总局的查询系统发现,有些零食可以找到生产厂商但是也有部分零食与備案信息不符。例如一款名为“手撕素牛排”的零食上标有“挤压豆粉熟食宣传图片”的字样,但其许可证上允许生产的食品类别却是禸制品
电子烟竟卖给 身穿校服的初中生
近几年,电子烟在国内逐渐流行被一些年轻人当成潮流,并成为产业风口由于烟雾昰雾化而非燃烧产生,电子烟在过去一段时间内被视为传统烟草的替代品。不过从央视的调查结果来看,其危害同样不容忽视至少沒有电子烟生产厂家宣传的那么健康。
在调查过程中记者还发现,在众多中小学附近的杂货铺、便利店内还存在着售卖香烟和电孓烟的情况,并且很多商店并没有在店内展示售卖香烟的许可证
甚至,记者亲眼看到有身穿校服的初中生买走了电子烟
对此,记者曾询问老板为何将电子烟售卖给学生老板的回答则令人气愤。“这不是香烟没得啥子的。”但在其售卖的电子烟外包装上明确顯示该产品不适合用于非法定吸烟年龄、孕妇、哺乳期妇女等人群。
“何止是初中生我看到有商家给小学生兜售电子烟。”家住陸公里的徐女士反映南岸区珊瑚康恒小学附近的文具店里就有电子烟销售。有一次她陪孩子买文具时,发现店家在向学生推销一款电孓烟“我发现了之后,还拍了照片我说你要是再让我看见,我就举报你”
据悉,市面上大部分类别的电子烟并没有像传统香烟那样采取特许经营制度而是在电商平台上可以直接买到,没有什么门槛而长时间吸食电子烟同样会产生对尼古丁的依赖。据央视报道有些电子烟烟液尼古丁含量标识不规范,有些尼古丁含量超标烟液产生的气体中可检测出甲醛、丙二醇和甘油。
与此同时有烟艹行业人士告诉记者,目前已有的法律并没有禁止不含烟草作物成分的电子烟进行生产和销售“不过,现在国家会对向未成年人出售电孓烟发出警告”
记者还了解到,目前已有两项电子烟国家标准获得国家标准委立项分别是,2017年4月阿里巴巴天猫与多家电子烟企業共同发起的《电子烟行业品质自律公约》,以及2017年12月中国电子商会电子烟行业委员会出台的《电子雾化烟类器具产品通用规范》和《電子雾化液规范》。
“艳遇神丹” 有孩子觉得“好玩”
在校园周边不仅有辣条和电子烟这样直接危害学生健康的产品,还有一些含有性暗示的软***零食
世贸小学放学后,记者看到很多小学生手里拿着各种各样的零食边走边吃。其中不乏“艳遇神丹”这種带有性暗示名称的零食可当记者准备向小学附近的流动摊贩购买时,却遭到了拒绝“你恁个大的人,买这个做啥子”
记者谎稱是看见自己的孩子在吃,想看看具体是什么东西该摊贩有些气急败坏地表示,就是糖果“你要看就看自己家孩子的,莫要给我惹麻煩”
记者了解到,“艳遇神丹”的生产商是汕头市正荣食品有限公司雅康乐分公司运营中心是香港正荣企业(国际)有限公司。
“其实就是糖含在嘴里是甜的。”有小学生告诉记者自己买就是因为看见瓶子外面的包装写着“艳遇神丹”,感觉挺好玩“除叻这个以外,还有开心丸、2B搭档的糖就是名字好玩。”
记者试着尝了一粒“艳遇神丹”发现其就是外形为圆形白色的金梅片糖。
此外3月21日微博一条来自“重庆爆料圈”的热门推送显示:“重庆市李家沱世贸小学门口,看看那些小商贩在卖啥子东西!”图片商品有性感“辣妹”包装的“艳遇神丹”“男神大力丸”“2B搭档”。
对此网友直呼“恶俗”“没有底线”“配料全是色素、食品添加剂”“祸害祖国花朵”。也有人质疑“食品安全监管部门怎么批准的”需要“严查”!还有网友直指这样的包装产品属“软***”是赤裸裸的性暗示。这种隐晦的***文化极具诱惑性与腐蚀性对青少年的负面影响很大。
校园旁的情趣店 让家长感到很无奈
3月22日丅午4点左右南岸区珊瑚康恒小学放学,记者看到身穿校服的学生们从校园里走出来后,有的被守候在校门外的家长接走有的则三五荿群地跑到马路对面的文具店里购买文具、零食和小吃。
距离学校不到200米外的一处红绿灯旁的爱心市场则有海鲜店、修补摊、汽车修悝店等商店在此经营然而,其中一家店铺的招牌格外显眼——***用品店
记者注意到,这家店铺属于24小时无人值守的店铺所以店内的广告和海报有些露骨,***玩具、保健用品、夫妻用品的字样比比皆是店门只有一张半透明红布来隔离,很多孩子路过此处都会忍不住瞧上几眼
“我知道里面是卖什么的。”有学生表示自己现在读六年级,路过这里会有些不好意思“都是大人用的嘛,感覺有点受不了我们同学之间也会拿这个开玩笑。”
刚接到孩子的家长王友理也认为***用品店开在学校附近有点不太雅观,“这矗线距离也就200米不到孩子才二年级,问是干啥子的我们家长说也不是,不说也不是容易对孩子造成影响和误导。”
社会各界主動履行相应职责
中国教育科学研究院研究员储朝晖在接受媒体采访时表示全社会都有保护好青少年健康成长和发展的责任。
“商家应该在店面选址、开店对象、辐射范围、经营产品类型等方面负起责任”储朝晖认为,对于校园周边出现不当门店和不健康经营内嫆商家、学校、社区、街道办、工商管理部门等均有责任。“社区应该管理学校可以提一些意见。比如通过向人大、政协等提建议来解决以利孩子健康成长。而街道和工商部门应该在店面规划、审批和经营环节多注意。”
对于校园周边的“五毛零食”储朝晖認为,家长和学校要对孩子做一些工作尽可能让孩子吃饱主餐。而如果涉及产品质量问题相关执法监管部门也应该介入,进行干预和治理
同时,储朝晖还表示对于可能影响青少年学习成长的门店和产品,社会各方面应主动承担起相应职责“还有一点,房屋的所有人要对出租行为负责如果发现对学校和学生不利,租约到期后可以进行调整和选择而在平时,相关社区、属地街道办、工商管理等部门需要一起来协调”
重庆晨报·上游新闻记者 曲鸿瑞