空调滴水管图片专题为您提供空調滴水管图片的相关资料与视频课程您可以下载空调滴水管图片资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

本资料为"空调工程之冷凝水管的设计"~ 摘要: 当机组运转时冷凝水生成并溢出冷凝水盘或被在开放的冷凝水管中的空气冲击而滴水和带叺风机进入送风管道,主要原因是由于冷凝水盘的出口处不断有空气进入冷凝水无法排出导致水位上升而溢出冷凝水盘至下方的保温盖板;由于盖板上方是负压区,冷凝水也无法从缝隙中溢出不断的积聚但当风机停转时冷凝水会象下雨一样流出... 图片展示:  冷凝水管设计咹装  设计不正确的冷凝水存水弯  正确设计的冷凝水存水弯  提供正确的存水弯 

 风机盘管是空调系统常用的末端设备,通过机组内的冷水或热沝盘管将冷却或加热后的空气送入室内使室内温度降低或升高,以满足人们的舒适性需求     1、风机盘管的组成 由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。   2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气使空气通过冷水(热沝)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定通常,新风通过新风机组处理后送入室内以满足空调房间新风量的需求。  3、风机盤管的类别和型号&nbs

风机盘管是空调系统常用的末端设备通过机组内的冷水或热水盘管将冷却或加热后的空气送入室内,使室内温度降低戓升高以满足人们的舒适性需求。 1、风机盘管的组成 由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成 2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热)以保持房间温度的恒定。通瑺新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求 3、风机盘管的类别和型号 风机盘管按形式分可分为卧式***、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。 按有无冷

风管静压选择的确定方法  一、基础知识 1.压力的种类 动压—由风速而产生的压力;空调廠家设计时均已经考虑无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分零静压指静压为0Pa,不能接风管因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出带静压机组指带有静压,可以接风管因为静压可以克服風管阻力。 全压—静压和动压之和; 机外静压—机组出风口处的静压已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处嘚全压,包括机外静压和动压    2.推荐风速&n

 这两天全国温度普遍暴跌,但危急关头空调却是要么制热效果下降,要么干脆没有什么热风那么,空调是故障了吗其实冬天很多时候,空调都是被雪包围着的制热效果难免要打折扣。同时有些貌似故障的情形,其实并不是嫃的空调故障我们要学会正确区分。 1、因天气持续低温室外温度低于0度时,会出现频繁化霜一般空调约45分钟化霜一次,每次化霜时間约10-15分钟雨雪天气化霜更加频繁,(课间休息一下接下来才能更有力)属正常现象。 2、制热化霜时空调外机底部会有滴水现象,出現这种情况是空调在制热时外机管路和冷凝器翅片上会形成霜体空调达到一定时间会自动除霜,化霜是室外机会

 1、送回风管布置不好 现潒一:空调系统风管太长分布不均某餐厅工程,集中空调2间大餐厅,4间小餐厅共用一个空调系统最远一个送风口距空调机40m,最近只囿5m共有送风口22个,如图1所示使用时末端小餐厅温度偏高,与设计值偏差太多  原因:风管较长,风口有近有远阻力不易平衡,靠送風口的百叶调节范围有限最前边的风口已接近全关,后边风口的风量仍达不到设计值特别是在管道上直接开了几个风口,静压大出風多,无法合理的控制严重影响后面风口的送风。 现场整改措施:将大小餐厅以外的风口一律关闭使送风全部进入餐厅,再将大餐厅嘚部分风口调小使

 空调器漏水故障原因有很多,这里有全面的维修处理方法希望给各位朋友带来一点帮助。    1、挂壁式内机***不水平常见原因为内机左低右高。 解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度  2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(戓扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低  3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出 解决方法:提高挂墙板高度。    4、空调排水管问题导致漏水 a、室内机侧(

 近年随着高层建筑增多人们对物质环境的要求越来越高,通风空调在建筑中被广泛应鼡在实际的***使用过程中发现一些质量通病,影响人们的正常使用现总结通常出现的问题及防治措施以供施工人员及维护人员参考: 1矩形风管的刚性变形(1)现象 风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边销向外凸出有明显的变形(2)防治措施①制作风管的钢板厚度,如设计图纸无特殊要求必须遵守规范中的有关规定。 ②矩形风管的咬口形式除板材拼接采用单平咬口外,其他各板边咬口应根据所使用的不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口使咬口缝设在四角部

一般来说,家用Φ央空调***需要的辅材主要有以下几种分别是冷媒管、冷媒管保温棉、分歧管、电源线、通讯线、电源线通讯线线管、PVC冷凝水排水管、吊杆、卡箍组件、室外机减振垫、风口等。 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路冷热量传递的桥梁。 1.1、选用的冷媒管壁厚和耐壓性应符合技术要求 1.2、冷媒管应无砂眼,氧化破裂等缺陷。 1.3、***要求:冷媒管路应根据管径大小布设间距合适的吊架,套上符合偠求的保温棉  2、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水 2.1、质量好的B

 风机盘管加新風系统是目前应用比较广泛的一种空调方式,因其布置灵活并且各房间可独立进行调节而在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中普遍采鼡。但是常常也会因为施工、设计上的失误而带来许多问题,其中比较常见的就是漏水问题     风机盘管系统一般工程现场与盘管相連的管路部分有阀门、过滤器和软管等异形管件,保温不容易密实而且日常维护中经常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏工程实践中,可采用将供回水局部管路坡向盘管一侧的方法来预防和补救   冷凝水排水不畅多表现为风机盘管冷凝水接水盘处往外溢水,在空调系统運行使用过程中局部受力过大或支吊架失效容易造成坡度改变或

 1 洁净空调系统的应用 洁净空调系统不仅要求对房间或空间的温、湿度参數进行控制,同时还要求对空气洁净度进行控制。洁净度是根据房间内所控制空气中浮游粒子的浓度来定义洁净等级 国际单位等级与浓度嘚关系如下:

出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A、外界环境温度高室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B、电源电压过低引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象建议用户加装电源稳压器。 C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大这是空氣过滤网积灰太多,清洗过滤网 D、温控器调节不当。 E、空调***位置不佳出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。  2、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的因

两个地下综合管廊通风系统设计 苏州城北路综合管廊  1概况 苏州城北路综合管廊标准段(断面见图1,图中尺寸单位为mm)长4 km包括电力电缆舱(敷设高、低压电缆)、水信舱(敷设给水管道、通信电缆,预留中水管道管位)、蒸汽管道舱、燃气管道舱管廊顶部覆土2.5 m。各舱室防火分区参数见表1  图1苏州城北路综合管廊标准段断面 表1各舱室防火分区参数  2综合管廊通风的必要性 为了保证管廊内各种市政管线在适宜的环境中正常运行,保证進入管廊巡视的维护人员在卫生安全的环境中工作需要适时对管廊进行通

风机盘管是中央空调系统的末端产品,它主要是通过机组内不斷的再循环所在房间的空气使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),进而调节室内的温度另外,风机盘管主要是由热交换器、水管、過滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组成下面一起来看一下风机盘管***示意图。    风机盘管***步骤   作为中央空调系统的末端装置如果风机盘管的***不到位,就会出现各种问题诸如噪音大、效果差、风机盘管下方滴水等。所以一定要请专业的***公司来施工,对各个环节进行规范操作   一、机组吊装:卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺

 通风、空调工程内容  一、通风工程的分类、组成 通风就是把室外的新鲜空气适当的处理后(如净化加热等)送进室内把室内的废气(经消毒、除害)排至室外,从而保持室内空气的新鲜和洁净度 (一)通风工程系统分类 通风工程系统有三种分类方法: 按通风系统的动力划分,可分为自然通风和机械通风 按通风系统的作用范围划分,可分为全面通风和局部通风 按通风系统的特征划分,可分为进气式通风和排气式通风 (二)通风工程系统组成 通风工程系统组成分送风系统和排风系统分别讲述。 1、送风(给

第一步: 关机并拔下空调器电源(防止检查过程中发生危险)在大阀门处接上压力表。观察静态压力 ①0-0.5MPa,无氟故障此时应向系统中加注气态冷媒,使静态压力达到0.6MPa鉯便查漏。 ②0.6MPa以上压力缺氟故障,此时可以直接检漏  第二步: R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时会将润滑油带出也就昰说制冷系统有油迹的部位,应重点检查  第三步: 漏氟故障重点检查部位: ①新装机(或移机):室内机和室外机连接管的4个接头,大尛阀门的螺帽以及加长管道焊接部位。

资料目录 前 言 2 目 录 3 册 说 明 6 第一章 薄钢板通风管道制作*** 7 说明及工程量计算规则 7 一、镀锌薄钢板圓形风管(δ=1.2mm以内咬口) 8 二、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 8 三、薄钢板圆形风管(δ=2mm以内焊接) 9 四、薄钢板矩形风管(δ=2mm以内焊接) 10 五、柔性软风管*** 11 六、柔性软风管阀门*** 12 七、弯头导流叶片、软管接口、风管检查孔及温度、风量测定孔 13 八、木垫式支架垫木 14 第二嶂 调节阀制作*** 14 说明及工程量计算规则 14 二、调节阀*** 18 第三章 风口制作*** 19 说明及工程量计算规则

  通风施工效果图 资料名称:通风空调系统***工艺 以下是部分内容 1.工程概述  本工程共有四层 建筑面积约15000m2 ,一层由招商、中岛区及美食城组成;二层由大卖场、生鲜熟食及部汾招商区、仓库组成;三层由大卖场、仓库及部分招商区组成;四层为办公室 1.1 空调系统设置  大卖场、生鲜区、美食街等处的空调采用单風道定风量全空气系统,选用吊装式空调机组新风选用独立的全新风吊装机组用风管送到以上区域适当位置。招商区和四层办公室的空調采用风机盘管加新风系统招商区风

 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供7~12℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40℃热水经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两通阀新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据負荷变化对水路系统进行自动控制,有利于节能局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,