组织施工人员进行工程概况介绍,施工安全、技能、质量交底。查看施工机具,准备施工所用材料。同甲方现场管理人员及监理协商有关出场事宜。
重庆无机防火堵料依据涂料/出产厂家的出产周期,订货防火涂料。收购的防火涂料有必要契合国家有关规定,应具有市消防监督部门的鉴定***,并把各种证实、合格证存档。对所收购涂料进行查看,填写设备主材检验单,对检验的设备材料做查看符号,待检、查看合格、不合格别离做象征,并别离堆放。不合格的设备、器件送回厂退换。出场有必要通过项目经理、质量检验员的检验方可进入工程运用。
重庆防火板依据规划图纸和工期组织施行各期间工程施工,每个作业面均设置质量监督员,公司派质检员不定时对施工现场进行质量查看,并做好质量记载。在施工中,应活跃合作甲方和监理单位的质量监督查看作业,虚心听取监理人员对工程质量提出的意见和请求,并在工期请求时间内仔细完成。在每个期间施工结束,应依照监理单位请求仔细填写质量检验记载并上报甲方和监理单位承受相应检验,关于检验中发现的质量问题应在整改期限内整改结束,并上报监理单位复验。复验合格后将检验成果存档。
首先要查看用于工程上的钢结构防火涂料品种与色彩是不是契合规划请求。必要时,将样品或开工前做的样板与实践喷涂的状况比照。用目视法查看涂层外观色彩是不是均匀,有无漏涂、显着裂缝和乳突状况;用0.5~1Kg的榔头轻击涂层,查看是不是粘接结实,有否空动静或成块掉落;用手接触涂层,观察是不是显着脱粉;用1米直尺查看涂层厚度。用测针选点查看涂层厚度。
五、材料收拾检验期间
收拾施工期间的质量检验材料,依照国家检验标准标准、甲方及监理单位请求汇总,自检完成后,报甲方、监理单位及消防监督部门合作有关方面进行工程全体的检验(包含质量监督检验、消防查看组织查看和消防局较后全体检验)。在全部施工过程中,现场质检员依照消防标准严格把关,禁绝出现一项不合格项目。质检部要不定时对工程进行查看,发现质量不合格项目,承认后填写不合格项目记载表,期限整改,记载表中要填写不合格项目的处理成果。如遇到具体问题,应以会议纪要或施工技能(规划变更)联系单的方式做记载,抄送甲方及监理单位并存档。
词语分开解释查 : 查 chá 考察:检查。调查。查验。查访。查阅。古同“槎”,水中浮木。 查 zhā 姓。同“楂”。看 : 看 kàn 使视线接触人或物:看见。看书。看齐。观察,判断:看病。观看。
监理不妨拆开“监理”这两个字,进行分析。“监”是监视、督察的意思。《诗?小雅?节南山》就有:“何用不监。”“监”是一项目标性很明确的具体行为,进一步延伸的话,它有视察、检查、评价、控制等 纠偏、督促实现目标 。“理”可从几个方面进行理解。首先,是一个哲学概念,通常指条理、准则。如战国韩非子认为:“理者,成物之文(指规律)也”;其次,“理”通“吏”,是一个官员或执行者。以此引申“监理”的含义,可表述为:以某项条理或准则为依据,对一项行为进行监视、督察、控制和评价。当然,这是由一个执行机构或是一执行者来实施的行为,这个机构或人也可以称作“监理”。而“疏理”侧重于对计划、组织、指挥、控制、协调等的从中疏理、实现目标的意思。因此,综合上述几层意思,“监理”的含义可以更全面地表述为:一个执行机构或执行者,依据准则,对某一行为的有关主体进行督察、监控和评价,守“理”者按程序办事,违“理”者则必究;同时,这个执行机构或执行人还要采取组织、协调、控制、措施完成任务,使主办人员更准确、更完整、更合理地达到预期目标。监理要点随着我国基本建设的迅猛发展,东北老工业基地的振兴,辽西地区城市的大型和超高层建筑大量建设。深基坑工程呈现出场地紧凑、临近建筑近、基坑越来越深、大 等特点。目前国内高层建筑地下室最深到地下六层之多,最深度达-30多米.深基础施工是大型和高层建筑施工中极其重要的分项工程,而深基坑支护结构技术无 疑是保证深基础顺利施工的关键。2012年监理工程师、环境影响评价工程师、注册税务师、投资项目管理师、社会工作者、质量工程师、广告师7项资格考试合格***于12月31日开始发放。
【词目】检验【拼音】jiǎn yàn【注音】ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢ
北京装修材料防火检测单位材料***检测北京装修材料检测单位
北京中奥世纪装饰工程设计有限公司设计施工贰级资质,专业从事酒店装修报消防、酒店装修报消防、北京装修材料防火检测单位材料***检测北京装修材料检测单位
饭店饭馆装修报消防、宾馆装修报消防、店面装修报消防、办公室装修报消防,北京装修材料防火检测单位材料***检测北京装修材料检测单位
精通消防报批、消防报验、消防***、开业前检查中的各个环节和要求,对相关规范和政策都有着比较深入的了解,北京装修材料防火检测单位材料***检测北京装修材料检测单位
且与政府消防部门及各大厦物业建立了良好的相互信任的合作关系,办理消防手续更加方便快捷,北京作为国际知名的大都市,消防的检测、审核及验收,相对来说,更为严格,更加专业,虽然程序稍显有些复杂,但消防安全是百年大计,来不得半点马虎,所以方方面面都要细致入微,北京装修材料防火检测单位材料***检测北京装修材料检测单位
为了满足广大消防报批者的需求,省去您来回奔波之苦,公司特设消防事业部,由专业人员为您承办消防蓝图设计、消防报批、消防报审、整体验收、开业前检查、审图盖章等服务!北京装修材料防火检测单位材料***检测北京装修材料检测单位
北京办公室装修、北京消防设计规范
写字楼装修、北京消防设计,北京消防设计盖章餐厅、店面装修等室内装修工程,北京中奥世纪提供从设计,施工到消防报批,水暖空调, 北京消防设计消防***改造,门禁***,综合布线等***装修服务,为您提供最节省时间、精力和成本的装修方案。办公空间装修工程:北京消防设计,北京消防设计规范
北京消防设计盖章办公空间设计、综合写字楼规划设计空调机电***、水电***、网络布线、办公设备配套供应及布置商业空间设计及施工:银行、学校、北京消防设计,北京消防设计盖章医院、商场、北京消防设计,北京消防设计盖章厂房、酒店、餐厅、咖啡馆、酒吧、北京消防设计规范
茶坊、美容SPA、浴场、专卖店内外墙装修、北京消防设计大型吊顶工程。北京消防设计,北京消防设计盖章展示厅、北京消防设计规范
售楼处、样板间:商业空间装饰及功能规划设计的咨询、指导意见 样板房设计、全装修楼盘菜单式装修方案北京消防设计,北京消防设计盖章北京消防设计规范
公司名称:北京中奥世纪装饰工程设计有限公司
地 址:朝阳区酒仙桥中路26号,新华联丽港大厦B座
: 建筑消防设施和电气消防安全检测的区别,都必须要每年检测吗
建筑消防设施和电气消防安全检测的区别:在安全检测的目的、检测的范围、检测的要求、检测的内容、检测的方法及相关仪器设备和检测的标准等六个方面有所不同。建筑消防设施是必须每年检测,而电气消防安全检测没有明确的具体规定必须要每年检测。见《消防法》第十六规定和第二十七条规定。
《消防法》第十六规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 第二十七条规定:电器产品、燃气用具的质量必须符合国家标准或行业标准,电器产品、燃气用具的***、使用和线路、管路的设计、敷设必须符合国家有关消防安全技术规定。这就需要有一个中介机构进行中介检测服务从而为电气消防安全检测公司的产生提供了法律保证。
建筑消防设施和电气消防安全检测的具体区别
电气消防安全检测与建筑消防设施检测
电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备及现代化的检测技术。
1 电气消防安全检测的目的
电气消防安全检测是电气防火安全检查的重要组成部分。其目的:一是防止电气系统及电器设备因各种故障及运行不当引起火灾爆炸事故;二是防止出现电击事故,造***员伤亡。电气消防安全检测应该是检测方与被检测方认同接受的行为,在国家法律、法规没有明确规定前,电气消防检测不应成为一项硬性摊派的工作。公安消防部门在进行消防安全检查过程中,使用必要仪器对电气系统及设备进行安全检查,是依照《中华人民共和国消防法》对企业进行消防监督的具体行政行为,不是以收费、盈利为目的,不应收取任何额外费用。
电气消防安全检测的范围主要是针对电力用户,即电压等级在10kV及10kV以下的新建、改建和扩建的工业与民用建筑。10kV以上高压及超高压供电系统的检测应该由电力系统进行。另外,对爆炸危险场所的电气消防安全检测应当慎重,没有进行防火防爆专业知识培训,没有防爆检测仪器设备的公司不应承担此项检测。
电气消防安全检测的具体范围:
(1)变、配电所,其中包括:油浸式电力变压器、干式电力变压器、高压配电装置、低压配电装置、电力电容器、低压电器(如低压断路器、低压隔离开关、漏电保护器、配电箱及开关箱)等;
(2)室内低压配电线路,其中包括:室内配线、导线连接、导线与设备的连接、导线的绝缘强度、电力电缆线路等;
(3)照明装置、开关与插座;
(4)一般低压用电设备,如电动机、整流设备,其它小型用电设备等;
(5)接地和等电位的联接。
在进行电气消防安全检测前,应首先检查电气线路和设备的使用环境条件(如高温、潮湿、多尘、有腐蚀性气体等)与规定的工作状态是否相适应。电气消防检测应在电气线路和设备经过一定时间的有载运行、进入正常的热稳定工作状态后进行。根据防火工作的要求,下列情况应该适时进行电气消防安全检测:
(1)新建、改建、扩建及装饰装修工程竣工验收前;
(2)歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场等公众聚集场所使用及开业前;
(3)举办大型活动(如大型文艺晚会、灯会、焰火晚会、大型展览)前;
(6)使用新的大型用电设备之前;
(7)出现电气故障及火灾事故隐患之后。
(1)温度。电气线路及设备在异常情况下必然会出现异常的温度。因此,温度的检测是电气消防安全检测的一个必不可少的方面。
(2)绝缘电阻。绝缘电阻值反映电气线路及设备的绝缘能力,绝缘电阻值下降,说明绝缘老化,出现过热、短路等故障,容易引起火灾事故。
(3)接地电阻。电器装置接地分为保护性接地和功能性接地。为了保证电器装置的正常工作,必须有一个良好的接地系统。接地电阻是反映接地系统好坏的一个重要指标,对于防雷、防爆、防静电场所尤为重要。
(4)谐波分量及中性线过载电流。中性线电流是由三相不平衡负载电流和非线性负载电流的三次及其奇次倍的谐波电流两部分组成。当中性线截面与相线截面相同时,中性线电流有效值不应超过相线电流;当中性线截面为相线截面两倍时,中性线电流有效值不应超过相线电流的两倍。
(5)火花放电。火花放电是形成火灾的火源条件,准确掌握火花放电部位是预防电气火灾的前提,用超声波泄漏检测仪可以检测出电器设备内部火花放电现象。
5 检测的方法及相关仪器设备
电气消防安全检测是一项技术性较强的工作,应该采用先进的技术和方法来完成。目前,电气消防检测一般采用红外测温技术、红外热成像技术、超声波探测技术、谐波检测技术,结合专业电工测量技术进行。使用的主要仪器设备有VC15A、VC15B消防电气检测箱、VC-12建筑消防设施检测箱、红外测温仪、红外热像仪、超声波泄漏检测仪,以及常用的包括电压、电流、绝缘电阻、接地电阻、电流谐波等电工测量仪器工具,
1.使用红外测温仪可以对异常发热部位进行温度测试,进行电接触部分及热表面部位的点状测温,运用对比法判断设备正常温升或故障。常用型号有F68、F572、KR90等。
2.使用红外热像仪可以进行自动扫描,检查温度、识别温差变化,确定火灾的隐患部位及性质可对重点电气线路和设备的发热部位摄取热像图,并经计算机软件对热像图的温度场分布情况进行分析处理,向受检方出具检测分析的热像报告。常用型号有IRI1011、IRI4010等
3.使用超声波泄漏检测仪对由高阻接地、导线虚接、绝缘破损漏电、接头接触不牢及闷顶内线路、混凝土内线路、埋地电缆线路或局部电磁场高升形成的火花放电漏电的电气装置进行探测,捕捉火花放电的超声和超声波信号,并转换***耳可以听到的声音,从而达到精确诊断火花放电漏电隐患状态的目的。主要有美国UE公司生产ULTRAPROBE2000和ULTRAPROBE500型,国产型号主要选择UT100K,价格较低。
4.钳型接地电阻测试仪是不需打桩接地便能准确无误地测出避雷、静电和电气保护接地的电阻值。日本产的4200 法国产CA6415。
5.数字绝缘电阻测试仪能测出电线电缆的绝缘层的老化程度以及耐压绝缘电阻值。日本产3005、3007型,国产的VC60等
6.高压验电器可以测出0-10KV的电压,用于检测人员的安全防护。
7.插座检测仪能在不拆卸插座的情况下测出插座的“左零右火”接线以及接地保护线的情况,还可模拟30mA的漏电漏电断路器测试,既便捷又准确。
8.运用真有效值交直流钳表和普通钳形电流表测试电压、电流、频率等相关参数,要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。这类仪表具有钳口直径大、测试分辨率和精度高、精确的小电流、涌流测量等特点。同时此类钳表人性化的设计非常适合在空间狭小的场合使用。可以准确快速的测量线路和电气设备的负载电流值。
9.漏电开关测试仪可以试验直流灵敏断路器,有三个指示灯,可做线路的检查,0和180度相角开关和快速测量读数是否一致,跳脱时间会显示在数字屏幕上./
10.管线故障寻踪仪可对墙体内或地板内的电线、电缆和任何金属导体进行探测和跟踪。并查找电线、电缆的短路或断路故障位置。在没有电源的情况下也可进行操作。若使用多个信号发射器还可以在断电或不断电的情况下对线路进行分线。主要型号有VC15B.
11.三相电力谐波/平衡分析仪主要用于测量分析电气设备的负载和特性, LCD显示10组测量资料,可连接4把电流钳,测量三相四线,1P2W、1P3W、3P3W2M、及3P4W式功率测量。真有效值测量。电力KW、KVAR、KVA、PF、θ、Hz及能量KWh、KVARh及KVAh测量、自动连续资料记录
(512KB内存,20,000笔)、可设定开始记录及结束记录时间、RS-232接口传输,具有三相电压、电流波形显示及谐波分析功能。常用型号有北京新宇胜利仪器的P102、FR3600等。
12.数字万用表作为日常检查工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,要求其分辨率至少要达到4 1/2位(19999字)。目前维护人员通常用到的是这类万用表的分辨率可达到4 4/5位(50,000字),完全能符合《规程》对测试精度的要求。同时,这类万用表具有良好的防摔、防烧、防磁、防溅射、智能告警等特点,非常适合检测现场使用。
13.感应试电笔。 感应试电笔主要用于检查带电母线的通电部位,目前检测人员通常使用的感应试电笔由于采用感应式测试,无需物理接触,因此极大的保障了维护人员的人身安全。美国F-1AC(低压)/ AC(高压)型感应式试电笔。
14.相序测试仪主要用于测试三相交流电的相序,这类相序表轻巧便携、测试简单,非常适合测试现场使用目前检测人员通常用到的是日本8030和VC850相序表。
15.感烟探测器功能试验器(烟QIANG)和感温探测器功能试验器(温***):主要用于产生模拟火灾信号,检验火灾自动报警及联动控制系统功能。常用型号有北京新宇胜利仪器VC-08与VC-3.5等。
16.风速仪:测量排烟口、送风口的风速及风温。
17.照度计:测量各种场合光照度和应急指示灯具的亮度,以判断发生火灾时疏散照明的要求
18.声级计:测量各种场所的噪音量
19.温、湿度计:测量环境温度和湿度,对检测环境进行监控。
20.可燃气体检测仪:用于工作环境中连检测烷类,醇类和有机挥发物等可燃气体的浓度,
21.防火涂料测厚仪:检测钢结构防火涂料涂层的厚度。
22.国产系列常用仪器(工具)作为实施检测的辅助。
采用以上仪器设备进行综合检测并经我中心引进开发的数码图像及计算机信息处理系统分析处理,是目前国内领先的电气防火专业检测分析系统,完全能够满足一般场所建筑消防设施检验和电气防火安全检测的各种技术要求。
电气消防安全检测的依据应该是现行的国家或地方有关技术标准、规范,如《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2000、《低压电器基本标准》GB 1497―1985、《灯具安全要求与实验》GB 7000―1996、《低压配电设计规范》GB 50054―1995、《电气装置***工程低压电器施工及验收规范》GB
50254―1996等。判断的标准应该以国家技术标准、规范的具体条文为准。如室内低压配电线路,每个分支路绝缘导线相线间及相对地的绝缘电阻值不应小于0.5 MD,,导线芯线和接点长期工作最高允许温度,塑料电线为70?0?2C,橡皮电线则为65?0?2C。
电气消防安全检测是一项较为复杂的工作,技术性、政策性很强。要搞好电气消防安全检测工作,除应对检测工作加强管理、制定统一的检测规程外,还应研究制定相关的政策,如要制定明确的火灾危险性判断标准,即解决什么是重大电气火灾隐患、出现什么情况应停止用电(工作)的问题。必要时,消防部门应与电力部门积极配合,以便使电气消防安全检测这项工作能够长期地、规范地向前发展。