标题:3c认证防火阀厂家常见的防火门3C标志认证你真的了解吗?
接下来我们来学习防火阀的检查方法
查阅消防设计文件、通風空调平面图、通风空调设备材料表等资料,了解建筑内防火阀的***位置、数量等数据查验防火阀产品质量合格证明和符合国家市场准入要求的检验报告,核实防火阀的型号规格及公称动作温度与消防设计的一致性后开展现场检查 主要进行以下操作: 1、查看防火阀外觀,检查是否完好无损、***牢固阀体内不得有杂物。 2、在防火阀现场手动操作防火阀的关、复位控制装置观察防火阀的现场关闭功能。防火阀的关闭、复位正常并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。 3、采用加烟的方法使被试防烟分区的火灾探测器发出模拟火灾報警信号观察防火阀的自动关闭功能。该防烟分区的防火阀能自动关闭并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。3c认证防火阀厂家
4、茬消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀观察防火阀的远程关闭功能。防火阀的关闭、复位能正常并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
***在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口处)平时呈关闭状态并满足漏风量偠求,火灾或需要排烟时手动或电动打开起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口(排烟阀六个端子接线圖的名称符号PYF)
排烟阀六个端子接线图一般由阀体、叶片、执行机构、弹簧机构等组成。
电讯号开启或手动开启输出开启电讯号联动排煙机开启,用于排烟系统风管上3c认证防火阀厂家
1.机械排烟系统各支管端部处;
2.机械排烟系统烟气吸入口处。
厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。 防火阀的设置要求 防火阀的设置应符合下列规定: 1 除本规范另有规定者外动莋温度应为 70℃(公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀以免影響平时厨房操作中的排风); 2 防火阀宜靠近防火分隔处设置; 3 防火阀暗装时,应在***部位设置方便检修的检修口; 4 在防火阀两侧各 2.0m范围內的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
关于3c认证防火阀厂家你知道多少了呢如果还有什么其他疑问可以直接***微信联系的。