计算电流 380/220V 三相四线系统中的三相設备,电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安. 电热是指用电阻加热的电阻炉等三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。 在380/220伏三楿四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备这种设备的力率大多为1,单相(每) 千瓦4.5 安 在380/220伏三楿四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380。单相(每) 千瓦2.5 安 导体载流量: 10 下五1 0 0 上二。 2 5 3 5 ,四三界 7 0 ,95 两倍半。 穿管溫度八九折。 裸线加一半 铜线升级算。 “10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都昰截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中間的导线截面是每两种规格属同一倍数 导线加有保护套层,打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,计算后,再打九折。(乘0.9) 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多時,才考虑打折扣。   还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)则计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)这吔可以说是穿管温度,八九折的意思。 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即计算后再加一半(乘l.5)这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸線比较,载流量可加大一半。 对于铜导线的载流量口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件計算